Welcome to Easyiew.kr

FAQ

소프트웨어
하드웨어
Q. 22) HMI 패스워드 설정하기
A.




Q. 21) 미니 5핀 USB 케이블 주의사항
A.






Q. 20) 이더넷 다운로드시 HMI와 PC IP설정 하는 방법
A.





 


Q. 18) 바코드 리더기 설정 하는 방법
A.



[RS-232]

LS1203 모델을 기준으로 설명 하겠습니다바코드 리더기는 처음 사용할 때에 설정을 해야 합니다.아래 그림과 같은1~6단계 설정을 해야 합니다.

아래 그림과 같이 1단계부터 6단계까지 설정 하십시오.

단계1. [Keyboard Wedge Interface]

IBM PC/AT and IBM PC COMPATIBLES

단계2. [Country Keyboard Types (Country Codes)]

NORTH AMERICAN (Default)

단계3. [RS-232 Interface]

STANDARD RS-232

단계4 ~ 6. [Set Scan Data Transmission Format]

SCAN OPTIONS

<DATA><SUFFIX>

ENTER

 

[USB]

ZEBE USB 바코드 스캐너를 사용하여 설명하겠습니다.

단계1. 환경설정 시작

단계2. [인터페이스 선택->USB

단계3. 환경설정 종료

일반적인 USB형식 설정에 대해 설명하겠습니다.  아래 그림을 참조 하십시오.

단계1. 환경설정 시작

단계2. [Keyboard Type] -> US Keyboard

단계3. [Good Read Beeper Selection] -> Medium

단계4. [Scanning Mode Selection] -> Trigger Mode

단계5. 환경설정 종료

 

 

Q. 17) 프린트 설정 하는 방법
A.



MT8000/6000 시리즈에서는 시리얼이나 USB프린터를 사용 할 수 있습니다사용할 수 있는 프린터는 프로그램에서 확인 하십시오.

아래와 같은 단계를 거쳐 프린터 설정을 합니다(HP printer 예 입니다.)

1. 프린터 설정:  이지빌더8000실행;  “편집 / 시스템 파라미터

2. 기종 선택 난으로 전환: HP PCL Series (USB선택 및 종이 크기 설정 후  “OK” 선택

두 가지 방법으로 프린터를 시작할 수 있습니다.

A. 펑션키 사용

B. PLC제어기 사용

3. 펑션키로 시작하기

3-1.오브젝트 /스위치 / 펑션키선택

3-2. “펑션키 새로만들기” 윈도우 창에서일반 탭 아래의 “화면 인쇄” 선택프린터 기종HP PCL Series (USB); 선택 “확인” 프린터 기능키(printer function key만들어 집니다.

3-3. 터치패널(HMI)에 프린터 연결 후이렇게 만들어진 프린터 펑션키를 화면에 설정할 수 있으며사용하실 수 있습니다.

4. PLC제어기 사용하여 프린트 하기

4-1. 오브젝트 / PLC제어기 선택

4-2. “PLC제어기” 윈도우에서 새로 만들기 선택

4-3. 적용할 PLC 명칭 선택제어 방법에 의한 화면 인쇄설정디바이스  종류(Device type)  주소를  M0 설정;  트리거 모드”  “OFF->ON선택프린터 설정HP PCL Series (USB), 그리고 확인 후  “OK” .  프로그램 실행 되면; PLC 프로그램 LB1001 주소 설정에 따라 프린트가 시작됩니다.

 

 

Q. 16) VNC 설정하여, 원격제어 실행 하는 방법
A.



1.  VNC 서버(server)를 사용하려면  HMI의 시스템 설정에서 VNC를 사용한다고 설정해야 합니다. HMI 하드웨어 시스템 설정에 로그인 한 후, VNC 서버 탭(tab)으로 이동 Start VNC버튼이 선택 되어 있는지 확인 하십시오. 아래 그림은 "VNC사용함"이 선택 되어 있는 상태 입니다.

2.  Java를 사용하여 인터넷 탐색기에서도 사용이 가능합니다.

VNC 프로그램을 다운로드 받는 사이트 입니다.

-Java web site: http://java.com 

-VNC viewer:  ftp://ftp.weintek.com/MT8000/utility/vnc-4_1_2-x86_win32_viewer.zip

-VNC viewer 포켓 PC :

  ftp://ftp.weintek.com/MT8000/utility/zoomVNC.CAB

  http://zoomvnc.com/

 

3. 인터넷 탐색기 실행, HMI IP 주소를 입력 하십시오.

