¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÁöºäÀÔ´Ï´Ù.
±âº»ÀûÀ¸·Î ÀúÈñ 4x ÁÖ¼Ò¸¦ ¾²½Ã°Ô µÇ¸é modbus function 3 ¸í·É¿¡¼ ±æÀÌ(µ¥ÀÌÅÍ °³¼ö)°¡ 2¹ÙÀÌÆ®(1¿öµå)·Î º¸³»Áý´Ï´Ù.
Áï, 4x ÁÖ¼Ò¸¦ Àбâ ÁÖ¼Ò·Î »ç¿ëÇÏ¿´À» ¶§ [0x03 Read holding register]·Î »ç¿ëµÇ¸ç,
[µ¥ÀÌÅÍ °³¼ö]´Â Hi(»óÀ§) = 1Byte¿Í Lo(ÇÏÀ§) = 1Byte¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ÃÑ 2Byte(1¿öµå)°¡ µË´Ï´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î, ÷ºÎÇØ ÁֽŠ[ºñÆ® ·¥ÇÁ] ¿ÀºêÁ§Æ®ÀÇ ÁÖ¼Ò¸¦ [4x_Bit-0]·Î ¼³Á¤ÇÏ¿© µ¥ÀÌÅ͸¦ ¼ö½Å ¹Þ¾ÒÀ» ¶§ÀÇ ÆÐŶÀº
Rx : 01 / 03 / 00 00 / 00 01 / 84 0A ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ±æÀÌ(µ¥ÀÌÅÍ °³¼ö)´Â 2¹ÙÀÌÆ®(1¿öµå)·Î º¸³»Áö°Ô µË´Ï´Ù.
(±¹¹ø) (¸í·É) (½ÃÀÛ ¹øÁö) (µ¥ÀÌÅÍ °³¼ö) (CRC16)
µ¥ÀÌÅÍ°¡ ´©¶ôµÇ¾î È®ÀÎµÈ °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö Modbus Poll ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÆÐŶÀ» È®ÀÎÇØ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾ÊÀ¸½Ã°Å³ª, Ãß°¡·Î ¹®ÀÇÇÏ½Ç ³»¿ëÀÌ ÀÖÀ¸½Ã´Ù¸é º»»ç(02-2066-8121)·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.