A.



HMI500ASCii Driver[PDS V3.10]     -> 통신 방식이 가능한 대체품이
어떤 제품이 있는지 알 수 있을까요?
밑에 다른 문의글은 확인이 안될 것 같아서 대체품을 찾으려고 합니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

해당 하는 PLC 유형의 정보가 없어 확실한 답변을 드리기가 어렵습니다.

하지만 이지뷰에서 제공하는 전 제품은 RS232 통신이 가능합니다.

일반적으로 MT510TV의 대체 모델은 10인치 모델의 iP시리즈(MT8102iP) 또는 iE시리즈(MT8102iE)를 

사용합니다.

추가적인 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.
 

by hacois at 2023-03-15, 177 hits
A.




PLC(1대) <=Ethernet=> cMT-G04 (Modbus TCP Server Slave) <=Ethernet=HUB=> Touch Screen (18대)
상기와 같이 구축하려 하는데요
터치(8071iE) 수량이 많아서 문의 드려요
- PLC는 동시접속 8대로 제한됨
- 터치(8071iE) 18대는 cMT-G04를 통해 PLC와 접속(읽기, 쓰기), Modbus TCP Master
- cMT-G04는 PLC와 통신 및 내부에  Modbus TCP Slave
질문
동시에 18대의 터치가 원할 하게 통신할 수 있을까요?

수고하세요.

by easyview at 2023-03-16, 200 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의해주신 구성으로 사용은 가능하나 연결 수에 따라 통신이 느려질 수 있습니다.
또한 기본적으로 HMI와 PLC의 접속 제한 수는 연결된 HMI 마다 접속 대수로 포함되지만 G04를 통한 
PLC의 접속 제한 여부는 테스트가 필요합니다.

추가 적인 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by octodin at 2023-03-15, 196 hits
A.



기종 : MT510TV 4gbl
상태 : PLC[RS-485] & PC[RS-232] 포트는 통신중이고 남아있는 PLC[RS-232] 포트를 MODBUS로 사용해서 LS XGK-CPUE PLC에
값을 전달하려고 합니다. 매뉴얼을 찾아봐도 해당 포트를 어떻게 쓰고 설정해야 통신할 수 있다는 내용이 없어서
문의를 남깁니다. 

사진1은 MT510TV 뒷면이고 
사진2는 PLC[RS-232] 포트의 설정이라고 생각되는 부분입니다.

빠른 답변 부탁드립니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

PLC 파라미터 설정 방법은 다음과 같습니다.

일반적인 PLC와의 통신은
 
[편집] - [시스템 파라미터] - [PLC]에서 PLC유형과 HMI 모델, 인터페이스 및 통신 설정 진행 후
인터페이스에 맞는 배선을 해주시면 됩니다.

그러나 해당 모델은 두 개의 시리얼 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.
해당 모델이 사용되던 시기에는 두 포트를 함께 사용할 수 없었던 점 양해 부탁드립니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by tsj99081 at 2023-03-14, 180 hits
A.



안녕하세요 FST 박준동 입니다. 

동일한 질문을 드렸으나 터치 기종이 빠져있어서 정확한 방법을 확인 받기 위해 다시 질문 작성합니다.

터치는 MT8071iE 기종을 사용하고 있습니다.

오프라인 가상운전 실행 후 Diagnostic Tool 로 어드레스 확인이 가능한가요?

cMT 뷰어는 진단기가 비활성화 되어 확인이 안됩니다.

별도의 방법이 있는지 궁금합니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


진단기 기능은 cMT 시리즈 기종으로만 사용이 가능합니다.

사용하고 계신 MT8071iE 기종은 MT 시리즈이기 때문에 가상 운전 시 진단기 기능을 사용할 수 없습니다.

MT 시리즈에서는 가상 운전 중 어드레스 확인이 불가능한 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by tsj99081 at 2023-03-13, 152 hits
A.



안녕하세요 FST 박준동 입니다.

이지빌더 프로 가상운전 시 어드레스를 확인할 수 있는 방법이 있나요?

터치 내부 어드레스 및 PLC 어드레스 ON-OFF 유무를 확인하고 싶은데 방법이 있는지 궁금합니다.

by easyview at 2023-03-14, 170 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용하고 계신 기종이 어떻게 되시나요?

cMT 시리즈 기종을 사용해 주시면 진단기를 통하여 가상 운전 시 어드레스를 간편하게 확인하실 수 있습니다.

진단기는 가상 운전 시 우측 마우스 클릭을 통하여 접속이 가능하며,
진단기 접속 시 오브젝트 탭에서 확인하고자 하는 오브젝트의 어드레스 확인이 가능합니다.

가상 운전에서의 제어와 진단기에서의 값 변경이 서로 실시간으로 연동되기 때문에
확인하고자 하는 어드레스의 ON-OFF 유무는 진단기에서 확인하시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요.

어제 MODBUS 센서 관련 문의드렸었는데

설정을 해보았는데 안되네요.

