Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
by easyview at 2020-07-13, 115 hits
A.



안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의해주신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.
LS-XBC PLC 제품의 통신 방식의 경우 CPU Direct와 Cnet의 두가지의 통신 방식을 선택할 수 있습니다.

Cpu Direct 통신인 경우 원형 포트를 사용하게되며 해당 결선과 설정은 아래의 경로에서 확인바랍니다.
[이지뷰 홈페이지] ≫ [PLC Connection Guide] ≫ [LS_XBM_XBC_XGK_CPU_DIRECT]

Cnet통신의 경우 D-sup 9핀 포트를 사용하게되며 해당 결선과 설정은 아래의 경로에서 확인바랍니다.
[이지뷰 홈페이지] ≫ [PLC Connection Guide] ≫ [LS_XBM_XBC_Cnet]

[Easybuilder Pro] ≫ [홈] ≫ [시스템 파라미터]에서 통신 방식에 따른 프로토콜을 추가하여 
통신 속도 ,국번등을 PLC의 설정과 동일하게 작성해주시길 바랍니다.
PLC에서도 설정 완료 후 리셋을 한번 진행하여 주시길 바랍니다.

위의 내용이 이해되지 않으시거나 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다


by sjh880712 at 2020-07-07, 70 hits
A.



Q03UDV or Q03UDE CPU 내장 이더넷 포터와 MT8071iP 간 이더넷 통신

내장포트로 가능한건가요?
가능하다면 이지블러드프로에서 설정은 어떻게 하는건지 알려주세요

불가능하다면 
내장으로 가능한 CPU 알려주세요
by easyview at 2020-07-07, 100 hits
A.








안녕하세요.이지뷰입니다.


Q03UDV ,Q03UDE등의 Q시리즈의 내장 이더넷을 이용한 통신방식은 PLC의 설정에 따라 
[Binary Mode] 와 [ASCII Mode]로 설정할 수 있습니다.

아래의 경로에서 PLC Connection Guide를 확인해주시기 바랍니다.
[Download] ≫ [PLC Conncetion Guide] ≫ [Mitsubishi_MELSEC_Q_L_Binary_Mode_Ethernet] 혹은 [Mitsubishi_MELSEC_Q_L_ASCII_Mode_Ethernet]


이해가 안되시거나 추가로 문의하시고 싶은 사항이 있다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.




by ningtel at 2020-07-02, 78 hits
A.



OMRON NX1P 모델을 사용중입니다.

지난번 변수불러오기 답변주신대로 적용하였는데

메모장에서 불러온 변수 리스트랑 실제 램프, 제어기 등 변수표시가 다르게 표시됩니다.

NAME DATATYPE
EX1) HMI.Disp_No.    INT 
HMI.Dips_Move  INT

PLC제어기에서 해당 변수가 표시가 안됩니다.

NAME DATATYPE
EX2) Recipe.Copy_SW BOOL
Recipe.Paste_SW BOOL

램프스위치/비트램프  오브젝트 속성에서 쓰기나 읽기 에서 해당 변수가 표시안되고
EX1 에 떠야할 변수가 표시됩니다.

위 사항에 대해 스크린샷 및 메모장을 첨부하였습니다.

조치방법이나 설정 방법이 있으면 답변부탁드리겠습니다.
by ningtel at 2020-07-02, 69 hits
A.


첨부파일이 1개밖에 안올라서 답변글로 1개 더 첨부합니다.




ningtel님의 글입니다.
>
>
>
>OMRON NX1P 모델을 사용중입니다.

지난번 변수불러오기 답변주신대로 적용하였는데

메모장에서 불러온 변수 리스트랑 실제 램프, 제어기 등 변수표시가 다르게 표시됩니다.

NAME DATATYPE
EX1) HMI.Disp_No.    INT 
HMI.Dips_Move  INT

PLC제어기에서 해당 변수가 표시가 안됩니다.

NAME DATATYPE
EX2) Recipe.Copy_SW BOOL
Recipe.Paste_SW BOOL

램프스위치/비트램프  오브젝트 속성에서 쓰기나 읽기 에서 해당 변수가 표시안되고
EX1 에 떠야할 변수가 표시됩니다.

위 사항에 대해 스크린샷 및 메모장을 첨부하였습니다.

