Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
A.






PROFI-BUS 통신 드라이버를 확인 하여 보았으나  

 

SIEMENS PROFI-BUS DP는 해당 지사의 자체 프로토콜이라 지원되지 않습니다.

 

원하시는 답변을 드리지 못하게 되어 죄송 합니다.

 

빠른 답변을 원하시는 경우라면

 

본사 기술지원팀에 문의를 주시면 가능한 빠르게 답변 드릴 수 있을것 같습니다

 

감사합니다.

 

admin님의 글입니다. >

업무에 수고 많으십니다.

>

MT8104iH 제품을 SIEMENS와 연결 시 PROFI-BUS로는 불가능 한가요?

>

아니면 변환 ADAPTER는 없는지요?


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -





by admin at 2015-08-26, 474 hits
A.







0시 0분 0초

0을 없애는 방법은?


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 484 hits
A.






0을 없애고 싶다는 말이 정확하게 이해되지 않습니다.

 

데이터 값이 들어오지 않았을 경우, 해당 주소값의 디폴트 값인 0이 표시됩니다. 

 

수치는 마스크 기능을 사용하여 수치를 "*"을 표시할 수 있으며

 

또는 보안 기능을 사용하여 오브젝트 자체의 보이기/숨기기 기능을 사용할 수 있습니다.

 

더욱더 자세한 답변을 원하시면 기술지원 부서로 연락 부탁드리겠습니다.

 

감사합니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




A.







터치는 MT8100iE 1대 PLC는 2대 입니다.

RS485통신으로 PLC를 여러대 연결하는 문제 때문에 전화 문의를 드렸는데

COM1과 COM3에 각각 1대씩 연결만 된다는 답변을 들었습니다.

그렇다면 3대 이상은 연결이 불가능하다는 이야기인데


그래서 구매한 영업처에 물어보니 국번지정 방식으로 여러대 연결은 가능하다고 하더군요.

그런데 PLC를 여러대 연결하면 데이터가 많기 때문에 권장하지는 않고 한영/오토닉스와 같은

온도 콘트롤러는 데이터 양이 적기 때문에 여러대 연결해서 사용한다고 하는데


위 의문에 대한 정확한 설명을 듣고 싶고요.


그리고 여러대가 가능하다면 그에대한 예제좀 부탁드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.






485-2 W 연결에 대하여 문의를 하여 주셨는데

 

COM1과 COM3에 각각 1대씩 연결이 가능 합니다.

 

그리고 병렬 방식으로 plc를 연결 하시는거라면  연결 하고자 하는 PLC측의 국번 지정을 해주신 후

 

국번#주소  형식으로 주소를 적어 주시면 통신이 가능 합니다.

(컨트롤러도 방식이 같습니다.)

 

감사합니다.

 

 

 

admin님의 글입니다. > > > >

터치는 MT8100iE 1대 PLC는 2대 입니다.

RS485통신으로 PLC를 여러대 연결하는 문제 때문에 전화 문의를 드렸는데

COM1과 COM3에 각각 1대씩 연결만 된다는 답변을 들었습니다.

그렇다면 3대 이상은 연결이 불가능하다는 이야기인데


그래서 구매한 영업처에 물어보니 국번지정 방식으로 여러대 연결은 가능하다고 하더군요.

그런데 PLC를 여러대 연결하면 데이터가 많기 때문에 권장하지는 않고 한영/오토닉스와 같은

온도 콘트롤러는 데이터 양이 적기 때문에 여러대 연결해서 사용한다고 하는데


위 의문에 대한 정확한 설명을 듣고 싶고요.


그리고 여러대가 가능하다면 그에대한 예제좀 부탁드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




A.







MT8100iE와 멜섹 FX시리즈 FX3U에 FX3U-485BD 모듈을 부착해 통신을 하려 합니다.

결선도를 찾아보았는데 3U는 지원을 안하는것 같던데 

둘이 통신이 가능한지 알고싶습니다.

방법도 설명좀 부탁드립니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






답변이 늦어서 죄송합니다.

 

저희 홈페이지의 plc 기종별 결선도 검색이라는 항목에 가셔서

 

Mitsubishi FX232BD 485BD 을 찾으시면 결선도가 나와 있사오니 확인 하여셔 결선 해주시면 되고

(결선도에도 통신 설정 방법이 나와 있습니다) 

 

파라미터 설정은 plc측의 파라미터 설정과 터치의 파라미터 설정을 서로 맞추어 주시면 됩니다.

 

결선도 첨부하오니 확인 하여 주세요.

 

감사합니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




A.







안녕하세요.

 

제가 쓰고 있는 장비의 작화를 다운받고 싶어서 이렇게 문의드립니다.

