by ynwagood at 2022-11-30, 167 hits
A.



안녕하세요. 이지뷰 터치 cMTX 시리즈를 사용하고 있는 유저입니다.

다름이 아니라 제가 작화한 화면들을 pc에 이미지 파일로 다운 받을 수 있는 방법이 있는지 문의 드립니다.
답변 해주시면 감사하겠습니다.


by easyview at 2022-11-30, 184 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


작화한 화면들을 PC에 이미지 파일로 다운받는 방법은 [오프라인 가상운전] 창에서 [스크린샷] 기능을 사용하는 방법이 있습니다.

[스크린샷] 기능을 이용하여 PC에서 이미지 파일을 확인하는 방법은 아래와 같습니다.

1. [프로젝트] 》 [오프라인 가상운전] 》 이미지 파일로 저장할 화면으로 이동 》 우측 마우스로 화면 클릭 》 [스크린샷].

2. PC에서 C드라이브 또는 EBPro가 설치된 폴더로 이동 》 [EBPro] 》 [screenshot] 》 캡쳐된 이미지 파일 확인.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by sailingday at 2022-11-29, 148 hits
A.



안녕하세요?

MT8102IP으로 "운전기록"기능을 사용하고 싶은데요.

작화 버튼을 눌러서 기록이 남는건 했는데요.

PLC의 신호를 받아서 X33,34,35,36,37의 신호가 들어오는것도 기록에 남기고 싶은데

PLC의 신호를 작화 기록에 남기는 방법이 궁금합니다.

감사합니다 !
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

우선 [비트 램프] 오브젝트를 사용하여 "읽기 주소"를 X33,34,35,36,37로 지정한 후
[운전 기록 설정]에서 X33,34,35,36,37로 지정한 비트 램프들을 "사용" 활성화해 줍니다.
그렇게 되면 [운전 기록]에 X33,34,35,36,37 신호의 램프들이 등록됩니다.

그 후 기록에 남는 것을 확인하는 방법은 [운전 기록 보기] 오브젝트를 사용하여 [동작]의 여부를 확인하면
신호가 동작에 따라 기록되는 것을 확인하실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by clfhr1 at 2022-11-28, 223 hits
A.



안녕하세요

RBI-00 ON시
LS PLC M접점 ON 하려고하는데요

[데이터전송(배경)] 설정창에서 [주소모드]는 Bit, 

[목적주소] [디바이스선택]란에서 LS XGB/XGT Cnet 선택하려고 하는데 선택이 안되네요

사진보시면 목록에 떠있긴한데 클릭을하면 클릭이 안되네요 (ls xgb/xgt누르면 modbus server가 강제로 선택이 됩니다.)

프로젝트를 새로 만들어서 해보아도 안되네요

소프트웨어는 최신버전입니다.

왜 이런 걸까요?
by clfhr1 at 2022-11-28, 157 hits
A.


주소모드 word 선택시에는

목적주소 ls xgb/xgt 선택 잘 됩니다.

주소모드 bit선택시에만 안되네요
by easyview at 2022-11-28, 157 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

우선 [데이터 전송(배경)]에서 "주소 모드"를 [Bit]로 지정하였을 땐 "목적 주소"를 PLC 디바이스로 지정할 수가 없습니다.

"주소 모드"를 [Word]로 지정하였을 때만 "목적 주소"를 PLC 디바이스로 지정할 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by tjdandydtk at 2022-11-18, 207 hits
A.




안녕하세요 데이터를 엑셀 파일로 저장을 하려고 합니다

1. Q&A를 읽어보니 EASY CONVERTER로 변환을 하지 않으면 밀리초 표시 안되게끔과 스케일링이 되지 않나요?

2. 엑셀파일로 저장시 날짜가 2022-11-18 이렇게만 저장이 되어야하는데 클릭해서 보면 시간 하고 AM 까지 표시되어 ######## 이런식으로 기재되는데 해결 하는 방법이 없나요? 
by easyview at 2022-11-18, 415 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.

1. Q&A를 읽어보니 EASY CONVERTER로 변환을 하지 않으면 밀리초 표시 안되게끔과 스케일링이 되지 않나요?

답변 : 데이터를 엑셀 파일로 변환했을 때 밀리초 표시가 안되게끔 하는 방법으로는 [백업(화면 또는 배경)] 오브젝트 이용하여 밀리초 표시 비활성화가 가능합니다.

[데이터/이력] 》 [백업(화면 또는 배경)] 》 "소스"를 [이력 데이터 샘플링]으로 선택 》
[출력] 탭에서 "백업 위치"를 저장하고 싶은 위치에다가 선택 후 "저장 형식"을 [쉼표로 구분된 값(*.csv)]로 선택 》
아래에서 [시간정보 포함] 및 [밀리초 정보 포함]을 필요에 따라 활성화 혹은 비활성화.

추가로 스케일링 기능의 경우는 [Easy Converter]에서 엑셀 파일로 변환하였을 때만 사용이 가능합니다.

