A.



ip 모델기준

LS 서보 L7S 422 모드버스 통신을 하려합니다.

설정방법 및 수치값 읽기 및 쓰기를 하려고합니다

L7S 모터 ID 읽기를 예시로 부탁드립니다.

PDF PAGE 264 참조
by easyview at 2022-11-04, 223 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


EBPro의 [MODBUS RTU] 디바이스로 이지뷰 iP 시리즈 모델과 LS 서보 L7S를 422 모드버스 통신하려고 하시는 것으로 보입니다.

PDF의 264 페이지 시스템 파라미터 통신 주소 테이블을 참조한 결과 예시로 부탁해 주신 모터 ID 읽기 주소는
읽기 주소이기 때문에 [MODBUS RTU]의 [3x] 주소 영역을 사용해 주셔야 하며,
통신 주소(10 진수)가 "70"이기 때문에 주소값은 [70]으로 그대로 기입해 주시면 됩니다.

ex) MODBUS RTU 3x - 70


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by clfhr1 at 2022-11-03, 209 hits
A.



안녕하세요

처음에는 공유기로 해보느라 IP가 192.168.1.24였는데

LTE라우터로도 테스트 해보느라 현재는 PC의 IP가 192.168.10.100인 상태입니다.
A.


clfhr1님의 글입니다.
>
>
>
>안녕하세요

처음에는 공유기로 해보느라 IP가 192.168.1.24였는데

LTE라우터로도 테스트 해보느라 현재는 PC의 IP가 192.168.10.100인 상태입니다.

by clfhr1 at 2022-11-03, 224 hits
A.


clfhr1님의 글입니다.
>
>
>
>안녕하세요

처음에는 공유기로 해보느라 IP가 192.168.1.24였는데

LTE라우터로도 테스트 해보느라 현재는 PC의 IP가 192.168.10.100인 상태입니다.

by easyview at 2022-11-04, 218 hits
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.

답변이 늦어져 죄송합니다. 

보내주신 사진에서 EBPro 설정과 PC설정에 수정해야 할 사항은 없고 백업 오브젝트 사용 시 폴더가 정상적으로 생성 된다면
FTP 자체는 정상적으로 구동되고 있는 것으로 보입니다. 

PC 재부팅 후 진행해 보시고 재부팅 후에도 동일한 증상이 나타난다면 본사(02-2066-8121)로 
문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.



by clfhr1 at 2022-11-03, 217 hits
A.



안녕하세요

FTP기능을 사용해보려고 (6) cMT시리즈 FTP 사용하기 - YouTube 

위 유트브 동영상을 따라해보았는데요

파일탐색기에서  ftp://ip주소 입력하여 폴더 들어가는거까지는 잘 되었는데

터치판넬에서 백업버튼을 누르면 ftp://ip 설정해놓은 폴더에 백업파일및 폴더가 생겨야하는것같은데 아무 반응이 없네요

제가 설정한것들 스크린샷을 찍어서 첨부하였는데

뭐가 잘못된건지 도움좀 부탁드릴게요
by clfhr1 at 2022-11-03, 194 hits
A.


캡처한거 첨부합니다.
by easyview at 2022-11-03, 245 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 캡쳐 자료만으로는 원인을 판단하기가 어렵습니다.

[백업] 오브젝트의 속성도 함께 캡쳐하여 첨부해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by clfhr1 at 2022-11-02, 283 hits
A.



안녕하세요

PC에서 모드버스TCP 통신을 통해 터치판넬 내부메모리 RW로 접근하려면 주소를 어떤식으로 적어야하나요?

터치판넬과 컴파일테크놀로지제품간 모드버스통신할때는 터치판넬에서 4x 0001 이런식으로 접근하였었는데

PC에서 터치판넬로 접근할때는 어떻게 해야하는지 모르겠네요.
by easyview at 2022-11-03, 271 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PC에서 모드버스 TCP 통신을 통하여 터치 판넬로 접근을 할 때는 [MODBUS Server] 프로토콜을 사용하여 주소를 매핑해 주시면 됩니다.

[시스템 파라미터]에서 [MODBUS Server] 디바이스 선택 후 "MODBUS TCP/IP Gateway"의 "사용"을 활성화하여
[주소맵핑테이블]에서 매핑을 수정해 주시면 됩니다.

ex) [MODBUS 주소] 4x - 1 <==> RW - 0 [디바이스 주소 맵핑]

MODBUS Server 사용 시 기본 값으로 매핑되는 주소 영역은 다음과 같습니다.

LB - 0 ~ 9998은 0x/1x - 1 ~ 9999로 할당됩니다.
LW - 0 ~ 9998은 3x/4x - 1 ~ 9999로 할당됩니다.
RW - 0 ~ 55536은 3x/4x - 10000 ~ 65536으로 할당됩니다.

자세한 내용은 홈페이지의 [Download] > [PLC Connection Guide] > [MODBUS Server]의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by mynameho at 2022-10-27, 207 hits
A.



 XGB XBM DN32h plc 전면 원형 232 단자에 접속해서 사용해보려고 합니다.

케이블 결선해서 프로그램 넣으면 에러는 발생하지 않습니다.

터치쪽 시스템 파라메터 - 디바이스속성 - 디바이스유형 -ls xbm/xbc/xgk cpu direct 선택해서 접속하면

터치에서 누르면 plc쪽에서 아무런 응답이 없네요..

조언 부탁드립니다.

by easyview at 2022-10-27, 235 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.