4. HMI: http://192.168.1.28

또는 VNC 뷰어(viewer) 실행 후, HMI IP 주소(address) 비밀번호 입력

주의

-사용자 한명만 로그인 후 사용 가능하며동시 사용 불가 합니다.

-HMI 연결 후한 시간 동안 아무런 반응이 없다면 연결이 차단 될 수 있습니다.

 

 

Q. 15) 포트간 직결 연결과 기능 설정 방법
A.



MT8000시리즈는 이더넷(Ethernet) 사용하는 통신을 지원합니다포트간 직결연결은 HMI를 중계기처럼 사용하여 PC PLC가 직접 연결 되지 있지 않아도 HMI를 통해 PLC프로그램을 편집 할 수 있는 기능입니다.

우선가상의 시리얼 포트가 PC에 만들어져 있어야 하며이 가상의 시리얼 포트와 함께 PLC와 통신을 할 수 있는 제어(편집프로그램이 PC 에 설치 되어 있어야 합니다.

 

설치를 다음과 같이 해보시길 바랍니다.

 

1. 프로젝트 매니저 아래의 버튼을 선택합니다.

2. [이더넷]에 표시를 확인하여 주시고  [설치을 눌러 가상 시리얼 포트 드라이브를 설치합니다.

3. 가상 시리얼 포트 설치가 완료되면 새로운 가상 COM 포트 번호가 찾아집니다. (COM5)

4. PC제어판에서 가상COM port가 성공적으로 설치된 것을 확인 할 수 있습니다.

5. 가상 시리얼 포트 선택 후우측마우스 클릭을 하면 포트 설정을 할 수 있습니다.

6. MITSUBISHI PLC MT8000간의 통신을 예를 든다면만약 MT8000 HMI IP 어드레스가192.168.1.200이고PLC 설정은 아래와 같습니다.

7. [포트간 직결연결윈도우에서 HMI IP 어드레스 : 192.168.1.200 이고, COM1이  MT8000PLC간의 포트입니다.  설정은 RS4854W이며 이런 설정은 위에 보여진 것과 같습니다이제 적용 버튼을 누르십시오.

8. 이제 MITSUBISHI PLC 소프트프로그램을 열고 ; PLC 메뉴에서  [On-Line]-[Transfer Setup]선택하고 COM포트 설정을 하시면 완료 됩니다.

9. PCHMIPLC 연결된 상황의 예제 사진입니다.

Q. 14) 화면에서 시스템 설정바 버튼을 안보이게 하는 방법
A.



EB8000은 시스템 태그 [LB9020]를 사용 하여 HMI 시스템 설정 버튼을 설정/해제 하거나, DIP 스위치 변경 (2 ON/OFF)로 설정 변경을 지원 합니다.

 

[LB9020]을 사용:  LB9020 ON으로 설정하면시스템 설정 표시가  막대(Bar) 표시로 나타나고 표시바를 숨기려면 OFF 설정 합니다.

 

주의:

[LB9020]  MT6000/8000 T, X, i 시리즈에서 가능.

[DIP Switch 2]  MT6000/8000 i, XV2 시리즈에 가능.

 

Q. 13) 프로젝트의 HMI 기종 변경 설정 하는 방법
A.



1.EB8000 프로젝트 관리자를 실행하여 편집에 시스템파라미터를 클릭합니다.

2. 기종화면을 선택 후 변경하실 기종을 선택하고 확인을 누릅니다.

3. 팝업크기, 오브젝트크기, 키보드 윈도우크기, 펑션키 크기조정을 선택한 후 확인을 누르시고 다운로드 하시면 됩니다.

Q. 12) USB 케이블로 다운로드 하는 방법
A.



USB cable 사항에 있어 HI-SPEED USB 2.0 버전을 지원하여야 하며  24AWG 쉴드처리가 되어 있어야 합니다.

주의 사항은 다음과 같습니다.

 

1. PC USB 포트는 USB2.0(standard)을 꼭 지원해야 합니다

2. The USB cable  2 보호처리가 되어야 하며, 알루미늄 포일(foil) 쉴드 넷 쉴드(net shield)가 되어 있어야합니다.

3. USB cable의 길이는 1미터 정도를 권장 합니다.

4. 만약에 데스크탑 컴퓨터를 사용한다면연결시 앞 쪽 USB 포트 보다는 후면에 있는 포트를 사용하시길 바랍니다왜냐하면 메인 보드에 직접 연결이 메인보드에서 연장 사용된 앞쪽 USB 포트보다 효율이 좋고 앞쪽 패널의 USB는 보통 쉴드 처리가 되어 있지 않을 가능성이 있습니다.

