by blockzon at 2023-05-08, 270 hits
A.



PC의 윈도우 버젼은 WINDOWS 10 PRO 입니다.
USB 2.0 용 케이블을 연결하면 아무 반응이 없습니다.
여러대의 PC로 확인해 보아도 아무 연결 메세지가 없습니다.
무엇이 문제인지, 확인해야 할 사항이 무엇인지 모르겠습니다. 
by easyview at 2023-05-08, 254 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 모델은 단종된 기종의 터치스크린이며, 업/다운로드용 케이블로는 USB Mini 5핀 케이블을 사용합니다.

우선, USB 케이블을 교체해 보시거나 장치 관리자에서 USB 드라이버를 EB8000 폴더의 usbdriver 경로에 설치하여 주시기 바랍니다.

위와 같은 방법으로 진행하여도 아무 반응이 없다면 윈도우 7 PC로 진행해 보시기 바랍니다.

EB8000 프로그램을 사용하는 경우 EB8000 프로그램과 드라이버 역시 윈도우7, 윈도우8에서 정상적으로 동작하는 프로그램이므로
PC 윈도우 버전이 윈도우 10 Pro인 경우 예기치 못한 오류가 발생할 수도 있습니다.

단종된 제품이다 보니 제품이 오래되어 포트 쪽 혹은 터치에 문제가 생겨서 제품 대체를 원하신다면 
cMT2078X, MT8071iP, MT8071iE 제품 중 하나를 선정하여 대체해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 터치 제품 대체 관련하여 추가적으로 문의하실 내용이 있으시다면
본사(02-2066-8121)로 문의주시면 대리점 정보와 함께 제품에 대한 자세한 설명을 드리겠습니다.

감사합니다.

by clfhr1 at 2023-05-07, 302 hits
A.



안녕하세요

터치판넬과 PC가 모드버스 TCP통신을 연결한후

터치판넬의 [데이터 전송(배경)] 기능을 사용하여

PC로 데이터를 보내려고 하는데요.

그러면 [시스템 파라미터]에서 모드버스 TCP통신에서 IP를 입력해야하는데

이 IP를 수치오브젝트 같은것을 통해서 사용자가 수시 원하는대로 바꿀수는 없을까요?

꼭 IP를 정해놓고 프로그램 다운로드를 하여 사용할수만 있나요?

아니면 [데이터 전송(배경)] 기능 말고 다른 기능을 통해 IP를 원하는대로 바꿀수 있으면서 PC와 모드버스TCP 통신을 하여 데이터를 보낼수 있는 방법이 있을까요?

by easyview at 2023-05-08, 217 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


모드버스 TCP/IP 통신 중 모니터링 제어 프로그램 혹은 온라인 가상 운전에서
[수치] 오브젝트를 사용하여 IP를 수시로 수정하는 기능은 EBPro에서 구현이 가능합니다.

구현하는 방법은 [시스템 태그] 주소를 사용해 주어야 합니다.

EBPro의 시스템 파라미터에서 [MODBUS TCP/IP] 디바이스를 추가하게 되면
이더넷 프로토콜이기 때문에 [로컬 디바이스 4]로 지정이 됩니다.

EBPro에서 여러 가지 기능이 지원되는 [시스템 태그]에는 디바이스 4의 IP를 수정할 수 있게 해주는 [시스템 태그]도 있습니다.

[수치] 오브젝트에서 [시스템 태그] 주소를 디바이스 4의 IP로 등록하는 방법은 아래와 같습니다.

[수치] 오브젝트 속성 》 톱니바퀴 모양의 [설정] 》 [시스템 태그] 활성화 》 [주소 유형] 우측 목록 클릭 》
[LW-9600 ~ 9603 (16bit) : 디바이스 4의 IP0 ~ 3] 선택.

위와 같은 설정을 통하여 IP를 수정하는 것이 가능하나 수정해 준 IP로 연결을 해주는 Bit도 추가로 트리거 해주어야 합니다.

수정해 준 IP로 연결해 줄 비트 스위치를 만드는 방법은 아래와 같습니다.

