Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
by admin at 2015-11-03, 2466 hits
A.









Q&A는 사용자 분께서 직접 게시판을 이용하여 문의 하는 곳 입니다.

게시판에 문의를 해 주시면 최대한 빠르게  답변해 드리겠습니다.

감사합니다.



by skip1124 at 2024-04-12, 5 hits
A.



수고하십니다
MT8072IP 를 PC와 연결 하려고 하는데
어떤 소프트웨어를 사용하고
9핀연결은 어덯게 해야 하나요?
이제 막 공부 해보려고 하는데 답변 부탁합니다
by yesjang12 at 2024-04-11, 17 hits
A.



안녕하십니까

1) MT0890XE을 사용하여 제작 출고 제품이 있는대 8090XE제품이 단종 되었나요?

2) 단종 되었다면 대체 품 추천 부탁 드립니다. (기존 작화 그대로 사용 가능 여부)

3) 추천품에 기존 작화 사용시 설정이나(파라미터) 관련 방법 별도 있다면 답변 부탁 드립니다.

감사합니다. 
by easyview at 2024-04-11, 17 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

Q1. MT0890XE을 사용하여 제작 출고 제품이 있는대 8090XE 제품이 단종 되었나요?

A1. 현재 이지뷰에서 MT8090XE 제품은 단종된 상태입니다.

Q2. 단종 되었다면 대체 품 추천 부탁드립니다. (기존 작화 그대로 사용 가능 여부)

A2. MT8090XE은 cMT3092X(V2)로 대체 가능하며, 동일한 소프트웨어에서 호환되는 기종이기 때문에 기존 EBPro 작화에서 cMT3092X(V2)로 기종 변환 후 사용해 주시기 바랍니다.

Q3. 추천품에 기존 작화 사용 시 설정이나(파라미터) 관련 방법 별도 있다면 답변 부탁드립니다.

A3. 위 A2.의 답변에서 말씀드렸듯이 cMT3092X(V2)로 기종 변환을 진행해 주시면 됩니다.
기종 변환은 EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [기종] 》 "HMI 기종" 》 cMT3092X(V2) 선택 》 [확인]을 눌러서 변환을 완료해 주시면 됩니다.
기종 변환 후 참고 사항 및 수정해야 할 목록은 [프로젝트 리스트]가 자동 팝업 되오니 참고 후 수정해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by sanryang at 2024-04-11, 19 hits
A.



안녕하십니까
우리 공장에서 사용하는 터치 중 MT8071iP가 사용중에 파손되었습니다.

자체적으로 파손 원인을 확인하고 있습니다만, 명확하게 설명되지 않는 부분이 있어서 문의 남깁니다.

첨부된 사진과 같이 파손되는 것이 설비 조작을 위해 터치를 누르기만 하는 경우에도 가능한 것인지 궁금합니다.

감사합니다.
by admin at 2024-04-11, 21 hits
A.


안녕하세요

이지뷰 A/S 담당자입니다.

터치 패드가 파손되는 것이 "설비 조작을 위해 터치를 누르기만 하는 경우"에도 가능한지 문의하여 주셨는데

부품을 확인하셔서 아시겠지만  터치 패드는 유리로 구성되어 있으며  터치 방법은 정전식이 아닌 감압식

의 제품입니다.

순간적으로 많은 압력이 가해져야 파손이 되며 평소에 사용하시는 기본적인  터치 조작으로는 파손되지 않

겠으나 환경 적인 요인(EX.온도 및 습도)도 고려해 보셔야 할 사항인 것 같습니다. 


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.






sanryang님의 글입니다.
>
>
>
>안녕하십니까
우리 공장에서 사용하는 터치 중 MT8071iP가 사용중에 파손되었습니다.

자체적으로 파손 원인을 확인하고 있습니다만, 명확하게 설명되지 않는 부분이 있어서 문의 남깁니다.

