Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
A.



안녕하세요.

사용중인 plc기종은 GLOFA GM6-CPUA 이며 TOUCH는 이지뷰 MT6070iH(3EV) 입니다.

어느날 확인 해보니 CPU 적색 LED가 점멸하여 보니 TOUCH와 통신이 안되고 있었습니다.

노트북연결해보니 프로그램이 휘발된것 같아. 베터리를 교체하고 프로그램을 백업본을 다운로드하였습니다.

PLC는 정상된것같고 동작은 합니다. 그런데 TOUCH와 통신이 안됩니다. RS-232C CPU와 연결되었으며 COM1입니다.

CABLE은 사용하던 것이라 혹시나 확인하니 결선은 정상입니다. NO response. 자꾸 뜨네요.

다른 설정부분을 확인해야 하는것인지 문의드립니다.

PLC 와 TOUCH 기본파라미터 동일하게 설정되었습니다. 국번0 속도9600으로요.

바쁜시더라도 빠른 답변 부탁드립니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


통신 설정이 PLC와 HMI에서의 설정이 일치하고, 케이블 결선 또한 알맞게 하였는데도 진행되지 않으시다면
본사로 HMI를 보내어 AS 점검을 진행해보시는 것을 권장해드립니다.

일반적으로 통신 케이블 결선과 통신 설정이 일치하면 통신 연결이 성공적으로 이루어집니다.
말씀하신 것과 같이 잘 사용하다가 갑자기 연결되지 않는 경우에는 외부적인 요인으로 추측해볼 수 있습니다.
HMI와 PLC의 하드웨어적인 부분을 점검해보시기 바랍니다.

AS 점검은 아래 본사 주소로 보내어 진행해 주시기 바랍니다.
서울 금천구 가산디지털1로 2, 우림라이온스밸리2차 718호 이지뷰

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.


by lmj6498 at 2020-02-03, 227 hits
A.



이지뷰를 처음 사용해봅니다.

PC 와 mt8102ie 를 IP 맞춰서 연결을 했는데 PC->HMI 다운로드가 되지 않습니다.

by easyview at 2020-02-04, 250 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다.

이더넷을 이용한 다운로드(PC -> HMI)의 경우 PC와 HMI의 IP를 앞의 3자리는 동일하게 지정해야 합니다.
IP 설정에 대한 내용은 아래의 경로를 참조해 주시기 바랍니다.
[홈페이지] ≫ [FAQ] ≫ [하드웨어] ≫ [Q.20) 이더넷 다운로드 시 HMI와 PC IP 설정하는 방법]

이더넷을 통한 다운로드 하는 방법으로는 아래의 경로를 참조해 주시기 바랍니다.
[홈페이지] ≫ [FAQ] ≫ [하드웨어] ≫ [Q. 10) 이더넷 케이블로 다운로드하는 방법]
Easy Builder 8000을 기준으로 작성되어있으나 Easy Builder Pro에서도 동일합니다.

이해가 되지 않으시거나 원하는 대로 구현이 되지 않으실 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.
by tourxkr at 2020-01-24, 106 hits
A.



이전에 사용되던 것을 아무도 관리하지않고 사용만 하다 이번에 관리를 맡게되어

위 제품에 사용된 작화프로그램을 백업해놓으려고 하니 사용되는 소프트웨어나 기타 모르는 것이 많아서 문의드립니다.


1. 무슨 소프트웨어를 사용하는것인지요?

2. 백업과 복원을 하려면 어떤것이 필요하고 어떤 순서로 해야 하는지요?


너무 포괄적 질문이라 죄송합니다.

by easyview at 2020-01-28, 178 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다.

1.MT6100i 제품에 사용되는 소프트웨어의 경우 [EasyBuilder 8000] 소프트웨어를 사용합니다.
   소프트웨어는 이지뷰 홈페이지 ≫ SOFTWARE ≫ Easybuilder Pro/8000 에서
   Easybuilder8000의 버튼을 눌러 다운로드 받을 수 있습니다.


