Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


[간접 화면 호출] 오브젝트의 어드레스를 다르게 하여 두 개로 만들었을 때 팝업창은 두 개 모두 동시에 팝업이 가능합니다.

예를 들면 팝업 하려는 화면이 같은 화면이 아니라는 가정하에 LW-10과 LW-12 어드레스의 [간접 화면 호출] 오브젝트를 만들었을 때 LW-10과 LW-12의 [수치] 오브젝트를 이용하여 두 개의 팝업 화면 동시 팝업이 가능합니다.

구현하고 계시는 설정에 대하여 조금 더 자세한 설명 부탁드립니다.



추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다


by yji79k at 2022-10-20, 316 hits
A.



자료실이 수정중인가 봅니다. 
yji79k@naver.com
으로 이지빌러프로 최신본 요청드립니다. 

by easyview at 2022-10-20, 330 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 EBPro 소프트웨어는 기재해 주신 메일로 송부해 드렸습니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121) 기술 문의로 전화주시기 바랍니다.




감사합니다.

by yclee223 at 2022-10-14, 457 hits
A.



안녕하세요.

PC에서 8071에 접속하여 data를 가져 올수 있는지 문의 드립니다.

[PC] --- LAN ---[8071]---485 or LAN----PLC
PC(원격)에서는 8071에 display되는 sensor(PLC에서 가져오는)의 DATA를 DB에 저장하려는 작업을 하려고 합니다.
catalog나 web에 있는 설명은 VNC로 원격접속하여 제어 하는 것에 대한 부분으로 보이는데,
제어는 필요 없고 data만 PC에 저장하고 싶습니다.

가능한 방법이 있으면 답변을 부탁 드립니다.
by easyview at 2022-10-15, 415 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의주신 내용의 경우, MODBUS 프로토콜을 이용하여 HMI와 PC를 통신하여 HMI 내 데이터를 PC쪽으로 전송할 수 있습니다.

HMI를 서버로 설정한다면, [홈] > [시스템 파라미터]에서 [디바이스/서버 추가]를 통해 MODBUS Server를 추가할 수 있습니다.

이때 결선은 RS-232, RS-485, Ethernet(LAN) 중 원하는 방법을 사용할 수 있습니다.

이 후 시리얼의 경우 통신 속도를 설정하고, LAN일 경우 HMI의 IP 주소가 서버의 IP 주소가 됩니다.
포트번호의 경우 [시스템 파라미터] > [기종]의 포트번호가 MODBUS Server의 포트번호가 됩니다.

위와 같이 MODBUS Server가 설정된다면, HMI의 내부주소 LB, LW, RW가 각각 0x,4x등 모드버스의 주소들로 아래와 같이 할당됩니다.

LB-0 ~ 12896 > 0x/1x- 1 ~ 12897
LW-0 ~ 9999 > 3x/4x- 1 ~ 10000
RW-0 ~ 55536 > 3x/4x- 10000 ~ 65536

LAN을 사용할 경우 MODBUS TCP/IP Gateway의 주소 맵핑 테이블을 통해 다른 영역으로 변경할 수 있습니다.

프로토콜을 등록한 이후 HMI에 다운로드 시 PC에서는 MODBUS Client 프로그램을 통해 HMI에 접속하여 데이터를 PC로 가져올 수 있습니다.

아래는 LS - HMI의 데이터를 MODBUS Server 프로토콜을 통해 PC에서 데이터를 받는 방법을 안내하는 예제입니다.
https://youtu.be/jmeaMT_ZJuk

반대로 PC가 서버가 된다면 HMI에서는 MODBUS TCP/IP 혹은 MODBUS RTU 프로토콜을 통해 PC에 접속하여 원하시는 주소에 값을 써줄 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by swvac at 2022-10-14, 390 hits
A.



네이버 웨일로 홈페이지를 열어서 파일이나 자료를 보거나 다운로드를 하기 위해 열면 오류 메세지가 뜨고 드롭박스라는 홈페이지가 뜨면서 아무것도 보지 못합니다. 그리고 easybuilder pro 버전을 다운로드 하고 싶은데 오류 창만 뜹니다. 이유가 무엇일 까요?
by easyview at 2022-10-14, 388 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 홈페이지의 [이지뷰 자료실] 링크 수정 중으로 자료실 접속이 불가능합니다.

