A.



현재 작화를 터치에 전송하고자 다운로드 기능을 사용하려는데, 첨부파일과 같은 오류가 발생하여 찾아보던 중 같은 증상글에 답변이 명확하지 않아 글을 남기게 되었습니다. 

첨부파일과 같이 오류: 로딩 에러 @@@@ 이런 식으로 오류가 발생하며, 

기존 글에 대처방법은 모두 해봤습니다 . 

1. USB 2.0 포트인지 확인 
-> 2.0 맞습니다. 

2. 윈도우 운영체재 확인 
-> 윈도우 8입니다. 

3. USB 케이블 길이 확인
-> 1M, 2M , 5M 까지 모두 시도해봤으며, 실드 부분도 다 확인했습니다 .

4. USB 드라이버 확인 
-> 장치관리자에 Weintek HMI 드라이버 정확히 잡혀있으며, 업데이트도 최신인지 확인 하였습니다 . 

5. 초기화 확인 
-> 혹시 몰라 QNA중 터치 초기화가 있길래 초기화 진행 후 다시 시도 했으나 증상은 같았습니다. 

6. 이지빌더 8000에서가 아닌, 프로젝트 매니저에서 시도
-> 혹시나 업로드 할 때는 프로젝트 매니저에서 작업하길래, 다운로드도 동일하게 진행 해 봤는데 증상 같았습니다.

기타 등등...

현재 QNA에 해당 증상과 비슷한 해결방안은 모두 실시해 봤으며,  혹시나 몰라 윈도우 10인 타 PC로도 모두 똑같이 진행해 봤습니다.

다른 방안 없는지 알고 싶습니다. 

현재 오후 8시여서 퇴근하셨을꺼라 판단하여 전화 문의 대신, 글 남깁니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

USB 케이블연결시 나타나는 로딩에러 오류는 USB 2.0 포트가 아니거나 접속시 중간에 접촉이
끊겼을때 나타나는 오류입니다.
케이블도 변경하고 드라이버도 정상적으로 잡혀있고 2.0포트를 사용하였는데도 불구하고 
연결이 안되신다면 AS를 통해 점검을 받아봐야 할 것 같습니다.

기타문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by kofkyo at 2018-07-20, 134 hits
A.



에러내용 첨부파일


선택을 잘못한거 같네요.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


파일 저장 하실 때 다른이름으로 저장 후에 파일을 닫고 그 파일을 다시 실행 시켜 보시기 바랍니다.


추가적인 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.





 

by kofkyo at 2018-07-20, 107 hits
A.



윈도우10 64비트에서 기존 프로젝트 파일을 직접 열어 저장하면 첨부파일과 같은 문제가 있어서 저장이 안되네요.


유틸리티 매니저를 통해 이지빌더 실행후 열어서 저장하면 문제 없구요.


번거로워서 그러는데 다른 방법이 없는지 궁금해서 문의드립니다.


이지빌더 버전과 에러 내용 첨부 합니다.

A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

에러 내용이 첨부되어 있지 않습니다.
다시 한 번 첨부 부탁드립니다.

감사합니다.

by wonssi at 2018-07-18, 141 hits
A.



8월 23일~24일로 신청한 교육 취소합니다


이름 : 원명연

아이디 : wonssi


수고하십시오.

by easyview at 2018-07-18, 130 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

정상적으로 교육 취소해드렸습니다. 
추후 교육이 필요하신 경우 다시 한번 신청 부탁드립니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 연락 주시기 바랍니다.
감사합니다.

by zeronika75 at 2018-07-14, 136 hits
A.



xbm-dn32hp와 eMT3105p연결을 232포트로 하였습니다. plc내부셋팅 밥법을 알려 주세요
com1포트로 메뉴얼대로 연결하였습니다.
by easyview at 2018-07-16, 184 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

말씀하신 PLC 기종의 프로토콜 종류가 Cnet과 CPU Direct 두가지가 있습니다.

