A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

1) PLC 주소가 다른 오브젝트들을 버튼 하나로 동시에 ON/OFF 하는 방법은 [콤보 스위치] 오브젝트를 사용해 주시면 됩니다.
[콤보 스위치] 오브젝트의 "세트 비트" 기능을 사용하여 PLC 주소를 지정해 주시고 이와같은 방법으로 "세트 비트"를 여러 개를 추가해 주시면 됩니다.

2) PLC 주소가 다른 [수치] 오브젝트들을 버튼 하나로 동시에 동일한 데이터 값이 들어가게 하는 방법은 [데이터 전송(화면)] 오브젝트 사용해 주시면 됩니다.
[데이터 전송(화면)] 오브젝트의 "모드"를 [터치 트리거]로 지정해 주시고 "소스 주소"에 데이터를 보낼 주소, "목적 주소"에 데이터를 받을 주소를 지정하여 버튼을 만들어주면 버튼을 눌렀을 때 처음에 만든 수치 데이터에 동일한 값이 들어가게 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by flwkahdahd at 2023-11-30, 22 hits
A.



LW-9002 : 설정한 상한값 표시

이것에 설정되어 있는 상한값을 바꿀 수 있나요? 바꿀 수 있다면 방법도 알려주세요
by easyview at 2023-11-30, 23 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


[수치] 오브젝트의 "입력 허가" 기능을 비활성화 해놓으신 건 아니신가요?

"입력 허가" 기능을 활성화하신 후 [시스템 태그] 주소를 "LW-9002 : 설정한 상한값 표시"로 지정하여 상한값을 수정해 보시기 바랍니다.

추가로 50번 키패드 화면의 "LW-9002 : 설정한 상한값 표시" [수치] 오브젝트의 상한값을 수정하고 싶으시다면 [시스템 태그] 주소를 사용하지 않고 [수치 형식] 탭에서 "PLC 최고" 범위를 수정해 주시면 됩니다. 


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by 74sh2 at 2023-11-29, 25 hits
A.



MT8121XE / LS XGK CPUE 사용 RS232C 통신
HMI - CON.B / PLC  -> D-SUB PIN 2.3크로스 연결
XGK CNET 설정
HMI 국번 1
PLC 통신포트 COM1 / 국번 1

HMI - PLC 연결이 안된다고 뜨는데 뭐가 문제 일까요?
by easyview at 2023-11-29, 31 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


기재해 주신 HMI 국번은 [시스템 파라미터] 》 [디바이스 속성]의 "디바이스 기본 국번"이 맞나요?

[기종] 탭의 "HMI 국번"을 수정해 주셨던 것이었거나 [디바이스 속성]의 "디바이스 기본 국번"이 "1"로 되어있지 않으시다면 "디바이스 기본 국번"을 "1"로 수정해 주시기 바랍니다.

추가로 통신 속도도 PLC 통신 속도 설정과 동일하게 맞춰져 있는지 확인해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by dkdlel816 at 2023-11-28, 36 hits
A.



키패드에서 이전 값이 1이고, 새로 입력한 값이 3 일 때,
13으로 입력되는 것이 아니라 그냥 3으로 입력되는 방법이 있을까요


by easyview at 2023-11-28, 36 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


EBPro에서 기본적으로 제공되는 팝업 키패드는 구현하고자 하시는 키패드와 같이 이전 값이 없어지고 새로 입력한 값이 표시됩니다.

다른 키패드를 사용하고 계시다면 EBPro 소프트웨어를 [새로 만들기]하여 50번 화면의 팝업 키패드를 복사한 다음 원본 작화의 50번 화면에 붙여넣기해 주시기 바랍니다.

그 후 [수치] 오브젝트에서 팝업 키패드를 50번 화면으로 지정하시면 기본적으로 제공되는 팝업 키패드를 사용하실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by dkdlel816 at 2023-11-28, 42 hits
A.




> 초기에는 값이 지워지나 그 다음 값을 입력하였을 때도 지워졌으면 합니다
by easyview at 2023-11-28, 35 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 이전 답변과 동일합니다. 기본 팝업 키패드를 사용해 주시기 바랍니다. 


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by n2system at 2023-11-27, 36 hits
A.



기본 페이지 70번 이용하여 로그인을 하려고 합니다.
비밀번호를 맞게 입력하여 로그인이 되었을 경우,
바로 다른 페이지로 이동하게 만들 수 있는 방법이 있을까요?
by easyview at 2023-11-27, 38 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


패스워드 입력 시 로그인이 되어 화면 전환을 하는 기능은 홈페이지 데모 작화를 참고하여 구현해 주실 수 있습니다.

데모 작화는 아래의 경로를 통하여 다운로드해 주시기 바랍니다.

이지뷰 홈페이지 상단의 [DOWNLOAD] 》 [Demo project] 》 [화면전환_패스워드] 파일 다운로드.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by n2system at 2023-11-27, 36 hits
A.