[Easy Converter]에서 변환을 할 때 [샘플링 데이터 정보]에서 [스케일링]을 [예]로 수정한 후
"계산값 = ((기본값 + A ) x B ) + C" 라는 계산 식으로만 스케일링 기능을 활용할 수 있습니다.


2. 엑셀파일로 저장 시 날짜가 2022-11-18 이렇게만 저장이 되어야 하는데 클릭해서 보면 시간 하고 AM 까지 표시되어 ######## 이런식으로 기재되는데 해결 하는 

답변 : 날짜를 클릭했을 때 시간까지 나오고 ######이라고 나오는 현상은 엑셀 쪽 기능이기 때문에 [Easy Converter]에서 엑셀 파일로 변환하기 전 설정이 불가능합니다.

하지만 위에 설명드렸던 대로 [백업(화면 또는 배경)] 오브젝트 기능을 사용하셨을 때는 날짜를 클릭했을 때 시간이 표시되지 않으니 참고하여 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



A.



안녕하세요 

제목과 같이 작화파일 실행하면   'HMI(46)를 지정하지 않아서 작화를 실행할 수 없습니다" 라는 창이 뜹니다 

여러번 소프트웨어를 다시 설치해서 해도 소용이 없으며  PC를 바꿔서 해도 열리지가 않습니다 

해결방법 회신 부탁드립니다 

감사합니다 
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 팝업 문구 같은 경우는 제품명에 TK 시리즈나 iQ 시리즈 같은 한국 이지뷰에서 지원하지 않는 기종을
EasyBuilder Pro에서 사용하셨을 때 나타나는 오류창입니다.

제품명에 TK나 iQ가 들어가는 제품은 중국 내수용 제품이기 때문에 중국 Weinview에 문의해 주시기 바랍니다.


감사합니다.



by jsion3492 at 2022-11-10, 163 hits
A.



안녕하세요 제가 PLC 에서 M  비트를 사용해 알람을 창에 띄어주고

실시간으로 확인하며 복구된 경보 소거 및 복구된 경보 보기 를 사용하고싶습니다

아무리찾아봐도 그 부분에는 나오는게없네요 ..

그리고 HMI 내부 주소 LW 영역 몇번에 무슨기능인지도 같이 알려주시면 감사할것같습니다,
by easyview at 2022-11-10, 221 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


PLC에서 비트를 사용하여 알람을 HMI에 실시간으로 띄웠을 때 복구된 경보 소거 및 복구된 경보 보기를
사용하기 위해서는 [이벤트 표시] 오브젝트에서 "제어 주소"를 사용해 주어야 합니다.

EBPro 상단의 [데이터/이력] 》 [이벤트 표시] 》 "모드" [실시간] 》 임의의 "제어 주소" 지정 》 [사용...]
》 [이벤트 관리자] 창을 참고하여 임의로 지정한 주소의 값에 따라 기능을 구현해 주시면 됩니다.

추가로 HMI LW 영역의 LW-0부터 LW-12900까지는 사용자가 사용 가능한 내부 주소이며,
이중 LW-9000부터 LW-12822까지는 각 주소별로 여러 가지 기능이 지원되는 [시스템 태그] 주소입니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by clfhr1 at 2022-11-10, 328 hits
A.



안녕하세요

기술지원담당자님들 덕분에 문제를 잘 해결하고있습니다.감사합니다.

저희가 지금 cMT-2078X에 고정IP가 있는 LTE를 연결하여 외부인터넷망에서도 CMT VIEWER를 통해 모니터링이 가능한데요

지금은 CMT VIEWER에 LTE의 고정IP번호를 입력하면 바로 접속이 가능한데

LTE가 고정IP가 아니라 유동IP일때도 외부인터넷망에서 접속이 가능할까요?

포트포워딩은 예전에 기술지원담당자분들이 알려주셔서 해놓았습니다.

아니면 무조건 고정IP가 있어야만 다른인터넷망일때 CMT VIEWER 접속이 가능한걸까요?
by easyview at 2022-11-10, 220 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


LTE의 고정 IP 주소를 유동 IP 주소로 변경했을 때 DDNS로 접속 시 연결할 수 있습니다.

하지만 cMT Viewer에서는 DDNS를 입력할 수 없기때문에 cMT Viewer가 아닌 Webview 기능을 이용하여 접속하시기 바랍니다.

Webview로 접속 시 포트포워딩에 TCP 5800번을 추가해주시기 바랍니다.

인터넷 브라우저(Crome, Edge등)의 주소를 입력하는 곳에 DDNS 주소를 입력하시면 먼저는 EasyWeb의 사이트로 이동됩니다.

[기능] > [Webview 설정]에서 Enable을 체크해주시고 우측 상단의 [Webview] 아이콘을 통해 HMI의 화면을 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

추가적으로 DDNS을 검색하여 접속하자마자 Webview를 통해 화면을 모니터링 및 제어하고 싶으시다면 
[기능] > [Webview 설정]의 [홈페이지로 지정]을 체크할 시 바로 Webview로 접속하게 됩니다.

패스워드 없이 Webview 접속을 원하신다면 [비밀번호 없음]을 체크하시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by tjdandydtk at 2022-11-10, 173 hits
A.