첨부된 사진과 같이 파손되는 것이 설비 조작을 위해 터치를 누르기만 하는 경우에도 가능한 것인지 궁금합니다.

감사합니다.

by conis at 2024-04-11, 13 hits
A.




안녕하세요, 꽤 오랫동안 Weintek 제품을 활용하고 있는 사용자 입니다.
HMI를 활용한 시스템 구축 영역에서 많은 개발을 진행하였는데요,
최근 PC만을 이용하여 PLC 관제를 수행하고 있는데, 한가지 아이디어가 있어 제안드립니다.

EasyBuilder Pro의 온라인 가상운전은 HMI 없이 실제 PLC와 통신하여 데이터를 수집, 출력이 가능합니다.
이는 GUI 개발 툴 중에서도 굉장히 강력한 기능을 가진 소프트웨어로 볼 수 있는데요,
아쉽게도 일정 시간만 (1시간) 유지할 수 있어서 말 그대로 가상운전만 할 수 있습니다.

온라인 가상운전 기능을 따로 분리해서, PC용 스카다 프로그램으로 사용하면 어떨까요?
물론 라이센스 비용을 받아, 1대 PC당 1copy만 사용 가능하게끔 하면 될 것 같습니다.
EasyBuilder의 강력한 기능을 HMI없이 PC에서도 활용할 수 있었으면 합니다.
이것이 가능하다면 왠만한 GUI 프로그램 개발툴 못지않은 좋은 프로그램이 생길 것 같네요.



by easyview at 2024-04-11, 15 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


[온라인 가상 운전] 기능은 프로젝트를 HMI에 다운로드할 필요 없이 PC와 PLC가 연결된 상태에서 가상 운전을 실행하여 테스트하는 용도로 만들어진 기능입니다.

제안해 주신 기능과는 다른 목적으로 개발된 프로그램 기능이기 때문에 구현이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by wjdtn8088 at 2024-04-09, 23 hits
A.



MT8102ip HMI는 OPC UA를 지원하지 않나요 ??
지원 하지 않는다면 모듈을 이용하여 진행 하여야 할까요 ?
(모듈이 있다면 어떤 시리즈 일까요??)

또한 OPC UA를 통해 PLC와 통신하려고 하는 것인데,
LS PLC의 경우도 OPC UA를 지원하는 PLC이여야만 가능한 것이 맞을까요??

by easyview at 2024-04-09, 21 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰 제품 중에서 OPC UA 클라이언트 통신은 전 기종이 지원되지만 OPC UA 서버 통신은 기종별로 지원 여부가 달라집니다.

이지뷰 제품에서는 OPC UA 서버 기능을 지원하지 않는 제품, OPC UA 라이센스를 활성화하여 사용해야 하는 제품, OPC UA 서버 기능을 사용 가능한 제품이 있습니다.

우선 MT 시리즈는 OPC UA 서버 기능이 지원되지 않기 때문에 MT8102iP 모델에서도 지원되지 않습니다.

이 중에서 OPC UA 서버 기능을 사용 가능한 제품으로는 터치형 제품인 cMT X 시리즈 중 Advanced Mode(3000 시리즈) 제품들과
모뎀형 제품인 cMT-SVRX-820과 게이트웨이 시리즈의 cMT-G01 제품이 있습니다.

원하시는 스펙을 고려하여 위 제품들 중에서 선택해 주시기 바랍니다.

OPC UA 서버 기능이 지원되는 이지뷰 제품을 서버로 사용하게 되면 클라이언트 소프트웨어와 OPC UA 통신이 지원됩니다.
사용하고자 하시는 OPC UA 클라이언트 소프트웨어를 통해 OPC UA 통신을 진행해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by wjdtn8088 at 2024-04-09, 27 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰 제품 중에서 OPC UA 클라이언트 통신은 전 기종이 지원되지만 OPC UA 서버 통신은 기종별로 지원 여부가 달라집니다.

