by easyview at 2020-09-02, 37 hits
A.






안녕하세요.이지뷰입니다.

문의하신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

HMI없이 Easybuilder Pro등의 소프트웨어만을 이용하여 PLC제어를 하는 방법으로는 PC를 HMI로 인식하여 PLC와 통신할 수 있는 "온라인 가상운전"을 이용할 수 있습니다.
Easybuilder Pro에서 작화를 구성하여 PLC의 통신에 대한 설정을 한 뒤 PC와 PLC를 연결하여 "온라인 가상운전"을 실행할 수 있습니다.
"온라인 가상운전"은 한번 실행 시 20분간 동작 후 자동으로 통신이 끊어지게 됩니다.


위의 기능은 Easybuilder Pro등 소프트웨어만 있으면 사용 가능하며 이지뷰 홈페이지 상단의 [Software] ≫ [Easybuilder Pro/8000]에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

"온라인 가상운전"은 가상으로 PLC와 통신 및 기능을 테스트할 수 있는 기능이므로 지속해서 사용할 수 없는 점 양해부탁드립니다.

이해가되지 않으시거나,추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.



by haibian0623 at 2020-08-30, 36 hits
A.



안녕하세요.

답변주신 방법대로 십자 포인트 모양을 1~2초간 누른 후 떼면 십자 포인트가 이동하게 되는데 왼상

단,오른상단,오른하단,왼하단,중앙 까지 진행한 후 [Press OK to save result]의 항목는 OK 와 RETRY

버튼 밖에 없습니다.예기하신 [Reset HMI to default] 이 버튼은 없습니다.RETRY 버튼을 누르면 다

시 십자 포인트 모양이 나타납니다. 이럴경우는 어떻게 해야합니까? 
by easyview at 2020-08-31, 37 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 사용자분께서 이용하고 계신 MT8150XE 기종은 시스템 설정바에서 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 활성화해주어야 공장 초기화가 진행됩니다.

터치의 우측 하단 화살표 모양의 시스템 설정바를 눌러 시스템 세팅 창을 열어준 뒤 Misc 2 텝의 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 체크한 뒤 초기화를 진행해 주시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by haibian0623 at 2020-09-01, 27 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 사용자분께서 이용하고 계신 MT8150XE 기종은 시스템 설정바에서 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 활성화해주어야 공장 초기화가 진행됩니다.

터치의 우측 하단 화살표 모양의 시스템 설정바를 눌러 시스템 세팅 창을 열어준 뒤 Misc 2 텝의 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 체크한 뒤 초기화를 진행해 주시면 됩니다.


위의 방법대로 하면 OS 와 IP주소만 보이고 다시 원래 작정화면으로 들어갑니다. 사진 첨부해서 보내드립니다.


>
by haibian0623 at 2020-09-01, 24 hits
A.


haibian0623님의 글입니다.
>
>
>easyview님의 글입니다.
>>
>>
>>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 사용자분께서 이용하고 계신 MT8150XE 기종은 시스템 설정바에서 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 활성화해주어야 공장 초기화가 진행됩니다.

터치의 우측 하단 화살표 모양의 시스템 설정바를 눌러 시스템 세팅 창을 열어준 뒤 Misc 2 텝의 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 체크한 뒤 초기화를 진행해 주시면 됩니다.


위의 방법대로 하면 OS 와 IP주소만 보이고 다시 원래 작정화면으로 들어갑니다. 사진 첨부해서 보내드립니다.


>>
>
by easyview at 2020-09-02, 33 hits
A.


안녕하세요.이지뷰입니다.


시스템 설정바에서 MISC2의 Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode 기능을 체크해준 후 HMI를 화면을 누른상태로 재부팅하면 보정모드로 진입할 수 있습니다.
이후 보정모드를 진행하게되면 [Press OK to Save result]의 항목에서 [Reset HMI to default]의 항목이 보이게됩니다.
[Reset HMI to default]을 눌러 Restore to defalt password의 항목에서 Yes를 누른 후 한번 더 나오는 확인페이지에서 Yes를 타이핑해주시면 HMI 초기화가 진행됩니다.


