A.



mt 6103ip 와 노트북을 연결해서  easy builder pro로 프로그램을 다운로드했는데

xxx.exob 파일로 다운로드 되더군요 이 파일을 실행 할라면  사진과 같은 문구가뜨면서 

파일이 안려리네요 해결방법이 있나요? 
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

MT6103iP의 프로그램을 PC로 업로드해서 XXX.exob로 생성이 되었다면 소프트웨어에서 exob 파일을
디컴파일해야 작화 수정 파일(emtp)로 생성이 됩니다. [파일] - [디컴파일]에서 진행하시면 되고 디컴파일
과정에서 형식에러가 발생하거나 작화를 실행시켰을때 새로운 도구 사용 이라는 문구가 발생하신다면
소프트웨어 버전을 최신버전으로 설치하여 실행 시켜보시기 바랍니다.

기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



안녕하세요.

현재 PLC는 LS산전의 MASTER-K120S 제품이고, 터치스크린은 MT8071iE 입니다.

터치스크린 한대와 PLC간의 통신은 PLC CONNECTION GUIDE를 참고하여 연결은 하였습니다.

허나 터치스크린간의 통신은 어떻게 해야될지 모르겠습니다.되고 있습니다.


Easy Builder Pro에서 시스템파라미터 설정 중 디바이스설정을 어떻게 해야하며, 두 터치스크린간의 연결은

어떻게 해야되는지 알려주시면 감사하겠습니다.

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PLC와 HMI1간 통신이 되고있는 상황에서 PLC --시리얼-- HMI1 --이더넷 --HMI2 로 결선합니다.

통신 설정은 시스템 파라미터에서 로컬 PLC의 속성 들어가셔서 [위치]부분에서 로컬을 리모트로 변경해

주시고 첫번째 터치의 IP주소와 포트번호 8000번을 넣어줍니다. 컴포트설정은 첫번째 터치와 동일하게

맞춰주시고 다운로드 하시면 됩니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by roi1761 at 2018-09-06, 321 hits
A.



MT8050IE 모델사용하며 RS232 통신을 해둔상태입니다.


결선은 9PIN 2,3,5 RX,TX 크로스로 결선해서 테스터기 측정결과 전압나옵니다.


PLC 기종은 XGK Cnet 으로 설정하여 XGL-CH2A/B 입니다.


첨부해둔작화 말고 그냥 비트 버튼 하나만 나두고 작화를 다운로해도 같은현상이 발생됩니다.


설정이 잘못된거가요/


010-4742-1761

by easyview at 2018-09-07, 275 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT8050iE 모델의 경우 결선은 9,6,5(RX,TX,GND) 입니다.

결선 후 통신설정(통신 속도,데이터비트,패리티비트,정지비트,국번)이 PLC와 맞는지

확인해 주시기 바랍니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by preview33 at 2018-08-28, 238 hits
A.



사용 PLC : XGK-CPUE (LS)

사용터치 : MT6071IP


문의


터치내에 LB60,61,62,63 비트를 활성화하면 DATA가 저장되는 메크로가 있습니다. (어디부분인지 모르겠습니다.)

 - 터치에서 버튼을 눌러야만 DATA가 저장


PLC에서 M영역 비트를 활성화하여 위 LB 비트를 활성화하고싶습니다. 문의하고 샘플을 찾아보고있는데 어렵습니다.

 - 샘플예제 (매크로부분)



요구사항


1) M19001~19004 비트를 PLC에서 활성화하면 LB60,61,62,63 을 활성화하는 예제나 프로그램좀 부탁드립니다.


현재 파일을 첨부하여 보내드립니다.


2)첨부파일에 11페이지 (MONITOR버튼) 에 LB60,61,62,63 을 M영역으로 변경할수있으면 더 좋습니다. (체크만 부탁드립니다.)

by easyview at 2018-08-28, 246 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀하신내용은 아래 그림처럼 데이터 전송(시간기준)으로 적용하시면 될 것 같습니다.

