by oi6446 at 2022-09-19, 380 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

설정을 완료후 전부 휘발성 메모리라 hmi를 재부팅시 전부 초기화 되어 버리는데 불휘발성으로도 사용할수 있는건지 궁금합니다
by easyview at 2022-09-19, 346 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


HMI 재부팅 시 데이터가 초기화되지 않고 남아있게 하는 방법은 비휘발성 주소 영역인 Local HMI RW 영역을 사용하시면 됩니다.

RW 영역의 경우 값이 입력되고 저장되기까지 약 15초의 시간이 소요됩니다.

재부팅을 통하여 테스트 진행하실 때 저장 시간에 유의해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by oi6446 at 2022-09-20, 390 hits
A.


F&A에 있는 화면전환 패스워드 대로하면 주소가 LW9220인 패스워드는 입력 되는데 사용자 지정 패스워드인 9500부터는 입력후 화면 전환이 안됩니다.
사용자 지정 패스워드를 통해 화면을 전환하는 방법을 알고싶습니다.


>
by easyview at 2022-09-20, 426 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


[LW-9500(32Bit) : 사용자 1의 패스워드]는 현재 사용자 1의 패스워드를 표시하거나 패스워드를 변경할 때 사용되는 시스템 태그 주소입니다.

그렇기 때문에 LW-9500는 패스워드를 입력을 통해 로그인하여 화면 전환을 해주는 기능은 지원이 되지 않습니다.

일반 보안모드에서 패스워드를 입력을 통하여 로그인하는 방법은 [LW-9220(32Bit) : 패스워드]를 사용하여 주시기 바랍니다.

사용자 지정 및 터치상에서 패스워드를 수정하여 화면 전환을 하는 방법은 앞전에 말씀드렸다시피 패스워드 입력란에 새로운 패스워드를 입력한 후
[LB-9061 : 패스워드 업데이트 (세트 ON)] 기능을 세트 ON 하여 지정하신 패스워드로 업데이트하여 화면 전환 기능을 구현해 주어야 합니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.
by aerokle at 2022-09-17, 420 hits
A.



기존에 사용했던 제품 
MT508SV4EV 모델이며, 
EB500 이지매니저를 통해 업로드를 받았습니다
확장명 : eob, epj

MT8071iE 제품에 다운로드를 진행 중
epj는 이지빌더 Pro V버전이나 그이상 버전 지원 가능하다고 메세지가 나타납니다
 (이지뷰 홈페이지에서 최신버전인 EBproV60702320.zip 진행)

어떤 소프트웨어 버전을 받아야하는지 문의드립니다.
by easyview at 2022-09-19, 361 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.



MT508SV4EV 모델로 업로드 받은 eob 파일은 EB500 소프트웨어에서만 호환이 되는 파일입니다.

EB500 소프트웨어에서 EB8000 소프트웨어로 변환 과정이 필요하고
추가로 EB8000 소프트웨어에서 EBPro 소프트웨어로 변환 과정이 필요합니다.

그래서 EB500, EB8000, EBPro 총 세 가지의 소프트웨어가 필요하며, 두 번의 변환 과정을 거쳐 주어야 합니다.

EB500 소프트웨어에서 EB8000 소프트웨어로 변환하는 방법은 EB8000 소프트웨어의 [도구] 탭에서
[MT500 프로젝트를 MT8000 프로젝트로 변환] 기능을 사용하여 변환해 주시면 됩니다.

EB8000 소프트웨어에서 EBPro 소프트웨어로 변환하는 방법은 EB8000 소프트웨어의 [도구] 탭에서
[압축/압축해제] 기능을 사용하여 열고 계신 파일을 [압축]하여 주시고
EBPro 소프트웨어의 파일 탭에서 [압축/압축풀기] 기능을 사용하여 이전에 압축된 파일을 [압축풀기] 진행하여 주시면 됩니다.

추가적인 참고 사항은 이지뷰 홈페이지 상단 [SUPPORT] > [FAQ] > [소프트웨어] > [Q.22]를 참고해 주시기 바랍니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.

by oi6446 at 2022-09-15, 507 hits
A.



첨부 파일과 같은 구성으로 hmi만으로 비밀번호를 변경할 수 있는 방법이 있는지 알고 싶습니다.
방법이 있다면 방법도 같이 설명해주시면 감사하겠습니다.

by easyview at 2022-09-15, 414 hits
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.



