Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
by admin at 2015-11-03, 1041 hits
A.







Q&A는 사용자 분께서 직접 게시판을 이용하여 문의 하는 곳 입니다.

게시판에 문의를 해 주시면 최대한 빠르게  답변해 드리겠습니다.

감사합니다.


by g2uyplus at 2020-01-21, 10 hits
A.




업데이트 이후 오브젝트를 선택할때마다 좌측 화면목록보기창에 오브젝트 리스트가 자동으로 확장됩니다.


원래대로 되돌릴 수 없나요? 리스트 보기가 너무나 불편합니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀하신 [오브젝트 리스트 자동 확장]의 경우, 새로운 소프트웨어에서 [레이어] 기능이 추가되며 수정된 부분입니다. 
레이어 기능 활용을 위해 수정된 부분으로 현재로서는 수정 계획이 없습니다.

해당 기능이 불편하신 경우 ,
[홈] ≫ [시스템 파라미터] ≫ [일반]에서 [화면 레이어 기능 사용]을 체크한 후 사용해 주시기 바랍니다.
이 항목을 체크할 경우 모든 오브젝트가 레이어에 포함되어 화면을 열 때 하나의 레이어만 확장되어 표시됩니다.


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by heo42 at 2020-01-14, 18 hits
A.



수고 많으십니다.

아래 CASE 1, CASE 2와 같이 각각 HMI - INVERTER간 RS-485 통신을 하여 INVERTER DATA DISPLAY를 하고자 합니다.


CASE 1

INVERTER - NXP 0061 5A2T1 SSV A1A2B4C200 (RS-485 지원)

HMI - MT-8102IE


CASE 2

INVERTER - NXP 0045 5A2T1 SSV A1A2B4C200 (RS-485 지원) 인버터 2대

HMI - MT-8071IE


해당 유형의 바콘 인버터와 연결하여 사용가능한 demo 프로그램이나

HMI측 설정 방법등 문의 드리오니 확인 부탁 드립니다.

감사합니다.


by easyview at 2020-01-14, 15 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 인버터와 같은 컨트롤러같은 경우 , 저희 제품은 모드버스 프로토콜을 사용합니다.

인버터와의 핀 결선은 
CASE1의 경우 8102ie의 ConA단자에 Com2로 1-,2+ Com3로 6-9+,
CASE2의 경우 8071ie의 Com2의 1-,2+ Com3로 6-,9+으로 사용가능합니다.

병렬 연결의 경우 오브젝트 주소 설정 시, [국번#주소]로 입력하여 사용할 수 있습니다.

ex) 컨트롤러의 국번이 2, 주소는 3x-1번지를 쓰고 싶은 경우, 아래와 같이 설정하면 됩니다.
      디바이스:[MODBUS RTU] 주소 :[3x] 2#01 

사용하려고 하시는 통신 방식이 시리얼 연결 이므로, 
기종은 "MODBUS RTU"를 사용하고 통신속도,국번 등은 인버터 제품과 동일하게 맞추어 주시면 가능합니다.

모드버스 통신의 경우 범용 프로토콜이므로 Demo 프로젝트를 따로 제공하지 않습니다. 

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

A.



PDF 말고 CAD파일 있으면 부탁드립니다.


cdh@gasdna.com


A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 8102IE 제품의 CAD파일의 경우 

DOWNLOAD ≫ FTP자료실 ≫ 09_MT8000iE ≫ CAD 폴더 내에 배치되어 있습니다.

CAD파일의 종류에는 .dwg,.SLDPRT,.wmf의 종류가 있으니 필요하신 파일을 다운로드 받아주시면 감사하겠습니다.

위의 파일을 메일로 첨부해드리겠습니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.



by genifaguk at 2020-01-09, 19 hits
A.







MT-8102iE 모델 사용 중이며,



소프트웨어는 EasyBulider Pro V6.03.02.257 사용 중입니다.




PLC와 통신은 이더넷으로 연결하려 하며,



키엔스사 KV 시리즈의 KV-8000 이 없어 문의드립니다.



by easyview at 2020-01-10, 17 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.



현재 KEYENCE 사의 지원되는 이더넷 프로토콜은 KV-L20V, 700, 1000, 3000, 5000, 7500 series, KV Nano series로 KV-8000 전용 프로토콜이 없습니다.

