안녕하세요. 이지뷰입니다.
 
컨트롤러와 통신이 안될 경우 HMI 또는 온라인 가상 운전에서는 "Device No Response" 라는 문구가 
팝업 됩니다. 어떤 프로토콜을 사용해 주셨는지 모르겠으나 랜 케이블을 통해 마이컴과 PC간 프로토콜을
MODBUS TCP/IP로 연결하셨을 경우 마이컴과 PC의 IP설정 정보를 동일한 대역으로 설정해 주시고 
컨트롤러에서 지원하는 주소 영역으로 오브젝트 생성 후 온라인 가상 운전을 진행해 보시기 바랍니다.

IP 설정 예시) 
마이컴 
IP               : 192.168.0.212
subcnetMask: 255.255.255.0

PC
IP               : 192.168.0.200
subcnetMask: 255.255.255.0

온라인 가상 운전에서 말씀해주신 팝업 문구(PLC WAITING)가 작화 내에서 별도의 팝업 화면으로 
생성해 주셨을 가능성도 있기 때문에 자세한 내용은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.