by easyview at 2018-11-19, 74 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


소프트웨어가 설치된 경로에 Display Setting이라는 프로그램이 있습니다.

프로그램 실행 하셔서 Softtware render 체크 항목에 체크 후에 OK 누르시고 재 실행 해보시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by hisanjuk at 2018-11-13, 52 hits
A.



수고 많으십니다.


램프 오브젝트 관련하여 문의 드립니다.


예를 들어 그림 라이브러리에서 반전이 있는 버튼 모양을 선택했을 때,

PLC에서 특정 신호를 받고 해제 신호를 받기 전까지 깜빡 깜빡하며 동시에

소리가 나게 하는 방법을 알고 싶습니다.


  확인 부탁 드립니다. 감사합니다. 

by easyview at 2018-11-14, 56 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


비트램프를 사용하여 특정 주소가 ON되면 일반 - 점멸 부분에서 "상태 1에서 이미지 교차"를 선택하고

점멸 주기 시간을 선택하면 선택한 주기마다 점멸하는 램프를 만들 수 있습니다.

동시에 소리가 나게 하려면 알람 이벤트 목록에서 해당 주소로 알람을 생성해 주시고 메시지 부분에서

사운드 체크항목에 사용 체크하시고 지속적으로 비프음 출력 체크 항목에 체크하신 후 확인 눌러주시면

됩니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


A.



LS산전 XGK-CPUE 제품과 MT8150XE 제품의 

232 / 485 통신 핀맵좀 알고 싶습니다

메뉴얼 어디를 봐야 할지 모르겠어서 문의드립니다

확인 좀 부탁드리겠습니다

감사합니다 
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

8150XE의 핀번호 입니다.
COM1 :
RS232(2:RX, 3:TX, 5:GND) ,
RS485 2W(1:DATA-,2:DATA+)
RS485 4W(1:RX-, 2:RX+, 3:TX-, 4:TX+, 5:GND)

COM3:
RS485 2W(7:DATA-, 8:DATA+)

XGK-CPUE와 터치간 통신하실 때 Cnet 카드를 장착하여 사용하시거나 CPU에 있는 단자에 결선 시
모두 RS232의 경우 2:RX, 3:TX, 5:GND로 결선하시면 됩니다.
다만 CPU 자체에 결선하신다면 프로토콜을 XBM/XBC/XGK CPU DIRECT로 통신 하셔야하고
Cnet카드를 쓰신다면 XGK Cnet 프로토콜을 이용하시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by ggseven at 2018-10-27, 85 hits
A.



새ssd구매후 윈도우10을 설치했습니다. 이지프로프로그램 실행시 최초 기존파일열기창이 첨부파일과같이 검은화면으로 나오는데 해결방안이 있을까요? 2번재설치 및 재부팅을해도 동일현상입니다.(참고로 EB8000은 잘 실행됩니다)
by ggseven at 2018-10-27, 94 hits
A.


ggseven님의 글입니다.
>
>
>
>새ssd구매후 윈도우10을 설치했습니다. 이지프로프로그램 실행시 최초 기존파일열기창이 첨부파일과같이 검은화면으로 나오는데 해결방안이 있을까요? 2번재설치 및 재부팅을해도 동일현상입니다.(참고로 PRO V6.00.02.152, EB8000은 잘 실행됩니다)
by easyview at 2018-10-29, 80 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


홈페이지에서 EBProV6.01.01.213 버전으로 다운로드 받아서 설치해 보시고 동일한 증상이

나타나는지 확인 부탁드립니다.


증상이 나타나시면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.

by FIREHERO at 2018-10-24, 81 hits
A.



다이얼 게이지에 측정된 값이 PLC에 저장됩니다.

저장 된 값을 터치로 잃어 확용 하려고 합니다.


다이얼 게이지로  8410 이라는 두께 값이 측정이 되면

PLC 에 두곳으로 나눠 저장이 됩니다.

D10 (20) , D20(DA) 이렇게요

이값을 터치에서 일어 하나의 값으로 결합 하려고 하는데요


터치에서 잃은 값으로D10 (20) , D20(DA)  => D30 (20DA)     DEC(8410)


by easyview at 2018-10-24, 78 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
>
>

안녕하세요. 이지뷰입니다.


터치의 수치 오브젝트 상으로는 두 데이터를 결합하여 표시할 수 없습니다. PLC에서 D10과 D20의

데이터를 결합하는 프로그램을 작성해 주신 후 D30에 이동시켜서 D30을 터치에서 수치오브젝트로

표현하시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의해 주시기 바랍니다.


감사합니다. 


>
>
by minikbh at 2018-10-24, 80 hits
A.



안녕하세요. 두산인프라코어 김병훈 입니다.

MT-508TV를 사용 중 LCD가 들어오지 않아 대체품이 807iP를 구매하였습니다.

아래와 같이 문의드리오니 확인 부탁드립니다.


1. 작화를 508TV에서 807iP로 옮기는 방법 문의드립니다.

