Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
A.






admin님의 글입니다. >

PLC NO Response 메세지가 뜨는 현상은 통신이 안될 때 발생하는 팝업창 입니다.

>

통신이 되지 않으면 PLC 주소로 설정되 있는 버튼,램프들은 터치상에 보이지 않습니다.

>

사진으로 봤을 때 [편집] > [시스템파라미터] > [시스템설정] 에서 PLC통신이 끊겼을 때, 통신단절 아이콘 사용 항목이

>

체크되어 있어서 버튼,램프들이 화면상에 표시되는 것 같습니다.

>

통신문제는 본사 기술지원 부서로 연락주시면 친절하게 답변해 드리겠습니다.

>

감사합니다.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

그러면 시스템설정에서 체크를 안해두 터치화면상에 표시가 돼나여??

그리구 plc no response 메세지가 됐다가 안됐다가하는건 터치에서두 문제가 될수잇나여??


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.






PLC NO Response 메세지가 뜨는 현상은 통신이 안될 때 발생하는 팝업창 입니다.

통신이 되지 않으면 PLC 주소로 설정되 있는 버튼,램프들은 터치상에 보이지 않습니다.

사진으로 봤을 때 [편집] > [시스템파라미터] > [시스템설정] 에서 PLC통신이 끊겼을 때, 통신단절 아이콘 사용 항목이

체크되어 있어서 버튼,램프들이 화면상에 표시되는 것 같습니다.

통신문제는 본사 기술지원 부서로 연락주시면 친절하게 답변해 드리겠습니다.

감사합니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.







안녕하세요~

얼마전에 eMT3150A 제품을 구입해서
사용중 컴퓨터와 연결을 하여 프로그램을
작성하던중 이지뷰 제품이 동작을 하지 않아
전원을 끄고 확인을 해보니
약간의 탄 냄새가 나길래 드라이버로
기판을 열어보니 전원입력 기판에
'1400g'라고 적힌 소자가 하나 부풀어 올라있는걸 확인했습니다.

AS를 보내야할거 같은데 홈페이지에는
AS 과정이 나와있지 않아서 이렇게 문의하게 되었습니다.

서울에 있는 구로동에 제품을 그냥 보내면 되는 건지?
사전에 연락을 하고 보내야하는지??
특별히 AS를 보낼때 따로 보내는 양식같은게 있는지??
등이 궁금합니다.

만약 부품을 파는 대리점에서 구할 수 있는 소자이면
제가 교체도 할 수 있을듯한데 
부품에 대해 알려주시는게 가능하다면
pray4u_77@nate.com 으로
알려주시면 감사하겠습니다.
(제품을 보내고 하는거 보다 시간, 비용절약 차원에서
 나을듯하다고 생각되어서 여쭤봅니다.)

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


A.






02-2066-8121 (내선2)로 연락을 하시고 보내셔도 되고, 보내실 제품에
상호명,연락처,증상을 간단히 작성 후에 보내 주시면 제품확인 후 연락을
드리고 있습니다.
소자는 따로 판매를 하고있지 않습니다.
 
A/S센터 주소
서울시 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 바동 3309호

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 670 hits
A.







노트북 인식은 하는데

드라이버를 못찾아서 사용못하네요..

twoling@hanmail.net 드라이버 보내주세요.

홈페이지 어디있는지 못찾겠네요 .

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -


by admin at 2015-08-26, 688 hits
A.






메일로 자료 첨부하였습니다.
 
압축을 푸시면 파일안에 3개의 파일이 있는데 복사를하여 
 
c: > EB8000 > usbdriver 안으로 붙여넣기를 하시고
 
드라이버를 수동설치 해보시기 바랍니다.
 

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 679 hits
A.







TOUCH --- USB & 이더넷 젠더 사용

PC ---------이더넷(다이렉트 & 크로즈 ) 연결

TOUCH 측 에서--- IP 192.168.0.201

                                     255.255.255.0

             GAT WAY        192.168.0.254

PC 측에서              IP 192.168.0.200

                                    255.255.255.0

이렇게 하면 통신이 되어야 하는데 않디네요.....

다른거 또 뭐가 있을까요????


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 782 hits
A.






현재 설정하신 부분으로 봐서는 이상이 없습니다.


다운로드시에 IP주소를 직접 입력하는 창과 이름으로 검색하는 항목중에 


모두검색으로 IP주소가 뜨지 않는경우 IP를 직접 입력하여 다운로드 하는 방법이

 

있는데 직접 입력하여도 되지 않으신다면 본사 기술지원 쪽으로 연락 바랍니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 1197 hits
A.