[세트 비트] 오브젝트 속성 》 톱니바퀴 모양의 [설정] 》 [시스템 태그] 활성화 》 [주소 유형] 우측 목록 클릭 》
[LB-10070 : 온라인에서 디바이스 4(이더넷) IP 혹은 파라미터 변경 시 재 연결(세트 ON)] 선택.

위 모든 설정이 완료되시면 [수치] 오브젝트에서 IP를 수정 후 [세트 비트] 오브젝트를 비트 ON 하여 수정해 준 IP로 연결을 해줄 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by cuppaper at 2023-05-05, 198 hits
A.



46번 어떻게 해야 하나요?
by easyview at 2023-05-08, 216 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 오류 팝업 문구 같은 경우는 제품명에 TK 시리즈나 iQ 시리즈 같은
한국 이지뷰에서 지원하지 않는 기종을 EasyBuilder Pro에서 사용하셨을 때 나타나는 오류창입니다.

제품명에 TK나 iQ가 들어가는 제품은 중국 내수용 제품이기 때문에 중국 Weinview에 문의해 주시기 바랍니다.


감사합니다.

by ibaks at 2023-05-02, 203 hits
A.



안녕하세요
mt8102ip 와 노트북 & master-k80s 연결법질의 드립니다 

by easyview at 2023-05-02, 276 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


3가지 제품들을 연결하신다는것이 정확하게 어떤 목적을 위해 연결하신다는 것인지 알 수 없어 아래와 같이 답변 남겨드립니다.

1. HMI(MT8102iP), PC, PLC 3가지를 동시에 연결하신다는게 데이터를 주고받는 통신을 하기 위함이라면 공통된 프로토콜을 사용해야 합니다.

master-K80S가 모드버스 통신을 지원한다면 master-K80S를 모드버스 서버로 설정하시고 HMI와 PC를 485로 연결하여 통신을 하시는 방법이 있습니다.
HMI에서는 MODBUS RTU 프로토콜을 사용하여 PLC와 통신할 수 있고, PC에서는 모드버스 클라이언트 프로그램을 사용하여 접속하시기 바랍니다.


2. 노트북에서 HMI를 업/다운로드를 하기 위함이라면 PLC와 HMI는 RS232/ RS485를 통해 기본 통신 형태로 통신하시고, HMI와 PC는 랜선으로 연결하여 IP 대역폭만 맞춰주시면 PC가 HMI에 접속하여 작화 파일을 업/다운로드 할 수 있습니다.

HMI IP 설정의 경우, HMI 화면 우측 하단 [검은색 화살표 버튼] > [톱니 바퀴]를 눌러 패스워드(기본 "111111")로 접속하여 IP를 설정합니다. (예시 192.168.0.211)

PC의 경우, [제어판] > [네트워크 및 인터넷] > [네트워크 및 공유센터] > [어댑터 설정 변경] > [이더넷] > [속성] > [인터넷 프로토콜 버전4(TCP/IP V4)]에서 IP를 설정합니다. (예시 192.168.0.200)

이때 HMI와 PC의 IP 주소의 마지막 자리만 다르게 설정해주시기 바랍니다.

위 IP 설정만 되어있으시다면 HMI의 업/다운로드는 자유롭게 사용하실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요.

MT8102-iP 제품에서 알람 (이벤트) 목록 기능으로 알람 기록을 남기고 있습니다.
비트 또는 워드 유형으로 알람(이벤트) 발생시키면 '메시지' 형태로 이력이 남는데요. 
여기에 수치 데이터를 (알람 코드) 추가로 남기고 싶습니다.

방법이 있나요?

이상입니다. 고맙습니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


[알람(이벤트) 목록] 설정에서 메시지에 수치 데이터를 남기는 설정을 추가하고 싶으시다면 "멀티-감시" 기능을 사용하시면 됩니다.

"멀티-감시" 기능은 이벤트가 발생했을 때 감시 주소의 값을 메시지로 표시할 수 있습니다.
여기서 감시 주소는 최대 8개의 감시 주소를 설정할 수 있습니다.

감시 주소를 지정하는 방법은 [데이터/이력] 》 [알람(이벤트) 목록] 》 [메시지] 탭에서
"감시 1~8의 주소"의 [설정] 버튼을 눌러서 [주소 보기] 창에서 지정하실 수 있습니다.

