by fofofufu2 at 2019-04-24, 63 hits
A.



지금 회사에서 mt6070ip를 사용하고 있는데 eb8000과 연동해서 베트남어도 연돋 가능한가요?
터치 작화시 베트남어를 넣었을 때 글씨가 깨지는지 않 깨지는지 알고 싶네요
by easyview at 2019-04-25, 69 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

작화에서 베트남어 사용시 Times New Roman 폰트를 사용해 주시면 정상적으로 나타날 것입니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.





by dspking at 2019-04-24, 62 hits
A.



안녕하세요. 현재 터치판넬선정을 위해 여러 회사 제품을 검토하고 있는중입니다.
1. MT8100iE 제품에 대한 문의입니다.
 가. EasyBuilder Pro 작화프로그램을 사용하는것 같은데, 무료로 제공되나요? 아니면 가격은 얼마인지?
 나. EasyAccess2.0 이라는 프로그램의 가격은 ?
 다. 스마트폰으로 MT8100iE와 통신하여 현장을 관찰하고자 할때 스마트폰에 어떤 프로그램을 깔아야 하나요?
 라. 작화관련 교육비용은 어떻게 되는지요?
 마. 현재 저희시스템은 Carel PLC pCO5+ 인데, 통신드라이버가 지원되나요?
이상입니다.
     
by easyview at 2019-04-24, 68 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

가. EasyBuilder Pro 소프트웨어는 홈페이지의 [DOWNLOAD] - [FTP 자료실] 우측에 OPEN눌러서
FTP자료실 링크를 클릭하시면 무료로 다운받으실 수 있습니다.   
   
나. EasyAccess 2.0 활성화 카드의 가격은 대리점에 문의 해 보시기 바랍니다. (본사로 문의 주시면 대리점
연락처를 알려드리겠습니다.)

다. 스마트폰으로 MT8100iE의 모니터링을 EasyAccess 2.0을 이용해서 하신다고 한다면 스마트 폰에 EasyAccess 2.0이라는 앱과 VNC Viwer라는 앱을 설치하여 모니터링 할 수 있습니다.

라. 정기교육은 매달 2회 진행을 하고 교육 신청은 홈페이지 [SUPPORT]부분에서 할 수 있으며 가격은
무료입니다.

마. 해당하는 프로토콜이 없어서 모드버스 통신이 지원된다고 한다면 모드버스로 통신 할 수 있을 것
입니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다. 


by dldpadptm at 2019-04-23, 50 hits
A.



수치를 이용해서 CSW값을 바꾸어 PLC내부 카운터의 설정값을 바꾸고싶은데 입력을해도 자꾸 기존값으로 돌아가서 적용이 되지 않습니다.

동작중 타이머나 카운터의 설정값을 바꾸는 입력을 하려면 어떤 다른 방법을 써야하나요?
by easyview at 2019-04-23, 48 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.

데이터 입력이 안되는 경우 PLC에서 해당 주소를 지속적으로 쓰고 있거나 읽기 전용 주소일 경우 데이터가
입력되지 않습니다. PLC의 상태를 STOP으로 바꾸고 터치의 수치 오브젝트 카운터 설정값을 입력해서
테스트를 진행해 보시기 바랍니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.



by icas at 2019-04-19, 130 hits
A.



터치 모델은 MT6070iH

소프트웨어는 이지빌더8000 입니다.


다운로드시 에러가 발생하는데

 

펌웨어 에러와 폰트 에러가 발생합니다.


처음 사용하는거라 확인 부탁드리겠습니다.


터치 펌웨어 버젼은 20140127입니다.

by qwerzxc007 at 2019-04-19, 112 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.


해당 에러 메세지는 USB 접속이 정상적으로 연결되지 않았을 경우 발생합니다.

먼저 다운로드 시 펌웨어 체크항목에 체크 해주신 후 PC측의 USB포트 단자가 USB 2.0포트인지

확인해 주시고, HMI가 PC에 연결되어 있다면 PC의 장치 관리자에서 HMI를 Weintek HMI로 

인식을 합니다. 정상적으로 인식이 되는지 확인되어도 같은 오류가 발생한다면 길이가 짧은

USB 케이블로 변경해보시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


A.



저희 장비와 rs232를 통하여 운전할려고 합니다.

Free Protocol의 사용 예제 및 메뉴얼을 부탁 드립니다.

kgh12012000@hanmail.net

감사합니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 연락 드렸습니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by jrhan8032 at 2019-04-10, 77 hits
A.





아파트형공장입니다.


MT-6100I를 사용하고 있는데 활용법에 대해 문의하고자 합니다.


1. 시간 설정시 '1차 운전시간설정'과  '1차 정지시간설정', '2차 운전시간설정'과  '2차 정지시간설정' 과 함께


'CO 운전설정'을 할 수 있게 되어 있는데 이 시간은 무엇을 설정하는 것인지요?

