by easyview at 2023-01-04, 105 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰 입니다.


데이터 전송 시 16bit-BCD를 사용하여 2진화 10진법으로 표기하시려는 이유가 따로 있을까요?

전송하려고 하시는 시간 데이터는 일반 정수값으로 표기하시는 것으로 보입니다.

정수값은 [16-bit BCD]가 아닌 [16-bit Unsigned]로 지정하여 사용해야 하기 때문에
시스템 태그를 사용할 때 [16-bit Unsigned]로 지정하여 사용해 주시기 바랍니다.

[16-bit Unsigned]로 된 시간 데이터 [시스템 태그] 주소는 [LW-9017 초] ~ [LW9022 년]까지입니다.


그럼에도 지속적으로 문제가 발생한다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by wjdrkd2 at 2023-01-03, 71 hits
A.



추가를 어디서 해야할까요?
by easyview at 2023-01-04, 147 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.


MT6070iE 모델이 작화 프로그램에 사용되는 소프트웨어는 Easybuilder Pro를 사용하나 구 버전의 소프트웨어가 필요합니다. 
사용되는 버전은 V6.05.01.565이며 다운로드 경로는 아래와 같습니다. 

이지뷰 홈페이지에서 상단의 [DOWNLOAD] - [이지뷰 자료실(소프트웨어 다운로드)] - [01_소프트웨어] -
[02_EBPro_old] - [EBproV60501565_MT6000iP_iE.zip]을 다운로드하여 설치해 주시면 됩니다.


기타 문의 사항이 있으시면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by bbjhh at 2023-01-01, 101 hits
A.



제품 에러인지 확인 부탁드립니다.
첨부된 파일 이미지 를 보면...
작화는 정상이나, 경고 표시가 3개 나옵니다.
제거 초기화하는 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.

by easyview at 2023-01-02, 78 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


변수를 지정할 때 초기화를 지정해 주지 않아서 뜨는 경고문이기 때문에 구문 또는 사용하는 데에 큰 문제는 없으나
컴파일 결과 창에서 경고 표시를 없애주고 싶으시다면 변수를 초기화해 주시기 바랍니다.

예를 들면 short a[3], b[2], c[4] 같은 경우는 배열 변수이기 때문에
short a[3]={0}, b[2]={0}, c[4]={0}로 변수를 초기화해 주신다면 경고 표시가 나타나지 않게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by cotnaud at 2023-01-01, 96 hits
A.



안녕하세요
2023년으로 바뀌었는데 "월, 일"만 바뀌고 년도는 바뀌지 않아서 문의 드립니다
PLC의 날자를 HMI에서 읽어옵니다
HMI 설정에서 년, 월, 일, 모두 바꿔 봤는데 년도만 동기화가 안됩니다
어느곳이 잘못 되었을까요?
by easyview at 2023-01-02, 118 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용을 보면 HMI에서 날짜를 읽어온 후 PLC에 날짜 데이터를 전송하여 날짜를 표기하려고 하시는 것으로 보입니다.

하지만 HMI에서 어떤 설정으로 PLC에 날짜 데이터를 전송했는지에 대한 첨부자료 없이는 문제점을 유추하기가 어렵습니다.

EBPro 소프트웨어에서 [데이터 전송] 등등 HMI 날짜를 PLC로 전송하여 동기화하기 위한 설정이 있다면 설정 내용을 추가로 첨부하여 주시기 바랍니다. 


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by ggseven at 2022-12-30, 101 hits
A.



첨부된 파일 [미쓰비시 서보 앰프 J4]

통신은 터치스크린과 어떻게 작성해서 통신하면 될까요?

예를들어

커맨드 [01] 데이터넘버[01] 표시항목 [서보모터회전수]
 
서보회전수를 읽는내용이겠지요

예시부탁드립니다.


by ggseven at 2022-12-30, 87 hits
A.


ggseven님의 글입니다.
>
>
>
>첨부된 파일 [미쓰비시 서보 앰프 J4]

통신은 터치스크린과 어떻게 작성해서 통신하면 될까요?

