by easyview at 2023-01-10, 103 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 작화 파일의 내용을 보면 알람(이벤트) 목록의 [이력/제어] 탭에 이력 사용이 활성화되어있지 않습니다.

이력 사용을 활성화해주신 뒤 [HMI 메모리로 저장]이 체크되어 있어야 터치의 알람 이력에 이벤트가 저장이 되고
날짜별로 발생한 이벤트를 각각 확인하실 수가 있습니다.

특정 날짜에 발생한 이벤트를 확인하시는 방법은 터치스크린에서 [이벤트 표시] 오브젝트 우측 상단의 설정 버튼을 눌러서
원하는 날짜를 지정하여 확인해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by pokdok at 2023-01-10, 81 hits
A.


이렇게 되어있는데 안되는데 혹시 자세한 답변 부탁드려도 될까요..?
by easyview at 2023-01-10, 67 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by clfhr1 at 2023-01-09, 70 hits
A.



안녕하세요

macro_command main()
bool data1 // 1 bit 변수 
short LW0,LW1,LW2,LW3,LW9019,BIN9012,LW9018,BIN9011,RWH[100],RWM[100],i=0

GetData(RWH[0],"MODBUS Server",RW,101,100)
GetData(RWM[0],"MODBUS Server",RW,201,100)

GetData(LW9019, "MODBUS Server", LW, 9019, 1) // HMI 데이터 현재시간 읽기
GetData(LW9018, "MODBUS Server", LW, 9018, 1) // HMI 데이터 현재 분 읽기


for i= 0 to 100



if (RWH[i] == LW9019) & (RWM[i] == LW9018) & (RWH[i] <> 0)  then // 트리거 조건 ON시 

data1 = 1
SetData(data1, "LS XGB/XGT", MW_bit, 10, 1) // PLC에 데이터 쓰기
SetData(data1, "MODBUS Server", RBI, 0, 1)
break

else 
data1 = 0
SetData(data1, "LS XGB/XGT", MW_bit, 10, 1) // PLC에 데이터 쓰기
SetData(data1, "MODBUS Server", RBI, 0, 1)

이렇게 해놓고

터치판넬의 수치오브젝트를 통해 "시간값" RW[i]와 "분값" RW[i]에 사용자가 입력을 해놓으면
터치판넬의 LW9019,LW9018과 비교하여 같으면 RBI0 값을 ON 되게 했었는데요

여기서 그냥 추가로 LS PLC의 M00 를 ON 되게 해주려고 
SetData(data1, "LS XGB/XGT", MW_bit, 10, 1)해주었는데 잘못된게 있나요? (MW_bit라고 적은게 잘못한것같기도 하고요)

스케줄러기능은 보니까 작화프로그램을 작성할때 미리 시간을 설정해놓아야하는것같은데

제가 썼던 방식은 위 매크로를 해놓으면

사용자가 직접 동작을 원하는 시간과 분 값을 100개까지 입력해놓으면 

그 시간에 RBI0 값이 ON 되는것이었거든요

위 매크로를 통하여 M00값이 ON되는 방법좀 부탁드릴게요. 

터치판넬의 RW[101]~RW[200]에 원하는 시간값을 입력하고

터치판넬의 RW[201]~RW[300]에 원하는 분값 입력해놓으면 LW9018,LW9018과 비교하여 입력해놓은 시간과 같으면

RBI0값은 정상작동됩니다.
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


작성해 주신 구문을 그대로 사용하여 본사에서 테스트를 해본 결과,

Local HMI RW - 101(시간), Local HMI RW - 201(분)을 [수치] 오브젝트로 만들어서 원하는 시간 값으로 입력을 해놓으면

현재 시각이 원하는 시간에 도달했을 때 정상적으로 LS XGB/XGT MW_bit - 10과 Local HMI RBI - 0이 ON이 되어 램프가 켜지게 되고 현재 시각이 원하는 시간을 지나게 되면 램프가 꺼지게 됩니다.

우선 주소 매핑에 관하여 착오가 있었을 수도 있기에 MODBUS Server를 Local HMI로 변경하여 테스트를 진행해 보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by skillsz at 2023-01-09, 49 hits
A.



안녕하세요.
MT8050iE 사용자 입니다.
모니터 화면이 먹통이되서 새로운 기기 구매후 설정값 업다운로드 진행을 위해 
소프트웨어 , 사용자 매뉴얼 , VNC viewer 하기 이메일로 요청 드리오니 확인 부탁 드립니다.
kimyj@nepes.co.kr
by easyview at 2023-01-09, 55 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


요청해 주신 EBPro 소프트웨어 설치 파일, 사용자 매뉴얼을 기재해 주신 메일로 송부해 드렸습니다.

VNC Viewer 같은 경우는 이지뷰에서 따로 제공하는 프로그램이 아닌 범용 프로그램이기 때문에
인터넷 브라우저 창에서 검색하여 따로 설치한 후 사용해 주시기 바랍니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by clfhr1 at 2023-01-09, 46 hits
A.



