소프트웨어
하드웨어
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 답변드렸습니다. 


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


by chissol at 2019-03-11, 104 hits
A.



 

 안녕하세요 Easybuilder pro v6 검정화면 뜨는 문제로 문의드립니다.


 v5에는 문제가 없는데 v6에는 중간중간 메뉴가 검정화면으로 뜹니다.

 

 설정을 해야하는데 이렇게 뜨니...설정을 할 수가 없습니다.


 재설치 재부팅 수차례 해봤지만 같은 증상입니다.

 

 사진첨부합니다.

by easyview at 2019-03-11, 76 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


Easybuilder Pro가 설치된 경로(C드라이브 - EB Pro)에 보시면 Display Setting이라는 응용프로그램이 있습니다.

실행하셔서 체크항목을 Software render를 선택하신후 종료합니다. Easybuilder Pro소프트웨어를

재실행 시켜서 확인하여 보시고 동일한 증상이 나타나면 본사로 문의 주시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


by move1649 at 2019-02-27, 98 hits
A.



Q03UDV CPU 내장 이더넷 포터와 MT8071iP 간 이더넷 통신 방법.

PLC 및 HMI 에서 파라메타 설정 방법 좀 부탁드립니다.(긴급)


--- 수고하세요. ---

by easyview at 2019-02-28, 101 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


Mitsubishi MELSEC-Q/L - ASCII Mode (Ethernet)

Mitsubishi MELSEC-Q/L - Binary Mode (Ethernet)


위 디바이스 유형 중 PLC의 파라미터 설정과 같은 유형을 선택하고

PLC의 IP 주소를 입력하여 설정해 주시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.  



A.




MT6070iH 를 PC로 업로드후

다른 HMI 모니터 MT6070iH 에 다운로드시에 에러가 걸리네요

화면에 보이는 에러외에도 업로드한 파일 전부 이런식으로

파일을 찾을수 없습니다. 라고 뜨네요

해결방법좀 알려주세요..

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 답변드렸습니다. 


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 




by nodagiok at 2019-02-20, 65 hits
A.



MT8071 모델을 사용하여 프로젝트를 진행하는데
아래 첨부한 메세지 창이 발생합니다..  
"c:\ebpro\library\button1.plb에 잘못된 형식이 있습니다."
혹시 프로그램설치가 잘못된건지 하여 삭제후 다시 설치를 해봐도  같은 에러가 반복되는데
해결방법좀 확인 부탁드립니다..

프로젝트를 처음시작시나   CTRL+V 로 붙여넣기 동작중에 나타납니다
by easyview at 2019-02-20, 55 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

Easybuilder Pro 소프트웨어를 재설치해도 마찬가지라면 레지스트리를 삭제하고 실행 해 보시기 바랍니다.
삭제 방법은 레지스트리 편집기에서 [HKEY_CURRENT_USER] - [Software] - [Weintek]부분을 삭제하시면
됩니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by naraan at 2019-02-19, 84 hits
A.

통신 관련해서 문의 드립니다.

FPWIN GR ↔ EasyBuilder8000 간 가상 연동 디버깅을 PC 1대에서 하려고하는데

기능 유무 및 설정 방법이 검색을 해도 없습니다.

 

PLC 모듈 없이 PC 1대만으로 연동 테스트 하는 법 알려주시면 감사하겠습니다.

A.


안녕하세요 이지뷰입니다.


EB PRO의 온라인 가상운전은 PLC-PC 구성으로 HMI가 없을 때 가상운전을 하고 싶은 경우,

PLC와 PC를 연결하여 임시로 가상운전을 실행하는 기능입니다.

약 10분의 제한 시간이 있으며 모니터링 및 통신 용도로 쓰이는 기능이 아닌 가상운전 기능입니다.


EB PRO에서는 통신 파라미터에 설정한 정보를 PC와 연결된 기기의 정보와 비교하여

통신을 하기 때문에 두 시뮬레이션 간의 연동은 불가능합니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by keis777 at 2019-02-14, 80 hits
A.



안녕하세요.

사용 기종은 MT6051ip 입니다.

제가 작화를 하면서 구현하고 싶은게 있는데

한개의 화면을 미리 만들어 놓고

ebpro에서 외부장치(PLC) 의 주소를 하나 지정하여 (ex.P002F) 그 주소가 ON이 되면 만들어놧던 화면을 팝업으로 띄우고 OFF가 되면 팝업됫던 화면이 사라지는것을 

구현해보고 싶은데 방법이 궁금합니다.

"알람 바" 로 할려다가 팝업되는 화면이 더 좋을꺼 같아서 해볼려고 합니다.