예를들어

커맨드 [01] 데이터넘버[01] 표시항목 [서보모터회전수]
 
서보회전수를 읽는내용이겠지요

예시부탁드립니다.



by ggseven at 2022-12-30, 129 hits
A.


ggseven님의 글입니다.
>
>
>ggseven님의 글입니다.
>>
>>
>>
>>첨부된 파일 [미쓰비시 서보 앰프 J4]

통신은 터치스크린과 어떻게 작성해서 통신하면 될까요?

예를들어

커맨드 [01] 데이터넘버[01] 표시항목 [서보모터회전수]
 
서보회전수를 읽는내용이겠지요

예시부탁드립니다.



>
by easyview at 2023-01-02, 79 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 데이터 형식을 보면 프리 프로토콜 방식을 사용하려고 하시는 것으로 판단됩니다.

서보 앰프를 통신하시는 것이라면 프로토콜 방식으로 통신하는 것은 추천드리지 않습니다.

기종에 따라서 이지뷰에서 지원되는 전용 프로토콜인 [Mitsubishi MR J3/J4 A]를 사용해 주시기 바랍니다.

[Mitsubishi MR J3/J4 A] 프로토콜 매뉴얼을 참고하고 싶으시다면 아래의 경로로 접속하여 매뉴얼을 설치하여 주시기 바랍니다.

[이지뷰 홈페이지] 》 [DOWNLOAD] 》 [PLC Connection Guide] 》 [CATEGORY] 》
[Mitsubishi Electric Corporation] 》 [Mitsubishi_MR_J3_J4_A]


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by bbjhh at 2022-12-30, 153 hits
A.



매크로  그림 처럼 제거 방법 알려 주십시오!!
by easyview at 2023-01-02, 81 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


변수를 지정할 때 초기화를 지정해 주지 않아서 뜨는 경고문이기 때문에 구문 또는 사용하는 데에 큰 문제는 없으나
컴파일 결과 창에서 경고 표시를 없애주고 싶으시다면 변수를 초기화해 주시기 바랍니다.

예를 들면 short a[3], b[2], c[4] 같은 경우는 배열 변수이기 때문에
short a[3]={0}, b[2]={0}, c[4]={0}로 변수를 초기화해 주신다면 경고 표시가 나타나지 않게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by ggseven at 2022-12-28, 104 hits
A.



터치에 입력된 데이터를 엑셀로 제가 원하는 형식으로 저장가능할까요?

예를 들어

PLC <=> 터치 <=> 엑셀


PLC 

D0=10
D2=100 
D4=1000 
D6=10000

데이터가 있다고 가정할때

어느 비트가 ON될시에

엑셀의

A1 = 10
A2 = 100
A3 = 1000
A4 = 10000

이런씩으로 저장가능할까요?

이벤트형식으로 가능할까싶어서 문의드립니다.
by easyview at 2022-12-29, 80 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


이벤트 형식은 지정된 형식으로 엑셀에 저장되기 때문에 원하는 형식으로 변경할 수 없는 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by ggseven at 2022-12-28, 150 hits
A.



이지뷰 터치스크린을 보면 usb꼽는 구간이 있는데

제가 아는정도에서는 

알람 저장 및 업다운로드 사용할수 있는걸로 알고있는데 그외 어떤 다른기능을 사용할수있나요?

모델마다 기능이 다른가요?
by easyview at 2022-12-29, 92 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀해 주신 대로 USB 2.0 포트는 주로 알람, 데이터 이력 및 업/다운로드 용도로 사용되며,
이 기능은 USB 2.0 포트가 내장된 모든 기종이 호환됩니다.

추가로 기종에 따라서 USB 동글, 테더링, 카메라 등등이 지원됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by lce0715 at 2022-12-27, 121 hits
A.



보내주신 프리 프로토콜 예제 학인했습니다.

