[답변]HMI 알람설정 문의
글쓴이 easyview
날짜 2022-11-10 18:37:02
조회수 583
안녕하세요. 이지뷰입니다.


PLC에서 비트를 사용하여 알람을 HMI에 실시간으로 띄웠을 때 복구된 경보 소거 및 복구된 경보 보기를
사용하기 위해서는 [이벤트 표시] 오브젝트에서 "제어 주소"를 사용해 주어야 합니다.

EBPro 상단의 [데이터/이력] 》 [이벤트 표시] 》 "모드" [실시간] 》 임의의 "제어 주소" 지정 》 [사용...]
》 [이벤트 관리자] 창을 참고하여 임의로 지정한 주소의 값에 따라 기능을 구현해 주시면 됩니다.

추가로 HMI LW 영역의 LW-0부터 LW-12900까지는 사용자가 사용 가능한 내부 주소이며,
이중 LW-9000부터 LW-12822까지는 각 주소별로 여러 가지 기능이 지원되는 [시스템 태그] 주소입니다.


추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
jsion3492 혹시 그럼 세트위드 오브젝트 에 속성에 상수값 쓰기 는 어떤 기능이죠 ?? 
[2022-11-11 09:20:05]
easyview [세트 워드] 오브젝트의 [상수값 쓰기] 기능은 지정된 레지스터에 상수 값을 써주는 기능입니다.

자세한 내용은 아래 링크를 통하여 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다.

https://www.dropbox.com/sh/j0s6z95yqkgl99q/AAA4pqmPZEtiPfTNsE_VABvZa/02_%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC/01_%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4_%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC?dl=0&preview=KEV_EBPRO_%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC_V6.06.01.pdf&subfolder_nav_tracking=1 
[2022-11-14 11:50:51]