by hisanjuk at 2019-05-08, 53 hits
A.



수고 많으십니다.


현재 MT8102iP를 사용 중에 있습니다. 터치 판넬의 화면에 설정에서 시간 변경 후 시스템을 껐다 켜면

시간이 변경되지 않고 원래의 시간이 뜹니다.


조치 방법 알려 주시면 감사드리겠습니다.  

by easyview at 2019-05-08, 95 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


Easybuilder Pro 소프트웨어를 최신 소프트웨어로 업데이트 후

터치 스크린에 작화를 다시 다운로드 해보시기 바랍니다.

다운로드는 홈페이지의 [DOWNLOAD] - [FTP자료실] -[EB Pro]에서 받으실 수 있습니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.



by limthink at 2019-05-07, 72 hits
A.



Easybuilder에서  PLC사용가능주소를 클릭하면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

mfc140.dll이(가) 없어 코드 실행을 진행할 수 없습니다. 프로그램
을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.

확인을 누를면 

VCRUNTIME140.dll이(가) 없어 코드 실행을 진행할 수 없습니다.
프로그램을 다시 설치하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.

메세지가 뜹니다.

여러번 다시 설치 하였는데 해결되지 않았습니다.

소프트웨어는 V6.02.01.274 입니다


by easyview at 2019-05-08, 53 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

말씀 하신 문제는 PC 환경에 따라 microsoft visual c++로 인해 발생하는 문제로 보입니다.  
인터넷에서 해당하는 오류내용을 검색하여 다운받아 설치 해보시기 바랍니다.

기타문의 사항은 본사(02-2066-8121)에 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.



by hjchae at 2019-05-07, 45 hits
A.



SW: EasyBuilder Pro V6.01.02.276

HW: mTV-100


데이터 샘플링을 HMI 내부에 저장하고 HMI 화면 내에 데이터 샘플링 이력 표시 그래프에서 저장 한 날짜를 sorting 하면 00:00 ~ 18:47 까지의 데이터만 확인 할 수 있습니다.


HMI에 저장된 데이터 로그를 업로드 한 후, Easy converter 로 확인 했는데 실제 00:00 ~ 23:59 까지의 데이터가 저장 되어 있는 걸 확인 했습니다.


데이터 샘플링 이력을 선택한 날짜 00:00 ~ 23:59 까지 보려면 어느 설정을 확인해야 하나요?

by easyview at 2019-05-07, 60 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


이력 데이터로는 24시간 모두 저장이 되나  “데이터 이력 표시”와 “꺽은선 그래프” 오브젝트에서 표시

할 수 있는 최대 데이터 용량은 6MB 입니다.  각 데이터 샘플링 마다 표시되는 데이터 자릿수 및 형식에 

따라 차지하는 용량도 다르니 주의하여 주시고 24시간 데이터를 모두 표시하려면 데이터 샘플링 시간주기를

조금 늘려 보시기 바랍니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.



by dspking at 2019-05-07, 50 hits
A.



첨부파일에 대한 답변 부탁드립니다.
by easyview at 2019-05-07, 59 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


연결되는 기기의 모드버스 형식에 따라 변경될 수 있지만

일반적으로 모드버스 통신에 사용되는 디바이스 속성은 MODBUS RTU, RTU over TCP 입니다.

홈페이지의 [DOWNLOAD] - [PLC Connection Guide] - [PLC 종합결선도]에서 MODBUS RTU 상세

내용을 확인하신 후 연결되는 기기와 맞는 디바이스 속성을 선택하여 사용하시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by kakawa at 2019-04-28, 46 hits
A.



안녕하세요. 요근래 이지뷰 HMI에 관심이 많아서 자료 찾아보는중에 CMT-FHD 와 CMT3090 모델 보는중에

일부 cmt 모델중에 코드시스 제어가 가능 하다고 봤습니다. 라이센스가 있어야 되는것도 알았구요.

hmi 가격도 중요하긴 하지만 코드시스 제어에 관심이 가서 이렇게 질문드립니다.

한국에서 라이센서 구매가 가능한지요? 그리고 가격대가 궁금하네요.

답변 부탁 드립니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 CODESYS가 지원되는 제품으로는 cMT-[3071, 3072, 3090, 3151] 입니다.
또한, 제품 및 활성화 카드는 대리점을 통해 구매하실 수 있습니다.

