MT6070iP 모델 USB 업로드가 안됩니다
USB 삽입하면 업로드 화면이 생성 되어야 하는데 
생성이 안되는데 왜 안되는 걸까요?
알려주세요
by easyview at 2023-08-28, 321 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


USB 메모리 스틱을 삽입하여도 인식이 안되시면 터치스크린 전원을 껐다키신 후 USB 메모리 스틱을 재삽입해 보시기 바랍니다.

그래도 동일한 현상이 발생하신다면 USB 메모리 스틱이 3.0이 아닌지 확인해 주시고
2.0이시라면 다른 여분의 USB 메모리 스틱(2.0)으로 교체하여 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



정상적으로 사용하던 기기와 프로그램인데 

어느순간 갑자기 첨부파일과 같은 화면이 뜨고 전원을 재투입해야 정상화면이 된다고합니다.

저번에 질문 남겨서 남겨주신 답변대로 그당시 최신버전과, run time 체크했는데도 해당 증상이 재발했습니다.

작화파일 함께 남겨드립니다.

메일로 해당 파일 보내드렸습니다. 감사합니다.

(발신자 pokdok
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


지난 번 질문의 답변과 같이 최신 소프트웨어를 사용하여 [Runtime]을 체크한 후에도 동일한 현상이 계속 되신다면 본사 A/S 부서(02-2066-8127)로 문의주시기 바랍니다.

메일을 통해 제공해주신 작화는 A/S 부서로 전달해놓도록 하겠습니다. 


A/S 진행 시 제품은 서울시 금천구 가산디지털 1로2, 우림라이온스밸리 2차 718호로 보내주시기 바랍니다.

감사합니다.

by hijo1 at 2023-08-17, 212 hits
A.



안녕하세요 

Touch Panel (CMT2078x) 에서 LOG Data 업로드 후 db파일을 EasyConverter(V2.1.5.5)로 변환하려 하는데 

첨부한 그림처럼 변환이 안되는 현상이 있어 문의드립니다.

답변 부탁드립니다.



by easyview at 2023-08-17, 236 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 현상은 터치스크린에 로그 데이터가 저장되어 있지 않은데 백업을 하셨거나 업로드 후 파일 관리 과정에서 파일이 깨졌을 때 발생하는 현상입니다.

터치스크린에 로그 데이터가 저장되어 있는데도 파일이 깨지신 거라면 USB 메모리 스틱 또는 이더넷 케이블로 재 업로드 후 EasyConverter로 변환해 주시기 바랍니다.

추가로 USB 메모리 스틱으로 재업로드하여도 동일한 현상이 발생하신다면 USB 메모리 스틱을 다른 여분의 USB 메모리 스틱(2.0)으로 교체하여 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by crafters at 2023-08-12, 219 hits
A.



안녕하세요

Wifi 모듈을 사용하기 위한 예제 좀 부탁 드립니다..

무선랜 모드/핫스팟 모드 변경

선택된 ssid에 로그인 하기 등등

작화된 예제가 있으면 부탁드립니다.
by easyview at 2023-08-14, 199 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 이지뷰에서 M02(Wifi 모듈)를 사용하기 위한 예제는 제공 드릴 수 있는 게 없습니다.

무선랜 모드/핫스팟 모드 변경은 M02를 cMT X 시리즈 모델에 장착한 뒤 전원을 껐다가 킨 후
좌측 상단의 하드웨어 설정창으로 이동하는 시작 버튼을 통하여 Wifi 창에 접속이 가능하며,
Wifi 연결을 하고 싶을 땐 접속하고자 하는 Wifi를 눌러 패스워드를 입력하고 연결해 주시면 되고
Wifi 핫스팟 기능을 사용하고 싶을 땐 SSID와 비밀번호를 입력 후 Wifi 핫스팟 기능을 활성화해 주시면 됩니다.

선택된 SSID를 사용하여 로그인 접속하는 방법은 802.1X LAN 인증이라고 하며, 기기 간의 연결 시 인증 방식을 정의한 표준 방식입니다.

