by easyview at 2018-11-30, 204 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


CPU에 있는 통신 포트를 이용할 경우 시스템 파라미터에서 PLC기종을 LS XBM/XBC/XGK CPU DIRECT로

선택해 주시고 결선도는 HMI COM1(2:RX, 3:TX, 5:GND) - PLC(3:TX, 2:RX, 5:GND)로 결선하여 주시기 바랍니다.통신 설정은 통신 속도 및 데이터 비트, 패리티 비트, 정지비트를 PLC에 설정된 부분과 동일하게 맞춰주시면 됩니다.


Cnet 통신카드를 사용하실 경우 PLC 프로그램에서 Cnet 통신카드 모듈 추가해 주시고 HMI에서 PLC 기종을 XGK Cnet으로 설정해 주신 후 통신 설정과 결선은 위와 동일하게 해주시면 됩니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by cool9666 at 2018-11-29, 128 hits
A.



이더넷 통신으로 할 것이며 CO2세정기라 이동 중인 것을 아날로그 형식으로 터치에 표현 할 것 이며, 10인치 모델 기준으로 MT8092XE, EMT3105P, MT8102IP 견적을 받았습니다.

위 형식으로 사용 할 시 제가 선정한 3개 모델 모두 사용하는데 문제가 없는지 궁금하구요

MT8102IP 같은 경우는 가격이 많이 저렴한데 왜 저렴한지 알고 싶습니다.

그리고 각 모델 간에 가격 차이가 많이나는데 어떤 점에서 가격 차이가 큰지 알고 싶습니다.

답변 부탁드립니다.

감사합니다.

by easyview at 2018-11-29, 123 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


먼저 세기종 모두 기본적인 HMI의 기능들은 표시하거나 제어할 수 있습니다.

iP기종은 경제형 모델입니다.  기본적으로 수치 입력 및 표시 스위치 램프 등의 기능들은 있으나 지원하지 않는 기능들이 있습니다.

(ex : 콤보스위치,이지엑세스 2.0, VNC, 레시피 데이터베이스,파일브라우저 등)


XE 시리즈는 일반형으로 앞서 말씀드린 iP에서 지원되지 않는 기능들을 모두 지원합니다.


eMT시리즈는 고급형으로 XE시리즈와 기능은 동일하나 알루미늄 재질의 HMI이며 외부의 영향을 많이 받는 열악한 사용환경에서 주로 사용됩니다. 

자세한내용은 카탈로그를 보시고 각 시리즈의 특징은 위와 같으니 제품선정에 참고하여 주시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.


by kwan801 at 2018-11-28, 138 hits
A.



작화 프로그램 :  EB8000 V4.66.02.016

TOUCH모델 : MT6050IP


수치 오브젝트에 표시형식(Display format)란이 없나요??(이미지 첨부)

by easyview at 2018-11-29, 125 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


표시형식 기능은 EB Pro에서 계발된 기능으로 EB8000프로그램에서는 사용하실 수 없습니다.


기타문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by kwan801 at 2018-11-26, 149 hits
A.



안녕하세요.

EB8000 V4.66.02.016 사용하고있습니다.

HMI사양은 MT6050IP입니다.


문의내용 : ASCII 나 수치 오브젝트의 읽기주소에서 PLC명칭을 PLC명인 LS XGK Cnet 으로 맞춘다음

                주소를 D영역을 사용하려했지만... D영역이 없습니다. PW,MW,LW,KW,FW,DW,UW...등은 있지만 D는 보이지가 않네요.

                D영역을 사용하고 싶습니다.(사진첨부)

by easyview at 2018-11-26, 137 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


[DW] 주소값 사용하시면 됩니다.

ex)Bit  

HMI---------------PLC

MW_Bit              M

PW_Bit               P

ex)Word

HMI---------------PLC

MW                  M

DW                   D


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by ggseven at 2018-11-16, 181 hits
A.





앞전에도 질문드렸었는데요 V6버젼을 설치후에 기존파일열기와 그림라이브러리 추가 창을 상위와 같은 검은창이 열리는데요


프로그램실행후에 작업관리자를 열어보면 유틸리티메니져[32비트]라고 표시돼는데요


현재 윈도우10 64비트를 사용하고 있습니다.


비트관련 호환문제가 아닌지 재 질문드립니다.

by easyview at 2018-11-19, 154 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


소프트웨어가 설치된 경로에 Display Setting이라는 프로그램이 있습니다.

프로그램 실행 하셔서 Softtware render 체크 항목에 체크 후에 OK 누르시고 재 실행 해보시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by hisanjuk at 2018-11-13, 145 hits
A.



수고 많으십니다.


램프 오브젝트 관련하여 문의 드립니다.


예를 들어 그림 라이브러리에서 반전이 있는 버튼 모양을 선택했을 때,

PLC에서 특정 신호를 받고 해제 신호를 받기 전까지 깜빡 깜빡하며 동시에

소리가 나게 하는 방법을 알고 싶습니다.