현재 사용자분께서는 [일반 보안모드]를 사용하고 계신 것으로 판단이 됩니다.

[일반 보안모드]를 사용하였을 때 HMI에서만 패스워드를 변경하는 방법을 구현하시려면 시스템 태그 주소를 사용해 주셔야 합니다.

패스워드를 입력란을 만드는 방법은 

EBPro 상단의 [오브젝트] 》 [수치] 》 톱니바퀴 모양의 [설정] 》 [시스템 태그] 활성화 》 [주소 유형] 우측 목록 클릭 》 
사용하고자 하는 사용자 번호의 패스워드 [시스템 태그] 주소 입력, ex) [LW-9500(32Bit) : 사용자 1의 패스워드] 선택.

패스워드 변경 트리거 기능을 구현하는 방법은

[오브젝트] 》 [램프 스위치] 》 동작 모드 [토글] 》 톱니바퀴 모양의 [설정] 》 [시스템 태그] 활성화 》 [주소 유형] 우측 목록 클릭 》
[LB-9061 : 패스워드 업데이트 (세트 ON)] 선택.

위와 같은 설정이 모두 완료됐을 때 패스워드 입력란에 새로운 패스워드를 입력한 후
LB-9061으로 지정되어 있는 [램프 스위치] 오브젝트를 세트 ON 하여 패스워드 업데이트를 실행해 주면
입력하신 새로운 패스워드로 패스워드가 변경됩니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.




by yesjang12 at 2022-09-14, 589 hits
A.



안녕 하십니까

CMT-FHDX-820 제품의 활용하여 24인치 모니터(HDMI 포트활용)에 제어 화면을 출력 하고자 합니다.
관련하여 몇 가지 문의 드립니다.

1. 무선 키보드,마우스 관련
   제품의 USB 포트에 무선 키보드,마우스 동글(로지텍社 제품)을 부착하여 사용 하려고 합니다.
   터치(제어화면)에 문자 입력 및 마우스로 화면 제어가 가능 할까요?
2. USB 포트 확장 관련
    제품 사양에 USB 포트 수량이 1EA로 확인 하였습니다. 혹시 확장 USB 포트 사용 가능 할까요 (키보드,마우스 OR 데이터 저장 용 메모리 부착)

3. 데이터 출력 관련
    CSV. 파일 이외에 별도의 파일 형식이 출력 가능 할까요? EX 워드 파일 등.

4. 데이터 출력 양식 관련
   CSV. 형식이든 별도 형식이든 사전에 정해진 양식에 데이터(샘플링 OR PLC 전송 데이터)를 작성하여 파일 출력이 가능 할까요 


EX 양식
제목 : 터치(제어화면)입력
종류 : PLC 전송 OR 더치에서 입력
측정치 : PLC 전송 데이터
일 시 : PLC 데이터 OR 터치 날짜









by easyview at 2022-09-14, 416 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.



문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.


1. cMT-FHDX-820 제품은 USB 포트에 무선 키보드 및 마우스를 부착하여 문자 입력 및 화면 제어가 가능합니다.


2. cMT-FHDX-820의 USB 포트는 1EA가 맞습니다.

하지만 USB 2.0이 호환되는 유전원 허브를 연결하여 USB 포트를 확장할 수 있습니다.

(전원이 없는 USB 허브 이용 시 키보드 또는 마우스 둘 중 하나가 인식이 되지 않을 수도 있습니다.)


3. 데이터 파일 출력의 경우는 EBPro 내에서는 csv 파일과 dtl 파일 또는 db 파일로 출력이 가능합니다.

Word 파일로 출력이 지원되지 않는 점 양해 부탁드립니다.


4. csv 파일 또는 별도의 형식으로 데이터 파일을 출력할 때 직접 사전에 정해진 양식으로는 파일 출력이 불가능합니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다. 



A.



고급 보안모드를 사용하여, 사용자 로그인/로그아웃을 사용하려고 합니다.


기본제공 되는 화면목록 70 ~ 74을 이용해서 구현하려고 합니다.


UAC 명령 주소를 보면 LW영역으로 되어 있던대, 그러면 Set Password 화면을 이용해서 패스워드를


바꾼다고 하여도 HMI 재부팅시, 암호가 시스템 파라미터 에서 설정한 패스워드로 리셋 될것 같은대 맞나요??


HMI 재부팅시 패스워드가 리셋 된다면, 이부분을 비휘발성영역을 사용해서 구현할 수 있는 방법이 있는지 문의드립니다.