EBPro 소프트웨어 또는 HMI 하드웨어에서 인증 규칙을 입력하여 Wifi에 접속이 가능하며,
SSID, CA 인증, 사용자 인증, 사용자 개인 키, 키 비밀번호, 신분 등등 여러 인증 규칙을 입력하여야만 접속이 가능합니다.

이 과정이 번거로우시다면 위에서 설명드린 하드웨어 설정창에서 접속하고자 하는 Wifi를 눌러 패스워드를 입력한 후 연결해 주시기 바랍니다.

추가로 M02(Wifi 모듈)을 사용하기 위한 무선 네트워크 테스트 영상이 필요하시다면 아래의 이지뷰 코리아 유튜브 채널 링크를 통하여 참고해 주시기 바랍니다.

https://www.youtube.com/watch?v=GZalDYVwmFU


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by move9708 at 2023-08-10, 246 hits
A.



CMT-FHDX-820 하고 데이타로직스 DS5100-1320 모델 하고 이더넷 통신으로 바코드 리더기를 사용할 수 있는지?
가능 하다 면 셋팅 방법 좀 부탁 드립니다. 
by easyview at 2023-08-10, 282 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰에서는 이더넷으로 바코드 리더기를 통신하는 방법이 지원되지 않습니다.

USB 케이블을 사용하여 바코드 리더기와 통신하는 방법을 권장드립니다.

EBPro 소프트웨어에서는 [프로젝트] 탭의 [시스템 파라미터]에서 [Barcode Scanner/Keyboard] 디바이스를 추가하신 다음
바코드의 통신 설정과 유형을 알맞게 설정하신 후 사용해 주시면 됩니다.

자세한 사항은 홈페이지 상단의 [DOWNLOAD] >> [Demo project]의 "바코드 스캐너" 데모 작화를 참고하여 설정해 주시기 바랍니다.

데모 작화는 단순 참고용 작화이므로 데모 작화를 활용하여 가지고 계신 바코드를 테스트 하시려면
바코드 설정 부분을 기기 설정과 동일하게 수정 후 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by clfhr1 at 2023-08-09, 244 hits
A.



안녕하세요

터치판넬의 비휘발성 메모리에 값을 입력하여 저장이 되었을때

오랜기간 전원을 꺼놓으면 비휘발성 메모리에 있던 설정값이 지워질수가 있나요?


by easyview at 2023-08-09, 268 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


비휘발성 메모리 영역에 값 입력 후 저장 소요 시간은 1분 이내이며,

저장된 데이터는 비휘발성 영역에 저장되었기 때문에 HMI가 꺼져있는 기간과 상관없이 데이터가 유지됩니다.

사용하고 계신 RW 주소 영역을 다른 주소랑 연동시켜 놓으신 건 아닌지 확인해 보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by jskim at 2023-08-09, 234 hits
A.



안녕하세요.
램프 기능 중 읽기 주소를 다중으로 넣는 건 있는데 
쓰는 주소를 다중으로 넣는 방법은 없는 거 같아서요.
겹쳐서 하는 건 원하는 동작이 안돼서 문의 남깁니다.
by easyview at 2023-08-09, 283 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 기능은 [콤보 스위치] 오브젝트를 사용해 주시기 바랍니다.

[콤보 스위치] 오브젝트는 여러 개의 동작을 한 번에 동작시킬 때 사용됩니다.

EBPro 상단의 [오브젝트] 탭에서 [콤보 스위치]를 눌러 "액션 그룹"에 세트 비트를 다중으로 추가해 주시면 쓰기 주소를 다중으로 사용 가능합니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by asolution at 2023-08-04, 252 hits
A.



S7-400H 이중화 연결법입니다.
통신두절시 감지하는 법과 IP를 변경하는 방법을 알고 싶습니다.
Macro를 사용해야 하는지요. sample project가 있으면 좋겠습니다.
이전의 Q&A 답변글을 봐도 응용할 수가 없습니다.
as-jonny@naver.com 입니다.
by easyview at 2023-08-04, 254 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PLC 이중화 연결은 EasyBuilder Pro에서 매크로 기능을 사용해 주셔야 합니다.

