by hanaele at 2016-07-05, 806 hits
A.



8101iE 와 PLC  1:1 연결(RS232)하여 잘 사용 하고 있습니다.

여기에 터치를 1대더(기존 작화와 동일) 연장하여 설치 하려 합니다.

터치 이더넷 포트를 이용하여 연장 설치하려 하는데 시스템 파라메타

디바이스를 어떻게 설정해야 하는지 알려주시면 감사 하겠습니다.

by admin at 2016-07-06, 935 hits
A.





안녕하세요 이지뷰입니다.

기존 사용하시던 터치 PLC 설정은 그대로 사용하면 되고 추가되는 터치 에서 PLC를 추가하실 경우  로컬이 아닌 리모트로 잡아 주시면 될것같습니다.여기서 이더넷 통신을 통한 리모트 이기 때문에 기존 터치 IP주소를 입력해 주시면 통신이 가능하실것 같습니다.

위 내용이 이해가 되시지 않으시다면 본사 기술문의(02-2066-8121)로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.
by hacois at 2016-06-19, 917 hits
A.



mt6070에 PLC가 2대 연결 사용하고 있습니다.
  - LS산전 XGB CNET
  - Melsec-FX2N + FX0N-485ADP (RS485)

여기에 mt6070을 1대 더 추가하려하는데요...
   기존 mt6070 ----  LS산전 XGB CNET
                          ----------+-------- Melsec-FX2N + FX0N-485ADP (RS485)
           추가 mt6070 -----+

     FX0N-485ADP (RS485)에 mt6070 추가 (FX만 통신)
    작화프로그램에서 mt6070의 국번을 설정하는 곳이 없네요...???

   그냥 연결해도 통신이 가능한가요???


by admin at 2016-06-20, 656 hits
A.


안녕하세요 이지뷰입니다.

기존 사용하시던 PLC( FX0N-485ADP (RS485)) 에 연결을 원하신다면 추가 mt6070 PLC추가 설정을 동일하게만 맞춰 주시면 통신이 가능하실것 같습니다.
위 내용이 이해가 되시지 않으시다면 본사 기술문의(02-2066-8121)로 연락주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.


by cy1987 at 2016-04-18, 771 hits
A.



안녕하세요. 오송에 위치한 (주)메타바이오메드 전찬영입니다.

여쭤볼것이 있어서 문의 남깁니다.

현재 설비에 사용중인 MT508SV4EV 터치스크린이 일부 화면 깨짐? 현상이 발생하였습니다.

이 설비를 제작한 업체가 현재는  폐업상태라서 이곳에 문의 드립니다.

터치스크린을 교체해야 하나요 아니면 수리가 가능할까요? 사진 첨부 드립니다.

혹시 터치스크린을 교체하더라도 현재 사용중인 프로그램을 유지 할 수 있을까요? 

수리나 터치스크린 교체시 발생하는 비용도 좀 부탁드립니다.

사진 첨부 해드리곘습니다.


by admin at 2016-04-18, 820 hits
A.




안녕하세요 이지뷰 A/S 담당자 입니다.

MT508SV4EV  모델은 현재 단종이 진행 된지 시간이 오래 된 제품 이므로 터치 스크린의 부품이 생산 되지 않고 있습니다.

사진상으로 터치 화면을 보았을 때 에는 LCD의 문제인것으로 보여지며 현재 MT508SV4EV LCD의 재고는 없는 상태 이므로 

터치스크린의 작화 프로그램을 가지고 계신다면 그 파일을 현재 생산되는 다른 제품에 넣어 사용 하실 수 있습니다.

원본 파일을 가지고 계시지 않는다면 MT508SV4EV 안에 들어 있는 작화 파일을 업로드 받으셔서

현재 생산되는 제품에 넣어서 사용 하실 수 있습니다. 

터치 스크린의 교체시 비용은 저희 본사에서  터치스크린을 직접 판매 하고 있지 않기 때문에 

본사쪽에 전화 문의를 주신 다면 가까운 지역의 대리점 번호를 말씀 드리겠습니다.

궁금 한 다른 사항이 있으시거나 위의 답변이 이해가 가지 않는 다면 

본사 쪽으로 전화 연락 부탁 드리겠습니다.

감사합니다.





by admin at 2016-02-23, 760 hits
A.



이지에쎼스2.0을 받아서 매뉴얼 따라 테스트 를 하는데


계속 HMI는 오프라인 상태 입니다.


네트워크 설정을 확인 해보라고 하는데


이더넷으로 연결하면 자동으로 네트워크 설정이 되는것이 아닌지요?


아니면, 8071IE 기종이 지원이 안되는것인지 궁금합니다.

by admin at 2016-02-23, 879 hits
A.


안녕하세요 이지뷰입니다.