이해되지 않으시거나,추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.
by bertlee at 2020-08-25, 33 hits
A.



1. 어떤 RFID Card reader를 사용해야 하는지?

2. RFID card가 등록된 것인지 확인하기 위해 db와 비교하는 가장좋은 방법은 무엇입니까?

   - 예를 들어 excel 파일을 PLC에 다운로드 해놓아야 하는지, HMI에 해놓아야 한는지??


어떻게 approach해야 하는지만 간략히 알려주시면 감사하겠습니다.



A.


안녕하세요.이지뷰입니다.



RFID Card reader의 경우 일반적인 PLC와 달리 전용 프로토콜이 제작되어있지 않기 때문에 충분한 테스트를 거친 후 사용하여 주시기바랍니다.


1.RFID Card reader의 경우 USB나 시리얼 연결을 통하여 Barcord 형식으로 사용하는 방식,범용 MODBUS 통신을 이용하여 사용할 수 있습니다. 

위의 통신방식을 지원하는 제품을 이용하여주시기 바랍니다.


2.비교할 데이터와 RFID에서 입력된 데이터를 비교한다면 데이터 샘플링의 기능을 이용하여 입력된 데이터를 이력파일로 만들어 백업 기능을 통하여 엑셀 형식으로 PC로 내보낼 수 있습니다.

혹은 비교할 데이터를 RFID에서 입력하자마자 실시간으로 HMI에서 비교하고자 한다면 HMI의 내부 또는 PLC에 비교할 데이터의 내용을 작성해 놓아야합니다.

HMI의 경우 레시피 데이터 베이스의 기능이나 매크로 기능을 통하여 사용할 수 있습니다.

PLC의 경우에는 데이터 전송 기능을 통하여 입력된 데이터를 PLC로 보냄으로써 PLC 내부에서 비교할 수 있습니다.



이해가되지않으시거나 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.


감사합니다.


by ymurin at 2020-08-25, 48 hits
A.







수고하십니다. 

수치 오브젝트를 사용 하는데 

2.0 으로 놓았을시 터치 상 0002.0 으로 표기 될수 있는 방법이 존재 하는지 알고 싶어서 문의 드립니다.


by easyview at 2020-08-25, 41 hits
A.






안녕하세요.이지뷰입니다.


문의해주신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

2.0의 값을 0002.0으로 표시하는 방법으로는 [수치 형식]탭에서 소수점 이상 4자리, 소수점 이하 1자리로 설정 후
[글꼴]탭에서 [정렬]을 [리딩제로]로 선택하여주시기 바랍니다.


이해되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.



앞전 문의한 내용의 제설명이 잘못됬는지 원하는 내용과는 전혀 필요 없는 내용으로 답변이 와서 다시 문의 드립니다.

현재 1개 장비에 IP 타입 7인치 2개 10인치 1개의 터치를 사용중에 있습니다.

매번 다운로드 진행할때 IP와 비밀번호를 확인하고 있지만 가끔 IP를 수정하지 않고 작화를 전송하는 실수가 일어 나고 있어

혹시 설정이나 옵션에 IP나 비밀번호가 이전 전송했던 IP로 남는것이 아닌 초기 셋팅전 IP인 0.0.0.0 으로 표시되게 할수 있는지

알고 싶어 문의 합니다.


추가로 다운로드창에 필요한 내용을 적은 스샷도 첨부 하였습니다.

확인하시어 답변 부탁드리겠습니다.
A.






안녕하세요.이지뷰입니다.


이전 질문을 잘못 이해하여 답변해드려서 죄송합니다.

질문하신 사항에 대하여 추가로 설명해드리겠습니다.

[IP] 탭에서 입력한 HMI의 IP 주소와 비밀번호는 자동적으로 저장되며, 초기화 기능은 없습니다.
HMI를 구별하기 위하여 [HMI 이름] 탭을 이용하여 검색되는 HMI 이름을 통하여 다운로드 할 수 있습니다.

다운로드하시기 전 HMI 이름 및 IP 주소와 패스워드를 다시 한번 확인 후 다운로드 진행하여 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.



by tnqls1221 at 2020-08-21, 42 hits
A.



