¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÁöºäÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµå¹ö½º ½½·¹À̾î ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ëÇÏ¿© ÆÐŶÀ» È®ÀÎÇغ¸´Ï ±âº» ÁÖ¼Ò-1 ÇüÅ·Πµé¾î°¡´Â°ÍÀÌ Á¤»óÀÔ´Ï´Ù.
Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ±âÁ¸ RTU ÇÁ·ÎÅäÄÝ¿¡¼ 28¹øÁö¿¡ ½ÅÈ£¸¦ º¸³¾ ½Ã Slave ÂÊÀÌ Zero-basedÀÏ °æ¿ì 27¹øÁö¿¡ ½ÅÈ£°¡ µé¾î°¡´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°á°ú·Î º¸¾Æ¼± ±â±â´Â Zero-based·Î ±¸¼ºÀÌ µÇ¾î ÀÖ¾î ÁÖ¼ÒÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.
MODBUS RTU(Zero-based Addressing)ÀÇ ÇÁ·ÎÅäÄÝÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Á¤»óÀûÀ¸·Î Åë½ÅÀÌ µÇ´ÂÁö È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾ÊÀ¸½Ã°Å³ª, Ãß°¡·Î ¹®ÀÇÇÏ½Ç ³»¿ëÀÌ ÀÖÀ¸½Ã´Ù¸é º»»ç(02-2066-8121)·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.