A.






답변이 늦어서 죄송합니다.

 

저희 홈페이지의 plc 기종별 결선도 검색이라는 항목에 가셔서

 

Mitsubishi FX232BD 485BD 을 찾으시면 결선도가 나와 있사오니 확인 하여셔 결선 해주시면 되고

(결선도에도 통신 설정 방법이 나와 있습니다) 

 

파라미터 설정은 plc측의 파라미터 설정과 터치의 파라미터 설정을 서로 맞추어 주시면 됩니다.

 

결선도 첨부하오니 확인 하여 주세요.

 

감사합니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




A.







안녕하세요.

 

제가 쓰고 있는 장비의 작화를 다운받고 싶어서 이렇게 문의드립니다.

 

모델은 MT 8150X 모델이며, 현재 HMI의 프로그램을 USB로 저장하고 싶어서 매뉴얼을 보고 따라하던 중

 

안되는 부분이 있어서 이렇게 질문드립니다.

 

처음 USB를 연결하고 매뉴얼처럼 따라했습니다. 암호 111111 누르고 upload 누르고

 

오른쪽 위의 + 를 눌러서 usb disk 하위 폴더를 생성한 후

 

그 폴더를 지정하고 프로그램 업로드를 하였습니다.

 

 몇 번을 해봐도 USB 에는 아무것도 저장되지 않았습니다.

 

또 한가지 컴퓨터로 이더넷 포트를 사용해서 해보려고 매뉴얼을 봤는데 , HMI   IP 주소값을 설정하는 화면을 어떻게 들어가는 지 모르겠습니다. 매뉴얼에는 초기 화면 (오른쪽 아래의 설정버튼) 을 누르고 들어가던데...어떻게 그 초기화면으로 들어가는 지에 대한 설명은 찾지 못했습니다.

지금 저희는 장비를 켜면 바로 장비 컨트롤 하는 화면으로 넘어가게 되어 있습니다. 초기 화면으로 어떻게 들어가서 설정을 이용할 수 있는지에 대한 답변도 부탁드립니다.

 

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.






저희 FAQ 7번 8번 항목에 나와있는 대로  진행을 하셨음에도 안되시면

 

저희 본사 기술 지원 부서로 연락 부탁드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 769 hits
A.







일정 시간동안 조작이 없을 경우 스크린만 Off(하드웨어 정상가동) 되거나 아니면 화면이 어두워 지게끔 하는 기능은 없나요?

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -

by admin at 2015-08-26, 669 hits
A.






작화 프로그램에서 [편집] > [시스템 파라미터] > [일반] 에 보시면

화면절전 기능을 설정 하실 수 있습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 585 hits
A.







안녕하세요.

김 성철이라고 합니다.

 

동영상 강의 및 책의 내용처럼 정상 다운로드 후에

화면이 실제 작성한 화면과 다릅니다.

 

첨부파일 확인 부탁드립니다.

 

수고하세요.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 628 hits
A.






글꼴이 등록 안되있거나 Arial로 설정이 되어있을 때

한글폰트 인식을 하지 못해서 발생하는 현상입니다.

폰트를 맑은고딕이나 굴림으로 설정해 주시기 바랍니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 731 hits
A.







MT8100ie VNC 기능이 없나요?

카탈로그에 표기도 안되있고...

답변 부탁 드립니다.

수고하세요.

프로그램 상에는 선택 가능 한거 같던데요...


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 678 hits
A.






2013년 8월 이후부터 출시되는 iE-series 에서 VNC 기능이 추가되었습니다.
기존 사용하시던 분들도 간단히 펌웨어 업데이트를 통해 사용하실수 있습니다.
본사로 연락주시면 친철히 설명드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -

by admin at 2015-08-26, 983 hits
A.







MT8104iH or MT8100iEi 모델과 온도컨트롤러를 485통신 하려고 하는데요.

한영 온도컨트롤러 제품과 병렬로 연결이 가능한지 여부와
(터치판넬 한대와 한영 온도컨트롤러 3대 연결 예정)

이지뷰 제품군과 통신 가능한 타사 온도컨트롤러 제품군이 있으면 알려주시길 바랍니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






이지뷰 터치1대와 한영 온도컨트롤러 병렬통신이 가능합니다.

타사 온도컨트롤러 중 모드버스 프로토콜이 지원되는 제품은

이지뷰 터치와 통신이 가능합니다.

 

통신설정에 대한 자세한 사항은 본사 기술지원 부서로 연락 바랍니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 757 hits
A.







LS산전의 XGB 시리즈 PLC의 내장 RS485를 이용해서

2대 이상의 MT6070iH 모델을 접속하려고 합니다.

종단 저항 같은거 필요 없이 그냥 점프 연결해서 국번만 다르게 해주면 접속 되는 건가요?

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






MT6070IH은 RS485 병렬연결이 되지 않습니다.
MASTER-SLAVE 프로토콜을 이용하여 RS232로 터치1대 까지는 증설이 가능하나
RS 485는 불가합니다.
터치증설은 이더넷이 지원되는 터치를 사용하셔야 합니다.
그럼 수고하세요.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 606 hits
A.







저렴한 가격대로 현장에서 많이 사용된다고 하기에 

구매하려고 하는데,

학생들이 연습하기에 적합한 가장 저렴한 모델과 가격을 알고 싶습니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






easyview 에서 가장 저렴한 제품은 MT6050I (4.3") 이고 그 다음으로는
MT6070IH (7")가 가장 저렴합니다.
본사에서는 직판을 하지 않으므로 대리점을 통하여 구매가 가능하며,
대리점 안내는 02-2066-8121로 연락을 하셔서 안내맨트시 3번을 누르시면 됩니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 685 hits
A.







1. 포트간 직결 연결에서 com포트로 직결 연결 방법은 어떻게 되나요.....

    hmi com1 rs-232로 plc 연결 통신 중......

    hmi<----->pc 통신 케이블 결선은 어떻게 되나요.....

2.Ethernet 포트간 직결 연결하려고 하는데 가상 시리얼 드라이버가 설치가 않됩니다...

    windows 7 64bit 드라이버가 별도로 필요 하나요..... 

 

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 744 hits
A.






현재 COM포트 직결연결은 설정에서 보시면 IP를 요구합니다. 따리서 IP지원이 되는

터치를 사용하셔야 하고  IP입력창에 현재 터치에 잡혀있는 고정IP를 입력해 주시면 됩니다.

터치와 연결은 COM포트를 사용하시면 됩니다.

결선은 235-325 크로스 케이블 사용하시면 되고

COM2 일때는 645-325, COM3일때는875-325 으로 결선해 주시면 됩니다.

windows 7 64bit 드라이버는 현재 지원되지 않습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 808 hits
A.







close 누르면 사라지는데

왜 뜨는건가요?


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 766 hits
A.






메모리 저장공간이 부족하다는 메세지 입니다.

경로가 USB인 경우 터치에 USB메모리가 꽂혀 있어야 합니다.

저장경로를 확인해 보시기 바립니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 645 hits
A.









MT8070iH TOUCH 쓰고 있는데여.. 이번 업체에서 문제가 발생하여 궁금하여 글올리니다.

예전에는 PLC NO Response 메세지가 뜨면 화면에 그림이 안떴는데 이번에는 사진에 그림이 뜨고 메세지가 뜹니다.

문제가 무엇인지 확인 부탁드립니다.(사진참조)