설정한것을 사진으로 첨부하였는데

제가 잘못 설정한게 있는지 확인좀 부탁드릴게요.

풍속값을 읽어오고싶어서 설정한 것 입니다.

감사합니다.
A.


clfhr1님의 글입니다.
>
>
>
>안녕하세요.

어제 MODBUS 센서 관련 문의드렸었는데

설정을 해보았는데 안되네요.

설정한것을 사진으로 첨부하였는데

제가 잘못 설정한게 있는지 확인좀 부탁드릴게요.

풍속값을 읽어오고싶어서 설정한 것 입니다.

감사합니다.

by clfhr1 at 2023-03-07, 199 hits
A.


clfhr1님의 글입니다.
>
>
>clfhr1님의 글입니다.
>>
>>
>>
>>안녕하세요.

어제 MODBUS 센서 관련 문의드렸었는데

설정을 해보았는데 안되네요.

설정한것을 사진으로 첨부하였는데

제가 잘못 설정한게 있는지 확인좀 부탁드릴게요.

풍속값을 읽어오고싶어서 설정한 것 입니다.

감사합니다.

>
by easyview at 2023-03-07, 205 hits
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


매뉴얼 상으로는 테스트 해보신 주소로 어드레스를 설정하는 것이 맞습니다.

Modbus Poll 툴에서 PC와 장비를 연결하여 프레임을 날려보시기 바랍니다.

프레임 송신 및 이지뷰 터치와 통신이 안되신다면 문의해 주신 센서 쪽에서
주소 매핑을 정의했기 때문에 센서 쪽 고객센터에 문의해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.




A.



A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 전달받은 내용으로는 한 개의 디바이스와 모드버스 형식으로 통신 또는
원하실 때 특정 패킷을 보내고 싶으신 것으로 판단됩니다.

매크로 내에서 기본 모드버스 형식으로 패킷을 보낼 수 있도록 구성하고,
특정 패킷을 보내는 매크로를 추가로 구성해야 합니다.

-----------------------------------------------------------------
매크로에서 둘 다 사용하려면 디바이스 설정을 어떻게 해야 하나요?
[Free Protocol]   INPORT()/OUTPORT() 
[MODBUS RTU]  GetData/SetData/
-----------------------------------------------------------------

위 내용은 문의해 주신 질문입니다.

구문에서 디바이스 유형을 [Free protocol]로 설정해 주시기 바랍니다.

위 내용의 경우 Free Protocol은 INPORT, OUTPORT를 통해
변수 배열 Command[*]와 Response[*]를 연결된 디바이스에 보내거나 받을 수 있습니다.

Free protocol로 보낼 변수의 경우 Getdata(Command[0], "Local HMI", LW, 10, 10)과 같은 형식을 통해
다른 주소의 값을 Command 변수에 넣은 후 OUTPORT를 통해 패킷을 내보낼 수 있습니다.

OUTPORT를 통해 패킷을 보낸 후 디바이스의 응답을 INPORT를 통해 받아 Response의 변수에 저장하게 되며,
이때 Setdata(Response[0], "Local HMI", RW, 10, 10)으로 작성하여,
디바이스의 응답을 RW의 주소 영역으로 옮겨 사용하게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
A.



해당 작화를 전체는 전달드릴수가 없고 매크로 전체 복사해서 첨부드립니다

macro_command main()

unsigned char command[10], response[10]
short return_value, sum=0, i, rpmset
short result[16]={0}
FILL(command[0], 0, 10)//  init 0-31 0
FILL(response[0], 0, 10)

command[0] = 0x49 // "I"  
command[1] = 0x53 // "S"
command[2] = 0x01 // 0X##(1~64)
command[3] = 0x05 // CMD
command[4] = 0x00 // DATA1
command[5] = 0x00 // DATA2
command[6] = 0x00 // CHECKSUM ---->7개 


for  i = 0 to 5 step 1


sum=sum+command[i]

next i

command[6]=sum

OUTPORT(command[0], "MODBUS RTU Device", 7) // 명령 보내기
INPORT(response[0], "MODBUS RTU Device", 10, return_value)

SetData(return_value, "Local HMI", LW, 51, 1)//  return_value == 0 -> error
//SetData(return_value, "Local HMI", LW, 10, 1)//  return_value == 0 -> error
SetData(response[0], "Local HMI", RW, 10, 10)//  send response to LW  

end macro_command
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 전달받은 내용으로는 한 개의 디바이스와 모드버스 형식으로 통신 또는
원하실 때 특정 패킷을 보내고 싶으신 것으로 판단됩니다.

매크로 내에서 기본 모드버스 형식으로 패킷을 보낼 수 있도록 구성하고,
특정 패킷을 보내는 매크로를 추가로 구성해야 합니다.

-----------------------------------------------------------------
매크로에서 둘 다 사용하려면 디바이스 설정을 어떻게 해야 하나요?
[Free Protocol]   INPORT()/OUTPORT() 
[MODBUS RTU]  GetData/SetData/
-----------------------------------------------------------------

위 내용은 문의해 주신 질문입니다.