A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.



UAC 명령 주소가 PLW 영역이 아닌 LW 영역의 주소로 지정되어 있는 것을 보면 MT 시리즈를 사용 중이신 것으로 판단됩니다.


사용자 지정 태그로 등록되어 있는 UAC 주소는 주소가 LW 영역의 형식으로 지정되어 있지만

HMI를 재부팅 하여도 메모리에 값을 기억하고 있는 비휘발성 기능을 수행합니다.


따라서 EBPro 작화 내 기본 제공되는 74번 화면의 패스워드 수정 기능을 사용하여 admin, user1, user2 등등을

패스워드 변경하여도 HMI 재부팅 시 마지막으로 변경했던 패스워드를 기억하게 됩니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다. 



by ggseven at 2022-09-06, 419 hits
A.



ip모델 사용중입니다.

데이터 이력관리를 하려고합니다.

ls plc 기준으로 현재 D데이터 값을 제가 원하는 시점에 펄스명령이나 접점 명령으로  hmi에 이력으로 남기고 싶습니다.

사용법 요청드립니다.
by easyview at 2022-09-06, 417 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.



문의해 주신 데이터 이력 관리 내용은 EBPro 소프트웨어의 [데이터 샘플링] 오브젝트 기능을 사용하셔야 합니다.


현재 D 데이터 값을 원하는 시점에 펄스 명령이나 접점 명령으로 HMI에 이력으로 남기는 방법.

1. EBPro 상단의 [데이터/이력] 탭 》 [데이터 샘플링] 》 [새로 만들기]를 눌러줍니다.

2. 원하는 시점에 펄스 명령이나 접점 명령으로 데이터 로깅을 트리거 해주기 위해 [트리거 기준]을 활성화해준 뒤
"방식"은 [OFF → ON], "디바이스"와 "주소"는 PLC 접점 주소로 지정해 주시기 바랍니다.

3. 데이터 값을 받을 D 주소를 [읽기 주소]에 지정한 뒤 [데이터 형식]을 지정하여 채널을 추가해 줍니다.

4. HMI 이력으로 샘플링 데이터를 남기기 위해 "이력 파일"의 [HMI 메모리로 저장]을 활성화해줍니다.


위와 같은 설정이 완료되면 원하는 시점에 접점 명령을 ON, OFF 하여 샘플링 데이터를 HMI 이력으로 남길 수 있으며,

추가로 HMI 화면에서 샘플링되고 있는 데이터를 실시간으로 확인하고 싶으시다면 위 설정이 완료된 뒤 [데이터 이력 표시] 오브젝트를 추가해 주시면 됩니다.



이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by bbackorla at 2022-09-05, 443 hits
A.



by easyview at 2022-09-05, 524 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 이미지 파일이 깨져있으며 문의 내용이 기재되어 있지 않아 답변을 드리기가 어렵습니다.

이미지 파일을 재첨부하여 문의 내용과 함께 작성해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by easyview at 2022-09-05, 401 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 이미지 파일이 깨져있으며 문의 내용이 기재되어 있지 않아 답변을 드리기가 어렵습니다.

이미지 파일을 재첨부하여 문의 내용과 함께 작성해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by dltkdgur134 at 2022-09-05, 374 hits
A.



각 개별 아이콘들이 통신이 끊겼다가 연결됬다 합니다.
해결 방안 부탁드립니다.

해당 영상 첨부합니다.
by easyview at 2022-09-05, 398 hits
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 영상과 같이 간헐적으로 통신이 끊기는 현상은 PLC 쪽에서 정해져 있는 주소 범위를
EBPro에서 초과하여 주소를 지정하였을 때나 노이즈 혹은 하드웨어와 케이블 쪽 문제일 수도 있습니다.

우선 EBPro 작화에서 사용된 PLC 주소들 중에 PLC의 주소 범위를 초과한다거나
PLC에서 사용하고 있지 않은 주소들이 있는지 확인하여 수정해 주시고
주소에 문제가 없다면 사용하고 계신 케이블을 교체하여 테스트를 진행해 보시는 것을 권유 드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.




by hanssangss at 2022-09-03, 486 hits
A.



그림에서 GIF형식의 컨베이어그림을 넣고 IO지정해서 작동일때 움직이고 정지일때 멈추게하고 싶은데
보안을 눌러도 오브젝트등급만있고 plc io 지정하는칸이 없는데 어떻게 해야하나요?