CPU Direct의 경우
1. 시스템 파라미터에서 PLC 프로토콜을  LS XBM/XBC/XGK CPU Direct로 선택합니다.
2. COM포트 설정(통신속도,데이터비트,패리티비트,정지비트,국번)을 PLC와 동일하게 맞춰서 설정합니다.
3. 결선도는 아래 그림과 같이 배선 합니다.
*좌측의 그림은 원형 케이블의 납땜 면(CPU 정면)에서 보신 부분입니다.
 
Cnet의 경우
1. 시스템 파라미터에서 PLC 프로토콜을 XBM/XBC Cnet으로 선택합니다.
2. COM포트 설정(통신속도,데이터비트,패리티비트,정지비트,국번)을 PLC와 동일하게 맞춰서 설정합니다.
3. Cnet결선의 경우에는 PLC CPU에 보시면 Cnet 단자가 보이실겁니다. Cnet 단자에 저희 터치의 COM1(2:Rx, 3:Tx, 5:GND)를 크로스해서 결선 해주시면 됩니다.(예 : Rx - Tx , Tx - Rx , GND - GND)

위 내용이 이해가 되지 않으신다면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by keis777 at 2018-07-10, 140 hits
A.



안녕하세요


기종 MT6051ip 을 이용하여 작화를 하고있습니다.


작화 할때마다 시스템 설정바가 간혹 작화한 부분을 일부 가리는 현상때문에


작화하고 실행 시킬때마다 LB 9020 레지스터를 OFF 시키는데요..


메뉴얼을 보니까 dip 스위치가 있는 기종은 dip 스위치를 올려서 상시로 시스템 설정바를 off 시킬수 있는거 같던데..


보아하니 이 기종은 딥스위치가 없는거 같은데.. 이 기종을 사용하는 한 계속 사용자가 직접 레지스터를 off 시켜줘야 되나요?


사용자가 간혹 필요할때만 설정바를 띄우게 하고 필요하지 않을시에는 off 할려면 이 방법 밖에는 없는건가요?

by easyview at 2018-07-11, 158 hits
A.












안녕하세요. 이지뷰입니다.


HMI 초기 부팅 시, 시스템 설정바를 자동으로 숨기려면 초기 시작 화면에 [세트 비트]

스위치 추가하여 주소값 (LB-9020)입력 후, 설정 스타일을 [화면이 열릴때 OFF 세트]기능을 이용하시기

바랍니다.


시스템 설정바를 다시 띄우고 싶으시다면 먼저 세트 비트 스위치를 다른 오브젝트와 겹치지 않게 원하시는 위치에 추가하고 주소 값 (LB-9020) 입력후 속성을 토글로 설정합니다. 그리고 보안에서

최소누름시간(3초)로 설정하고 모양 탭에서 그림 및 셰이프 모두 체크 해제합니다.


위 내용대로 작화 하신다면 처음 시작할때 시스템 설정바는 숨겨져 있고 두번째 세트 비트 오브젝트를 3초정도 누르시면 시스템 설정바가 나타날 것입니다.

다시 숨기고 싶으시다면 오브젝트를 3초동안 다시 눌러주시면 설정바가 숨겨집니다.


위 답변이 이해가 안되시면 본사기술문의(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.







by anhotae at 2018-07-03, 170 hits
A.

 안녕하세요.

 

다름이 아니라 저희 회사에서 사용되고 있는 터치 모니터를 백업하려고 소프트웨어를 찾고 있엇는데.

 

현재 자료실에 없는 모델인거 같아서 질문드립니다.

 

지금 사용하고 있는 사양은 MT506TV(S/N08064117)을 사용중에 있습니다.

 

연결 케이블 부터해서 프로그램도 그렇고 자세한 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.

 

처음 접하다보니 잘모르겠네요...

by easyview at 2018-07-04, 226 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀하신 모델은 EB500 소프트웨어를 사용해야 합니다. 소프트웨어의 경로는

홈페이지 - DOWNLOAD - FTP 자료실 - 상위 디렉터리로 이동 - 14.단종모델 - MT500T - EB500V274_080130_krU 입니다.


