¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÁöºäÀÔ´Ï´Ù.
¿ì¼± »ç¿ëÀںв²¼ PLC¸¦ ¸ðµå¹ö½º Ŭ¶óÀ̾ðÆ®·Î »ç¿ëÇØ ÁÖ·Á°í ÇϽô °ÍÀÎÁö ¸ðµå¹ö½º ¼¹ö·Î »ç¿ëÇØ ÁÖ·Á°í ÇϽô °ÍÀÎÁö Á¤È®È÷ È®ÀÎÀÌ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
LS XG5000 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î [±âº» ¼³Á¤ - Cnet] â¿¡¼ ¸ðµå¹ö½º RTU ¼¹ö¸¦ »ç¿ëÇÏ°Ô µÇ¸é PLC°¡ ¸ðµå¹ö½º ¼¹ö°¡ µÇ°í
P2P Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÏ°Ô µÇ¸é PLC°¡ ¸ðµå¹ö½º Ŭ¶óÀ̾ðÆ®°¡ µË´Ï´Ù.
ÀÌÁöºä ÂÊÀ» ¸ðµå¹ö½º Ŭ¶óÀ̾ðÆ®·Î ÁöÁ¤ÇÏ¿© ±¹¹øÀ» ³ª´²¼ »ç¿ëÇÒ ½Ã¿¡´Â
EBPro ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î [µð¹ÙÀ̽º ¼Ó¼º] â¿¡¼ "µð¹ÙÀ̽º À¯Çü"À» [MODBUS RTU, RTU over TCP]·Î ¼³Á¤ÇϽðí
LS XG5000 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î [±âº» ¼³Á¤ - Cnet] â¿¡¼´Â "ä³Î 2"¸¦ [¸ðµå¹ö½º RTU ¼¹ö]·Î ¼±ÅÃÇØ ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
¹Ý´ë·Î PLC ÂÊÀ» ¸ðµå¹ö½º Ŭ¶óÀ̾ðÆ®·Î ÁöÁ¤ÇÒ ¶§´Â P2P Åë½ÅÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
EBPro ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î [µð¹ÙÀ̽º ¼Ó¼º] â¿¡¼ "µð¹ÙÀ̽º À¯Çü"À» [MODBUS Server]·Î ¼³Á¤ÇϽðí
LS XG5000 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î [±âº» ¼³Á¤ - Cnet] â¿¡¼´Â "ä³Î 2"¸¦ [P2P »ç¿ë]À¸·Î ¼±ÅÃÇØ ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
À§ ³»¿ëµé¿¡ µû¸¥ PLC ÂÊ¿¡¼ÀÇ Ãß°¡ ¼³Á¤Àº LS ÂÊ¿¡ ¹®ÀÇ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾ÊÀ¸½Ã°Å³ª, Ãß°¡·Î ¹®ÀÇÇÏ½Ç ³»¿ëÀÌ ÀÖÀ¸½Ã´Ù¸é º»»ç(02-2066-8121)·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.