CODESYS 관련하여 기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)(내선번호 : 209)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요 문의드립니다
태그로 지정된 값이 변경되었을때 내부비트를 살리고 싶은데 방법이있을까요?
wincc는 각각 태그에 이벤트를 설정할수있는데 ebpro에도 비슷한기능이있을까요? 못찾겠네요

그리고 첨부한 그림의 빨간테두리부분은 무었인가요?  깨져보이는데 정상인건지 무었에쓰는건지 궁금합니다

수고하십시요
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

첨부해 주신 그림의 빨간색 테두리 부분은 대만 본사에 수정 요청 하였습니다.
태그로 지정된 값이 특정한 값으로 지정되었을 때 내부비트를 살리는 것이라면 알람생성시 
알림 기능을 이용해서 가능하나, 특정한 값이 아닌 현재의 값이 이전의 값과 다를 때 내부비트를 살리고
싶으시다면 PLC 프로그램에서 비교하는 부분이 필요합니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.
 

by fofofufu2 at 2019-04-24, 53 hits
A.



지금 회사에서 mt6070ip를 사용하고 있는데 eb8000과 연동해서 베트남어도 연돋 가능한가요?
터치 작화시 베트남어를 넣었을 때 글씨가 깨지는지 않 깨지는지 알고 싶네요
by easyview at 2019-04-25, 57 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

작화에서 베트남어 사용시 Times New Roman 폰트를 사용해 주시면 정상적으로 나타날 것입니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.





by dspking at 2019-04-24, 50 hits
A.



안녕하세요. 현재 터치판넬선정을 위해 여러 회사 제품을 검토하고 있는중입니다.
1. MT8100iE 제품에 대한 문의입니다.
 가. EasyBuilder Pro 작화프로그램을 사용하는것 같은데, 무료로 제공되나요? 아니면 가격은 얼마인지?
 나. EasyAccess2.0 이라는 프로그램의 가격은 ?
 다. 스마트폰으로 MT8100iE와 통신하여 현장을 관찰하고자 할때 스마트폰에 어떤 프로그램을 깔아야 하나요?
 라. 작화관련 교육비용은 어떻게 되는지요?
 마. 현재 저희시스템은 Carel PLC pCO5+ 인데, 통신드라이버가 지원되나요?
이상입니다.
     
by easyview at 2019-04-24, 53 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.

가. EasyBuilder Pro 소프트웨어는 홈페이지의 [DOWNLOAD] - [FTP 자료실] 우측에 OPEN눌러서
FTP자료실 링크를 클릭하시면 무료로 다운받으실 수 있습니다.   
   
나. EasyAccess 2.0 활성화 카드의 가격은 대리점에 문의 해 보시기 바랍니다. (본사로 문의 주시면 대리점
연락처를 알려드리겠습니다.)

다. 스마트폰으로 MT8100iE의 모니터링을 EasyAccess 2.0을 이용해서 하신다고 한다면 스마트 폰에 EasyAccess 2.0이라는 앱과 VNC Viwer라는 앱을 설치하여 모니터링 할 수 있습니다.

라. 정기교육은 매달 2회 진행을 하고 교육 신청은 홈페이지 [SUPPORT]부분에서 할 수 있으며 가격은
무료입니다.

마. 해당하는 프로토콜이 없어서 모드버스 통신이 지원된다고 한다면 모드버스로 통신 할 수 있을 것
입니다.

기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다. 


by dldpadptm at 2019-04-23, 40 hits
A.



수치를 이용해서 CSW값을 바꾸어 PLC내부 카운터의 설정값을 바꾸고싶은데 입력을해도 자꾸 기존값으로 돌아가서 적용이 되지 않습니다.

동작중 타이머나 카운터의 설정값을 바꾸는 입력을 하려면 어떤 다른 방법을 써야하나요?
by easyview at 2019-04-23, 31 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.

데이터 입력이 안되는 경우 PLC에서 해당 주소를 지속적으로 쓰고 있거나 읽기 전용 주소일 경우 데이터가
입력되지 않습니다. PLC의 상태를 STOP으로 바꾸고 터치의 수치 오브젝트 카운터 설정값을 입력해서
테스트를 진행해 보시기 바랍니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.



by icas at 2019-04-19, 76 hits
A.



터치 모델은 MT6070iH

소프트웨어는 이지빌더8000 입니다.


다운로드시 에러가 발생하는데

 

펌웨어 에러와 폰트 에러가 발생합니다.


처음 사용하는거라 확인 부탁드리겠습니다.


터치 펌웨어 버젼은 20140127입니다.

by qwerzxc007 at 2019-04-19, 72 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.


해당 에러 메세지는 USB 접속이 정상적으로 연결되지 않았을 경우 발생합니다.

먼저 다운로드 시 펌웨어 체크항목에 체크 해주신 후 PC측의 USB포트 단자가 USB 2.0포트인지

확인해 주시고, HMI가 PC에 연결되어 있다면 PC의 장치 관리자에서 HMI를 Weintek HMI로 

인식을 합니다. 정상적으로 인식이 되는지 확인되어도 같은 오류가 발생한다면 길이가 짧은

USB 케이블로 변경해보시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.