조치방법이나 설정 방법이 있으면 답변부탁드리겠습니다.

by easyview at 2020-07-03, 66 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해주신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

먼저 EX1의 [HMI.Disp_No.],[HMI_Disp_Move]의 변수가 PLC 제어기에서 표시가 안되는 이유로는
PLC 제어기의 화면전환 기능의 경우 [트리거 주소] , [쓰기 백업 주소+1]으로 총 2개의 Word 영역이 할당됩니다.
그로 인해 위의 변수들은 1개의 Word만 할당되어 있으므로 검색 및 사용이 되지 않습니다.
변수의 영역을 배열로 늘려주시기 바랍니다.

Ex2의 경우에는 태그 화면에서 오른쪽의 리스트를 내리시면 찾을 수 있으며 오른쪽 상단의 검색을 통하여 찾으실 수 있습니다.
Ex1에 표시 되야 할 변수가 표시되는 이유로는 Ex1의 변수들은 Word 영역입니다. 
즉 비트로 나누어 사용할 수 있으므로 검색되게 됩니다.


이해가 안 되시거나 추가로 궁금하신 부분이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by ningtel at 2020-06-29, 73 hits
A.



NX1시리즈 PLC 변수를 불러오려고합니다.
가져오기누르니 Txt파일로 불러와야하는데

어떤양식으로 txt파일을 만들어야되나요?
sysmac 변수 내보내기한걸 그대로 텍스트파일에 붙여서 저장하면 되나요?
by easyview at 2020-06-30, 75 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


사용자분께서 문의해 주신 NX1 시리즈에 관한 주소 태그 방법은 저희 홈페이지의 OMRON EtherNet/IP(NJ/NX Series) 프로토콜 매뉴얼에 상세하게 기재되어 있습니다.

프로토콜 매뉴얼은 홈페이지 상단의 
[DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection Guide] ≫ [CATEGORY] ≫ [OMRON Corporation] ≫ [OMRON_EtherNet_IP_NJ_NX_Series]를
다운로드하여 참고해 주시기 바랍니다.


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.


by melon6142 at 2020-06-28, 85 hits
A.



이번에 중국에서 기계를 수입해왔는데요

HMI 기종이 TK기종으로 호환이 안되더라구요. 공지사항에 읽는 글을 보고

위인텍 기종으로 사용하려고 합니다.

교체해서 연결해보니 PLC와 HMI가 서로 연결되지않았는데요

RS232 포트 19200,8,even,1 로 설정했으나 연결이 안되더라구요

마지막남은게 RS232 결선만 다른건가요? 이것만 바꾸면 해결이 가능할까요?
by easyview at 2020-06-29, 98 hits
A.


안녕하세요.이지뷰입니다.


PLC와 HMI 통신의 경우, PLC의 통신 설정과 현재 판매중인 HMI의 소프트웨어인 
Easybuilder Pro의 시스템 파라미터에서의 PLC에 대한 설정과 동일해야 합니다.
해당 설정에 대해서는 PLC의 기종마다 통신 설정과,결선도등이 달라질 수 있으므로
통신 설정에 대한 내용은 PLC Connection guide를 아래의 경로에서 확인해 주시기 바랍니다.
[이지뷰 홈페이지] ≫ [DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection Guide]


이해가 안되시거나 추가로 문의하시고 싶은 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.
by enene1111 at 2020-06-24, 82 hits
A.



반갑습니다

현재 ls 산전 xgk-cpuun 기종의 plc와 호환하여 모니터링 시스템을 구축하려고 하는 회사에서 일하고 있는 직원입니다

이제 막 plc로 프로그램 전환을 하려고 하는 상황에서 hmi panel 구입처를 선택해서 구매하려고 하고 있습니다

구매 전에 이지뷰 제품과 관련하여 궁금한점이 있습니다

1.
이지뷰 PANEL 제품 사용 시
작화프로그램 및 원격 접속 및 모니터링 프로그램의 제공이 무상인지 유료인지 궁금합니다
2.
그리고 태양광 모니터링 또는 발전소 모니터링 관련해서 예제를 지원받을 수 있을지 궁금합니다

by easyview at 2020-06-24, 97 hits
A.




안녕하세요.이지뷰입니다.


문의해주신 내용에 대한 답변은 다음과 같습니다.

1.이지뷰 HMI 사용 시 이용되는 작화 프로그램 및 원격 접속 및 모니터링 프로그램의 제공이 
무상인지 유료인지 궁금합니다.

작화 작성 프로그램은 현재 판매하고 있는 제품을 기준으로 Easybuilder Pro의 소프트웨어를 사용합니다.
위의 소프트웨어의 경로는 다음과 같습니다.
[이지뷰 홈페이지] ≫ [SOFTWARE] ≫ [Easybuilder Pro]
해당 소프트웨어를 다운로드 받아 무료로 설치가 가능합니다.