어떤 기능을 사용하면 될까요?
by easyview at 2019-02-14, 92 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

해당 기능은 [오브젝트] - [화면호출] - [직접화면] 오브젝트를 사용하여 구현하실 수 있습니다.

예를 들어, P002F가 ON이 되었을 때 20번 화면 창을 팝업 열기, OFF가 되었을때 팝업 닫기를 하고 싶은 경우, 
[직접 화면] 오브젝트에서 트리거를 ON, 화면 번호를 20번 화면, 읽기 주소를 P002F로 설정하면 됩니다.

[직접 화면] 오브젝트는 해당 오브젝트가 만들어져 있는 화면에서만 팝업이 실행 됩니다.
(직접 화면 오브젝트의 네모박스 내에서만 표시)
팝업 화면을 모든 화면에서 일괄적으로 띄우고 싶으시다면 
4번 공통화면에 [직접 화면] 오브젝트를 만들어 놓으시면 됩니다.

이해가 되지 않으시다면 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다. 

by muin at 2019-02-10, 116 hits
A.



MT8150XE  -> XGK  XGL-EFMT   사용중입니다 설치한지는 약 5년가량됬는데 요즘 가끔 PLC no response  메세지가 나왔다 없어집니다 통신이 잠깐 안되는거같은데 문제는 뭐일까요  HMI 는 허브통해 4개가 설치되어있습니다  HMI 에 통신이 안된다해도 PLC no response 안나타나게 할수는없나요
by easyview at 2019-02-11, 131 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


간헐적으로 PLC no response라는 메세지가 나오신다면 특정 주소의 범위가 초과하였을 가능성이 있습니다.

작화 설정의 문제가 아니라면 노이즈의 영향이 있을 수 있습니다.

PLC와 증상이 발생하는 HMI를 1:1로 연결하여 보시고 그래도 증상이 발생하신다면 하드웨어 문제일 가능성이 있으니 PLC 또는 HMI, PLC와 HMI의 연결 케이블  등 하드웨어적인 점검을 해봐야 할 것 같습니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by danja1 at 2019-02-07, 133 hits
A.



마스터k120s 와 mt8071ie 와 cpu직결( rs232c 연결)하여 통신을 하고 있습니다.

여기에 pc와 터치를 포트직결통신을 하여 plc 프로그램을 모니터링하고 싶은데 파라메타 설정을 해도 안되네요.(pc와 터치는 다운로드 포트인 이더넷)

설정하는 방법을 자세히 알고싶습니다. 부탁드립니다.~꾸벅


by easyview at 2019-02-08, 143 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 내용은 홈페이지의 [SUPPORT] - [FAQ] - [Hardware]에 Q.15 참조하여 주시기 바랍니다.

Q.15 설명에 소프트웨어가 Easybuilder8000으로 나와있는데 Easybuilder Pro의 포트간 직결연결의 가상 COM포트 설정 방법은 [Utility manager] - [분석 및 테스트] - [포트간 직결 연결]에 있습니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 



by danja1 at 2019-02-08, 92 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>

안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 내용은 홈페이지의 [SUPPORT] - [FAQ] - [Hardware]에 Q.15 참조하여 주시기 바랍니다.

Q.15 설명에 소프트웨어가 Easybuilder8000으로 나와있는데 Easybuilder Pro의 포트간 직결연결의 가상 COM포트 설정 방법은 [Utility manager] - [분석 및 테스트] - [포트간 직결 연결]에 있습니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다. 



>
pc에서 가상의 콤포트가 잡히지를 않네요. 대략난감합니다.

드라이버를 설치하라는 메시지가 있습니다.

by easyview at 2019-02-11, 80 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


홈페이지의 [SUPPORT]-[FAQ]-[하드웨어] 부분의 Q.41번을 참조하여 가상 컴포트를 삭제하시고

드라이버를 다시 설치해 보시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by hisanjuk at 2019-01-31, 74 hits
A.



수고 많으십니다.


  현재 MT8102iP 를 사용중입니다. 옵션 리스트 오브젝트를 사용하여 각 레시피 데이타를 PLC와 주고 받게

구성하였고 최종 데이타는 터치 판넬의 레시피에 저장되게 구성하여 사용 중입니다.   


  관련하여 각 지정 된 레시피의 데이타를 터치 판넬에서 다운로드 혹은 업로드 할 수 있는 방법이

있는 지 문의 드립니다. 아이템 및 각 아이템에 저장되는 데이타의 수량이 많아 별도 저장 및 관리가

필요한 상황입니다.


  빠른 회신 부탁 드립니다. 감사합니다.