by han112768 at 2023-03-23, 6 hits
A.



스마트공장 구축중인 여누솔루션 입니다.

현재 고객사에서 지멘스 PLC+프로페이스 HMI를 사용중에 있습니다.
여기에 우리 CMT-2078X를 추가하여 데이터 수집을 하려고 합니다.

프로페이스 장치설정을 보시고 저의 장치에서 이렇게 설정하면 되는지 회신 부탁드립니다.

하나의 PLC 에 프로페이스 + 이지뷰 두개의 HMI를 연결할 시 발생할 수 있는 문제점도 있는지 확인 부탁드립니다.

그리고 프로페이스는 지멘스 포트를 AUTO로 지정해 놓은 상태인데, 이지뷰 제품에는 디폴트가 102로 뜨는데.....
혹시 디폴트 포트가 PLC 커넥션가이트에 있을까요?

위 내용 확인 부탁드립니다.
by aktmzmaos at 2023-03-20, 31 hits
A.



안녕하세요.
유선 상으로 8071ie 모델의 용량이 어느 정도 되는지 여쭤봤었습니다.
해당모델 용량이 22.5MB라는 답변을 받았는데 홈페이지 product 탭의 제품 사양에서 확인을 해보니 128MB로 적혀 있습니다.
어느 쪽이 맞는 것인가요?

by easyview at 2023-03-20, 31 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하시는 MT8071iE 시리즈의 128MB의 경우 HMI에서 사용하는 Flash 및 Ram의 용량입니다. 
위 영역은 작화를 실행하거나, 내부에서 여러가지 동작에 따른 메모리를 저장하는 영역입니다.

유저분들이 사용할 수 있는 저장 공간의 경우 
22.5MB의 프로젝트 저장 공간, 16MB의 데이터 샘플링, 알람 등의 이력 저장 공간을 사용할 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by aktmzmaos at 2023-03-20, 31 hits
A.



안녕하세요.
이지빌더 프로 6.04에서 6.08로 넘어오며 문제가 발생하여 글 올립니다.
6.04에서 쓰던 LB-9036 태그가 6.08에는 없습니다.
해당하는 태그가 따로 있는지요. 또는 LB-9036을 그대로 써도 문제가 없습니까?
사진 첨부합니다.
by easyview at 2023-03-20, 34 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


EBPro 6.08 버전에서는 [LB-9036 : SD 사용 공간 부족 알람 (ON 시)] 시스템 태그가 없어지지 않았습니다.

버전 업을 하시면서 LB-9036이 지워지셨다면 LB-9036 시스템 태그를 재추가하여 사용하시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by aktmzmaos at 2023-03-20, 26 hits
A.


주소 태그 라이브러리에서 LB-9036을 다시 확인을 해보니 현재 모델은 해당 시스템 태그를 지원하지 않는다는 문구가 뜹니다.
이 경우 사용이 아예 불가한가요?
사진 첨부합니다.
by easyview at 2023-03-20, 30 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 사용자분께서 사용하고 계신 기종은 [LB-9036 : SD 사용 공간 부족 알람 (ON 시)] 시스템 태그
사용이 불가능한 제품을 사용하고 계신 것으로 보입니다.

해당 태그는 SD 카드 슬롯이 내장되어 있는 기종 한해서 사용이 가능합니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



HMI500ASCii Driver[PDS V3.10]     -> 통신 방식이 가능한 대체품이
어떤 제품이 있는지 알 수 있을까요?
밑에 다른 문의글은 확인이 안될 것 같아서 대체품을 찾으려고 합니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

해당 하는 PLC 유형의 정보가 없어 확실한 답변을 드리기가 어렵습니다.

하지만 이지뷰에서 제공하는 전 제품은 RS232 통신이 가능합니다.

일반적으로 MT510TV의 대체 모델은 10인치 모델의 iP시리즈(MT8102iP) 또는 iE시리즈(MT8102iE)를 

사용합니다.

추가적인 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.
 

by hacois at 2023-03-15, 70 hits
A.




PLC(1대) <=Ethernet=> cMT-G04 (Modbus TCP Server Slave) <=Ethernet=HUB=> Touch Screen (18대)
상기와 같이 구축하려 하는데요
터치(8071iE) 수량이 많아서 문의 드려요
- PLC는 동시접속 8대로 제한됨
- 터치(8071iE) 18대는 cMT-G04를 통해 PLC와 접속(읽기, 쓰기), Modbus TCP Master
- cMT-G04는 PLC와 통신 및 내부에  Modbus TCP Slave
질문
동시에 18대의 터치가 원할 하게 통신할 수 있을까요?