이지뷰 제품에서는 OPC UA 서버 기능을 지원하지 않는 제품, OPC UA 라이센스를 활성화하여 사용해야 하는 제품, OPC UA 서버 기능을 사용 가능한 제품이 있습니다.

우선 MT 시리즈는 OPC UA 서버 기능이 지원되지 않기 때문에 MT8102iP 모델에서도 지원되지 않습니다.

이 중에서 OPC UA 서버 기능을 사용 가능한 제품으로는 터치형 제품인 cMT X 시리즈 중 Advanced Mode(3000 시리즈) 제품들과
모뎀형 제품인 cMT-SVRX-820과 게이트웨이 시리즈의 cMT-G01 제품이 있습니다.


질문 !

LS PLC로 OPC UA 서버를 하게 되면, MT8102iP HMI 으로도 특별한 장치 없이 OPC 클라이언트는 가능하여 둘 사이의 통신은 가능하다는 말씀 인 건가요?


원하시는 스펙을 고려하여 위 제품들 중에서 선택해 주시기 바랍니다.

OPC UA 서버 기능이 지원되는 이지뷰 제품을 서버로 사용하게 되면 클라이언트 소프트웨어와 OPC UA 통신이 지원됩니다.
사용하고자 하시는 OPC UA 클라이언트 소프트웨어를 통해 OPC UA 통신을 진행해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

>
>
>
by easyview at 2024-04-11, 11 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용하고 계신 LS PLC가 OPC UA 서버 통신이 지원되는 PLC라면 MT8102iP를 OPC UA 클라이언트로 사용하여 통신이 가능합니다.

EBPro 소프트웨어에서의 OPC UA 클라이언트 통신 설정은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스/서버 추가] 》 "디바이스 유형"에서 [OPC UA Client] 선택
 》 [설정] 》 서버 쪽과 맞춰서 "IP 주소" 기입 》 "포트 번호" 기입 》 [확인].


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.




램프 스위치 오브젝트와 수치표시 오브젝트가 겹치게 작화하였습니다.
원하는 동작형태는 해당 버튼을 누르면 램프가 켜지게 만들고 싶은데 
수치가 표현되는 부분은 램프스위가 눌러지지를 않습니다.
해결방법이 있을까요?

A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용에서 겹쳐있는 오브젝트를 터치했을 때 동시에 동작이 안 되는 것을 보면 cMT 시리즈 기종을 사용하고 계신 것으로 판단됩니다.

cMT 시리즈에서는 겹쳐있는 오브젝트를 터치했을 때 가장 앞에 있는 오브젝트가 우선시 되어 터치됩니다.

사용 중이신 [수치] 오브젝트를 [램프 스위치] 오브젝트보다 앞에다 놓고 [입력 허가]를 활성화하지 않은 상태로 읽기 전용으로 사용 중이시라면 문의해 주신 현상과 같이 아무 동작이 일어나지 않으며 [램프 스위치] 오브젝트가 동작하지 않습니다.

해당 현상은 [수치] 오브젝트를 클릭한 후 [홈] 》 [맞춤] 》 [맨 뒤로 이동] 기능을 눌러서 [램프 스위치] 오브젝트가 앞으로 오게 하여 해결이 가능합니다.

추가로 제목에는 수치"입력" 오브젝트라고 하셨는데 만약 [수치] 오브젝트에 [입력 허가]가 활성화되어있으시다면 [램프 스위치] 오브젝트 대신 [수치] 오브젝트 속성의 "알림" 기능을 사용한 후 [쓰기 전] 또는 [쓰기 후]를 지정하여 수치의 입력과 램프 스위치 동작을 동시에 진행해 줄 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





A.



