인버터와 HMI 간 RESISTER 설정 방법 문의 드립니다.

HMI 는 MT8103IE 사용하였으며

인버터의 42101.0~42101.15 까지의 BIT값을 받아 HMI상 비트 램프 점등을 시켜보면 값이 다르게 디스플레이 됩니다.

MODSCAN을 통해 인버터측 42101번지의 BIT 값을 확인 해 보면

42101 : < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 > 로 읽어지는데

HMI 상에서는 42101.15에 해당되는 비트램프만 ON 상태 입니다.

비트램프 오브젝트 속성은 [4x_Bit]로 선택 주소값에 1#2101.0 ~ 1#2101.15까지로 작성하였습니다.

통신 설정 및 오브젝트 속성 설정된 부분 첨부하오니 확인 부탁 드립니다.


by easyview at 2020-03-04, 164 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MODBUS RTU(Zero-based Addressing)의 프로토콜의 
[4x_Bit]의 주소에 사용되는 주소 형식은 [DDDDDdd]으로 DWord 영역, dBit 영역을 작성할 수 있습니다.
같이 올려주신 사진을 확인하였을 때 기본 국번이 1으로 설정이 되어있으므로 1#은 생략할 수 있습니다.
Word 영역의 [2101]의 주소, Bit 영역의 [0~15]의 주소를 사용한다면 
[4x_Bit]-210100 ~ [4x_Bit]-210115로 사용할 수 있습니다.

주소형식은 오브젝트에서 쓰기/읽기 주소를 입력할 때 디바이스 옆의 설정을 눌러 확인하거나 
시스템 파라미터에서 디바이스 유형을 설정할 때 확인할 수 있습니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.


by sjc4954 at 2020-02-27, 196 hits
A.



제품에 이더넷포트가 있지않습니까

작화업로드할때 사용하는것으로 알고있는데

이포트로 plc와도 통신이 가능한가요?
by easyview at 2020-02-27, 215 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 PLC가 이더넷 통신이 가능한 제품이라면 HMI(8071ie)와 직결 혹은 공유기를 통하여 통신할 수 있습니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.

A.



수고 많으십니다.


MT8102iP를 사용 중입니다. 관련하여 데이터 이력표시 오브젝트 문의 드립니다.


데이터 샘플링 인덱스를 두 개 이상 설정하여 사용하는 방법이 있는지요?


이것 저것 해 봐도 현재로써는 한개 밖에 설정이 되지 않습니다. 

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

데이터 이력 표시 오브젝트는 한 개의 인덱스의 데이터 샘플링 이력을 표시해주는 오브젝트입니다.
이에 두 가지의 인덱스를 하나의 데이터 이력 표시 오브젝트로 표시할 수 없습니다.
지금 사용하고 계신 두 가지의 인덱스를 연속적인 주소로 설정하여 하나의 인덱스로 합쳐서 사용해 주시기 바랍니다. 


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.

by kwpark9 at 2020-02-19, 211 hits
A.



안녕하세요

웨인택 터치 프로그램 개발하다 질문 드립니다.

데이터 샘플링에서

읽기주소 한개만 설정 가능한데 데이터 기록 설정에 들어가면 여러개 설정 가능합니다

1.
제 추측으로는 8개 데이터 샘플링을 할때  한개의 읽기주소를 기준으로 0~7 번지 를 샘플링 하는거 같은데
이것이 맞는지요?

2.
만약 샘플링 하고싶은 주소번지가 순차적으로 있지 않는경우에는 어떻게 하죠? (이벤트 알람을 사용해야하나요? 이벤트 알람 같은경우 번지수 지정이 가능 한걸로 보입니다만...)

3.
이벤트 알림 기능을 사용하는 경우 각각의 데이타 별로 파일이 저장되나요? 아니면 한개의 파일 (xls 이라던지) 로 저장 되나요?


참고로 PLC 제어기에서 터치로 값을 불러오는 작업을 하고 있습니다.

답변 부탁드립니다.
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.


1. 말씀하신 대로 읽기 주소를 지정해 놓고 데이터 형식에서 1Word(EX : 16-bit Unsigned)씩 8개의 데이터를 샘플링 할 때 그 한 개의 읽기 주소를 기준으로 1Word 씩 순차적으로 주소가 지정이 됩니다.
예를 들어 이런 데이터 형식으로 데이터 길이를 8워드로 지정했을 경우, 
읽기 주소를 LW-0으로 설정을 하셨다면 총 8개의 주소가 LW-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 지정되는 게 맞습니다.


2. 샘플링 하고 싶은 주소 번지가 순차적으로 있지 않는 경우에는 [오브젝트] >> [데이터 전송(배경)]을 이용하시는 게 좋습니다.
주소 모드를 Word로 설정하신 후 원래의 주소값을 소스 주소에 지정하시고 
목적 주소를 Local HMI 영역의 LW 주소로 임의로 바꾸어 주소를 연속적인 주소로 지정해서 이용해주시면 됩니다.
     