구문에서 디바이스 유형을 [Free protocol]로 설정해 주시기 바랍니다.

위 내용의 경우 Free Protocol은 INPORT, OUTPORT를 통해
변수 배열 Command[*]와 Response[*]를 연결된 디바이스에 보내거나 받을 수 있습니다.

Free protocol로 보낼 변수의 경우 Getdata(Command[0], "Local HMI", LW, 10, 10)과 같은 형식을 통해
다른 주소의 값을 Command 변수에 넣은 후 OUTPORT를 통해 패킷을 내보낼 수 있습니다.

OUTPORT를 통해 패킷을 보낸 후 디바이스의 응답을 INPORT를 통해 받아 Response의 변수에 저장하게 되며,
이때 Setdata(Response[0], "Local HMI", RW, 10, 10)으로 작성하여,
디바이스의 응답을 RW의 주소 영역으로 옮겨 사용하게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요. 

MT8102iE를 사용중이며, 디바이스 유형은 Free ProTocol로 지정했습니다.

매크로에서 프리프로토콜 이용하고 있고,   (OUTPORT,INPORT) 함수를 이용해서  RS232 통신 데이터 패킷을 만들어  사용중입니다.
MODBUS RTU를 사용해서 해당데이터를 읽어오고 싶은데 오류 C94가나서 해당 함수를 지원하지 않는다고 에러가 납니다.

매크로에서 MODBUS RTU와 Free ProTocol을 동시에 사용할 수 있는 방법은 없나요?
 


macro_command main()

short data[10]={0}, result[3]={0}
GetData(data[0], "MODBUS RTU Device", 3x, 1, 4)
SetData(data[0], "Local HMI", LW, 115, 1)
SetData(data[1], "Local HMI", LW, 116, 1)
SetData(data[2], "Local HMI", LW, 117, 1)
SetData(data[3], "Local HMI", LW, 117, 1)

end macro_command
/******************************************************************************************************/
안녕하세요. 이지뷰입니다.


프리 프로토콜을 사용하려면 "디바이스 유형"에서 [Free Protocol] 디바이스를 추가하는 것이 맞지만

[매크로]에서 프리 프로토콜을 작성할 때 [Free ProTocol] 디바이스를 구문에서 사용하게 되면

"오류 C94 : Free Protocol에서 GetData/SetData/..." 등등 함수를 지원하지 않는다는 오류가 발생합니다.

[매크로]에서 프리 프로토콜을 작성하실 때에는 구문에서 [Free ProTocol] 디바이스를 사용하지 않고

[MODBUS RTU] 디바이스를 사용하여 [OUTPORT, INPORT] 함수를 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
/******************************************************************************************************/
답변해주신대로 디바이스를 Free Protocol-> MODBUS RTU로 변경해서  매크로를 컴파일 했는데 해당 오류메세지가 나와서 확인 부탁드립니다.
오류 C54 OUTPORT()엔  Free Protocol 디바이스를 사용해야함 
(아래 사진 첨부)

매크로에서 둘다 사용하려면 디바이스 설정을 어떻게 해야하나요?
[Free Protocol]   INPORT()/OUTPORT() 
[MODBUS RTU]  GetData/SetData/
/******************************************************************************************************/
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 전달받은 내용으로는 한 개의 디바이스와 모드버스 형식으로 통신 또는
원하실 때 특정 패킷을 보내고 싶으신 것으로 판단됩니다.

매크로 내에서 기본 모드버스 형식으로 패킷을 보낼 수 있도록 구성하고,
특정 패킷을 보내는 매크로를 추가로 구성해야 합니다.

-----------------------------------------------------------------
매크로에서 둘 다 사용하려면 디바이스 설정을 어떻게 해야 하나요?
[Free Protocol]   INPORT()/OUTPORT() 
[MODBUS RTU]  GetData/SetData/
-----------------------------------------------------------------

위 내용은 문의해 주신 질문입니다.

구문에서 디바이스 유형을 [Free protocol]로 설정해 주시기 바랍니다.

위 내용의 경우 Free Protocol은 INPORT, OUTPORT를 통해
변수 배열 Command[*]와 Response[*]를 연결된 디바이스에 보내거나 받을 수 있습니다.

Free protocol로 보낼 변수의 경우 Getdata(Command[0], "Local HMI", LW, 10, 10)과 같은 형식을 통해
다른 주소의 값을 Command 변수에 넣은 후 OUTPORT를 통해 패킷을 내보낼 수 있습니다.

OUTPORT를 통해 패킷을 보낸 후 디바이스의 응답을 INPORT를 통해 받아 Response의 변수에 저장하게 되며,
이때 Setdata(Response[0], "Local HMI", RW, 10, 10)으로 작성하여,
디바이스의 응답을 RW의 주소 영역으로 옮겨 사용하게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.