기본적으로 동일한 시리즈에 주소 범위 및 하드웨어 통신 방식만 다를 경우, 주소 범위를 벗어나지 않는 이상 통신이 가능합니다.
말씀하신 KV-8000이 이지뷰에서 지원되는 KV 시리즈와 동일한 경우,
"KEYENCE KV-L20V/700/1000/3000/5000/7500/Nano Series(Ethernet)" 프로토콜을 선택하여 연결 및 통신 테스트를 진행해 보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.



감사합니다.

by nyk619 at 2020-01-09, 18 hits
A.



Siemens s7-300 을 쓰고 있는데,

Cp343-1 과 MT8102iE 와 통신을 하던중

지멘스에서는 DB1.DBX0.0 이런식으로 DB를 생성하는데

메뉴얼상에는 DB0~99 까지 사용할수 있다고 하는데,

DB100 이상은 사용할수가 없나요??
by easyview at 2020-01-09, 21 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

해당 주소는 DBn을 선택한 후 입력란에 입력하여 사용하실 수 있습니다.
주소의 포맷형식은 FFFFFDDDDD, FFFFF (DB no.), DDDDD (byte no.) 입니다.

궁금하신 사항이 있으신 경우 본사 기술문의로 전화주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by jackinjayz at 2019-12-30, 31 hits
A.



안녕하세요, 현재 cMT 제품과 MTV 제품을 테스트 중에 있습니다.
위 두가지 제품의 사운드 사용이 가능한가요? 가능하다면 연결 방법을 알려주실수 있을까요?
또한 작화를 Java script로 할수 있는지 여부도 확인 부탁드립니다.

감사합니다.
by easyview at 2019-12-31, 27 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 사운드 사용에 관해서 mTV제품의 경우 HDMI로 연결된 모니터의 스피커에서 사운드를 출력 할 수 있습니다.

cMT 제품의 경우에는 cMT-3090과, cMT-3151의 기기는 스피커를 내장하고 있고 
그 이외의 기기들은 연결된 모바일 기기나 태블릿의 스피커를 통해서 사운드를 출력할 수 있습니다.

사운드를 출력하는 방법으로는 오브젝트의 보안 탭 >> 사운드 사용에 체크하면 사용할 수 있습니다.


작화를 JAVA Script로 할 수 있는지의 여부로는 이지뷰의 작화는 EasyBuilder Pro 라는 자체 소프트웨어를 사용하기 때문에 불가능합니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by khkang79 at 2019-12-27, 28 hits
A.



cmt3072 사용중입니다.
data server disconnected 메시지가 뜨고, 화면이 먹통이 되어서 전원을 껐다가 다시 켜야만 하는 증상이 종종 나타납니다.
DB는 MS-SQL입니다.
7대 설치되어 있는데 하루에 7대 중에서 1대 정도의 꼴로 저런 오류가 납니다.
DB접속중에 오류 나는거야 있을 수 있는 일이고, 재시도 할 수 있도록 하면 될텐데, 이렇게 아예 먹통이 되어 버려서 전원을 껐다 켜야 하는 것은 굉장히 문제가 있다 생각됩니다.
어떻게 처리해야 하겠습니까?



by easyview at 2019-12-27, 27 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 내용과 관련하여,
사용하시고 계신 EasyBuilder Pro 소프트웨어 버전, 하드웨어 펌웨어 버전 등, 상세 정보가 없어 정확하게 답변을 드리기 어렵습니다.

easyview@easyview.kr 의 주소로 사용하고 계신 EasyBuilder Pro 소프트웨어 버전과 하드웨어 펌웨어 버전, 사용하고 계신 작화파일을 제공해 주시거나 본사(02-2066-8121)로 전화 주시면 확인 후 빠른 답변 드리도록 하겠습니다. 


감사합니다.


by xerarch at 2019-12-23, 30 hits
A.



작화를 터치에 다운로드하면 글자 크기와 위치가 변경됩니다.

굳이 다운로드를 하지 않고 오프라인 가상운전을 해도 똑같은 현상이 생기네요

원인과 해결방법이 궁금합니다.


그리고 plc와 터치 통신이 안되는데 원인을 잘 모르겠네요

기종과 통신속도 설정을 맞췄고요.

배선도 com1 232 통신 써서 콘넥터 2,3,5 쓰고 2,3 교차로 해서 plc연결 했는데 안되는 이유를 모르겠습니다.