이지뷰 프리프로토콜 <->Serial 데이터를 받아서 통신하는데 패킷에 문제가 있는것 같습니다.

제가 생각하기로는 데이터가 02 30 31 52 58 48 50 30 03 22 패킷이 전송되야하는데  00 이따라 붙어서 전송되고 있습니다.
command[10]에있는 배열만 전송할 수 있는 방법이 없나요?
  
*해당 매크로 소스 전달* (첨부파일도 확인 부탁드립니다.)

macro_command main()


short return_value=0
char command[10]={0}, response[20]={0}
FILL(command[0], 0, 10)
FILL(response[0], 0, 20)

command[0] = 0x02  //  start code(STX)
command[1] = 0x30  //  station no
command[2] = 0x31 //  station no
command[3] = 0x52 // RX(읽기 요구)
command[4] = 0x58 // RX(읽기 요구)
command[5] = 0x48 // HPO(습도 측정)
command[6] = 0x50 // HPO(습도 측정)
command[7] = 0x30 // HPO(습도 측정)
command[8] = 0x03 // END code
command[9] = 0x22 // BCC

//XORSUM(command[0], command[9], 9)

SetData(command[0], "Local HMI", LW, 100, 10)

OUTPORT(command[0], "Conotec", 10) //  send command
DELAY(1000)
INPORT(response[0], "Conotec", 20, return_value) //  read response


SetData(return_value, "Local HMI", LW, 0, 1)
SetData(response[0], "Local HMI", LW, 10, 20)//  send response to LW  


end macro_command


by easyview at 2022-12-27, 110 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


본사에서 패킷 전송 테스트 시 command[10]의 배열에서 '00'이 따라서 패킷이 전송되는 현상은 발생하지 않았습니다.

SerialPortMon 프로그램, SerialCom 프로그램으로 통신하여 전송되는 패킷 테스트 이미지를
메일로 송부해 드리오니 참고하여 주시기 바랍니다.

추가로 본 예제는 습도값을 표기하는 예제이기 때문에 참고용으로 보내드린 예제이며,

모드버스 범용 프로토콜 기준으로 만들어진 원본 예제는 송부해 드린 메일의 mtp 파일이오니
mtp 파일을 다운로드하여 확인해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





by lce0715 at 2022-12-27, 92 hits
A.



보내주신 프리 프로토콜 예제 학인했습니다.

이지뷰 프리프로토콜 <->Serial 데이터를 받아서 통신하는데 패킷에 문제가 있는것 같습니다.

제가 생각하기로는 데이터가 02 30 31 52 58 48 50 30 03 22 패킷이 전송되야하는데  00 이따라 붙어서 전송되고 있습니다.
command[10]에있는 배열만 전송할 수 있는 방법이 없나요?
  
*해당 매크로 소스 전달* (첨부파일도 확인 부탁드립니다.)

macro_command main()


short return_value=0
char command[10]={0}, response[20]={0}
FILL(command[0], 0, 10)
FILL(response[0], 0, 20)

command[0] = 0x02  //  start code(STX)
command[1] = 0x30  //  station no
command[2] = 0x31 //  station no
command[3] = 0x52 // RX(읽기 요구)
command[4] = 0x58 // RX(읽기 요구)
command[5] = 0x48 // HPO(습도 측정)
command[6] = 0x50 // HPO(습도 측정)
command[7] = 0x30 // HPO(습도 측정)
command[8] = 0x03 // END code
command[9] = 0x22 // BCC

//XORSUM(command[0], command[9], 9)

SetData(command[0], "Local HMI", LW, 100, 10)

OUTPORT(command[0], "Conotec", 10) //  send command
DELAY(1000)
INPORT(response[0], "Conotec", 20, return_value) //  read response


SetData(return_value, "Local HMI", LW, 0, 1)
SetData(response[0], "Local HMI", LW, 10, 20)//  send response to LW  


end macro_command
[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]