먼저 사용하실 감시 주소의 개수에 맞게 "멀티-감시"의 개수를 지정해 주시고
[설정]을 누른 뒤 [주소 보기] 창에서 수치 데이터를 입력할 주소를 WATCH1에서부터 기입해 주시면 됩니다.
("멀티-감시" 주소를 1개만 지정하셨으면 WATCH1 주소만 기입해 주시면 됩니다.)

그 후 [설정] 버튼 우측의 [구문]을 클릭하여 %(WATCH#)d.* 또는 필요에 따른 다른 구문들을 복사한 뒤
[메시지] 창 상단의 "내용"에 붙여넣기 하여 #을 지정해 준 감시 주소로 수정해 주시기 바랍니다.

ex) 감시 주소 하나를 사용하여 정수 값으로 표기하고 싶으시다면 구문을 %(WATCH#)d.*로 선택하여 복사한 뒤
"내용"에 붙여넣기하여 %(WATCH#)d.*을  --->  %(WATCH1)d.*로 수정해 주시면 됩니다.

여기까지의 설정이 모두 완료되시면 알람 기록을 수치 데이터로 남기실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



PLC와의 통신케이블은 빼놓은 상태이구요 작화된걸로 해서 안되길래 

새로만들기해서 글자한줄만 적어서 다시 해봤는데도 컴파일과 다운로드는 정상적으로 완료됐다는 메세지는 뜨는데

HMI에서 저 에러창만 뜨고 저 화면에서 멈춰있습니다. 

혹시 몰라 EB8000 OLD로 따로 폴더 만들어서 설치하여도 보고 컴파일도 여러번 다른방식으로 테스트해도 똑같네요

도움 부탁드립니다~
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 오류가 팝업 되는 이유에 관하여 정확한 확인 절차가 필요할 것으로 판단됩니다.

터치스크린의 OS 버전 또는 터치 하드웨어의 상태를 확인하고자 하오니
본사(02-2066-8121)로 문의주시면 A/S 부서 쪽으로 연결해 드리겠습니다.


감사합니다.

by sok52337 at 2023-05-02, 228 hits
A.



이벤트 로그 저장 시 데이터가 첨부 파일의 내용처럼 두개씩 저장이 됩니다.
현재 plc를 pc 연동하여 단순 버튼 연결하여 신호 주면 그 신호로 이벤트 발생되게 설정 하였습니다.
pc의 온라인 가상 운전 시 화면에는 이벤트 한 개만 뜨지만 이벤트 로그만 두개씩 저장 됩니다.
문제 의심 부분 답변 부탁드립니다.

by easyview at 2023-05-02, 204 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 첨부 파일이 첨부되지 않았습니다.
정확한 답변을 위해 첨부 파일 재첨부 부탁드립니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by sok52337 at 2023-05-02, 234 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 첨부 파일이 첨부되지 않았습니다.
정확한 답변을 위해 첨부 파일 재첨부 부탁드립니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


> 다시 첨부하였습니다. 재 확인 부탁드립니다.
by easyview at 2023-05-02, 207 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 파일에서 이벤트 로그 저장 시 데이터가 두 줄씩 저장이 되는 이유는
알람을 ON 시켜주고 바로 OFF를 시켜주기 때문에 데이터가 한 줄이 더 추가되는 것입니다.

신호를 주어서 ON을 나타내는 이벤트를 발생되게 설정해 놓으셨으나 신호가 꺼지게 되면 OFF를 나타내는 이벤트도 추가로 발생됩니다.

[이벤트 표시] 오브젝트의 [정렬] 탭에서 "복구된 시간"을 추가로 활성화해 보시면
[온라인 가상 운전] 화면에서도 신호가 OFF 됐을 때 이벤트가 복구되는 것을 확인해 보실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by wildcard706 at 2023-05-01, 227 hits
A.



MT 8090XE 사용중이며 작화 작업 후 컴파일 진행시 아래와 같이 오류가 발생합니다.

EXOB의 전체 크기와 펌췌어 파일이 64M 바이트 보다 큽니다.
라고 나오며 컴파일 실패합니다.