IP모델 7인치 10인치 터치 사용중입니다.
IE모델 7인치와 같이 3종류 터치를 사용하는데
IP터치 작화 전송시 IP와 비밀번호를 지정해두어서 1차적으로 확인하고 있습니다.
문제는 작화 화면을 다른 장비것으로 변경하고 전송을 하려고 하면 앞전 전송한 터치의 IP와 비밀번호가 남아있어 실제 전송시
다른화면이 앞전 터치로 전송되는 경우가 자주 생기고 있습니다
그문제를 방지하고 어서 몇가지 문의를 드리려 합니다.

매번 전송시 IP를 새로 지정하도록 IP입력란을 초기화 할수 있는지 

작화 전송시 IP입력란을 초기화 하지못할시 다른 방법이 있는지

위 2가지에 대ㅐ서 알고싶습니다.
by easyview at 2020-08-21, 53 hits
A.



안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 답변에 대한 내용은 다음과 같습니다.
먼저 패스워드의 경우 가장 최근 입력한 패스워드가 저장되어 다음 입력시에도 남아있게됩니다.

1.매번 전송시 IP를 새로 지정하도록 IP 입력란을 초기화 할 수 있는지
다운로드 시 가장 아래 [컴파일 후 다운로드 하기 위해 최근 설정 자동 사용]에 체크해제되어있다면 다운로드는 자동적으로 진행되지 않으며 IP 선택 및 다운로드 설정하는 화면에서 정지합니다.

위의 설정이 체크되어있지않은지 확인하여주시기 바랍니다.


이해되지 않으시거나 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by zenith95 at 2020-08-20, 37 hits
A.



ie시리즈랑 작화를 똑같이 해서 넣었는데 cmt에 램프가 2초정도 늦게 켜지고 화면전환하면 오브젝트가 하나씩하나씩 천천히 뜹니다

느려지는 원인이랑 개선할수있는 방법이 있을까요?

통신은 로컬로 plc하나있고 리모트로 모드버스2개 있습니다
by easyview at 2020-08-21, 39 hits
A.


안녕하세요.이지뷰입니다.

문의해주신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

램프가 2초 정도 늦게 켜지는 원인의 경우 통신 중인 주소중 일부 주소가 통신이 정상적으로 이루어지지않아 전체적인 통신 속도가 떨어져 발생할 수 있습니다.
통신을 1개씩 연결하여 통신이 느리게 나타나는 현상이 있는지 확인하여 주시기바랍니다.

오브젝트가 하나하나씩 천천히 나타나는 현상의 경우에도 통신 상태가 문제가 될 수 있고, 화면 내 오브젝트의 갯수가 많을 시 발생할 수 있습니다.
임시 방안으로는 [홈] ≫ [시스템 파라미터] ≫ [일반 탭]의 [빠른 화면 전환 표시모드]를 통하여 해결할 수 있습니다.


이해되지않으시거나 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.

by zenith95 at 2020-08-18, 48 hits
A.



cmt랑 로컬로 연결된 plc는 easyaccess2.0으로 원격에서 포트간직결연결로 접속이 되는데

리모트로 연결된 plc도 접속하는 방법이 있을까요?
by easyview at 2020-08-19, 37 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

포트간 직결연결을 이용한 접속은 로컬로 연결된 plc는 가능하지만 리모트로 연결된 plc는 접속이 불가능합니다.

이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by nohjs01 at 2020-08-18, 59 hits
A.
컴파일 하면 오류가 발생되어 실행이 되지 않습니다.
by easyview at 2020-08-18, 51 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

첨부파일의 MALGUN.ttf 폰트를 마우스 오른쪽 클릭하여 [모든 사용자용으로 설치]로 설치합니다.
C\EBpro\Windows_font 폴더 내에 MALGUN 폰트 파일 넣어주신 후 Easybuilder Pro 재부팅 후 다시 진행하여주시기 바랍니다.
위처럼 진행해도 동일하다면 프로젝트 ≫ 언어 & 글꼴 ≫ 글꼴 관리에서 맑은 고딕 폰트의 위치를 [C\EBpro\Windows_font\MALGUN.ttf] 로 설정해주시기 바랍니다.

이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.