5프로젝트(project)를 USB cable로 다운로드 할 때, 가급적 PLC와  터치패널(HMI)의  COM 포트(port)의 사용을 자제하여 주시고 또는 RZCMT6100 MT6000/8000 i series 다운로드 전용 케이블을 사용해서 예상하지 못한 손상을 방지하여 주십시오.

6. HMI로 다운로딩이 되질 않는다면 PC상의 드라이브가 설치되지 않아서 발생하는 현상 일 수 있습니다컴퓨터의 제어판의 장치관리자에서 USB 드라이브 설정이 정확하게 되었는지 아래 그림과 같이 확인하십시오.

 

7. EB8000 Project Manager에 들어가셔서 컴파일 하신 후 아래 그림과 같이 다운로드를 클릭합니다.

 

 

8. 밑에 사진처럼 체크해 주시고 다운로드를 클릭하면 다운로드가 됩니다.

 

 

9.참고

-처음 다운로드 하는 경우 반드시 체크 해야 합니다.

-프로젝트에 사용된 폰트를 다운로드 합니다.

-선택된 파일은 다운로드 하기전에 삭제 됩니다.

-HMI는 다운로드 후 재부팅 됩니다.

-체크되어 있으면, 시스템은 마지막 설정에 따라 HMI 프로젝트를 다운로드 합니다.

Q. 11) USB 케이블로 업로드 하는 방법
A.



1. 바탕화면에서 EB8000 프로젝트 관리자를 실행시킨 후 업로드를 클릭합니다.

 

 

1. 기종 선택

 

2. USB케이블을 선택

 

3. 찾기를 눌러 저장할 경로를 선택

 

4.  파일 이름을 직접 입력함 (영문 한글 가능 하시며 특수 문자및 너무 긴 단어들은 삼가 해주시기 바랍니다.)

 

5. 열기

 

6.  업로드를 클릭합니다.

 

 

7. 위에서 저장한 경로에 .XOB 파일이 생성됩니다. 생성된 파일을 소프트웨어 도구에  디컴파일 해주시면 됩니다.

 

 

디컴파일 방법은 faq게시판에 따로 참고 하세요

Q. 10) 이더넷 케이블로 다운로드 하는 방법
A.





1. 이더넷(Ethernet cable)을 터치페널(HMI)와 PC에 연결합니다. (1:1의 경우 크로스 케이블, 공유기(라우터) 사용시 다이렉트케이블 사용)

 

2. 스크린 하단에  있는 시스템 설정바에서 을 눌러서 터치 페널의 IP 어드레스를 확인하시고, 만약 없다면 을 눌러 IP 어드레스를 확인하시길 바랍니다.

3. 아이콘을 누르시고, 시스템 설정 윈도우 창이 나타나면 여기에는 두가지 종류의 네트워크 탭(Network tab)를 설정할 수 있는데, 만약 "Auto Get IP address"를 선택한다면, 터치페널은 자동적으로 IP 어드레스(address)를 설정하게 됩니다. 이 경우에는 네트워크 환경이 공유기(라우터)를 사용하는 곳에서 적용됩니다. 만약 PC와 HMI가 1:1로 연결되어 있다면,  "IP address get from below" 를 선택하고 직접 PC와 HMI IP설정을 해야 합니다. 이 경우에는 PC의 IP주소도 수동으로 변경(보통 인터넷을 사용하면, 자동으로 되어 있습니다.)해야 합니다.

 

주의:  "Auto Get IP address"선택하여 자동 선택을 하셨다면 =>Apply 누르고=> ok 확인 후 =>가서

HMI IP 주소를 확인 할 수 있습니다.

 

 

4.Security tab 에서 다운로드 비밀번호 설정을 할 수 있는데 일반적으로 미리 설정된 값은 111111이며, 다시

다운로드 비밀번호를 설정 할 수 도 있습니다.

 


 

5. 앞서 설명한 다운로드 패스워드 설정 후, EB8000 프로그램에서 도구에서 컴파일 하신 후 다운로드 아이콘을 눌러

 

 

6. 밑에 화면처럼 이더넷 체크하시고 검색을 클릭하시면 네트워크 안에 있는 HMI IP가 표시되는데, HMI를 선택 다운로드 하면 됩니다.

 


Q. 9) 이더넷 케이블로 업로드 하는 방법
A.



1. 바탕화면에서 EB8000 Project manager를 실행시킨 후 업로드를 클릭합니다.

 

 

2. 기종을 선택하시고 이더넷을 체크한 후 검색을 누르시면 IP가 검색됩니다. 선택하시고 파일경로와 파일이름을 설정 하시고 업로드를 클릭합니다.