작화와 plc프로그램 첨부해드립니다.

참고로 아직 작화와 plc프로그램은 미완성 단계 입니다.

by xerarch at 2019-12-23, 24 hits
A.


xerarch님의 글입니다.
>
>
>
>

작화를 터치에 다운로드하면 글자 크기와 위치가 변경됩니다.

굳이 다운로드를 하지 않고 오프라인 가상운전을 해도 똑같은 현상이 생기네요

원인과 해결방법이 궁금합니다.


그리고 plc와 터치 통신이 안되는데 원인을 잘 모르겠네요

기종과 통신속도 설정을 맞췄고요.

배선도 com1 232 통신 써서 콘넥터 2,3,5 쓰고 2,3 교차로 해서 plc연결 했는데 안되는 이유를 모르겠습니다.

작화와 plc프로그램 첨부해드립니다.

참고로 아직 작화와 plc프로그램은 미완성 단계 입니다.


by easyview at 2019-12-23, 25 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


기본적으로 이지뷰 작화는 PC에 설치되어 있는 윈도우 폰트를 가져와 사용합니다.
가상운전을 실행하거나 HMI에 다운로드 후 글자 크기와 위치가 바뀌는 경우는 두 가지 경우가 있습니다.

첫 번째로,
PC의 [디스플레이 설정] ≫ [텍스트 크기]가 100%가 아닌 125% 또는 150%로 설정되어 있을 때 발생합니다.
이지뷰 소프트웨어는 100%를 기준으로 설정되어 있기 때문에 다른 텍스트 배율을 사용할 수 없습니다.
두 번째로,
지원되지 않는 폰트를 사용하였거나 컴파일 시 [폰트 파일 만들기]를 체크하지 않을 경우에 발생합니다.
이 경우에는 기존에 사용한 폰트를 Droid Sans Fallback으로 변경하거나, 
[폰트 파일 만들기] 항목을 체크한 후 컴파일을 다시 실행하여 다운로드해 주시기 바랍니다.

PLC와 터치 간 통신이 안되는 사항에 대해,

기재해주신 배선대로 연결하면 결선은 알맞게 되어 있습니다.
첨부해주신 작화를 확인한 결과, 
HMI의 시스템 파라미터에서의 PLC 기본 국번과 PLC 프로그램 내의 국번이 다르게 설정되어 있습니다.
1:1 통신(RS232)의 경우 HMI와 PLC 측 국번은 같아야 합니다.
국번을 똑같이 설정하신 후 다운로드를 진행해 주시기 바랍니다.


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.
by guildelec at 2019-12-20, 28 hits
A.



MT8150XE에서 다국어로 설정 작화시 베트남어 폰트가 깨지는 현상이 발생 합니다..

베트남어 글꼴을 Times New Roman으로 설정시 정상적으로 글꼴이 보이다가

다른 언어 글꼴 크기만 변경하면 베트남 글꼴이 바탕 글꼴로 변경됩니다..

원인이 무었인지 궁금합니다..

언어 코드도 설정해야하는지 알려 주세요....

by easyview at 2019-12-20, 31 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 다국어 설정에 대해서는 라벨 라이브러리 기능을 사용할 수 있습니다.

프로젝트 > 언어&글꼴에서 각각의 언어에 맞는 글꼴을 설정해 주신 후
프로젝트 > 라벨에 들어가서 라벨라이브러리를 각각 언어에 맞게 추가를 해주시면
텍스트 오브젝트의 라벨탭에서 사용을 눌러 사용 가능합니다.

확인은 홈 > 상태/언어 부분의 L1,L2의 부분을 클릭해 주시면 언어 1,언어 2의 상태를 확인 할 수 있습니다.

터치내에서 언어 변경에 대해서는 시스템 태그인 LW-9134를 통해 변경이 가능합니다.
예를 들어 언어 1의 상태를 표현하고 싶으시다면 LW-9134의 주소에 세트워드나 옵션리스트를 통해 1의 값을 넣어주면 됩니다.

베트남어 글꼴로 설정 하신 후 다른 언어의 글꼴 크기를 변경하면 베트날 글꼴이 바탕 글꼴로 변경되는 현상은
작화를 직접 확인하지못해 원인을 파악하기 어렵습니다.

언어코드는 따로 설정하실 필요는 없습니다.

이해가 잘 되지 않으시거나 원하는 대로 구현이 되지 않으실 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]