어떻게 해경할 수 있나요?
by easyview at 2023-05-02, 215 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


프로젝트의 용량 크기는 컴파일 시 가장 아랫부분에 표시되며,
각각의 그림, 프로젝트, 라벨 등 여러 가지 프로젝트에 포함된 용량이 표시됩니다.
문의해 주신 오류 현상은 프로젝트 용량 최대 크기를 벗어났을 때 컴파일이 되지 않는 현상입니다.

사용하시는 그림의 용량을 줄여주시거나, [프로젝트] 》 [그림]의 [그림 라이브러리]에서
사용하지 않는 그림을 삭제하여 용량을 줄인 뒤 사용해 주시기 바랍니다.

기본적으로 사용하는 HMI의 전체 해상도를 넘는 사진의 경우 HMI에서 정상적으로 표시되지 않습니다.
예) MT8090XE, HMI의 경우 1024 X 768 해상도를 가지고 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by shhan92 at 2023-04-26, 279 hits
A.



답변 감사드립니다. EasyBuilder 사진도 업로드하였는데, XG5000 사진만 업로드됬네요.

-Easyview 답변
위 정의 내용은 이지뷰 소프트웨어인 EBPro의 시스템 파라미터에서 "디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP]로 선택을 하였을 때 기준이며,

XG5000 프로그램에서 지정하는 주소와 동일한 주소값으로 숫자를 지정해 주고 싶으시다면
"디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing)]로 선택하여
XG5000 프로그램에서 0x40001로 지정 시 이지뷰에서는 4X-1 제 궁금증에 대한 답변을 주셨는데,

사진처럼 스위치에 해당값을 주었습니다. 오프라인 시뮬레이션에선 정상작동하나, 
제가 테스트하고있는 컨트롤러와 MODBUS TCP/IP 통신에서는 스위치를 ON으로 누르면 바로 OFF로 복귀해버립니다. 이더넷으로 연결시, 터치에서 "Device No Response"라는 상자가 안뜨기 때문에 통신은 된다고 
판단됩니다. 제가 EasyBuilder Pro에서 확인해봐야할 부분이있을까요? 

컨트롤러가 리셋을 시키는건가 의문이들어, 
PLC와 컨트롤러를 똑같은조건에서 통신해봤는데, 0x40001주소로 값 주고받는거에대한 문제는 없습니다.
그리고 터치와 무언가를 통신할때 어떤경우에 스위치가 자동으로 복귀하나요?? 

by easyview at 2023-04-26, 338 hits
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 이미지를 보면 4x_Bit에 주소값을 1.1과 1.2와 같이 소수점을 사용해 주신 것으로 확인됩니다.
EBPro 소프트웨어의 MODBUS TCP/IP 통신은 주소를 기입할 때 소수점 필요로 하지 않습니다.

[설정] 버튼을 눌러서 "주소 형식"을 확인해 보시면 기입하실 수 있는 주소의 형식과 범위를 확인하실 수 있습니다.
DDDDdd [범위 : 100~6553515, dd(비트 개수.) : 00 ~ 15]
여기서 DDDD는 워드 주소(1~65535)이고 dd는 비트 주소(00~15)이며, 워드에 비트를 쪼개서 주소를 기입하시면 됩니다.

예를 들어 MODBUS TCP/IP 통신을 제로베이스로 사용 시 0x40001은 EBPro에서 4X-1이기 때문에
첨부해 주신 이미지와 같이 비트를 사용하는 오브젝트의 주소를 설정할 때 4x_Bit-1dd로 주소를 기입해 주시면 됩니다.
(여기서 dd는 사용하실 임의의 비트 주소입니다.)


추가로 쓰기 주소를 사용하여 스위치를 ON 시키고 읽기 주소에서 리셋 기능이 따로 달려있는 게 없는지
PLC 프로그램에서 확인해 주시고 이상이 없으시다면 PLC를 STOP 상태로 놓고 쓰기 주소와 읽기 주소를 따로 나뉘지 않고
"읽기/쓰기 다른 주소 쓰기"를 활성화 해제하여 하나의 주소로 사용하여 테스트해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.