자료 공유를 원하신다면 이메일을 기재해 주시거나 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by swvac at 2022-10-19, 342 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 홈페이지의 [이지뷰 자료실] 링크 수정 중으로 자료실 접속이 불가능합니다.

자료 공유를 원하신다면 이메일을 기재해 주시거나 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.

>
> ttungbog@naver.com 으로 자료 공유해주시면 감사하겠습니다.
by easyview at 2022-10-19, 322 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 EBPro 소프트웨어는 기재해 주신 메일로 송부해 드렸습니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121) 기술 문의로 전화주시기 바랍니다.




감사합니다.
by bless531 at 2022-10-13, 317 hits
A.



8071i 에서 목록에 사라지게 하는 것은 되는데 0으로 제어하면 다시 사라졌던 이력이 다 나타납니다.
삭제하는 방법이 없나요? 실시간은 선택해서 삭제하던데 전원off시 이벤트내용이 다사라져서 이력으로 사용해야 해서요.
삭제하는 방법 가르쳐 주세요.
by easyview at 2022-10-13, 361 hits
A.












안녕하세요. 이지뷰입니다.


알람 이력에서 값을 '0'으로 제어했을 때 사라졌던 이력이 다시 나타는 문제는 [이력] 모드로 설정되어 있는 [이벤트 표시] 오브젝트 [이력 제어] 주소에 값을 '0'으로 설정하여 사용하셨기 때문에 발생하는 현상으로 판단됩니다.

여기서 [이력 제어] 주소는 날짜별로 이벤트 로그 파일을 표시할 수 있기 때문에 
주소에 값을 '0'으로 써줄 때에는 가장 최근인 오늘 생성된 알람 데이터를 표시하게 됩니다.
ex) 0:오늘, 1:어제 등등 n:n날.

'모드'가 [실시간]이 아닌 [이력]으로 사용되었을 시 알람 이력을 삭제했을 때 다시 나타나지 않게 전체 삭제를 하려면
[시스템 태그] 주소를 사용해 주어야 합니다.

[시스템 태그] 주소를 사용하여 이력 삭제를 구현하는 방법은 이력 파일 저장 방식에 따라 두 가지가 있습니다.

1. [오브젝트] 》 [세트 비트] 오브젝트 》 톱니바퀴 모양의 [설정] 》 [시스템 태그] 활성화 》 [주소 유형] 우측 목록 클릭 》 [LB-9023 : HMI 메모리에 저장되어 있는 모든 이벤트 로그 파일 삭제 (세트 ON)] 선택.

2. [오브젝트] 》 [세트 비트] 오브젝트 》 톱니바퀴 모양의 [설정] 》 [시스템 태그] 활성화 》 [주소 유형] 우측 목록 클릭 》 [LB-11944 : USB 메모리1에 저장한 모든 이벤트로그 파일 삭제(세트ON)] 선택.

알람 이력 파일 저장 방식에 따라 선택하여 이력 삭제를 구현해 주시기 바랍니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.






by aktmzmaos at 2022-10-12, 432 hits
A.



라벨에 리투아니아어를 추가하여 다운로드 하니 첨부된 사진처럼 글자가 깨집니다.
해결방안이 없을까요?
by easyview at 2022-10-12, 359 hits
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


폰트는 사용한 폰트에 따라 표시되는 글자의 자간, 높이 등이 달라므로 정확한 답변을 드릴 수 없습니다. 이 점 양해 부탁드립니다.

사용하신 폰트 이외에 리투아니아어가 지원되는 다른 폰트로 변경하여 테스트 후 사용해 주시기 바랍니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





by drjeon7 at 2022-10-11, 402 hits
A.



