A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


Easybuilder Pro가 설치된 경로(C드라이브 - EB Pro)에 보시면 Display Setting이라는 응용프로그램이 있습니다.

실행하셔서 체크항목을 Software render를 선택하신후 종료합니다. Easybuilder Pro소프트웨어를

재실행 시켜서 확인하여 보시고 동일한 증상이 나타나면 본사로 문의 주시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


by woojunho at 2018-12-24, 116 hits
A.



지멘스 PLC DB14_326의 숫자를 표시 하려 하는데 안됩니다

어떻게 해야 하나요

문의 답변에 DBn-140326을 하니 숫자가 안뜨고 ***표시만 나옴

빠른 답변 부탁 드립니다

첨부 사진 1 : HMI 사진

               2:PLC PROGRAM [ON_LINE중]

by easyview at 2018-12-24, 111 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


수치 오브젝트에 표시가 *로 표기 되는 경우에는 숫자를 표시할 자리수(소수점 이상)가 부족하거나

마스크체크 항목을 체크하였을 경우 *로 표기가 됩니다. HMI의 수치 오브젝트의 데이터 형식과 

PLC의 데이터의 데이터 형식, 데이터의 자리수, 마스크가 체크되어 있지 않은지 확인해보시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


by botem88 at 2018-12-17, 168 hits
A.



안녕하십니까

 MT8771 iE 와 LS 산전 XBC-DN64H 를 사용하고 있읍니다

 날짜 (D3000)         샘플명(D3005)   측정치(D3006)           판정(3007)

 181217                      3515               5.345                       OK


상기와 같은 측정 데이터를 외부저장장치(USB)에 1분 마다 저장하고

싶읍니다

1,어떤기능을 사용하면되나요

2,데이터 샘플링기능을 사용한다면 D3000 부터 D3009까지 트라거 한번에

저장가능한지요

3.저장된데이터는  PC에서 어떤 TOOL로 확인할 수 있는지요

4. PC에서는 측정데이터가 상기와 같이 표시되는지요


by easyview at 2018-12-19, 188 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀하신 내용은 데이터 샘플링 기능을 이용하면 될 것입니다.


소프트웨어의 상단 메뉴 중에 데이터/이력 부분 보시면 데이터 샘플링이 있습니다.

새로만들기 하셔서 트리거 기준을 시간기준(1분)으로 해놓으시고 아래 읽기주소에 D3000로 입력합니다.

아래 데이터 형식에서 D3000~D3009까지 알맞는 데이터 형식을 새로만들기 해주시고 우측에 이력 저장에

USB로 선택해주시면 터치와 연결된 USB에 1분마다 데이터가 기록이 될 것입니다.


저희 소프트웨어가 설치되어 있는 상태에서 저장된 이력데이터 파일을 더블클릭하면 엑셀로 변환이 되고

기록한 데이터는 D3000~D3009의 순서데로 기록이 됩니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.



by suj2sm4 at 2018-12-17, 108 hits
A.



인덱스레지터의 래치영역이 있나요?
LW-9200.....

전원이 꺼졌다가 켜져도 기억해야 하는 기능이 필요합니다.


만약 없다면 매크로를 사용해야 하니요?

by easyview at 2018-12-17, 135 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.

LW-9200번은 휘발성 메모리 영역입니다. 매크로로 구현하셔도 되고 비휘발성 메모리 영역인
RW영역과 데이터 전송 기능을 이용하여 인덱스값을 기억하고 있다가 터치 시작시 RW영역에
있는 값을 인덱스 레지스터 영역으로 옮기는 방법도 있습니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.




by suj2sm4 at 2018-12-17, 108 hits
A.



test
by easyview at 2018-12-17, 127 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


내용이 없어 답변드릴 수 없습니다.


기타문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.

a
by suj2sm4 at 2018-12-17, 102 hits
A.



a
by easyview at 2018-12-17, 113 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


내용이 없어 답변드릴 수 없습니다.


기타문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by shauto at 2018-12-13, 112 hits
A.

MT807iE 사용중 입니다.

알람이력 삭제 방법이 궁금합니다.

by easyview at 2018-12-14, 138 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

알람이력의 로그데이터를 삭제하는 시스템 태그 주소는
저장 경로가 HMI 메모리일 경우 LB-9023, USB일 경우 LB-11944 입니다.

해당 주소로 된 스위치를 만들어 ON 신호를 주면 저장되어 있는 알람이력이 삭제됩니다.

기타 문의사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다. 

by jaehyun7739 at 2018-12-12, 130 hits
A.



디 컴파일 시 XOB 비빌번호 오류 발생

돠와주세요

제품 사양 : MT6100i


by easyview at 2018-12-12, 148 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

기본 비밀번호는 "111111", "0", "1" 세가지 입니다.
위의 세 가지를 입력하여도 패스워드 오류가 뜨는 경우는 
작화를 작업한 최초 작업자가 패스워드를 변경한 것이므로 저희 쪽에서도 확인할 수 없습니다.

기타 문의사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 전화 주시기 바랍니다.

감사합니다. 


by jaehyun7739 at 2018-12-12, 134 hits
A.



사양 : MT6100i
업로드 및 다운로드 관련 메뉴얼은 어디에 있나요?
by easyview at 2018-12-12, 208 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

MT6100i는 USB 케이블 또는 USB메모리 스틱을 이용한 업다운로드가 가능합니다.
상세 내용은 좌측 메뉴 [FAQ] >> [하드웨어]의 "Q.7~8", "Q11~12"의 내용을 참조하시기 바랍니다.

기타 문의 사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.

by woojunho at 2018-12-10, 129 hits
A.



지멘스 PLC  DB14_326 숫자 표시 방법을 문의 드립니다

 숫자 표시기를 써서 숫자를 그대로 표시 하려 하니 이상한 다른 숫자가 나오네요

 어떻게 하면 되는지 알고 싶어 문의 드립니다



(주) 대림 제지
경기도 오산시 황새로 169
공무 (전기)
우 준호 주임
TEL: 031)373-7670
HP: 010-8775-1042
FAX: 031)373-8155
E-Mail: woojuno@daelimpaper.co.kr

by easyview at 2018-12-11, 101 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


DB14의 326번지의 데이터를 표시하려면 HMI에서 주소 값을 "DBn-140326"과 같이 입력해 보시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.

 


by jaehyun7739 at 2018-11-30, 165 hits
A.



CPU XGK-CPUE 하단부 RS-232 연결 → mt8150xe터치모니터



 통신연결에 어려움이 있습니다.






235크로스연결한 상태 입니다.



설정 문제인가요?