8071IE 모델은 이지엑세스 2.0지원 가능한 모델이 맞습니다.

이더넷으로 연결해주실때 외부망에서 들어오시는거면 인터넷이 사용가능해야지 가능합니다.

혹시 터치 활성화는 맞게 해주신게 맞는지 확인해주셔야될것같습니다.

기술문의(02-2066-8121)연락주시면 더욱 자세히 설명해 드리겠습니다.

감사합니다.


by admin at 2016-02-16, 1009 hits
A.





안녕하세요 오토콘시스템 오미현 대리입니다.


현재 업체에서는 LS PLC GM4와 EASYVIEW MT8121X(V1EV)를 RS485통신으로 사용하고 있습니다.


그러나 MT8121X를 한대 더 추가하여 이더넷 통신을 사용하려 합니다.


MT8121X가 이더넷 통신이 가능한가요?


또한, 첨부한 사진과 같이 MT612X라벨 위에 MT8121X 스티커가 붙어있습니다.


생각하기엔 업그레이드를 한것 같은데 맞는지 궁금합니다.


첨부한 사진과 같은 모델로 1대분을 견적요청하고 싶습니다. 빠른 답변 부탁드립니다.


감사합니다.


A.


안녕하세요. 이지뷰입니다. 
문의하신 내용에 대한 답변입니다.
MT8121X 이더넷포트가 존재하여서 이더넷 통신이가능합니다.
또한 MT612X 와 MT8121X 똑같은 모델명으로 명칭만 변경되었습니다.
그리고 현재 MT8121X 단종모델로 구매가 불가하시고 현재 나오는 기종으로 변경해주셔야될것같습니다.
저희 본사 기술문의(02-2066-8121)연락 주시면 더 자세히 알려드리겠습니다.
감사합니다.
by admin at 2016-02-15, 907 hits
A.
2     3
3     2
5     5

결선에

19200

7

even

1

국번 0번 

plc도 같이 설정하고


했는데 잘못된점이있나요?


mt6070ih는 결선만 바꾸고하면 통신이 되는데 mt8101ie는 안되네요
A.


안녕하세요 이지뷰입니다.
기재해주신 내용으로봐선 결선이나 통신설정에는 문제가 없는것 같습니다.
저희 본사 기술문의(02-2066-8121)로 연락주시면 감사하겠습니다.

by admin at 2016-01-04, 1796 hits
A.





통신 문의 드립니다.


설정은 보시는 첨부 파일과 같이 하였구요.


통신속도 변경도 해보았습니다.


19200도 해보고 9600도 해보고 안되서 문의 드립니다.


지금 현재 통신결선은


TOUCH                   PLC

2ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ3                          


3ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ2


5ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ5


이렇게 해놓았습니다.


답변 좀 부탁 드립니다...


A.


안녕하세요 이지뷰입니다.

 첨부 사진파일처럼 스위치 세팅을 작화에서 해준세팅처럼 맞춰주셨는지 확인부탁드립니다.



TOUCH                   PLC

2ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ3                          


3ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ2


5ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ5

                                  1,4,6 번 short

                                   7,8 번 short


해주시면 되겠습니다.


그래도 안될경우 기술문의쪽으로 연락부탁드리겠습니다.

by admin at 2015-11-24, 1121 hits
A.



안녕하십니까, 귀사의 제품 중 ATEX 인증제품이 있던데 일반적으로 ATEX 인증번호는 발행기관이름 년도 ATEX 인증번호로 구성되어 있는 것으로 알고있습니다. 예)  CML 15 ATEX 1234
ATEX 인증제품이 맞는지요?
또한, IP등급관련하여 모듈 후면부에도 방수가 되는지요?
by admin at 2015-11-25, 1058 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다. 

ATEX 인증서를 다운로드 받으시면 상세 내용을 확인 하실 수 있습니다. 

http://www.easyview.kr/board/download.php?&bbs_id=new2013_2_download_5&page=&type=1&doc_num=121

IP등급은 고무실링 앞면까지의 방수를 이야기 합니다. 

감사합니다. 
by admin at 2015-10-27, 943 hits
A.




LS XGB 2대 <-------> 이지뷰 MT8150XE 1대의 구성방법이 궁금합니다.


A.



안녕하세요. 이지뷰입니다. 

MT8150XE에서 제공하는 컴포트 COM!, COM3를 이용하여 각 개별통신이 가능합니다. 

XGB 결선도를 참조하여 연결해주세요. 

by admin at 2015-10-16, 891 hits
A.



MASTER K CPU PORT의 CNET 단자와  MT6070IH 2대의 통신연결회로도좀 부탁합니다.
그리고 EB8000에서의 시스템파리마터설정법도 알려주십시오
A.


첨부파일을 설명을 PLC기종을 바꾸어 따라해주세요.

감사합니다.