[답변]아래 매크로관련 질문했던 사람입니다.
글쓴이 easyview
날짜 2023-01-10 10:09:25
조회수 139
안녕하세요. 이지뷰입니다.


작성해 주신 구문을 그대로 사용하여 본사에서 테스트를 해본 결과,

Local HMI RW - 101(시간), Local HMI RW - 201(분)을 [수치] 오브젝트로 만들어서 원하는 시간 값으로 입력을 해놓으면

현재 시각이 원하는 시간에 도달했을 때 정상적으로 LS XGB/XGT MW_bit - 10과 Local HMI RBI - 0이 ON이 되어 램프가 켜지게 되고 현재 시각이 원하는 시간을 지나게 되면 램프가 꺼지게 됩니다.

우선 주소 매핑에 관하여 착오가 있었을 수도 있기에 MODBUS Server를 Local HMI로 변경하여 테스트를 진행해 보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.