1) EB500으로 508TV에서 작화 PC로 upload

2) EB8000으로 작화 압축

3) EB Pro로 작화 807iP 사용가능하게 변환

4) EB Pro로 작화 807iP에 삽입

이게 맞나요?


2. 508TV에서 작화를 PC로 Upload하려하는데 암호가 걸려있습니다. 초기 암호가 무엇인가요?


확인 후 답변 부탁드립니다.

고맙습니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


508TV에 있는 작화를 8071iP로 옮기는 방법 입니다.


1. 508TV에 있는 작화를 업로드합니다.


2. Easybuilder8000에서 도구 - EB500프로젝트 변환 에서 eob파일을 변환 후 작화를 열어주시고

작화를 압축합니다.


3. EBPro에서 압축을 풀고 시스템 파라미터의 기종 탭에서 기종을 8071iP로 변경하고 다운로드 합니다. 


*508TV의 업로드 비밀번호 입력시 "111111"로 해보시고 안되시면 "8912901"로 해보시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by ksh1 at 2018-10-22, 78 hits
A.




안녕하세요~

이번에는 EASYACCESS관련하여 문의합니다

현재 상황은 PC에 무선공유기가 연결되어 있는상태에서 무선공유기에 PLC와 터치모니터가 UTP케이블로 연결되어 있읍니다
   PLC는 LS산전 XBC-DR64H(XBL-EMTA), 터치모니터는 eMT3105입니다

  위 상황에서 PLC와 터치는 통신성공상태이며 PC에서 이더넷으로 PLC와 터치모니터를 각각 제어가능합니다

EASYACCESS 2.0관련하여 DOMAIN과 USER등록을 완료하였고 HMI도 등록완료된 상태입니다

DOMAIN ID : NANOTE
USER ID : ksh

여기에서 질문입니다

1. USER의 비밀번호를 수정하려면 어찌 해야 되나요?

2. PC에서 EasyAccess2.0을 실행시키면 HMI의 IP가 10.7.180.149로 나오고 온라인 상태로 표시됩니다
    IP가 나오는 창의 우측상단의 설정을 눌러 HMI VIEWER의 PASSWORD를 설정한후
    이때 HMI VIEWER를 실행하면 Error : Incorrect upload password로 나옵니다
   터치화면의 시스템설정바에서 시스템설정의 UPLOAD PASSWORD와 동일하게 해도 안되고 USER비밀번호로 해도 안됩니다,,,,
   
3. PC에서 EasyAccess2.0을 실행시키면 VNC VIEWER과 HMI VIEWER, FTP로 터치에 접근가능하다라고 하였는데 FTP에 대한 접근자체가 없읍니다
   혹,, FTP로 접근하면 터치의 USB파일을 제어할수 있지 않을까여??

4. 터치자체에서 USB내의 로깅데이타의 내용을 볼수 있는 방법을 못찾겠어여.....???


수고하세여~

by easyview at 2018-10-23, 109 hits
A.




안녕하세요, 이지뷰 입니다.

문의하신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.


1. USER의 비밀번호를 수정하려면 어찌 해야 되나요?
→ 패스워드는 http://account.ihmi.net 사이트에서 User를 클릭한 후 
    하단부의 [Change password]를 눌러 수정하실 수 있습니다.


2. PC에서 EasyAccess2.0을 실행시키면 HMI의 IP가 10.7.180.149로 나오고 온라인 상태로 표시됩니다
    IP가 나오는 창의 우측상단의 설정을 눌러 HMI VIEWER의 PASSWORD를 설정한후
    이때 HMI VIEWER를 실행하면 Error : Incorrect upload password로 나옵니다
   터치화면의 시스템설정바에서 시스템설정의 UPLOAD PASSWORD와 동일하게 해도 안되고 USER비밀번호로 해도 안됩니다,,,,
→ 패스워드는 우측 상단의 설정 항목에서 입력한 패스워드와 HMI 하드웨어의 패스워드가 일치해야 합니다.
    기본 패스워드는 '111111'로 설정되어 있습니다. 
    HMI 하드웨어의 업로드 패스워드와 이지엑세스 프로그램에서 입력한 패스워드를 다시 한번 
    확인해 보시기 바랍니다.

   
3. PC에서 EasyAccess2.0을 실행시키면 VNC VIEWER과 HMI VIEWER, FTP로 터치에 접근가능하다라고 하였는데 FTP에 대한 접근자체가 없읍니다
   혹,, FTP로 접근하면 터치의 USB파일을 제어할수 있지 않을까여??
→ ftp는 EasyAccess2.0을 연결했을 때 제공되는 VPN IP로 접속할 수 있습니다. 
    예를 들어 VPN IP가 "10.7.180.149"일 경우, 주소 입력란에 "ftp://10.7.180.149"를 입력합니다.
    로그인 창에서 사용자 이름에 "uploadhis"를 입력하고 패스워드에 설정한 업로드 패스워드를 입력합니다.
    또는 "ftp://uploadhis:######@10.7.180.149"를 바로 입력합니다. (#에 비밀번호 입력)
    로그인이 완료되면 HMI와 USB에 저장된 내용이 표시됩니다. 
    해당 파일들은 업로드는 가능하나 반대로 다운로드는 불가능 합니다.


