485 통신관련 셋팅 문의 합니다.
글쓴이 nnm1681
날짜 2022-11-09 18:56:23
조회수 305
첨부파일 Test.emtp(1 MB) , Down: 35
안녕하세요.

" 안녕하세요. 이지뷰입니다.
첨부해 주신 시스템도와 같이 배선을 했을 시 COM1와 COM3를 나눠서 PLC와 컨트롤러 동시 통신이 가능합니다.
COM1은 LS XBM-DR16S와 485 Cnet 통신을 진행해 주시고
COM3는 온도 컨트롤러와 485 MODBUS RTU 통신을 진행해 주시기 바랍니다. "

이지프로 소프트웨어의 시스템 파라미터 설정
로컬 디바이 LS XBM/XBC Cnet , COM1 ,  RS4852W까지는 설정하였습니다. 
COM3 부분을 설정 할 수 없어 재문의 합니다.

작화파일 첨부 합니다.

샘플 시스템 셋팅 부탁 드립니다.