 

 

3. 위에서 작성하신 경로에 보시면 .XOB파일이 생성됩니다. EB8000을 실행하고 도구->디컴파일을 선택합니다. 그리고 디컴파일 하면 *.mtp파일이 생성됩니다. *.mtp파일을 열어 프로젝트를 확인합니다.

 

Q. 8) USB 메모리/SD 카드의 다운로드 하는 방법
A.



1. PC에 USB스틱을 꽂으신 후 EB8000 Project manager 작화 프로그램에서 도구에 USB/CF/SD카드 다운로드를 클릭합니다.

 

2. 꽂으신 USB스틱 경로와 이름을 설정하신 후 저장을 클릭합니다. 이 때 이름을 숫자나 영문으로 입력하시기 바랍니다. 한글을 사용하면 글짜가 깨져서 나옵니다.

 

만들기 완료 팝업창이 뜨면 정상적으로 완료된 것 입니다. [확인]을 클릭합니다.

이제 usb메모리 스틱을 해당 EasyView 터치판넬에 장착하여 다운로드 시작을 합니다.

usb메모리 스틱을 터치판넬에 장착한 후 잠시 기다리시면 다운로드 셋팅 창이 열리며

이때 10초 이내에 다운로드 항목을 터치(선택)해 주셔야 합니다.

 

 

지정한 패스워드를 입력합니다.

제품초기 패스워드는 111111 입니다.

 

3. pick a Directory 창이 뜨면 usbdisk > disk_a_1 > 임의로 설정한 폴더(test) 한번만 클릭한 후 ok버튼 클릭

 

*주의사항 : mt8000 폴더를 포함하여 밑에 폴더를 선택하면 다운로드가 되지않습니다.

           반드시 mt8000폴더를 포함하고 있는 상위 폴더를 선택해야 합니다.

 

Q. 7) USB 메모리/SD 카드의 업로드 하는 방법
A.



1. USB를 터치에 꽂으시면 다운로드/업로드 창이 뜹니다. 업로드를 클릭하시고 패스워드를 입력합니다.

패스워드 기본설정은 111111입니다.

 

 

2. usbdisk 를 선택하신 후 오른쪽에 파일모양의 아이콘을 클릭하셔서 파일하나를 생성합니다.

 

 

3. 생성하신 파일을 선택하시고 ok버튼을 클릭하신 후 완료가 되면 usb를 뽑아서 PC에 꽂습니다.

 

 

4. 이동식 디스크를 열어서 001파일에 보시면 MT8000 파일이 있습니다. 복사를 하여 바탕화면에 저장합니다.

 

5. 바탕화면에 있는 파일을 옆에 그림처럼확장자를 .xob로 설정하고 EB8000  Project manager 를 실행하셔서 디컴파일 해줍니다.

Q. 6) 업로드 후 *.xob파일을. 디컴파일 하는 방법
A.



HMI에서 업로드(HMI->PC) 받으면, 파일 형식은 *.xob로 되어 있습니다. *.xob 파일은 컴파일된 파일입니다. 그래서 바로 이지빌더에서 열어볼 수가 없습니다. 아래와 같은 디컴파일이라는 과정을 거치면 이지빌더에서 프로젝트를 열어 볼 수 있습니다.


1. EB8000 Project manager 작화 프로그램에서 도구에 디컴파일을 클릭합니다.

 

 

2. 찾기를 눌러서 경로와 파일이름을 설정하신 후 디컴파일을 클릭하시면 .mtp파일이 생성됩니다.

 

 

Q. 5) 압축/압축해제 (mtp파일<->cmp파일) 변환 하는 방법
A.



cmp파일이란?

easyview에서는 3가지의 파일 형식을 가지고 있습니다.

*.mtp ->프로젝트 파일입니다. 보통 *.mtp파일로 프로젝트를 열고 저장을 하게 됩니다.

*.eob ->컴파일 된 파일입니다. HMI에 전송할 때, 사용하게 됩니다. 보통 HMI로 프로젝트를 

             다운로드 할 때, 자동으로 컴파일 되게 됩니다. [설정]->[윈도우 속성]에서 확인 할 수 있습니다.

*.cmp -> 프로젝트 압축 파일 입니다. 현재 프로젝트에 등록 되어 있는 라이브러리들을 

               한개의 파일로 압축하면 생성 되는 파일 입니다. 프로젝트를 백업 받거나, 

               다른 PC에서 작업을 할 경우에는 *.cmp 파일를 사용 것을 권장 합니다. 

