[답변]작화 디바이스 PLC에서 제어 기능
글쓴이 easyview
날짜 2020-09-07 10:28:59
조회수 49
안녕하세요.이지뷰입니다.


문의하신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

[오브젝트] ≫ PLC 제어기의 [화면 전환] 기능은 트리거 주소의 데이터 값에 따른 화면으로 화면 전환하는 기능입니다.

기본적으로 [화면 전환후 데이터 클리어]가 체크되어 있으며 초기값 "0", 화면 전환 후에는  "0"의 값으로 되돌아오며 잘못된 값이 입력되었을 때에는 입력된 값이 남아있게 됩니다. 또한 트리거 주소 +1의 주소에 화면 전환 후 화면 번호가 나타나게됩니다. [화면 전환후 데이터 클리어]에 체크되어 있을 시 트리거 주소에는 잘못된 값이 입력되었을 때를 제외하고는 "0"의 값이 들어있게됩니다.

1.[지정한 화면이 열렸을 때만 활성화]가 체크되어 현재 화면에서는 사용할 수 없도록 설정되어있는지, [사용 화면 번호 오프셋]이 체크되어 있지 않은지, 사용하신 트리거 주소와 주소 형식이 정확한지 확인하여 주시기 바랍니다.

해당 화면 번호를 확인하는 기능은 [디바이스에 데이터 쓰기]과 [화면 전환]의 트리거 주소 +1의 기능이므로 두개의 주소가 중복되어 사용되고 있지는 않은지 확인하여 주시기 바랍니다.
[화면 전환]은 트리거 주소 , 트리거 주소 +1 의 두개의 영역이 자동으로 할당되어 사용됩니다.

작화 화면에 수치오브젝트를 통해 정확한 값이 들어오는지 확인하시고, 직접 입력하셨을 때 화면이 전환되는지 확인하여 주시기 바랍니다.

이해되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.