예를 들어 원래의 주소 값인 PLC의 주소가 MW-1000, MW-1018일 때, 데이터 전송을 2개 추가해주시기 바랍니다.
     소스 주소: MW-1000, 목적 주소: LW-100 으로 설정된 데이터 전송 1개,
     소스 주소: MW-1018, 목적 주소: LW-101로 설정된 데이터 전송 1개,
     
위와 같이 목적 주소를 LW-100, LW-101로 지정한 후 데이터 샘플링에서 읽기 주소를 LW-100,  2Word로 지정하면 됩니다.


그러나 위와 같이 사용할 경우,
데이터 전송 실행 시간과 데이터 샘플링 시간이 맞지 않거나 겹칠 경우, 딜레이가 생기거나 잘못된 데이터가 샘플링 될 수 있습니다.
 
위의 주의 사항으로 인해, 양쪽 다 시간 모드로 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 
데이터 전송을 시간 모드로 실행하고, 데이터 샘플링을 트리거 모드로 사용하여 실행 시간이 겹치지 않도록 설정하시기 바랍니다.
(예: 데이터 전송-1초마다 실행, 데이터 샘플링 전송-트리거 모드로 설정 후 데이터 전송의 1초보다 이상의 시간(초) 트리거 신호 전송)


3. 이벤트 알람 데이터는 각각의 파일로 구분하여 저장할 수 없습니다. 모든 알람 내역이 하나의 파일에 일괄 저장됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.



A.



수고 많으십니다.


펑션키 내용 중 공통화면 변경 문의 드립니다.


0 조건 예시

 - 11번 화면 (주화면)

 - 15번 화면 (공통화면으로 불러올 사항)


0 문의 사항

 - 펑션키 -> 공통화면 변경(선택) -> 15번 화면 선택

 - 11번 화면에서 실행 시 15번 화면이 겹쳐서 화면에 출력 됨.

 - 11번/15번에 각각 펑션키 -> 화면닫기(선택) 만들어 사용해 봤으나

   15번 화면이 닫히지 않고 계속 떠 있음.


  공통화면으로 띄운 것을 닫기 하려면 어떻게 해야 하는지요?

A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


기존 공통 화면은 4번 화면으로 지정되어 있습니다.
공통 화면은 고정으로 사용하는 배경 화면으로 모든 화면에 표시되는 고정된 배경화면입니다.
이에, 공통 화면에 있는 오브젝트는 모든 화면에서 표시되며,
별도로 배경화면을 사용할 경우 해당 배경화면과 함께 기본 화면에 표시됩니다.

 

사용자분께서 이용하신 펑션키의 [공통 화면 변경] 기능은 공통화면을 기존 4번 화면에서 다른 화면으로 변경하는 기능입니다.  

 

예시와 같이 사용할 경우 15번 화면을 공통 화면으로 선택하였으므로
15번 화면이 공통 화면으로 변경되어 모든 화면에 15번 화면이 공통 화면으로 표시됩니다.


11번 화면(주화면)에서 [펑션키]를 눌러 15번 화면을 불러와서 표시한 후
[화면 닫기] 펑션키 버튼을 선택하여 창을 닫고 다시 11번 화면으로 돌아오려는 경우,
펑션키의 [화면 팝업 표시]와 [화면 닫기] 기능을 사용하여 주시기 바랍니다.
11번 화면에서 [화면 팝업 표시] - 15번 화면] 기능의 펑션키 오브젝트 생성
15번 화면에서 [화면 닫기] 기능의 펑션키 오브젝트 생성


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.



by bacchant330 at 2020-02-16, 201 hits
A.



옴론 plc nx1p2와 cmt-svr-102 를 유뮤선공유기를 이용하여 이더넷으로 연결하는데 plc쪽에서 설정하는 방법과 cmt에서 설정하는 방법을 알고싶습니다.
by easyview at 2020-02-17, 217 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀하신 기종 [Omron NX1P2]의 제품의 이더넷 통신에 대한 프로토콜은 다음과 같습니다.
[OMRON EtherNet/IP (NJ/NX Series)]

해당 통신에 대한 설정하는 방법으로는 아래의 경로를 참고하여 주시기 바랍니다.
[DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection Guide] ≫ [OMRON EtherNet/IP (NJ/NX Series)]

cMT 시리즈에서 통신 설정하는 방법으로는 Easy Builder Pro에서 
[홈] ≫ [시스템 파라미터]에서 [디바이스/서버 추가]를 통해서 위의 프로토콜을 추가하여
PLC와 HMI간 IP, 포트설정을 위의 [PLC Connection Guide]를 참고하여 설정해주시면 통신이 가능합니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.

