Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
by kei0713 at 2023-03-04, 470 hits
A.



안녕하세요.
MT506 에 있는 프로젝트를 EB500을 이용하여 정상적으로 업로드를 한 후에
다시 다운로드를 하려고 하니 "can't open bin file!_v4" 에러가 뜹니다.
해결 방법이 무엇인가요?
by easyview at 2023-03-06, 324 hits
A.














안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 메시지의 경우는 EB500 소프트웨어에 관련된 업데이트가 되어있지 않아 발생하는 오류입니다.

기본 EB500의 경우 Window XP에서 사용하도록 개발된 프로그램이기에 윈도우 XP 이상에서 사용하기 위해선 업데이트가 필요합니다.

홈페이지 상단의 [DOWNLOAD] 》 [이지뷰 자료실] 》 [5_EB500]  [Win Vistar_7 패치]를 진행해 주시기 바랍니다.

윈도우 10의 경우 해당 패치를 하여도 진행이 되지 않는 경우가 있습니다.
윈도우 7 이하의 PC를 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.







A.




현제 작화 되어있는 MT8071iE 화면을 PC로 그대로 읽어들여서 화면 공유 및 제어 하려고 합니다.

이럴 경우에는 작화에 어떤 부분을 수정 및 변경 해야 하는건가요?

작화 변경없이 가능한가요?

한 PC에 여러대의 MT8071iE 화면을 제어 할 수 있을까요?

MT8071iE 를 내부망에 연결하여 여러 PC에서 MT8071iE 화면을 실기간으로 볼수 있나요?

답변 부탁드립니다.

감사합니다.


A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT8071IE 의 경우 이더넷으로 연결되어 있다면, VNC 뷰어를 통해 PC에서 모니터링 및 제어가 가능합니다.

VNC 뷰어는 범용 프로그램이며, 검색 시 무료/유료 프로그램을 선택하여 다운로드 받을 수 있습니다.

작화쪽에서 설정할 내용은 특별하게 없으며, 제어하지 못하도록 즉 모니터링만 가능하게 하신다면, 
[홈] > [시스템 파라미터] > [리모트]에서 [VNC 서버] 항목의 모니터 모드만 체크해주시면 됩니다.

HMI에서는 우측 하단 검은색 화살표 버튼을 눌러 시스템 설정(톱니바퀴)로 들어가, VNC Server 항목에서
VNC 서버를 열어주어야 합니다.

여러 PC에서 접속해야 하므로, Start VNC Multi-connection을 눌러주시면 됩니다.
여러 PC에서 VNC 뷰어를 실행하여 HMI의 IP 주소를 작성하여 접속할 수 있습니다.

이때 많은 PC에서 접속 시 HMI의 전체적인 속도가 느려질 수 있다는 점 참고 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by soko at 2023-02-28, 314 hits
A.



cMT2108x 제품 원본 소스 구할 수 있나요?

레퍼런스로 참고하려고 합니다!~
by easyview at 2023-02-28, 345 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


터치 공장 출하 시 다운로드되어 있는 데모 프로젝트를 말씀하시는 거라면

아래의 메일 주소로 업체명, 성함, 휴대용 전화번호를 기재하여 메일 송부해 주시기 바랍니다.

easyview@easyview.kr

메일 열람 후 데모 프로젝트 첨부하여 송부드리겠습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by limthink at 2023-02-24, 407 hits
A.



안녕하세요
다름 아니라 End user가 비밀번호에 대한 변경 알람을 3개월 단위로 송출하게 해달라고하는데
적당한 방법이 떠오지 않아서 
지원 요청 드립니다.

감사합니니다.
by easyview at 2023-02-27, 421 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰에서는 비밀번호 기능 관련된 범위가 터치 하드웨어 설정의 패스워드 기능 또는
EBPro 소프트웨어 작화 내에서의 패스워드 기능 등등 분야가 광범위하기 때문에
어떤 기능에 대한 비밀번호 변경 알람을 원하시는 건지에 대한 추가적인 부연 설명이 필요합니다.

만약, EBPro 소프트웨어 작화 내에서 3개월 단위로 비밀번호 변경 알람 기능을 추가하여
터치에 적용시키고 싶으신 거라면 매크로 또는 자바 스크립트로 기능 구현이 가능합니다.


자세한 문의사항 및 기술 지원이 필요하시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


by clfhr1 at 2023-02-22, 372 hits
A.



안녕하세요

LTE라우터에 무선으로 연결되는 센서가 있는데

무선센서도 cmt2078x와 통신이 가능한가요?