 HMI에 작화를 다운로드 시 에러가 발생하지 않고 버튼을 눌렀을 시 반응이 없다면 PLC CPU 로직에서 해당 주소가 출력코일로 설정되어 있을 수 있습니다. PLC CPU의 동작 상태를 STOP으로 설정 후 테스트 해 보시기 바랍니다. 
 위 내용대로 테스트 시에도 동일한 증상이 나타나거나 통신 에러가 발생한다면 아래 통신 설정을 확인해 주시기 바랍니다.

해당 CPU의 원형케이블 통신 설정 정보는 아래와 같습니다.

디바이스 유형 : LS XBM/XBC/XGK CPU Direct
통신 속도 : 115,200
데이터 비트 : 8
패리티비트 : NONE
정지 비트 : 1

결선도 

        HMI PLC

RX     9   --------- 6
TX     6   --------- 2
GD    5   ---------- 3


* 결선도는 이지뷰 홈페이지 [DOWNLOAD] - [PLC Connection Guide] - [LS_XBM_XBC_XGK_CPU_DIRECT] 메뉴얼 참고 부탁드립니다. 결선도에 있는 원형 케이블 단자 이미지는 납땜면 부분에서 봤을 때의 이미지입니다.

자세한 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.



A.



갖고 있는 터치에서 확인해 보니 MT6071IE/MT6072IE 이라고 합니다.
easy build pro 새 프로젝트 접속시 
IE 시리즈 에서는 MT8000번만 나오는데... 
어떻게 접속해야할지 모르겠네요.

처음 사용해 보는거라 조언 부탁드립니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT6000iE 시리즈 모델의 작화 프로그램에 사용되는 소프트웨어는 Easybuilder Pro를 사용하나 구 버전의 
소프트웨어에서만 사용할 수 있기 때문에 구 버전의 소프트웨어가 필요합니다. 
사용되는 버전은 V6.05.01.565이며 다운로드 경로는 아래와 같습니다. 

이지뷰 홈페이지에서 상단의 [DOWNLOAD] 》 [이지뷰 자료실(소프트웨어 다운로드)] 》 [01_소프트웨어] 》 [02_EBPro_old] 》 [EBproV60501565_MT6000iP_iE.zip]을 다운로드하여 설치해 주시면 됩니다.


기타 문의 사항이 있으시면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by JJYEL72 at 2022-10-25, 300 hits
A.



안녕하세요?
1. MT8104iH 2EV 제품을 운영중인데, 작화 PROGRAM을 DOWN 받으려면 어떤 SOFT PROGRAM을 DOWN 받아 깔아야 합니까?
2. WINDOWS 운영 체제는 7 또는 10중 어느것에서 SOFT PROGRAM을 설치 해야 하는지?
3. LOADER와 통신은 어떤 CABLE로 연결 하여야 합니까?
by easyview at 2022-10-25, 300 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

1. MT8104iH 제품은 단종된 기종이며, 작화 프로그램은 EB8000 소프트웨어에서 호환됩니다.

소프트웨어 설치는 홈페이지 하단 [Download]의 [이지뷰 자료실] 》 [01_소프트웨어] 》 [03_EB8000] 》 [EB8000V46602016.zip] 파일을 다운로드하여 소프트웨어를 설치해 주시기 바랍니다.

2. EB8000 소프트웨어와 호환되는 권장 Windows 운영 체제는 Windows8까지이기 때문에 Windows7 운영 체제를 사용하시는 것을 권장 드립니다.

3. PC와 MT8104iH 간에 통신은 USB Mini 5pin 케이블, 이더넷 케이블, USB 메모리 스틱을 사용하여 업/다운로드가 가능합니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by ggseven at 2022-10-24, 216 hits
A.



8102ip 모델입니다

해당 232, 484 2W, 485 4W 3가지 통신을 디바이스 추가로 동시에 할 수 있을까요?
by easyview at 2022-10-24, 230 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT8102iP 제품의 경우 Con A - Com2 (RS485 2w/4w), Com3 (RS485 2w), Con B - Com1 (RS232), Com3 (RS232)로 사용할 수 있습니다.

3가지 통신 방법으로 동시에 사용한다면 Com1(RS232), Com2(RS485 4w), Com3 (RS485 2w)로 결선하여 사용하시면 됩니다.

이때 결선은 다음과 같습니다. 

Com1 (Con B 단자) 2: Rx, 3: Tx, 5: GND

Com2 (Con A 단자) 1: Rx-, 2: Rx+, 3: Tx-, 4: Tx+, 5: GND

Com3 (Con A 단자) 6: Data-, 3: Data+, 5: GND

https://dl.weintek.com/public/PLC_Connect_Guide/HMI_Pin_Assignment.pdf
자세한 결선은 위 링크에서 확인하실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by clfhr1 at 2022-10-21, 205 hits
A.



안녕하세요

8070IE 터치판넬을 사용하면서 [옵션리스트] 라는 버튼의 [이력파일날짜] 를 통하여
그래프에 과거의 데이터들을 나타내서 볼수 있었는데요

cMT-2078X로 터치판넬을 바꾸면서 옵션리스트 오류가 나서 매뉴얼을 읽어보니

cMT-2078X에서는 옵션리스트의 이력파일날짜? 를 사용할수가 없다고 매뉴얼에 적혀있더라고요?

그러면 cMT-2078X에서는 과거이력파일을 그래프로 보려고할때 어떻게 해야하나요?

인터넷 브라우저를 통해 터치판넬에 접속하여 보는건 알고있는데

터치판넬 자체에서 과거이력파일을 그래프로 볼수있는 기능이 2078X에서는 안되는건지 궁금합니다.
 [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12]