수고하세요.

by easyview at 2023-03-16, 52 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의해주신 구성으로 사용은 가능하나 연결 수에 따라 통신이 느려질 수 있습니다.
또한 기본적으로 HMI와 PLC의 접속 제한 수는 연결된 HMI 마다 접속 대수로 포함되지만 G04를 통한 
PLC의 접속 제한 여부는 테스트가 필요합니다.

추가 적인 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by octodin at 2023-03-15, 55 hits
A.



기종 : MT510TV 4gbl
상태 : PLC[RS-485] & PC[RS-232] 포트는 통신중이고 남아있는 PLC[RS-232] 포트를 MODBUS로 사용해서 LS XGK-CPUE PLC에
값을 전달하려고 합니다. 매뉴얼을 찾아봐도 해당 포트를 어떻게 쓰고 설정해야 통신할 수 있다는 내용이 없어서
문의를 남깁니다. 

사진1은 MT510TV 뒷면이고 
사진2는 PLC[RS-232] 포트의 설정이라고 생각되는 부분입니다.

빠른 답변 부탁드립니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

PLC 파라미터 설정 방법은 다음과 같습니다.

일반적인 PLC와의 통신은
 
[편집] - [시스템 파라미터] - [PLC]에서 PLC유형과 HMI 모델, 인터페이스 및 통신 설정 진행 후
인터페이스에 맞는 배선을 해주시면 됩니다.

그러나 해당 모델은 두 개의 시리얼 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.
해당 모델이 사용되던 시기에는 두 포트를 함께 사용할 수 없었던 점 양해 부탁드립니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요 FST 박준동 입니다. 

동일한 질문을 드렸으나 터치 기종이 빠져있어서 정확한 방법을 확인 받기 위해 다시 질문 작성합니다.

터치는 MT8071iE 기종을 사용하고 있습니다.

오프라인 가상운전 실행 후 Diagnostic Tool 로 어드레스 확인이 가능한가요?

cMT 뷰어는 진단기가 비활성화 되어 확인이 안됩니다.

별도의 방법이 있는지 궁금합니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


진단기 기능은 cMT 시리즈 기종으로만 사용이 가능합니다.

사용하고 계신 MT8071iE 기종은 MT 시리즈이기 때문에 가상 운전 시 진단기 기능을 사용할 수 없습니다.

MT 시리즈에서는 가상 운전 중 어드레스 확인이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by tsj99081 at 2023-03-13, 53 hits
A.



안녕하세요 FST 박준동 입니다.

이지빌더 프로 가상운전 시 어드레스를 확인할 수 있는 방법이 있나요?

터치 내부 어드레스 및 PLC 어드레스 ON-OFF 유무를 확인하고 싶은데 방법이 있는지 궁금합니다.

by easyview at 2023-03-14, 60 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용하고 계신 기종이 어떻게 되시나요?

cMT 시리즈 기종을 사용해 주시면 진단기를 통하여 가상 운전 시 어드레스를 간편하게 확인하실 수 있습니다.

진단기는 가상 운전 시 우측 마우스 클릭을 통하여 접속이 가능하며,
진단기 접속 시 오브젝트 탭에서 확인하고자 하는 오브젝트의 어드레스 확인이 가능합니다.

가상 운전에서의 제어와 진단기에서의 값 변경이 서로 실시간으로 연동되기 때문에
확인하고자 하는 어드레스의 ON-OFF 유무는 진단기에서 확인하시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요.

어제 MODBUS 센서 관련 문의드렸었는데

설정을 해보았는데 안되네요.

설정한것을 사진으로 첨부하였는데

제가 잘못 설정한게 있는지 확인좀 부탁드릴게요.

풍속값을 읽어오고싶어서 설정한 것 입니다.

감사합니다.
A.


clfhr1님의 글입니다.
>
>
>
>안녕하세요.

어제 MODBUS 센서 관련 문의드렸었는데

설정을 해보았는데 안되네요.

설정한것을 사진으로 첨부하였는데

제가 잘못 설정한게 있는지 확인좀 부탁드릴게요.

풍속값을 읽어오고싶어서 설정한 것 입니다.

감사합니다.