안녕하세요

Low alarm 설정값보다 같거다 미달이면 alarm, "Local HM", LB, 500번이 ON 되게 설정해둔 상태에서

if alarm == 1 then

bz = 1
lamp = 1

setdata(bz, "Local HMI", LB, 15, 1)
setdata(lamp, "Local HMI", LB, 16, 1)

우선 릴레이 출력 동작 전 램프로 TEST 좀 하려고 하는데 

오프라인 가상운전을 시작 하면
alarm LB 500번이 ON되지 않은 상태에서

bz
lamp 두 개 다 On이 되어버립니다.

또한

if alarm and not bs == 1 then

bz = 1
lamp = 1
setdata~~
setdata~~

이렇게 해도 처음 시작하면 bz, lamp가 on 되어있습니다.

if bs and not alarm == 1 then

bz = 1
lamp = 1
setdata(
setdata(

이렇게 두개 위치를 바꾸면 bs 스위치를 눌렀을 때 bz, lamp가 on이 되구요 ...

감사합니다
by easyview at 2022-11-10, 185 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


Low alarm의 설정값은 어디서 가져오는지 또는 초기값이 어떻게 되는지 기재가 되어있어야 정확한 판단이 가능할 것 같습니다.

if alarm == 1 then

위 비교문에서 쓰이는 알람 변수가 초기값이 어떻게 되나요?
부저와 램프가 오작동하지 않기 위해 변수를 초기화해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by tjdandydtk at 2022-11-10, 171 hits
A.


GetData(re1, "Local HMI", LW, 11, 1) // HMI 데이터 읽기
GetData(la1, "Local HMI", LW, 1000, 1) // HMI 데이터 읽기
GetData(alarm, "Local HMI", LB, 500, 1)
if re1 < 0 and la1 < 0 then

re2 = re1 * -1
la2 = la1 * -1

end if

if re2 >= la2 then

alarm = 1
setdata(alarm, "Local HMI", LB, 500, 1)

if re1 <= la1 then

alarm = 1
setdata(alarm, "Local HMI", LB, 500, 1)

else if re1 > la1 then
alarm = 0
setdata(alarm, "Local HMI", LB, 500, 1)

end if

if alarm and not bs == 1 then      // alarm (Lamp LB 500번) ON시 

bz = 1
lamp = 1 

setdata(bz, "Local HMI", LB, 15, 1)
setdata(lamp, "Local HMI", LB, 16, 1)

else if alarm and bs == 1 then        // alarm ON  & Buzzer stop 버튼 눌렀을 시 bz만 off

bz= 0
lamp = 0

setdata(bz, "Local HMI", LB, 15, 1)
setdata(lamp, "Local HMI", LB, 16, 1)

else if bs and not bz = 1 then  

bz = 0
lamp = 1

setdata(bz, "Local HMI", LB, 15, 1)
setdata(lamp, "Local HMI", LB, 16, 1)

else if bs and not alarm == 1 then        // alarm off일때 bs를 눌렀을 때 bz와 lamp 초기화 

bz = 0
lamp = 0

setdata(bz, "Local HMI", LB, 15, 1)
setdata(lamp, "Local HMI", LB, 16, 1)

end if

현재 매크로 설정에서 자동변수 초기화 체크 해둔 상태입니다.

입니다 감사합니다
by easyview at 2022-11-10, 191 hits
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


우선 if 문 내에서 조건으로 사용된 변수가 총 세 가지인데 조건이 두 개씩 잡혀있다 보니
조건이 겹치는 현상이 발생하는 것 같습니다. 조건을 세 개로 수정하여 매크로를 작성하시는 것을 추천드립니다.


자기 유지가 되지 않고 다시 ON 되어버리는 원인은
부저를 켜주고 꺼주는 기능인 if 문 첫 번째 줄과 두 번째 줄 이후에 외부 출력 부저를 유지해 줄 조건이 빠졌기 때문입니다.
이전 자기 유지 Q&A 답변을 재참고 하여 기능을 추가해 주시기 바랍니다.


추가로 중간 else if 문에 조건이 아래와 같이 "="이 하나 빠져 있기 때문에 "=="로 수정해 주시기 바랍니다.
"else if bs and not bz = 1 then"


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





by nnm1681 at 2022-11-09, 206 hits
A.



안녕하세요.

" 안녕하세요. 이지뷰입니다.
첨부해 주신 시스템도와 같이 배선을 했을 시 COM1와 COM3를 나눠서 PLC와 컨트롤러 동시 통신이 가능합니다.
COM1은 LS XBM-DR16S와 485 Cnet 통신을 진행해 주시고
COM3는 온도 컨트롤러와 485 MODBUS RTU 통신을 진행해 주시기 바랍니다. "

이지프로 소프트웨어의 시스템 파라미터 설정
로컬 디바이 LS XBM/XBC Cnet , COM1 ,  RS4852W까지는 설정하였습니다. 
COM3 부분을 설정 할 수 없어 재문의 합니다.

작화파일 첨부 합니다.

샘플 시스템 셋팅 부탁 드립니다.

수고 하세요