[답변][MT6070iH] LS PLC XBM와 연결 문의 -> 그림 파일이 하나만 올라간 것 같네요
글쓴이 easyview
날짜 2020-06-16 09:12:27
조회수 48
안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 통신이 되지 않는 이유는 다음과 같습니다.

기본적으로 HMI와 PLC가 통신하기 위해서 전용 프로토콜(LS XBM/XBC Cnet)을 사용하기 때문에
PLC의 설정 중 RS485를 사용하는 채널 2의 동작 모드를 [P2P 사용]이 아닌 [XGT 서버]로 변경하여 주셔야 합니다.
그외 HMI의 설정 중 PLC 기본 국번의 경우 현재 [LW-10000(16bit):var 0]으로 설정되어 
초기값으로 0으로 가지고 있으므로 통신상으로 문제는 없지만 
[기본 국번,사용 국번,변수]에 체크를 해제하여 0으로 작성하여 사용하여 주시길 바랍니다.


위의 내용이 이해가 되지 않으시거나 추가로 궁금하신 부분이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

중복으로 올리셨던 답변은 삭제하도록 하겠습니다.

감사합니다.