안녕하세요

터치판넬은 이지뷰 MT8070IE

PLC는 XBC-DN32H 2개

RS485로 연결하였는데요


터치판넬에서 COM1이 RS485 2W 방식이어서 이지빌더 프로그램에서 시스템파라미터에서


XBM/XBC CNET 2개를 추가하려고하는데

COM1이 이미 사용중이라는 메세지가 뜨면서 2번째가 추가가 안되네요.

이지빌더 프로그램에서 XBM/XBC CNET을 2번 추가하여 국번만 1번, 2번으로하여 추가하면 될줄알았는데

안되네요.


그래서 다른분이 알려주신 방식대로 '시스템 파라미터'에 LS XBM/XBC Cnet 1개를 추가해주고


램프스위치에 1번국번 PLC 제어하려면 1#0, 2번국번의 PLC를 제어하려면 2#0 이런식으로 해보라고하셔서 해보았는데


2개중에 1개의 PLC는 제어가 될때도있는데 좀 되는것 같다가도 'PLC NO RESPONSE' 메세지가 뜨네요.


제가 설정한 부분을 캡쳐하여 첨부파일에 추가하였는데 뭐가 문제인지 도움좀 부탁드립니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


LS PLC Cnet 485의 경우 병렬연결이 지원되지 않습니다.

사용하시는 MT8070iE 제품의 경우 COM1(1-, 2+), COM3(8+, 7-)을 통해 485 통신을 2대까지 연결이 가능하기에 각 PLC의 결선을 각 포트에 연결하여 사용하실 수 있습니다.

말씀하신 병렬의 경우 LS를 P2P로 설정한 경우, 모드버스 프로토콜을 통해 병렬로 연결하실 수 있습니다. 


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by wjdtn8088 at 2024-03-28, 43 hits
A.



변수 설정 창에 질문이 있어 질문을 드립니다.

1.  오른쪽 하단부에 저장제한 란은 어떤 의미인가요 ? 현재 30일(들)로 설정하였는데, 30일간 데이터만 보존한다는 뜻인가요?

2. 실시간 데이터 삭제/주소의 기능이 무엇인지 궁금합니다.

3. 데이터 기록에서 데이터 최대기록을 현재 1000으로 설정하였는데, 엑셀시트상 1000줄의 데이터만 받는다는 의미일까요 ??

항상 답변해주셔서 감사합니다.
by easyview at 2024-03-28, 39 hits
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


1. [저장 제한]의 기능은 샘플링 이력의 보존일 수를 설정하는 기능입니다.
[저장 제한] 기능을 "30"일로 설정할 경우 30일 분량의 이력과 오늘 발생하고 있는 이력을 유지해 줍니다.
데이터 저장 공간 부족을 방지하기 위한 자동 삭제 기능입니다.

2. [실시간 데이터 삭제 주소]의 기능은 [꺾은선 그래프] 오브젝트의 실시간으로 표시된 데이터를 삭제하는 기능입니다.
[실시간 데이터 삭제 주소]에서 설정해 놓으신 비트 주소가 [OFF -> ON] 또는 [ON -> OFF]가 될 때 그래프로 표시된 데이터들을 삭제해 줍니다. 하지만 이미 저장된 이력 파일들은 삭제되지 않습니다.

3. "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치의 단위는 샘플링된 데이터 개수입니다.
그렇기 때문에 문의해 주신 대로 "데이터 최대 기록"을 "1000"으로 설정해 놓으셨으면 엑셀 시트상 1000줄의 데이터만 받아지는 게 맞습니다.

하지만 첨부해 주신 이미지를 보면 우측의 [자동 정지] 기능이 활성화되어있지 않은 상태인 것으로 보입니다.
[자동 정지] 기능이 활성화되어있어야만 "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치대로 도달했을 때 샘플링이 자동으로 중지됩니다.
[자동 정지] 기능이 활성화되어있지 않으면 "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치는 인식되지 않습니다.