안녕하세요

제가 설정한 시간이 되면 MW_bit 가 ON이 되게 하려고 하는데 잘 안되네요

macro_command main()
bool data1 // 1 bit 변수 
short LW0,LW1,LW2,LW3,LW9019,BIN9012,LW9018,BIN9011,RWH[100],RWM[100],i=0

GetData(RWH[0],"MODBUS Server",RW,101,100)
GetData(RWM[0],"MODBUS Server",RW,201,100)

GetData(LW9019, "MODBUS Server", LW, 9019, 1) // HMI 데이터 현재시간 읽기
GetData(LW9018, "MODBUS Server", LW, 9018, 1) // HMI 데이터 현재 분 읽기


for i= 0 to 100



if (RWH[i] == LW9019) & (RWM[i] == LW9018) & (RWH[i] <> 0)  then // 트리거 조건 ON시 

data1 = 1
SetData(data1, "LS XGB/XGT", MW_bit, 10, 1) // PLC에 데이터 쓰기
SetData(data1, "MODBUS Server", RBI, 0, 1)
break

else 
data1 = 0
SetData(data1, "LS XGB/XGT", MW_bit, 10, 1) // PLC에 데이터 쓰기
SetData(data1, "MODBUS Server", RBI, 0, 1)


end if
next i

end macro_command

위에서 SetData(data1, "MODBUS Server", RBI, 0, 1) 이부분은 설정한 시간이 되면 ON이 잘 되는데

SetData(data1, "LS XGB/XGT", MW_bit, 10, 1)  이부분이 ON이 안되네요

뭐가 잘못된 걸까요?
by easyview at 2023-01-09, 40 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


설정한 시간이 되면 MW_Bit를 ON이 되게 해주신다고 하셨는데 설정 시간은 어떤 방식으로 지정을 하시나요?
본사 쪽에서도 문의해 주신 매크로를 토대로 테스트를 진행해 보려고 합니다.

추가로 EBPro에서 매크로를 사용하지 않고 설정한 시간이 되었을 때 특정 비트를 ON 시켜주는 방법으로는 [스케줄러] 기능을 사용합니다.

[스케줄러] 오브젝트는 지정된 시간에 비트 디바이스의 ON/OFF 혹은 워드 디바이스에 값을 써주는 기능입니다.

지정된 시간에 비트 디바이스에 ON/OFF를 해주는 기능은 두 가지이며, [상수] 모드와 [주소] 모드가 있습니다.

시간 설정을 [상수]로 지정하면 고정된 시간과 날짜를 지정하여 비트를 ON/OFF 할 수 있으며,

시간 설정을 [주소] 모드를 선택할 경우는, 워드 디바이스에 설정되어 있는 값으로 동작하기 때문에
문의해 주신 매크로 내용에서 시간을 지정하는 방법과 근접한 방법으로 판단되오니 참고하여 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by jwturtle at 2023-01-09, 53 hits
A.



안녕하십니까?
업무에 노고가 많으십니다.

MT6100i V2EV 모델을 사용하고 있습니다. 
이 모델에 RS232C 포트가 있는데, 이에 통신 단말기를 연결하여 서버로 HMI 내의 데이터를 보낼 수 있는지 알고 싶습니다.

MT6100i  RS232C 포트 -> 무선 통신 단말기 -> AP -> 서버 (컴퓨터) (POP 데이터 구축에 필요)

위와 같은 구조로 구성 예정이며, 단종 모델이라는 것은 확인 하였으며, 
이와 같은 구성으로 데이터를 보낼 수 있는지 확인 부탁 드리겠습니다.
by easyview at 2023-01-09, 83 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용하시려는 무선 통신 단말기가 어떤 단말기인지는 문의해 주신 내용으로는 확인이 불가능하지만

모드버스 통신이 지원이 되는 단말기라면 RS 232C 통신 포트에 연결하여 모드버스로 통신이 가능하며,

그 후에 말씀해 주신 구성대로 AP를 사용하여 서버로 HMI 내의 데이터를 보내주는 기능을 구축해 주시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by jwturtle at 2023-01-10, 64 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용하시려는 무선 통신 단말기가 어떤 단말기인지는 문의해 주신 내용으로는 확인이 불가능하지만

모드버스 통신이 지원이 되는 단말기라면 RS 232C 통신 포트에 연결하여 모드버스로 통신이 가능하며,

그 후에 말씀해 주신 구성대로 AP를 사용하여 서버로 HMI 내의 데이터를 보내주는 기능을 구축해 주시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

>
>
>

안녕하십니까?
업무에 노고가 많으십니다.