랜선으로 연결되는 센서는 cmt2078x와 통신을 해보았습니다

cmt2078x  -  허브 - lte라우터  -  이더넷통신가능한센서

이런식으로 연결해서 했을땐 가능했었는데

cmt2078이 lte라우터에 랜선으로 연결되어있고

무선센서가 이 lte라우터에 무선으로연결되어있을때

무선센서도 가능한건지 어떻게해야되는건지 도움좀 부탁드릴게요

감사합니다.
by easyview at 2023-02-22, 358 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


LTE 라우터에 무선으로 연결되는 센서도 랜선으로 연결되는 센서와 동일하게 cMT2078X와 통신이 가능합니다.

cMT2078X와 무선 센서가 LTE 라우터를 사용하여 같은 망에 연결되어 있다는 조건이기 때문에
MODBUS TCP/IP 통신을 사용하여 무선 센서에서 할당받은 IP를 EBPro 소프트웨어 통신 설정에 기입해 주신다면 통신이 가능하게 됩니다.

EBPro 소프트웨어 통신 설정에서 무선 센서의 IP를 기입하는 방법은 아래와 같습니다.

EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스/서버 추가] 》 "디바이스 유형" [MODBUS TCP/IP]로 지정 》
[설정] 》 "IP 주소"에 무선 센서 IP 기입.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by sailingday at 2023-02-21, 419 hits
A.



안녕하세요?

바코드 스캐너를 현재 이지뷰 제품에 물려서 사용중인데

바코드를 리딩시 "A"라는 바코드를 읽고 난 후 "B"라는 바코드를 읽을 경우

앞서 읽었던 "A"를 잠깐 보냈다가 "B"를 보냅니다.

어드레스 BARCORD1에 저장하게 되어있는데 이걸 초기화 시키거나

바코드 리딩 완료 신호를 매크로로 M60 신호를 보내게 되어있는데 이걸 0.2초 정도 딜레이를 주는 방식으로

변경하면 어떨까 싶은데 두 방법으로 가능할지 어떻게 수정하면 될 지 궁금합니다.
by easyview at 2023-02-21, 338 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용과 같은 문제는 "B" 바코드를 읽기 전 읽혀 있던 "A" 바코드를 초기화하는 구문을
중간에 추가하고 그 뒤에 "B"를 읽는 방식으로 수정하여 진행해 주시기 바랍니다.

추가로 리딩 완료 신호를 보낼 때 0.2초 딜레이를 주고  싶으시다면 구문에 DELAY(200)을 추가해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by yesjang12 at 2023-02-20, 374 hits
A.



안녕합십니까 
현재 cMT-FHDX-820 제품을 사용하고 있습니다.
모듈에 표시되는 화면 및 정보를 와이파이와 인터넷 구성해서 CMT Viewer 모니터링을 하려고 합니다.
연결 및 화면 모니터링 되는 것은 확인 하였습니다만.
혹시 뷰어로 접속 하였을 때 만 뷰어 전용 하면 처럼 띄울 수 있는 방법이 있을까요?
(3번 모니터링 화면은 작고 여려대 동시 연결할떄 사용 으로 알고 있어 의미가 없습니다.)


ex) cMT 뷰어로 접속시 페이지 10번에 작화된 화면으로 모니터링(뷰어만)

    
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.


cMT 뷰어를 PC로 이용할 시에 cMT 뷰어 화면에서만 특정 전용 화면으로 띄우는 방법은
PC IP를 사용하여 제어하는 방법이 있습니다.

문의해 주신 기능이 따로 EBPro 소프트웨어에 내장된 기능은 아니기 때문에
EBPro [시스템 태그] 주소와 [매크로] 기능을 응용하였을 때 기능 구현이 가능합니다.

기능 설명을 드리기 전에 앞서 [시스템 태그] 주소에 관하여 간단하게 설명드리자면
[시스템 태그] 주소는 EBPro 소프트웨어에서 여러 가지 기능을 수행하며, 각 주소에 따라 다른 기능을 수행합니다.

우선 사용해야 할 [시스템 태그] 주소를 안내해 드리겠습니다.

EBPro 상단의 [프로젝트] 》 [주소] 》 [시스템 태그]를 활성화하여
LW-11940(16bit) ~ LW-11943(16bit) : 클라이언트 1 IP0 ~ IP3 (IP 주소 = IP0:IP1:IP2:IP3)를 참고해 주시기 바랍니다.

ex) PC IP : 192.168.0.160 =>
LW-11940(IP0) = 192, LW-11941(IP1) = 168, LW-11942(IP2) = 0, LW-11943(IP3) = 160

그 후 사용하고 계신 PC(클라이언트) 고정 IP 주소는 위 [시스템 태그] 주소에 값이 지정되기 때문에
지정된 [시스템 태그] 주소 값을 [매크로]에서 비교문을 사용하여 조건에 맞게 작성해 주어야 합니다.