패스워드가 설정되어 있는데

패스워드 해결할수 있는 방법은 무엇인가요?

별도의 soft 동작하여 패스워드를 읽을수 있는방법이 있응까요?


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 727 hits
A.






기본 비밀번호는 111111 또는 8912901 이고 
저희쪽에서 비밀번호를 풀 수 있는 방법은 없습니다.
그럼 수고하세요.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 989 hits
A.







6070TV TYPE은 이더넷 형식으로 되어 있습니다

젠더를 구매하여 프로그램을 넣으려 하면 않되는 이유는 무엇인지요??

USB로 다운을 해도 화면에 아무것도 표시 않되는데 그 이유도 궁금합니다

6070TV의 메뉴얼 & 이더넷 접속에 대하여 자세한 설명& 메뉴얼 있으면 요청 드립니다


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 1024 hits
A.






MT6070TV는 이더넷으로 젠더를 이용하여 다운로드, 업로드를 받지만

그 이외에 기능들은 I SERIES와 동일합니다.

먼저 PC쪽 제어판에 들어가셔서 네트워크 설정쪽에 고정아이피를 잡아주시고

터치쪽에서도 아이피 뒷자리만 다르게 잡아 주시면 됩니다.

 자세한 설명은 FAQ > 하드웨어 > 이더넷 다운로드 하는 항목에 나와있으니 참고하시기

바랍니다.

 

다운로드시에 화면에 아무것도 표시되지 않는 현상은 PLC와 통신이 되고있지 않을때

PLC주소로 설정되어있는 버튼, 램프, 수치입력기,등등  화면에서 표현되지 않습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




by admin at 2015-08-26, 951 hits
A.







시리얼포트를 통해 USB로 꽂았는데요

다운로드가 안되요

뒤에있는거 2번 DIP스위치 ON으로 해놓고 리셋하면 검은화면 나오던데

그상태에서 프로그램으로 다운로드 해도 안돼요...

그냥 쭉~~~ 가만히 있을때도 있고

커뮤니케이션 타임 아웃 뜰때도 있어요..

어떻게 하나요??

우선은 컴퓨터 프로그램 상으로만 해보고 있는데

디스플레이에 넣어서 해보고 싶어요 연결하는 법좀 알려주세요


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 758 hits
A.






뒤쪽에 딥스위치는 다운로드와 관련이 없으므로 설정을 하지 않으셔도 됩니다.

일단은 케이블 결선부터 확인 바랍니다.

터치쪽 (암) 9P            PC(암) 9P  
              7---------------2
              8---------------3
              5---------------5

윈도우 7이나 비스타 사용자는 홈페이지에서 EB500파일을 받으시고 압축을 푸시면 
Win Vista_패치 라는 폴더가 있는데 그안에 EasyDownLoad프로그램을 
c:\EB500\V274U 폴더에 덮어쓰기 해서 사용해야합니다.
윈도우 XP사용자는 그냥 사용합니다.

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



by admin at 2015-08-26, 730 hits
A.







설치가 안되네요.

언제쯤이나 가능할런지요.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.






테스트결과 이상없이 설치가 됩니다.

 


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -




A.




star312님의 글입니다.
>
>
>

테스트결과 이상없이 설치가 됩니다.

 


>

                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -

A.






일단은 저희쪽에서 확인 후 연락을 드리겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -

by admin at 2015-08-26, 606 hits
A.







내부시계로 화면에 시간을 표시하고 있는데 전원을 껏다켜면 이 시간이 초기화되버립니다.

내부에 배터리가 있는 타입이라면 이 배터리를 교환하고 싶은데 배터리타입이 어떤건지 알려주시고 사진이나 그림이 있따면 같이 첨부해주시면 감사하겠습니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -



A.








배터리 규격은 CR20302 3V 리튬 배터리 입니다.

1. 일단은 데이터가 있으시면 데이터를 백업 받습니다.

2. HMI의 전원을 분리하고 HMI 뒤 덮개를 제거 합니다.

3. 드라이버를 사용하여 소켓에 있는 배터리를 재거합니다.

4. 새로운 드라이버를 소켓에 삽입합니다.

5. 덮개를 재조립 합니다.

6. RTC 시간을 재설정 하십시오. 그리고 백업 받은 데이터를 HMI에 다운로드 하시면 됩니다.


                                - 게시물이 관리자에 의해 이동되었습니다. -





 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12]