*1초마다 M19001 -> LB60(4비트 적용시 LB63 으로 데이터 전송까지 데이터 전송)


[오브젝트] - [데이터 전송(배경)] - [새로만들기] 하시면 위 화면이 나타납니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.




by npgs at 2018-08-27, 199 hits
A.



안녕하세요.


1. MT6070iH 화면이 몇 개가 겹쳐서 나옵니다.

수리 가능한가요?


2. 기존 작화가 .mtp 파일입니다. 이 작화를 그대로 사용하고 싶습니다.

 - MT6070iH를 그대로 대체할 수 있는 HMI는 무엇인가요?

 - MT6070iH 대체품의 소프트웨어는 무엇을 사용해야 하나요?

by admin at 2018-08-28, 274 hits
A.








안녕하세요.

이지뷰 A/S 담당자 입니다.


아래 내용은 질문 주신 사항에 대한 답변 입니다.


1.MT6070iH 제품은 단종이며 오래된 제품의 경우 부품이 없는 경우도 있어 


제품을 받아서  A/S를 확인 하여야 할 것 같습니다. 


본사에 고장 증상과 연락처 넣어서 A/S 부서로 보내주시면 됩니다.


2. .mtp 파일 만 가지고는 완젼한 백업 파일이라 볼 수 없으며 .xob 파일이나 .cmp 파일이 있으셔야 하며


해당 되는 파일을 가지고 계시지 않는 경우에는 현재 가지고 계시는 제품에서 업로드를 진행 하여 


파일 백업을 받으셔야 합니다. 


그리고 대체 할 수 있는 제품은 기존에 사용 하시던 통신 방식이 몇 번의 com 포트를 사용 하셨는지에 따라

 

달라지는데 보통 com 1 포트의 RS-232 또는 RS-485 통신을 사용 하신 경우 


MT8071iE1WG 제품을 사용 하신 다면 


6070iH의 파일 (EB8000) ------->8071iE(EB PRO)로 파일을 디버깅 하시어 사용 하시면 됩니다.


대체 제품의 소프트웨어는 EB PRO 소프트웨어를 사용 하시면 됩니다.


위에 대한 설명이 이해가 가지 않으시거나 더 상세한 답변을 원하시는 경우에는 


02-2038-8177(A/S 직통 번호) 또는 02-2066-8121(대표 번호) 의 AS 부서로 연결 하여 


문의 주시길 부탁 드리겠습니다.


감사합니다. 








npgs님의 글입니다.
>>>
>>>
>>>
>>>

안녕하세요.


1. MT6070iH 화면이 몇 개가 겹쳐서 나옵니다.

수리 가능한가요?


2. 기존 작화가 .mtp 파일입니다. 이 작화를 그대로 사용하고 싶습니다.

 - MT6070iH를 그대로 대체할 수 있는 HMI는 무엇인가요?

 - MT6070iH 대체품의 소프트웨어는 무엇을 사용해야 하나요?


>>
>>
>>
>
>



by hhiisshh at 2018-08-27, 207 hits
A.



GetData(data1, "Local HMI", LW, 0, 1)  포인트를 읽어올때 펄스(한번 on신호시 계속 1이 유지안되고 몇초만 1이엿다가 0으로 변하고 ,신호가 다시 0에서 1이 되어야만 1로 출력되는 방법이 있을까요.

                                 1  _________________                    __________________________

          입력          0 ____l                             l___________l

        

                                   1 ______                                      _____

           출력       0  _____l          l_____________________l         l_______________________




그리고 GetData(data1, "Local HMI", LW, 0, 1)  1일경우  SET(신호가 1이엿다가 0이여도 출력이 계속 1로 유지되며)

      RESET (신호가 SET으로 1인경우 RESET 기능으로 0으로 변경) 메크로로 구 성 할 수 있을까요?