SQL을 사용하려고 하는데, 메뉴얼 562페이지에 나와있는
도구-데이타/이력-데이타베이스 서버 아이콘을 찾을 수가 없습니다.
도움 부탁드립니다.
by easyview at 2023-11-27, 42 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


[데이터 베이스 서버] 아이콘은 EBPro 소프트웨어 상단의 [데이터/이력] 탭을 누르시고 우측 끝을 보시면 [데이터 베이스 서버] 버튼을 찾으실 수 있습니다.

추가로 이 버튼이 비활성화가 되어있으시다면 [데이터 베이스 서버] 기능이 지원되지 않는 모델을 사용중이시기 때문에 [데이터 베이스 서버] 기능이 지원되는 모델로 변경 후 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by dalgom02 at 2023-11-27, 35 hits
A.



사용환경
HMI: MT8121XE
PLC: Q03UDVCPU
통신방법: BINARY MODE(이더넷)

PLC 에서 SM412 특수명령어를 사용하여
HMI 램프를 깜박이게 하고자하는데
통신속도?가 느린건지 점멸이 되지 않습니다
재부팅시 램프에 불이 들어와 있거나 혹은 안들어와있는 상태로 계속 유지됩니다
화면전환버튼을 누르면 램프가 잠깐 ON/OFF가 바뀌기도 합니다

통신속도 관련 설정이 있는건가요?



by easyview at 2023-11-27, 36 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용하고 계신 Mitsubishi Q03UDVCPU 기종은 이더넷 통신 지원 모델이기 때문에 통신 속도에 관련된 설정은 없습니다.

EBPro 소프트웨어에서의 통신 설정은 "디바이스 유형"을 [Mitsubishi MELSEC-Q/L-Binary Mode]로 지정 후 IP와 포트 번호를 PLC와 동일하게 맞춰주시면 되며,

문의해 주신 내용과 같은 오류는 GX Works 2 소프트웨어의 파라미터 설정 쪽에 [Enable online change(FTP, MC Protocol)]이 활성화되어있는지 확인해 주시기 바랍니다.

이 목록이 활성화되어있지 않으시다면 활성화를 해주시고 쓰기를 하여 램프가 정상적으로 동작하는지 확인해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by rojet31 at 2023-11-23, 50 hits
A.



안녕하세요 Easy Builder Pro를 통한 작화 수정 중 문의사항 있습니다.

Data Logging 주기를 7일(1주)동안 보고싶은데 하루마다 삭제되고 있습니다.

무엇을 변경해야 될까요?

현재 설정 화면입니다.


by easyview at 2023-11-23, 57 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 내용을 보면 이력 파일을 "사용자 정의 파일"로 지정하여, 데이터 샘플링 파일 이름을 사용자가 직접 지정하는 방식으로 사용하고자 설정해 놓으신 것으로 보입니다.

문의해 주신 대로 데이터 로깅 저장 주기를 '주' 단위로 저장하여 확인하고 싶으시다면 '형식'을 [주간(0-6)'%w']가 아닌 [주 수(00-53)'%W']로 설정해 주시기 바랍니다.

'형식'을 [주간(0-6)'%w']으로 설정하시게 되면 요일 단위로 저장이 되기 때문에 [데이터 이력 표시] 오브젝트를 통해 확인해 주시실 때 하루치 간격으로 표시된 다음 삭제되는 것처럼 보이기 때문입니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by pch0505 at 2023-11-21, 50 hits
A.



안녕하십니까

터치 PC Mapping 관련 궁금한 사항이 있어서
메일 드립니다.



 




  1. 터치PC PC
    통한 모니터링 방법이 있나요?



A.      이지엑세스말고… PC 작업 -> 다운로드
->
터치 화면확인 // 이와 같은 순서가 불편하여
PC
작업 -> 다운로드 -> PC 원격접속
DATA확인





  1. Data Mapping Tag가 올바른 Tag 인지 확인할 수 있는 방법?
  2. 시스템 파라미터에 디바이스 등록하였을때 Mapping
    통신이 잘 되는지 확인 방법?


확인부탁드립니다.

감사합니다. 
by easyview at 2023-11-21, 56 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

1. 원격으로 터치 화면을 PC에서 모니터링하여 DATA를 확인하고 싶으시다면 VNC Viewer 기능을 사용하여 구현하실 수 있습니다.
PC로 내부에서 접속을 하는 경우 VNC 프로그램 통해 HMI IP를 입력하여 접속하실 수 있으며,
VNC Viewer는 이지뷰에서 따로 제공하는 프로그램이 아닌 범용 프로그램이기 때문에 인터넷 브라우저 창에서 검색하여 따로 설치하실 수 있습니다.

2. 데이터 매핑이 올바른 Tag 형식이 아닐 때 EBPro에서 태그 가져오기를 하게 되면 태그가 누락되거나 등록이 되지 않습니다.
정상적으로 태그 등록이 진행되고 통신에서 이상이 없을 때 올바른 태그인지 확인이 가능합니다.

3. [시스템 파라미터]에서 디바이스 등록 후 매핑을 하기 전이나 하고 난 뒤나 통신이 잘 되는지 확인하는 방법은 다운로드를 하여 터치에 작화 프로그램을 넣어봤을 때 확인이 가능합니다.
이지뷰 터치스크린과 디바이스가 통신되고 있는 상태기 때문에 작화에서는 통신 상태를 판단하기 어렵습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.