  확인 부탁 드립니다. 감사합니다. 

by easyview at 2018-11-14, 158 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


비트램프를 사용하여 특정 주소가 ON되면 일반 - 점멸 부분에서 "상태 1에서 이미지 교차"를 선택하고

점멸 주기 시간을 선택하면 선택한 주기마다 점멸하는 램프를 만들 수 있습니다.

동시에 소리가 나게 하려면 알람 이벤트 목록에서 해당 주소로 알람을 생성해 주시고 메시지 부분에서

사운드 체크항목에 사용 체크하시고 지속적으로 비프음 출력 체크 항목에 체크하신 후 확인 눌러주시면

됩니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


A.



LS산전 XGK-CPUE 제품과 MT8150XE 제품의 

232 / 485 통신 핀맵좀 알고 싶습니다

메뉴얼 어디를 봐야 할지 모르겠어서 문의드립니다

확인 좀 부탁드리겠습니다

감사합니다 
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

8150XE의 핀번호 입니다.
COM1 :
RS232(2:RX, 3:TX, 5:GND) ,
RS485 2W(1:DATA-,2:DATA+)
RS485 4W(1:RX-, 2:RX+, 3:TX-, 4:TX+, 5:GND)

COM3:
RS485 2W(7:DATA-, 8:DATA+)

XGK-CPUE와 터치간 통신하실 때 Cnet 카드를 장착하여 사용하시거나 CPU에 있는 단자에 결선 시
모두 RS232의 경우 2:RX, 3:TX, 5:GND로 결선하시면 됩니다.
다만 CPU 자체에 결선하신다면 프로토콜을 XBM/XBC/XGK CPU DIRECT로 통신 하셔야하고
Cnet카드를 쓰신다면 XGK Cnet 프로토콜을 이용하시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by ggseven at 2018-10-27, 182 hits
A.



새ssd구매후 윈도우10을 설치했습니다. 이지프로프로그램 실행시 최초 기존파일열기창이 첨부파일과같이 검은화면으로 나오는데 해결방안이 있을까요? 2번재설치 및 재부팅을해도 동일현상입니다.(참고로 EB8000은 잘 실행됩니다)
by ggseven at 2018-10-27, 178 hits
A.


ggseven님의 글입니다.
>
>
>
>새ssd구매후 윈도우10을 설치했습니다. 이지프로프로그램 실행시 최초 기존파일열기창이 첨부파일과같이 검은화면으로 나오는데 해결방안이 있을까요? 2번재설치 및 재부팅을해도 동일현상입니다.(참고로 PRO V6.00.02.152, EB8000은 잘 실행됩니다)
by easyview at 2018-10-29, 165 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


홈페이지에서 EBProV6.01.01.213 버전으로 다운로드 받아서 설치해 보시고 동일한 증상이

나타나는지 확인 부탁드립니다.


증상이 나타나시면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.

by FIREHERO at 2018-10-24, 158 hits
A.



다이얼 게이지에 측정된 값이 PLC에 저장됩니다.

저장 된 값을 터치로 잃어 확용 하려고 합니다.


다이얼 게이지로  8410 이라는 두께 값이 측정이 되면

PLC 에 두곳으로 나눠 저장이 됩니다.

D10 (20) , D20(DA) 이렇게요

이값을 터치에서 일어 하나의 값으로 결합 하려고 하는데요


터치에서 잃은 값으로D10 (20) , D20(DA)  => D30 (20DA)     DEC(8410)


by easyview at 2018-10-24, 168 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>

안녕하세요. 이지뷰입니다.


터치의 수치 오브젝트 상으로는 두 데이터를 결합하여 표시할 수 없습니다. PLC에서 D10과 D20의

데이터를 결합하는 프로그램을 작성해 주신 후 D30에 이동시켜서 D30을 터치에서 수치오브젝트로

표현하시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의해 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


>
>
by minikbh at 2018-10-24, 164 hits
A.



안녕하세요. 두산인프라코어 김병훈 입니다.

MT-508TV를 사용 중 LCD가 들어오지 않아 대체품이 807iP를 구매하였습니다.

아래와 같이 문의드리오니 확인 부탁드립니다.


1. 작화를 508TV에서 807iP로 옮기는 방법 문의드립니다.

1) EB500으로 508TV에서 작화 PC로 upload

2) EB8000으로 작화 압축

3) EB Pro로 작화 807iP 사용가능하게 변환

4) EB Pro로 작화 807iP에 삽입

이게 맞나요?


2. 508TV에서 작화를 PC로 Upload하려하는데 암호가 걸려있습니다. 초기 암호가 무엇인가요?


확인 후 답변 부탁드립니다.

고맙습니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


508TV에 있는 작화를 8071iP로 옮기는 방법 입니다.


1. 508TV에 있는 작화를 업로드합니다.


2. Easybuilder8000에서 도구 - EB500프로젝트 변환 에서 eob파일을 변환 후 작화를 열어주시고

작화를 압축합니다.


3. EBPro에서 압축을 풀고 시스템 파라미터의 기종 탭에서 기종을 8071iP로 변경하고 다운로드 합니다. 


*508TV의 업로드 비밀번호 입력시 "111111"로 해보시고 안되시면 "8912901"로 해보시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.