위와 같은 내용들은 EBPro 소프트웨어 매뉴얼을 통해 모두 확인해 보실 수 있습니다.
EBPro 소프트웨어 매뉴얼 참고 및 설치가 필요하시다면 아래 경로로 이동하여 매뉴얼을 받아주시기 바랍니다.

이지뷰 홈페이지 상단의 [Download] 》 [소프트웨어 자료 다운로드] 》 [02_매뉴얼] 》 [01_소프트웨어_매뉴얼] 》 [EBPRO_매뉴얼_V6.08.02.pdf]


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





by wjdtn8088 at 2024-03-28, 44 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


1. [저장 제한]의 기능은 샘플링 이력의 보존일 수를 설정하는 기능입니다.
[저장 제한] 기능을 "30"일로 설정할 경우 30일 분량의 이력과 오늘 발생하고 있는 이력을 유지해 줍니다.
데이터 저장 공간 부족을 방지하기 위한 자동 삭제 기능입니다.

2. [실시간 데이터 삭제 주소]의 기능은 [꺾은선 그래프] 오브젝트의 실시간으로 표시된 데이터를 삭제하는 기능입니다.
[실시간 데이터 삭제 주소]에서 설정해 놓으신 비트 주소가 [OFF -> ON] 또는 [ON -> OFF]가 될 때 그래프로 표시된 데이터들을 삭제해 줍니다. 하지만 이미 저장된 이력 파일들은 삭제되지 않습니다.

3. "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치의 단위는 샘플링된 데이터 개수입니다.
그렇기 때문에 문의해 주신 대로 "데이터 최대 기록"을 "1000"으로 설정해 놓으셨으면 엑셀 시트상 1000줄의 데이터만 받아지는 게 맞습니다.

하지만 첨부해 주신 이미지를 보면 우측의 [자동 정지] 기능이 활성화되어있지 않은 상태인 것으로 보입니다.
[자동 정지] 기능이 활성화되어있어야만 "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치대로 도달했을 때 샘플링이 자동으로 중지됩니다.
[자동 정지] 기능이 활성화되어있지 않으면 "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치는 인식되지 않습니다.


위와 같은 내용들은 EBPro 소프트웨어 매뉴얼을 통해 모두 확인해 보실 수 있습니다.
EBPro 소프트웨어 매뉴얼 참고 및 설치가 필요하시다면 아래 경로로 이동하여 매뉴얼을 받아주시기 바랍니다.

이지뷰 홈페이지 상단의 [Download] 》 [소프트웨어 자료 다운로드] 》 [02_매뉴얼] 》 [01_소프트웨어_매뉴얼] 》 [EBPRO_매뉴얼_V6.08.02.pdf]


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

>
>
>
>
>



만약 데이터 최대 기록을 10000으로 설정 후, 저장 정지 항목까지 체크를 한 상황에서
저장 제한을 10일로 가정 했을 때

11일차가 되는 날은 1일차의 데이터가 삭제될 것 이며,
엑셀시트가 만약 10000줄이 넘었다면 그것 또한 1번째 줄(오래된 데이터)부터 자동 삭제되어 데이터 값이 저장되는 것이 맞는걸까요? (10000줄을 유지하면서)

by easyview at 2024-03-28, 35 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


"데이터 최대 기록"의 [자동 정지] 기능을 활성화하시면 "데이터 최대 기록"에 설정해 놓으신 수치대로 도달했을 때 샘플링이 자동으로 중지되기 때문에 "10000"으로 설정하시면 데이터가 10000개를 초과했을 때 샘플링이 정지가 되어 엑셀 시트에서도 10000줄만 기록이 됩니다.
 
[저장 제한]의 기능은 샘플링 이력의 보존일 수를 설정하는 기능이기 때문에 "10"일로 설정할 경우 10일 분량의 이력과 오늘 발생하고 있는 이력을 유지해 주며, 11일차가 되는 날은 오늘 날짜의 파일을 제외한 기준으로 1일차의 이력 파일이 삭제됩니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]