A.



지멘스 s7-300 의 DB에 십진수의 값을 보내려면 수치 오브 젝트 속성에서 읽기/쓰기 주소란에

DB를 선택 할 수 있는 것이 여러 개 있더라구요,,
 
DBBn ,DBBx, DBx, DBn, DB .....

저는 지멘스의  DB 10 부터 DB 30정도 까지 0,2,4,6,8.... 의 DB에 십 진수의 값을 넣으려고 합니다

어떤 것을 선택 해야 하나요?

A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.

지멘스의 경우 지멘스의 프로그램 내에서 DB를 만들고 DB 안에 비트 혹은 워드를 지정해서 만들 수 있습니다.

시스템 파라미터에서 [태그 가져오기]를 통해서 DB의 태그를 직접 가져와서 [사용자 지정 태그]에서 선택하여 사용하거나
위의 주소영역을 사용하여 DB를 직접 지정하여 사용할 수 있습니다.

이지뷰 프로그램에서는 DB 관련 주소가 아래와 같이 나누어져 있습니다.

DBBn : FFFFFDDDD [ FFFFF(DB no.),DDDD(Byte no.) ]
DBBx : FFFFFDDDD [ FFFFF(DB no.),DDDD(Byte no.) ]
DBx : FFFFFDDDDD [ FFFFF(DB no.),DDDDD(Byte no.) ]
DBn : FFFFFDDDD [ FFFFF(DB no.),DDDD(Byte no.) ]

DB1~99 : DDDDD

DB의 번호를 F로 지정할 수 있고 DB 내의 데이터들의 번호를 D로 지정할 수 있습니다.
위의 주소 영역은 전부 동일한 영역으로 사용 형식에 따라 나누어집니다. 
(ex. DB10100번의 워드 영역 => [DB10]-100 또는  [DBx]-0001000100)

원하시는 대로 구현이 되지 않을 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.



by andysong14 at 2020-02-07, 210 hits
A.



한국어, 영어, 태국어 언어 변환으로 만드는데, 컴퓨터상에서는 태국어가 표현되나,
화면 다운로드를 하면, 태국어가 깨져서 나오는데, 폰트를 어떤거 사용해야하나요..
by easyview at 2020-02-10, 197 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


태국어 언어에 관련된 폰트의 경우 [ Tahoma ]의 폰트를 사용하시길 바랍니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.


by milkwaylake at 2020-02-05, 182 hits
A.



PC에 CMT VIEWER만 설치하여 사용하고 싶습니다.


CMT VIEWER만 DOWNLOAD 받을수 없는지요?


사용환경은 PC입니다.

by easyview at 2020-02-05, 181 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


cMT Viewer의 다운로드 경로는 다음과 같습니다.

[홈페이지 아래부분의 Download] ≫ [FTP 자료실] ≫ [07_cMT]≫ [cMTViewer_V*****.zip]

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.



by milkwaylake at 2020-02-04, 201 hits
A.



안녕하세요.

미쓰비시 PLC 접속 기종 문의 입니다.

Q06UDV  cpu와 직접 접속은 어떤 항목을 선택하나요?

R type은 R04를 사용하면 되는 것인가요?

R cpu 직결도 동일한 것을 사용하는가요?

by easyview at 2020-02-05, 245 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다.
말씀하신 기종 Mitsubishi의 Q06UDV은 통신 방식에 따라 각각의 프로토콜을 선택하여 사용하실 수 있습니다.
 
Mitsubishi Q06UDV Mini USB 케이블 :
[Mitsubishi_Q00UJ_QnU_QnUD_QnUDH_QnUDEH_L_mini_USB]

Mitsubishi Q06UDV 이더넷 통신 :
[Mitsubishi_MELSEC-Q/L-ASCII_Mode_Ethernet]
[Mitsubishi_MELSEC-Q/L-Binary_Mode_Ethernet] 


Mitsubishi R type의 CPU의 이더넷 통신은 
[Mitsubishi_R04_Ethernet] 프로토콜로 R04와 R08 타입의 제품을 지원합니다.
그 이외의 제품은 기존 Mitsubishi R04 또는 R08 타입과 프로토콜이 동일하다면 
본 프로토콜을 사용하여 통신하실 수 있습니다. 

현재 R type의 Mini USB 통신용 프로토콜은 개발되지 않았습니다. 
Mitsubishi Q type의 Mini USB 프로토콜과 R type의 Mini USB 프로토콜이 동일하다면
Q type Mini USB로 개발된 아래의 프로토콜을 사용하여 통신하실 수 있습니다.
[Mitsubishi_Q00UJ_QnU_QnUD_QnUDH_QnUDEH_L_mini_USB]

HMI와 PLC의 통신 기종 및 결선 정보는  
[DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection Guide]에서 찾으실 수 있습니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.

 [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13]