이지뷰에서 따로 제공되는 샘플 작화는 따로 없으며, 통신 두절 시 감지하는 방법과 IP를 변경하는 방법은 [시스템 태그] 주소를 사용해 주셔서 구현해 주시면 됩니다.

ex) "LB-10100 : 디바이스 4와의 통신 상태 (이더넷), 세트 ON 하여 다시 연결", "LW-9600~LW9603 : 디바이스 4의 IP0~4 (IP 주소 = IP0:IP1:IP2:IP3)"

위 내용을 참고하여 사용하고 계신 디바이스에 맞게 [시스템 태그] 주소를 선정하여 통신 두절 시 감지 및 IP를 변경을 매크로로 작성해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의주실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by bertlee4 at 2023-08-03, 266 hits
A.




덕분에 버튼을 이용하여 모드버스 서버에 데이터를 쓰고 읽는 것은 구현을 했습니다
추가 질문은 HMI ( Client)에서  Modbus 방식으로 Server에 데이터를 쓰고나서 Server에서 Response를 받으면 즉시  HMI 가(에서)  다시 Server로 부터 데이터를 읽어오려고 합니다.  
즉 HMI에서 Modbus Write Function으로 Data를 Server에 써넣고 응답을 받은 후에 HMI에서 Modbus Read Function으로 Server로 부터 데이터를 읽어 오려고 합니다. ..
답변기다리겠습니다. 감사합니다. 
[2023-08-03 14:41:45]
by easyview at 2023-08-03, 265 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


유선상으로 문의주신 내용과 QnA 내용을 확인하여 HMI에서 Server로 쓰기 신호 후 그에 대한 응답을 받았을 때 알림 신호를 받아 어떠한 동작을 해야 한다라고 이해하여 안내드립니다.

기본적은 모드버스 프로토콜의 경우 오브젝트가 만들어져 있을 시 실시간으로 서버측과 신호를 주고 받기에 원할때 신호를 주고받기 위해선 프리 프로토콜을 사용하시는 방법이 가장 정확할 것 같습니다.

프리프로토콜의 기본적인 구성은 변수들을 배열로 구성한 후 해당 변수 배열의 값들을 OUTPORT 함수를 통해 연결된 서버쪽으로 보내주게 됩니다.
여기서 변수들은 패킷과 동일하게 구성되어 있어야 합니다.

OUTPORT를 통해 패킷을 받은 서버는 그에 대한 응답을 해 주게되고, 그 응답은 INPORT를 통해 변수 배열로 받을 수 있습니다.
이때 해당 응답이 정확한지를 iF문 등을 통해 판별하시어 특정 비트, 워드에 값을 써줌으로써 알림 역할을 하도록 구현하실 수 있습니다.
해당 알림을 조건으로 특정 동작을 하도록 구현하여 사용하는 것이 가장 정확할 듯 보입니다.

프리프로토콜 예제는 전화로 안내해주신 메일 주소로 전송해드렸습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의주실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by kjklove at 2023-07-28, 272 hits
A.



사용기종 : MT6070iH
위 기종 단종으로 인하여  MT8071iE 기종으로 대체 하려 합니다. 
홈페이지 FAQ 확인하여 작화프로젝트를 MT8071iE 기종에 다운로드하였습니다. 

장비에 연결해보니 PLC 연결이 안되는거 같습니다. 
PLC 따로 설정해주어야 하나요???
 
by easyview at 2023-07-28, 258 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT6070iH 에서 MT8071iE로 변경 시 PLC와의 통신 포트가 몇번으로 설정되었는지 확인해야 할 것 같습니다.

Easybuilder Pro에서 [홈] > [시스템 파라미터] > [디바이스]에서 등록된 PLC의 설정 중 COM 항목에서 COM 몇번으로 설정되어 있는지 확인 후 COM 번호에 따라 결선을 확인해야 합니다.

아래 링크를 통해 MT8071iE 결선을 확인해주시기 바랍니다.
https://dl.weintek.com/public/PLC_Connect_Guide/HMI_Pin_Assignment.pdf


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


 [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15]