               *.mtp파일만 옮기면 그림등이 나타나지 않는 경우가 발생 할 수 있습니다.



1. 사용자가 *.cmp 확장자명이 있는 파일을 가지고 있다면 이는 압축해제(uncompressed)를 통해  *.mtp file 전환해야만 EB8000에서 사용할 수 있습니다도구 -> 압축/압축해제를 실행 하십시오.

 

 

2. 아래그림과 같은 창이 나타나면 찾기를 사용하여 압축해제 할 파일을 선택 합니다. 압축은 경로지정 후에 압축하기를 누르시면 됩니다.

 

 

3. 압축해제를 눌러 압축 해제를 하면 이미 존재하는 이전버전의 라이브러리에 덮어쓰기를 할 것인지 묻습니다. “모두 예를 선택하면 모두 다 바뀝니다.

 

 

4. 압축 해제가 성공적으로 완료 되면 나가기 Exit를 선택하고 동일 이름의 확장명(*.mtp)을 열어 편집 사용하면 됩니다.

 

 

Q. 4) i시리즈 터치 포인트 교정 및 초기화 하는 방법 .
A.



1. HMI는 리셋 버튼과 DIP 스위치를 내장하며, DIP 스위치 상태를 변경하여 모드를 변환할 수 있습니다사용자가 HMI의 시스템 패스워드를 분실한 경우 또는 터치 포인트를 교정할 경우 DIP스위치 1을 ON 상태 설정(다른 DIP 스위치는 OFF상태 유지)한 다음 HMI를 재부팅 합니다.

 

 

2. 터치패널의 교정 십자 "+" 기호가 아래 그림과 같이 보이면정확하게 수직선상이 되도록 하여, 교정 포인트 5곳을 차례로 눌러 주어야 합니다.

 

다섯 곳을 모두 누르게되면 "+" 기호는 사라지고 아래와 같은 경고창이 나타납니다

 

 

 

3. HMI 터치 보정만 필요하다면, 아래 대화상자에서 "NO"를 선택합니다. HMI의 초기화가 필요하다면, "Yes"를 선택합니다.

 

 

4. 아래의 대화상자가 나타납니다. 빈칸에  "Yes"를 입력합니다.

 

 

5. 여기까지 진행되면,  오른쪽 하단에 화살표 모양의 스위치가 보입니다.

시스템 설정바 스위치입니다. 이 설정바를 눌러서 톱니바퀴모양의 버튼을 누릅니다. 패스워드 "111111"를 눌러서 시스템 셋팅 화면으로 들어갑니다.

 

6. Security 로 들어갑니다. 모두4개의 패스워드가 있습니다.  공장 출하시 HMI의 패스워드는"111111"로 설정되어 있습니다. 4개의 패스워드를 모두 "111111"로 재 설정하십시오.

초기화가 완료됩니다.

1번 스위치를 내리고, 재부팅하십시오. 리셋이 완료되었습니다.

 

7. 위의 초기화 과정은 T 혹은 i-Series HMI 초기화 과정입니다. X Series는 초기화가 불가합니다.

Q. 3) X시리즈의 터치 포인트 교정 방법
A.



1.터치(HMI) 화면에서 오른쪽 하단에를 누르신 후 맨 좌측 +표시를 클릭합니다.

 

 

2. 십자가 표시를 정확하게 누르시면 교정이 완료 됩니다.

 

 

3. 교정 중 문제가 발생하면 USB마우스를 연결하여 계속 진행하십시오.

Q. 2) 터치의 세로 디스플레이 설정 하는 방법
A.



i series 터치 패널은 세로 디스플레이를 제공하는데다음과 같은 단계로 어떻게 기능을 적용하는지 소개하고자 합니다이 기능은 시리즈만 제공됩니다.

 

1.아래 그림은 MT8100i에서 구현된 가로 쓰기 화면입니다.

 

2. 펌웨어 버전(Firmware version)20090527 또는 이 후

 

3. 소프트버전(Software version)V3.20 2009.07.30 또는 이후

 

4. 첫번째 단계는 터치패널(HMI) “Enable portrait mode”를 시스템-펌웨어 태그(System Settings-Firmware setting tag)에서 선택 후 재부팅 하십시오.

 

5. 이지빌더8000 프로그램 실행 후 새 파일 선택 후 모델 선택과 함께 아래에 설정된 디스플레이 모드에서 세로 방향 선택 후 확인을 클릭 하십시오.

 

6. 아래와 같이 세로 프로젝트 화면으로 설정한 후 다운로드 하시면 됩니다.

 

[1] 2 [3]