[답변]mt8102ip 와 노트북 & master-k80s 연결법
글쓴이 easyview
날짜 2023-05-02 18:15:55
조회수 275
안녕하세요. 이지뷰입니다.


3가지 제품들을 연결하신다는것이 정확하게 어떤 목적을 위해 연결하신다는 것인지 알 수 없어 아래와 같이 답변 남겨드립니다.

1. HMI(MT8102iP), PC, PLC 3가지를 동시에 연결하신다는게 데이터를 주고받는 통신을 하기 위함이라면 공통된 프로토콜을 사용해야 합니다.

master-K80S가 모드버스 통신을 지원한다면 master-K80S를 모드버스 서버로 설정하시고 HMI와 PC를 485로 연결하여 통신을 하시는 방법이 있습니다.
HMI에서는 MODBUS RTU 프로토콜을 사용하여 PLC와 통신할 수 있고, PC에서는 모드버스 클라이언트 프로그램을 사용하여 접속하시기 바랍니다.


2. 노트북에서 HMI를 업/다운로드를 하기 위함이라면 PLC와 HMI는 RS232/ RS485를 통해 기본 통신 형태로 통신하시고, HMI와 PC는 랜선으로 연결하여 IP 대역폭만 맞춰주시면 PC가 HMI에 접속하여 작화 파일을 업/다운로드 할 수 있습니다.

HMI IP 설정의 경우, HMI 화면 우측 하단 [검은색 화살표 버튼] > [톱니 바퀴]를 눌러 패스워드(기본 "111111")로 접속하여 IP를 설정합니다. (예시 192.168.0.211)

PC의 경우, [제어판] > [네트워크 및 인터넷] > [네트워크 및 공유센터] > [어댑터 설정 변경] > [이더넷] > [속성] > [인터넷 프로토콜 버전4(TCP/IP V4)]에서 IP를 설정합니다. (예시 192.168.0.200)

이때 HMI와 PC의 IP 주소의 마지막 자리만 다르게 설정해주시기 바랍니다.

위 IP 설정만 되어있으시다면 HMI의 업/다운로드는 자유롭게 사용하실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.