[       SET     ]

                      1  _____

 입력    0_______l        l__________

                   1     ________________

 출력    0_______l


[      RESET   ]


                      1  _____

 입력    0_______l        l__________

           1 _______

 출력                0 l_______________



by easyview at 2018-08-28, 239 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.


두 가지 문의 모두 IF 문과 Delay(시간 값) 함수를 사용하여 구현하실 수 있습니다.


IF문으로 각 변수에 말씀하신 조건을 걸어 동작을 실행하도록 작성하시기 바랍니다.

자세한 내용은 매크로 매뉴얼의 If 문 설명을 참조하시기 바랍니다.


추가 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.




by hhiisshh at 2018-08-29, 178 hits
A.


간단하게 예문좀 보여주시면 안될까요??? 생각해봐도 안되네요..

>
by youngkwun at 2018-08-20, 167 hits
A.



현재 MT6100iV 사용중인데 . 터치가 작동이안되고 보정도안되는 현상인데 .


해당 제품 수리가능한가요 ? .


또한 해당제품 단종여부 확인 가능한가요..?


단종이라면 대체할수있는 제품도좀 알고싶습니다 .

by easyview at 2018-08-20, 251 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT6100iV 제품 A/S는 가능한 제품입니다. A/S는 미리 본사 A/S부서로 연락 한번 주시고

본사에 고장 증상과 연락처 넣어서 보내주시면 됩니다.


해당 제품은 단종 모델이고 대체 가능 제품은 MT8102iE로 대체 가능합니다.


기타 문의사항은 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.




by hhiisshh at 2018-08-17, 205 hits
A.



통신이 잘되던 DB에 다른 현장(통신 디바이스가 다른) 램프 스위치나 램프를 복사해서 터치에 DB를 넣고 사용하면 잘되던 통신이


에러 메세지가 발생합니다.


버그인건지 다시 디바이스를 불러와서 읽혀도 변함이 없네요. 추가 했던 스위치나 램프를 삭제하고 해도 증상은 동일합니다.


처음부터 터치 DB를 다만들어서 해야하는건지 하나하나씩 추가해서 넣고 일일이 확인해야하는건지 답답합니다.



by easyview at 2018-08-20, 217 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


현재 사용되고 있는 디바이스의 태그가 아닌 다른 디바이스의 태그를 터치에 불러왔을 경우에는

터치와 연결된 디바이스 태그와 매칭이 되지 않아 통신 오류가 발생합니다. 먼저 사용중인 디바이스

내에 태그를 추가하시고 태그를 불러와서 사용해 보시기 바랍니다.


현재 터치와 연결되어 있는 디바이스의 태그를 불러와도 통신에러가 발생하신다면

PC와 터치를 이더넷 케이블로 연결하시고 온라인 가상운전을 실행하여 이지진단기를 통해

어떤 부분이 통신오류가 발생하는지 확인해 봐야 할 것 같습니다.


기타 문의 사항은 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.



by bluetimes07 at 2018-08-13, 226 hits
A.



MT8150XV 1EV 관련하여 자료가 보이지 않아 문의 합니다.


제품 데이터 시트 및 매뉴얼은 어디서 보아야 하며


 소프트웨어는 어떤것으로 사용해야하나요?


혹시 가능하시다면


제 메일로 보내주시면 감사하겠습니다.


me359@naver.com


by easyview at 2018-08-13, 236 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 모델의 소프트웨어와 데이터시트는 홈페이지의 Download - FTP자료실-상위디렉터리로 이동

- 단종모델 - MT600X 에 소프트웨어 설치 프로그램과 X시리즈의 데이터시트가 있습니다.

위 메일로 요청하신 파일들 첨부해 드리겠습니다.


기타 문의는 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.



A.



MT8121XE 타입과 미쯔비시 Q06UDV CPU 이더넷 연결할려면


시스템 파라메터 디바이스 선택시 디바이스 유형을 무었으로 설정하면 되나요?