 

모델은 MT 8150X 모델이며, 현재 HMI의 프로그램을 USB로 저장하고 싶어서 매뉴얼을 보고 따라하던 중

 

안되는 부분이 있어서 이렇게 질문드립니다.

 

처음 USB를 연결하고 매뉴얼처럼 따라했습니다. 암호 111111 누르고 upload 누르고

 

오른쪽 위의 + 를 눌러서 usb disk 하위 폴더를 생성한 후

 

그 폴더를 지정하고 프로그램 업로드를 하였습니다.

 

 몇 번을 해봐도 USB 에는 아무것도 저장되지 않았습니다.

 

또 한가지 컴퓨터로 이더넷 포트를 사용해서 해보려고 매뉴얼을 봤는데 , HMI   IP 주소값을 설정하는 화면을 어떻게 들어가는 지 모르겠습니다. 매뉴얼에는 초기 화면 (오른쪽 아래의 설정버튼) 을 누르고 들어가던데...어떻게 그 초기화면으로 들어가는 지에 대한 설명은 찾지 못했습니다.

지금 저희는 장비를 켜면 바로 장비 컨트롤 하는 화면으로 넘어가게 되어 있습니다. 초기 화면으로 어떻게 들어가서 설정을 이용할 수 있는지에 대한 답변도 부탁드립니다.

 

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.






저희 FAQ 7번 8번 항목에 나와있는 대로  진행을 하셨음에도 안되시면

 

저희 본사 기술 지원 부서로 연락 부탁드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 560 hits
A.







일정 시간동안 조작이 없을 경우 스크린만 Off(하드웨어 정상가동) 되거나 아니면 화면이 어두워 지게끔 하는 기능은 없나요?

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -

by admin at 2015-08-26, 552 hits
A.






작화 프로그램에서 [편집] > [시스템 파라미터] > [일반] 에 보시면

화면절전 기능을 설정 하실 수 있습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 482 hits
A.







안녕하세요.

김 성철이라고 합니다.

 

동영상 강의 및 책의 내용처럼 정상 다운로드 후에

화면이 실제 작성한 화면과 다릅니다.

 

첨부파일 확인 부탁드립니다.

 

수고하세요.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 515 hits
A.






글꼴이 등록 안되있거나 Arial로 설정이 되어있을 때

한글폰트 인식을 하지 못해서 발생하는 현상입니다.

폰트를 맑은고딕이나 굴림으로 설정해 주시기 바랍니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 596 hits
A.







MT8100ie VNC 기능이 없나요?

카탈로그에 표기도 안되있고...

답변 부탁 드립니다.

수고하세요.

프로그램 상에는 선택 가능 한거 같던데요...


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 554 hits
A.






2013년 8월 이후부터 출시되는 iE-series 에서 VNC 기능이 추가되었습니다.
기존 사용하시던 분들도 간단히 펌웨어 업데이트를 통해 사용하실수 있습니다.
본사로 연락주시면 친철히 설명드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -

by admin at 2015-08-26, 860 hits
A.







MT8104iH or MT8100iEi 모델과 온도컨트롤러를 485통신 하려고 하는데요.

한영 온도컨트롤러 제품과 병렬로 연결이 가능한지 여부와
(터치판넬 한대와 한영 온도컨트롤러 3대 연결 예정)

이지뷰 제품군과 통신 가능한 타사 온도컨트롤러 제품군이 있으면 알려주시길 바랍니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






이지뷰 터치1대와 한영 온도컨트롤러 병렬통신이 가능합니다.

타사 온도컨트롤러 중 모드버스 프로토콜이 지원되는 제품은

이지뷰 터치와 통신이 가능합니다.

 

통신설정에 대한 자세한 사항은 본사 기술지원 부서로 연락 바랍니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 585 hits
A.







LS산전의 XGB 시리즈 PLC의 내장 RS485를 이용해서

2대 이상의 MT6070iH 모델을 접속하려고 합니다.

종단 저항 같은거 필요 없이 그냥 점프 연결해서 국번만 다르게 해주면 접속 되는 건가요?

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






MT6070IH은 RS485 병렬연결이 되지 않습니다.
MASTER-SLAVE 프로토콜을 이용하여 RS232로 터치1대 까지는 증설이 가능하나
RS 485는 불가합니다.
터치증설은 이더넷이 지원되는 터치를 사용하셔야 합니다.
그럼 수고하세요.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 503 hits
A.







저렴한 가격대로 현장에서 많이 사용된다고 하기에 

구매하려고 하는데,

학생들이 연습하기에 적합한 가장 저렴한 모델과 가격을 알고 싶습니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11]