  - 시작과 끝시간 사이의 텀을 셋팅하는 것인지? 아니면 다른 무엇이 있는 것인지 알고싶습니다.


2. MT-6100I의 사용설명서를 다운받으려면 어떻게 해야 하는지요?


연락처 : 02)2115-0503, 010-9122-4551

by easyview at 2019-04-10, 84 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.


문의 사항에 대한 답변은 아래와 같습니다.

1. 당사에서는 HMI 제품만 판매하고 있습니다.
    HMI 내부의 프로그램은 유저분께서 직접 작성하여 사용하시는 부분이라 정확한 답변을 드릴 수 없습니다.
    해당 내용에 대한 부분은 MT6100i 안의 프로젝트 파일을 꺼내어 
    그 파일과 HMI와 연결된 컨트롤러 프로그램을 비교하여 확인하셔야 할 것 같습니다.

2. MT6100i 관련 자료는 홈페이지 하단 FTP자료실의 [14_단종모델]>>[MT8000iH]에 업로드 되어 있습니다.
    소프트웨어 툴은 EB8000 소프트웨어를 사용하시면 됩니다. 
    EB8000 설치파일 및 매뉴얼은 FTP자료실의 [01_Software]와 [02_Manual]에 각각 업로드 되어 있습니다.


기타 문의사항은 본사 기술문의로 전화주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by bless531 at 2019-04-03, 99 hits
A.



MT8102iE와 LS인버터 iG5A과 485통신하고 싶은데

프로토콜이 MODBUS RTU 입니다.

목록에 들어가 해당 프로토콜을 찾으니 여러개의 다른 것들을 다 해 보아도 연결이 안됩니다.

어떻게 하나요?

by easyview at 2019-04-04, 169 hits
A.




안녕하세요, 이지뷰 입니다.


말씀하시는 목록이 시스템 파라미터의 디바이스 유형 (or PLC 기종)을 말씀하시는 건가요?

LS 인버터 iG5A는 범용 프로토콜인 MODBUS 통신을 사용해야 합니다.

디바이스 기종에서 [MODBUS RTU (Zero-based Addressing)]을 선택하고 

통신 방식, 통신 설정 및 국번을 기기와 맞춰주시기 바랍니다.


스위치, 수치 오브젝트 등에 사용되는 MODBUS 주소는 

LS 인버터 iG5A 매뉴얼의 MODBUS 매핑 테이블을 참조하여 설정하시면 됩니다.


기타 문의 사항은 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다. 




by dkfpwldh at 2019-03-29, 94 hits
A.



안녕하세요.

다중 스위치 오브젝트에서 쓰기주소에 mw  설정 주소형식이 0~255 이상 설정이 불가능 해서 문의를 드립니다.
mw 주소형식을 늘릴수 없을까요?

감사합니다.
by easyview at 2019-03-29, 90 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

[LS MASTER-K Cnet] 프로토콜 같은 경우에는

Word : MW        0~255
Bit     : MW_Bit  0~255f  주소 범위로 개발이 되어있습니다.
문의 주신 [다중 스위치]오브젝트 같은 경우에는 Word형식의 오브젝트 임으로 최대 MW 255까지 설정이 가능합니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

by dkfpwldh at 2019-03-28, 74 hits
A.



안녕하세요.

기존 m2i 작화에서 N상 램프 기능을 사용하였는데 이지뷰 작화에서는 이러한 기능이 없는지 문의를 드렸는데요.
mt8102ip 모델에서는 지원하지 않는 기능이라고 합니다.
그외 다른 방법은 없을까요?

by easyview at 2019-03-28, 69 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

iP시리즈는 경제형 모델로 일부 기능에 제한이 있습니다.
말씀하신 [비트 구성] 기능을 구현하실 수 없습니다. 
시리즈에 따라 기능 지원 여부가 달라지는 점 양해 부탁드립니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.


by dkfpwldh at 2019-03-28, 96 hits
A.



안녕하세요.

작화를 만드는 도중에 막혀서 메뉴얼을 찾아봐도 해결이 안되서 문의를 드립니다.
기존 m2i 작화에서 N상 램프 기능을 사용하였는데 이지뷰 작화에서는 이러한 기능이 없는지?
아니면 기능을 대체할 방법이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
 
터치판넬 mt8102ip 작화 프로그램 easy builder pro 6.01.02 .276 사용중 입니다.
by easyview at 2019-03-28, 71 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

말씀하신 기능은 워드램프 오브젝트 속성에서 [일반] - [형식]부분을 "비트구성"으로 선택하시고
상태 개수를 늘려서 사용하시면 됩니다. 

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

>