[매크로] 기능은 [프로젝트] 》 [매크로]에서 추가가 가능하며,
고정 PC IP의 주소가 조건에 맞았을 시 특정 비트를 ON 시켜서 특정 전용 화면으로
화면 전환이 되게 하는 방법으로 매크로 구문을 작성하여 기능을 구현해 주시기 바랍니다.

(휴대폰으로 cMT 뷰어를 실행하실 때에는 IP가 자동 할당이 되기 때문에 조건이 추가되는 점 참고 부탁드립니다.)


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.




by aktmzmaos at 2023-02-17, 429 hits
A.



emtp 파일을 압축하려고 하니 찾을 수 없다는 팝업이 떴습니다(첨부된 사진 '이상 2').
압축은 실패했지만 ecmp 파일이 하나 생성되었는데, 이것을 압축풀기 해보니 사이즈가 0이라는 팝업이 떴습니다(첨부된 사진 '이상 4').

파일이 저장된 경로가 너무 긴가 싶어서 해당 폴더를 밖으로 꺼내어 압축을 해보니 정상적으로 완료 되었습니다.
문제는, 압축에 성공하여 생성된 ecmp 파일의 용량이 너무 큽니다.
왜 이런 현상이 발생한 것인가요?

압축에 성공한 ecmp 파일의 용량 캡쳐본을 '이상', 압축에 실패한 ecmp 파일의 용량 캡쳐본을 '이상 3'으로 명명하여 게시판에 추가로 업로드 하겠습니다.
by aktmzmaos at 2023-02-17, 308 hits
A.


aktmzmaos님의 글입니다.
>
>
>
>emtp 파일을 압축하려고 하니 찾을 수 없다는 팝업이 떴습니다(첨부된 사진 '이상 2').
압축은 실패했지만 ecmp 파일이 하나 생성되었는데, 이것을 압축풀기 해보니 사이즈가 0이라는 팝업이 떴습니다(첨부된 사진 '이상 4').

파일이 저장된 경로가 너무 긴가 싶어서 해당 폴더를 밖으로 꺼내어 압축을 해보니 정상적으로 완료 되었습니다.
문제는, 압축에 성공하여 생성된 ecmp 파일의 용량이 너무 큽니다.
왜 이런 현상이 발생한 것인가요?

압축에 성공한 ecmp 파일의 용량 캡쳐본을 '이상', 압축에 실패한 ecmp 파일의 용량 캡쳐본을 '이상 3'으로 명명하여 게시판에 추가로 업로드 하겠습니다.

by aktmzmaos at 2023-02-17, 365 hits
A.


파일이 하나씩만 첨부되어 나눠 올립니다.
by aktmzmaos at 2023-02-17, 434 hits
A.


aktmzmaos님의 글입니다.
>
>
>파일이 하나씩만 첨부되어 나눠 올립니다.

by easyview at 2023-02-17, 319 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


압축에 실패하는 경우 또는 압축 풀기 시 사이즈가 '0'으로 나오는 경우는
저장된 경로를 인식할 수 없는 경우에 나타나는 오류 현상입니다.

말씀해 주신 것과 같이 해당 폴더를 밖으로 꺼내주시거나
[다른 이름으로 저장] 기능을 사용하여 새 폴더에 저장하여 파일을 따로 관리해 주시기 바랍니다. 

압축에 성공했을 때 생성된 ecmp 파일의 용량이 큰 경우는 보통 emtp 파일보다 압축된 ecmp 파일의 용량이 더 큰 편이기도 하지만,
라이브러리 및 폰트 파일 등 구성한 작화 내용에 따라 용량이 훨씬 더 커지거나 작아질 수도 있기 때문입니다.

정확한 용량 수치에 대해서 답변을 드릴 수 없는 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by psyb123 at 2023-02-16, 394 hits
A.



1 데이터 샘플링 이력 표시가 삭제 명령을 하기 전까진 계속 표시
2 데이터 샘플링이 계속 누적 (예 2월1일 2월2일 2월3일 에 저장 해온 것들 모두 한번에 2월 4일에도 확인 가능)

이러한 기능을 사용 하려면 어느 부분을 설정 해줘야 하나요

부탁 드립니다.