2-1. 복원의 경우 HMI 내의 작화 파일을 PC로 보내는(업로드) 기능으로 설명해 드리겠습니다.
      MT6100i의 경우 USB 케이블(미니 5핀)과 USB 메모리 스틱으로 가능합니다.
      업로드 방법은 아래의 경로를 참조해 주시기 바랍니다.
      홈페이지 ≫ FAQ ≫ [하드웨어] ≫ Q. 11) USB 케이블로 업로드 하는 방법
      홈페이지 ≫ FAQ ≫ [하드웨어] ≫ Q. 7) USB 메모리/SD 카드의 업로드 하는 방법

      업로드 된 파일은 *.xob 파일 확장자로 Easybuilder8000에서 바로 열 수 없습니다.
       *.xob 파일을 디컴파일 하면 *.mtp 파일이 생성됩니다. 
      이 파일을 Easybuilder8000에서 실행해야 파일을 편집할 수 있습니다.
      디컴파일 방법은 아래의 경로를 참조해 주시기 바랍니다. 
      홈페이지 ≫ FAQ ≫ [하드웨어] ≫ Q. 6) 업로드 후 *.xob파일을. 디컴파일 하는 방법

2-2. 백업의 경우, Easybuilder8000으로 압축한 *.cmp파일로 보관해주시기 바랍니다.
      압축방법은 아래의 경로를 참조해 주시기 바랍니다.
      홈페이지 ≫ FAQ ≫ [하드웨어] ≫ Q. 5) 압축/압축해제 (mtp파일<->cmp파일) 변환 하는 방법 


Easybuilder8000에서 사용하는 기본 확장자와 업다운로드에 관련한 설명이 아래의 경로에 기재되어 있습니다.
  홈페이지 ≫ FAQ ≫ [소프트웨어] ≫ Q. 6) 업로드 ,다운로드, 소프트웨어 작업 파일 사용 방법 - xob / .mtp / .cmp 확장자 구분법


이해가 되지 않으시거나 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.


by g2uyplus at 2020-01-21, 146 hits
A.




업데이트 이후 오브젝트를 선택할때마다 좌측 화면목록보기창에 오브젝트 리스트가 자동으로 확장됩니다.


원래대로 되돌릴 수 없나요? 리스트 보기가 너무나 불편합니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀하신 [오브젝트 리스트 자동 확장]의 경우, 새로운 소프트웨어에서 [레이어] 기능이 추가되며 수정된 부분입니다. 
레이어 기능 활용을 위해 수정된 부분으로 현재로서는 수정 계획이 없습니다.

해당 기능이 불편하신 경우 ,
[홈] ≫ [시스템 파라미터] ≫ [일반]에서 [화면 레이어 기능 사용]을 체크한 후 사용해 주시기 바랍니다.
이 항목을 체크할 경우 모든 오브젝트가 레이어에 포함되어 화면을 열 때 하나의 레이어만 확장되어 표시됩니다.


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by heo42 at 2020-01-14, 205 hits
A.



수고 많으십니다.

아래 CASE 1, CASE 2와 같이 각각 HMI - INVERTER간 RS-485 통신을 하여 INVERTER DATA DISPLAY를 하고자 합니다.


CASE 1

INVERTER - NXP 0061 5A2T1 SSV A1A2B4C200 (RS-485 지원)

HMI - MT-8102IE


CASE 2

INVERTER - NXP 0045 5A2T1 SSV A1A2B4C200 (RS-485 지원) 인버터 2대

HMI - MT-8071IE


해당 유형의 바콘 인버터와 연결하여 사용가능한 demo 프로그램이나

HMI측 설정 방법등 문의 드리오니 확인 부탁 드립니다.

감사합니다.


by easyview at 2020-01-14, 481 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 인버터와 같은 컨트롤러같은 경우 , 저희 제품은 모드버스 프로토콜을 사용합니다.

인버터와의 핀 결선은 
CASE1의 경우 8102ie의 ConA단자에 Com2로 1-,2+ Com3로 6-9+,
CASE2의 경우 8071ie의 Com2의 1-,2+ Com3로 6-,9+으로 사용가능합니다.

병렬 연결의 경우 오브젝트 주소 설정 시, [국번#주소]로 입력하여 사용할 수 있습니다.

ex) 컨트롤러의 국번이 2, 주소는 3x-1번지를 쓰고 싶은 경우, 아래와 같이 설정하면 됩니다.
      디바이스:[MODBUS RTU] 주소 :[3x] 2#01 

사용하려고 하시는 통신 방식이 시리얼 연결 이므로, 
기종은 "MODBUS RTU"를 사용하고 통신속도,국번 등은 인버터 제품과 동일하게 맞추어 주시면 가능합니다.

모드버스 통신의 경우 범용 프로토콜이므로 Demo 프로젝트를 따로 제공하지 않습니다. 

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

A.



PDF 말고 CAD파일 있으면 부탁드립니다.


cdh@gasdna.com


A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 8102IE 제품의 CAD파일의 경우 

DOWNLOAD ≫ FTP자료실 ≫ 09_MT8000iE ≫ CAD 폴더 내에 배치되어 있습니다.