케이블은 HMI(터치)의 PC측 시리얼 포트에 7(TX),8(RX),5(GND)와 PC측 2(RX),3(TX),5(GND)로 결선해 주시고

업,다운로드를 하실 때 EasyManager라는 응용프로그램을 실행하셔서 COM포트와 통신속도를 설정해 주신후 아래 업,다운로드 버튼을 이용해서 파일 경로 선택해 주시고 업,다운로드 진행하시면 됩니다.


*COM포트 확인 방법은 터치와 PC를 시리얼케이블로 연결한 상태에서 PC의 장치관리자에 COM포트 드라이버 부분에서 포트번호를 확인해 주시고 해당하는 컴포트의 속성에서 통신속도를 설정해 주셔야 합니다.


추가 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


by lkwshow at 2018-07-03, 160 hits
A.



안녕하세요.
작화 중 매뉴얼을 찾아봐도 잘 모르는 부분이 있어서 질문 올립니다.

매크로에서 오브젝트를 비활성화 하는 방법이 있는지요??
예를 들면, 수치입력 오브젝트를 활성화 상태에서는 터치시에 키패드 입력창이 나타나구요
비활성화일때는 폰트색도 변경하고, 키패드 입력창도 나타나지 않도록 하려고 합니다.

이상입니다.
감사합니다.
by easyview at 2018-07-04, 145 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

오브젝트를 활성화 하거나 비활성화 하려면 보안 탭에서 조건사용을 사용해 주셔야 합니다.
보안탭에서 조건사용 체크하시면 조건 설정에 따라 오브젝트를 활성화,비활성화 할 수 있습니다.
조건이 맞지 않을 시 회색라벨로 표시가 가능하고 조건은 사용자분이 이용하고 싶은 주소로 조건을 
넣어주시면 됩니다. 
수치 오브젝트의 보안탭에서 어떤 주소를 사용하셨다면 매크로에서 조건사용에 이용된 주소를 변수로
제어하여 사용하시면 됩니다.

이해가 안되시거나 추가 문의사항이 있으시면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by youngkwun at 2018-07-02, 155 hits
A.

현재 MT6100I 사용중에있는데

 

터치가밀렸는지 터치시 원하는곳보다 왼쪽하단에 터치가 먹는데 .

 

이게 보정이 가능한가요 ?.

by easyview at 2018-07-03, 221 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


터치 뒷면에 보시면 딥스위치 4개가 있습니다. 4개의 딥스위치 중 첫번째 스위치를 올려주시고

전원을 재부팅 하시면 터치 보정모드로 부팅이 됩니다.  보정하는 방법은 터치 좌측 상단부터 '+'

표시를 1초 정도 누르면 다음좌표로 이동이 되는데 총 5번의 '+' 좌표를 터치후 'OK' 눌러주시면

보정이 완료됩니다. 보정하고나서 터치를 초기화하는 문구가 나오는데 "NO" 눌러주시고 뒷면의

딥스위치 다시 내리신 후 사용하시면 됩니다.


해당 내용은 홈페이지의 SUPPORT - FAQ - 하드웨어 - Q.4 부분을 참고하시고

기타문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.



by abk691 at 2018-06-29, 122 hits
A.



안녕하세요

MT6050i V2FV기종문의 소프트웨어 종류 및 버전을 알려주세요

설명서도 어떤것을 보는것인지 알려주세요

연락처 : abk691@hanmail.net,   010-3570-4216 전화받기가 곤란함으로 문자주시면 저가 전화드리겟음니다.

부탁 드림니다.

by easyview at 2018-07-03, 136 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 기종에 사용되는 소프트웨어는 Easybuilder 8000(V4.66.02.016)을 사용하시면 되고

"Easybuilder 사용자설명서"는 홈페이지 - DOWNLOAD에서 받으실 수 있습니다.


기타 문의는 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.