4. 터치자체에서 USB내의 로깅데이타의 내용을 볼수 있는 방법을 못찾겠어여.....???
→ HMI에서 USB 내의 데이터 내용을 확인하시려면 데이터 샘플링 내용의 경우 작화 내에서
    꺾은선 그래프 또는 데이터 이력 표시를 만들어 내용을 불러와 표시/확인해야 하며
    알람 내용의 경우 이벤트 표시(이력) 오브젝트를 생성하여 표시/확인해야 합니다.


기타 문의사항은 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.



by ggseven at 2018-10-22, 70 hits
A.



터치 사용모델은 IP모델이구요


첨부되어있는 메뉴얼에 통신자료(통신포맷)로 터치에서 데이터표시값을 읽어올수 있는방법이 있을까요?(232,484)

by easyview at 2018-10-23, 91 hits
A.




안녕하세요, 이지뷰 입니다.

해당 컨트롤러가 MODBUS 범용 프로토콜이 지원될 경우 IP시리즈 터치와 통신이 가능합니다.

RS232 또는 RS485로 통신할 경우 소프트웨어의 시스템파라미터에서 MODBUS RTU 기종으로 설정하신 후,
원하는 주소값을 입력하여 데이터를 불러오시면 됩니다.
MODBUS는 범용 프로토콜로 각각 컨트롤러에 맞게 개발되어 있어, 사용주소가 모두 동일하진 않습니다.
해당 컨트롤러에서 제공하는 MODBUS 관련 매핑테이플을 참고하시기 바랍니다.

기타 문의 사항은 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.



by eythg346hg at 2018-10-22, 93 hits
A.



다운로드 한 프로그램인데 외안열리는지 확인좀 부탁드림니다  hp:010-5479-4769  메일:eythg346@nar.com
by easyview at 2018-10-22, 99 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 연락 드렸습니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.

by ksh1 at 2018-10-20, 96 hits
A.



안녕하세요~

PLC는 LS산전 XGB XBC-DN64H(TCPIP모듈인 XBL-EMTA가 존재)
터치는 eMT3105P
PLC와 터치의 연결은 TCPIP로 연결합니다

위와 같은 상황에서 터치작화를 하고 다운로드후 아래와 같은 문제가 발생하였읍니다

1. 터치가 작동되면 PLC와 통신이 안되는 문제가 발생합니다
    터치의 파라미터에서 PLC의 유형을 LS XBM/XBC FENET(Ethernet)으로 선택했고 IP는 192.168.0.110(UDP미사용)을 설정하였읍니다
    당연히 터치에서 동일하게 설정하였구요

    PLC의 통신모듈에서 PING테스트를 하면 터치의 TCPIP포트의 주황색불이 들어온상태에서 녹색불이 깜박이는 것까지 확인했읍니다

   설정작업이 잘못된거 같은데 문제점이 뭘까요?

2. 이지빌터프로에서 작화작업후 다운로딩하면 작화작업창에서 존재하는 오브젝트가 터치에서 일부 안보이는 문제가 발생합니다
    안보이는 오브젝트는 버튼, 데이터이력표시등입니다

    참조로 오프라인 가상운전을 하면 작화화면과 동일하게 표시됩니다
               온라인 가상운전을 하면 실제의 터치처엄 일부 오브젝트가 안보입니다
    이전에도 이지뷰의 터치는 작업하여보았는데 이런 현상은 처음이라 당황스럽네요,,,더구나 PLC와 통신연결되 안되니...ㅜㅜ

   다음주중반에 시운전이 맘이 급합니다,,,

   검토하시고 좋은 답변이 있으면 좋겠읍니다

   그리고 터치에서 안보이는 오브젝트를 캡쳐하여 보내드리니 참조바랍니다

  감사합니다


  

by easyview at 2018-10-22, 88 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

통신이 정상적으로 안되면 PLC 주소값을 사용한 오브젝트는 나타나지 않습니다.
PLC의 이더넷 통신 설정(EMTA)을 아래와 같이 설정해 줍니다.

IP :                192.168.0.110
서브넷 마스크: 255.255.255.0
게이트웨이:     192.168.0.1
드라이버 :       XGT서버
* 전용접속개수가 PC 포함 4대 이상이면 통신 설정이 정상이더라도 연결이 안될 수 있습니다.

HMI 설정은 아래와 같이 설정해 줍니다.

기종 : LS XBM/XBC FEnet(Ethernet)
IP : 192.168.0.110
포트번호 : 2004


*HMI의 하드웨어 IP설정도 192.168.0.xxx로 맞춰 주시기 바랍니다.



위 내용대로 설정해 보시기 바랍니다.
기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.