CAD파일의 종류에는 .dwg,.SLDPRT,.wmf의 종류가 있으니 필요하신 파일을 다운로드 받아주시면 감사하겠습니다.

위의 파일을 메일로 첨부해드리겠습니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.



by genifaguk at 2020-01-09, 164 hits
A.







MT-8102iE 모델 사용 중이며,



소프트웨어는 EasyBulider Pro V6.03.02.257 사용 중입니다.




PLC와 통신은 이더넷으로 연결하려 하며,



키엔스사 KV 시리즈의 KV-8000 이 없어 문의드립니다.



by easyview at 2020-01-10, 158 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.



현재 KEYENCE 사의 지원되는 이더넷 프로토콜은 KV-L20V, 700, 1000, 3000, 5000, 7500 series, KV Nano series로 KV-8000 전용 프로토콜이 없습니다.

기본적으로 동일한 시리즈에 주소 범위 및 하드웨어 통신 방식만 다를 경우, 주소 범위를 벗어나지 않는 이상 통신이 가능합니다.
말씀하신 KV-8000이 이지뷰에서 지원되는 KV 시리즈와 동일한 경우,
"KEYENCE KV-L20V/700/1000/3000/5000/7500/Nano Series(Ethernet)" 프로토콜을 선택하여 연결 및 통신 테스트를 진행해 보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.



감사합니다.

by nyk619 at 2020-01-09, 142 hits
A.



Siemens s7-300 을 쓰고 있는데,

Cp343-1 과 MT8102iE 와 통신을 하던중

지멘스에서는 DB1.DBX0.0 이런식으로 DB를 생성하는데

메뉴얼상에는 DB0~99 까지 사용할수 있다고 하는데,

DB100 이상은 사용할수가 없나요??
by easyview at 2020-01-09, 157 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

해당 주소는 DBn을 선택한 후 입력란에 입력하여 사용하실 수 있습니다.
주소의 포맷형식은 FFFFFDDDDD, FFFFF (DB no.), DDDDD (byte no.) 입니다.

궁금하신 사항이 있으신 경우 본사 기술문의로 전화주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by jackinjayz at 2019-12-30, 169 hits
A.



안녕하세요, 현재 cMT 제품과 MTV 제품을 테스트 중에 있습니다.
위 두가지 제품의 사운드 사용이 가능한가요? 가능하다면 연결 방법을 알려주실수 있을까요?
또한 작화를 Java script로 할수 있는지 여부도 확인 부탁드립니다.

감사합니다.
by easyview at 2019-12-31, 167 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 사운드 사용에 관해서 mTV제품의 경우 HDMI로 연결된 모니터의 스피커에서 사운드를 출력 할 수 있습니다.

cMT 제품의 경우에는 cMT-3090과, cMT-3151의 기기는 스피커를 내장하고 있고 
그 이외의 기기들은 연결된 모바일 기기나 태블릿의 스피커를 통해서 사운드를 출력할 수 있습니다.

사운드를 출력하는 방법으로는 오브젝트의 보안 탭 >> 사운드 사용에 체크하면 사용할 수 있습니다.


작화를 JAVA Script로 할 수 있는지의 여부로는 이지뷰의 작화는 EasyBuilder Pro 라는 자체 소프트웨어를 사용하기 때문에 불가능합니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by khkang79 at 2019-12-27, 124 hits
A.



cmt3072 사용중입니다.
data server disconnected 메시지가 뜨고, 화면이 먹통이 되어서 전원을 껐다가 다시 켜야만 하는 증상이 종종 나타납니다.
DB는 MS-SQL입니다.
7대 설치되어 있는데 하루에 7대 중에서 1대 정도의 꼴로 저런 오류가 납니다.
DB접속중에 오류 나는거야 있을 수 있는 일이고, 재시도 할 수 있도록 하면 될텐데, 이렇게 아예 먹통이 되어 버려서 전원을 껐다 켜야 하는 것은 굉장히 문제가 있다 생각됩니다.
어떻게 처리해야 하겠습니까?



by easyview at 2019-12-27, 133 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 내용과 관련하여,
사용하시고 계신 EasyBuilder Pro 소프트웨어 버전, 하드웨어 펌웨어 버전 등, 상세 정보가 없어 정확하게 답변을 드리기 어렵습니다.

easyview@easyview.kr 의 주소로 사용하고 계신 EasyBuilder Pro 소프트웨어 버전과 하드웨어 펌웨어 버전, 사용하고 계신 작화파일을 제공해 주시거나 본사(02-2066-8121)로 전화 주시면 확인 후 빠른 답변 드리도록 하겠습니다. 


감사합니다.


 [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11]