현재 MT6100i V2EV에 연결하려는 무선 통신 단말기는 Sollae SMG-5400이며, Modbus TCP/IP Ethernet으로 연결 예정입니다.
Sollae SMG-5400을 AP에 연결하여 무선으로 서버에 설치된 KEPWARE로 DATA를 가져올 예정입니다.
통신을 위한 MT6100i V2EV 설정 메뉴얼 및 프로그램 Tool을 받아 보고 싶습니다.

확인 부탁 드리겠습니다.
감사합니다.
by easyview at 2023-01-10, 52 hits
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.


우선 RS 232C 시리얼 포트를 사용하는 모드버스 통신이기 때문에 무선 통신 단말기인
Sollae SMG-5400을 MT6100i와 통신할 때는 Modbus RTU 프로토콜을 사용해 주시면 됩니다.

그 후에 말씀해 주신 대로 AP에 연결하여 Modbus TCP/IP Ethernet 통신으로 맵핑되어 있는 주소 데이터를
KEPWARE로 보내주는 방식을 사용하시기 바랍니다.

Modbus RTU 통신에 관련된 매뉴얼은 [Download] 》 [PLC Connection Guide] 》 [Modbus RTU]의 내용을 참고해 주시기 바라며,

MT6100i의 호환 프로그램 Tool은 이지뷰 홈페이지 하단 [Download]에서 [이지뷰 자료실] 》 [01_소프트웨어]
》 [03_EB8000] 》 EB8000 zip을 설치하여 사용해 주시기 바랍니다. 


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.




A.



안녕하세요. 
아래 증상 관련해서 기술문의드립니다.


1. 사용하는 기종
    가) 이지뷰 = CMT-FHDX-820
    나) PLC = LS일렉트릭
        - CPU = XGK-CPUSN
        - 통신모듈 = XGL-EFMTB (Enet I/F) 

2. 증상
   가) PLC와 CMT간의 랜선 연결 전에는 Gate way값이 설정 값(192.168.1.1)으로 정상 현시되나, 랜선 연결 후에는 초기화 됨(0.0.0.0)
   나) PLC와 CMT의 TX, RX는 올라오나 수치가 낮음
   다) 극히 간헐적으로 기기간 통신이 성공되는 경우도 있음
A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.


우선 이지뷰 제품은 IP 주소와 Gateway 주소의 대역대가 다르게 설정되어 있으면 안 됩니다.

cMT-FHDX-820의 Gateway 주소와 PLC Gateway 주소를 192.168.0.1로 수정해 주시고 테스트 진행해 주시기 바랍니다.


그럼에도 지속적으로 문제가 발생한다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by qhrclf57 at 2023-01-04, 69 hits
A.



안녕하세요. 
아래 증상 관련해서 기술문의드립니다.


1. 사용하는 기종
    가) 이지뷰 = CMT-FHDX-820
    나) PLC = LS일렉트릭
        - CPU = XGK-CPUSN
        - 통신모듈 = XGL-EFMTB (Enet I/F) 

2. 증상
   가) PLC와 CMT간의 랜선 연결 전에는 Gate way값이 설정 값(192.168.1.1)으로 정상 현시되나, 랜선 연결 후에는 초기화 됨(0.0.0.0)
   나) PLC와 CMT의 TX, RX는 올라오나 수치가 낮음
   다) 극히 간헐적으로 기기간 통신이 성공되는 경우도 있음
by easyview at 2023-01-04, 85 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.


우선 이지뷰 제품은 IP 주소와 Gateway 주소의 대역대가 다르게 설정되어 있으면 안 됩니다.

cMT-FHDX-820의 Gateway 주소와 PLC Gateway 주소를 192.168.0.1로 수정해 주시고 테스트 진행해 주시기  바랍니다.


그럼에도 지속적으로 문제가 발생한다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by cotnaud at 2023-01-03, 98 hits
A.



그림파일 2개는 파일첨부가 안되어서 따로 따로 올립니다
by easyview at 2023-01-04, 75 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.


데이터 전송 시 16bit-BCD를 사용하여 2진화 10진법으로 표기하시려는 이유가 따로 있을까요?

전송하려고 하시는 시간 데이터는 일반 정수값으로 표기하시는 것으로 보입니다.

정수값은 [16-bit BCD]가 아닌 [16-bit Unsigned]로 지정하여 사용해야 하기 때문에
시스템 태그를 사용할 때 [16-bit Unsigned]로 지정하여 사용해 주시기 바랍니다.

[16-bit Unsigned]로 된 시간 데이터 [시스템 태그] 주소는 [LW-9017 초] ~ [LW9022 년]까지입니다.


그럼에도 지속적으로 문제가 발생한다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by cotnaud at 2023-01-03, 64 hits
A.



안녕하세요
2023년으로 바뀌었는데 "월, 일"만 바뀌고 년도는 바뀌지 않아서 문의 드립니다
PLC의 날자를 HMI에서 읽어옵니다
HMI 설정에서 년, 월, 일, 모두 바꿔 봤는데 년도만 동기화가 안됩니다
어느곳이 잘못 되었을까요?