안녕하세요

지멘스 plc
S7-300
ET200SP
S7-1200 / CPU1215C

CMT  와 통신가능한지 문의드립니다. 
이지프로빌더에서 모드버스 TCP 로 디바이스 유형들 검색해보았는데
각 PLC 별로 어떤 디바이스로 선택해야하는지 모르겠네요

답변 부탁드립니다.
by easyview at 2022-10-11, 399 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.



지멘스 PLC S7-300과 S7-1200 기종의 프로토콜은 EBPro 소프트웨어에 모두 내장되어 있으며 cMT 제품과 통신이 가능합니다.

S7-300 ET200SP는 [Siemens S7-300/ET200S (Ethernet)] 프로토콜을 사용하여 주시고

S7-1200 / CPU 1215C는 주소 지정 형식에 맞게 [Siemens S7-1200 (symbolic addressing) (Ethernet)]

또는 [Siemens S7-1200/S7-1500 (absolute addressing) (Ethernet)] 프로토콜을 사용하여 주시기 바랍니다.


지멘스 PLC S7-300과 S7-1200 기종의 프로토콜 통신 매뉴얼을 참고하고 싶으시다면 아래의 경로로 접속하여 설치하여 주시기 바랍니다.

[이지뷰 홈페이지] 》 [DOWNLOAD] 》 [PLC Connection Guide] 》 [CATEGORY] 》 [Siemens AG] 》 [Siemens_S7_300_ET200S_Ethernet] or [Siemens_S7_1200_symbolic_addressing_Ethernet] or [Siemens_S7_1200_S7_1500_absolute_addressing_Ethernet] Download.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.



안녕하세요?

라벨라이브러리를 이용해서 2가지 이상 언어를 사용하고 싶은데요

버튼에 알람 리스트라는 단어를 넣고 싶은데 버튼이 너무 길어져서

버튼 하나에 [알람 리스트]를 [ 알 람 ] 이런식으로 넣고 싶은데 라벨라이브러리 안에서는 줄바꾸기가 안됩니다.
                                          [리스트]

방법이 있을까요?
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


줄 바꾸기는 [라벨 태그 라이브러리] 창에서 줄 바꾸기를 해줄 언어의 [라벨 태그 이름], [번호], [상태 개수]를 더블 클릭을 누르거나
하단의 [설정] 버튼을 누른 뒤 [내용 설정] 창에서 수정이 지원됩니다.

[내용 설정] 창에서 길어진 문자들을 줄 바꿈 하여 이용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by bless531 at 2022-10-05, 357 hits
A.



EasyBuilder Pro V6.07.02.375 버전을 업그레이드 해서 사용합니다.
그런데 그전 버젼도 동일하지만 버튼아이콘이나 숫자, 글씨등을 마우스로 이동하고 싶은데 안됩니다.
완전히 삭제후 제 설치해도 안되는데 무슨 문제일까요?
by easyview at 2022-10-05, 419 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


기존에 작업을 하셨을 때 혹은 전에 작업을 하셨던 분이 오브젝트를 고정시켜 놓은 경우

파일을 다시 열게 되었을 때에도 설정이 그대로 유지되기 때문에 버튼 아이콘이나 숫자, 글씨 등등이 마우스로 이동이 되지 않게 됩니다.

오브젝트를 선택한 후 EBPro 상단의 [홈] 탭에서 압정 표시의 [고정] 기능이 활성화되어 있는지 확인해 주시고

활성화가 되어 있다면 압정 표시의 [고정] 버튼을 눌러 비활성화하여 주시기 바랍니다.

[고정] 기능이 비활성화되면 오브젝트를 마우스로 이동시킬 수 있게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by jsion3492 at 2022-10-05, 326 hits
A.



문의드립니다. 안녕하세요.

제가 ebpro 다운받아서 사용하려하는데 사진처럼 부분 검정처리되어서 나옵니다.

같은 파일로 다른 컴퓨터에 다운받았을땐 괜찮은데 한 컴퓨터에만 이 증상이 나타나고있습니다.

윈도우 업데이트도하고 (10 -> 11) 파일 전체를 삭제하고 다시 다운받아도 같은 현상입니다.

확인부탁드립니다.
 [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17]