원격 접속 및 모니터링 프로그램의 경우 인터넷 환경을 구성하여 같은 망 내에서 사용할 경우 
범용 프로그램인 VNC Viewer 혹은 cMT Viewer를 이용할 수 있고
외부 망에서 접속을 원하신다면 EasyAccess 2.0을 추가로 구매해서 사용하시거나 
EasyAccess 2.0이 내장된 제품을 구입하여 이용할 수 있습니다.

2.태양광 모니터링 및 발전소 모니터링에 관련한 예제는 제작되어 있지 않으며 
HMI의 작화의 경우 유저분께서 직접 작성하여 사용하시게됩니다.
이지뷰에서는 소프트웨어상, 하드웨어상의 기술 지원만 하고있습니다. 

XGK 시리즈의 PLC와의 통신 방법에 대한 파일의 경로는 다음과 같습니다.
[DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection guide] ≫ [LS industrial Systems]



위의 내용이 이해가 되지않으시거나 추가로 궁금하신 부분이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기바랍니다.

감사합니다.

by iamsystech at 2020-06-17, 91 hits
A.



안녕하세요.
기존  PANEL에 접속하여 xob 파일을 업로드하였습니다.
컴파일을 통해서 mtp로 변환하려하는데 패스워드가 기존 "111111"와 다른듯 합니다.

1. 소스를 편집 할 수 있는 방법이 있습니까?

2. 없을시, 기존 MT8104iH 모델이 문제가 발생했을 시 같은 기종으로 구입하여 기존 xob를 다운로드하였을때 문제가 없습니까?

3. MT8104iH 모델이 단종되어 구할 수 없을때 다른 모델로의 복구할 수 있는 방법이 있습니까?

답변부탁드립니다.
감사합니다.
by easyview at 2020-06-18, 104 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의해주신 답변에 대한 내용은 다음과 같습니다.

1. 이지뷰 측에서는 보안상의 문제로 강제로. xob파일을 열 수 없습니다.
디컴파일을 하지 않으면 내부 작화를 수정하실 수 없습니다.

2. 같은 기종(MT8104iH)과 같은 프로토콜을 사용하는 PLC의 통신 속도 및 국번과 결선도로 연결한다면 
이전 제품과 동일하게 통신할 수 있습니다.

3. MT8104iH 제품의 경우 Easybuilder 8000의 프로그램에서 동작하는데, 다른 기종과 다른 시리즈로 
설정되어있어 디컴파일을 통해 기종 변경을 해야만 다른 기종에 다운로드가 가능합니다.
강제로 다운로드 할 시 에러가 발생할 수 있습니다.

현재 최신 기종 Easybuilder Pro로 디버깅하기 위해서도 디컴파일이 먼저 진행되어 .mtp파일이 있어야만 
디버깅할 수 있으므로 이전 사용자가 있으시다면 이전 사용자에게 패스워드를 문의해야만 합니다.


이해가 안 되시거나 추가 문의 사항이 있으실 경우 본사(02-2066-8121)로 전화해 주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.



안녕하십니까?

plc는 LS XBM과 귀사의 제품 MP6070iH과 RS485 2W로 연결을 하려고 합니다.

선 열결은 
MP6070iH                  PLC XBM
 (female COM1 )
   1----------------------- - data
   2----------------------- + data
로 연결을 하였습니다.
제품 선정은 첨부파일과 같이 했습니다.
그런데 연결이 안되고 "PLC mp response" 만 나옵니다.

어느 부분의 설정이 안되어서 그러나요?

검토하시고 연결 방법을 부탁드립니다.
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 통신이 되지 않는 이유는 다음과 같습니다.

기본적으로 HMI와 PLC가 통신하기 위해서 전용 프로토콜(LS XBM/XBC Cnet)을 사용하기 때문에
PLC의 설정 중 RS485를 사용하는 채널 2의 동작 모드를 [P2P 사용]이 아닌 [XGT 서버]로 변경하여 주셔야 합니다.
그외 HMI의 설정 중 PLC 기본 국번의 경우 현재 [LW-10000(16bit):var 0]으로 설정되어 
초기값으로 0으로 가지고 있으므로 통신상으로 문제는 없지만 
[기본 국번,사용 국번,변수]에 체크를 해제하여 0으로 작성하여 사용하여 주시길 바랍니다.


위의 내용이 이해가 되지 않으시거나 추가로 궁금하신 부분이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

중복으로 올리셨던 답변은 삭제하도록 하겠습니다.

감사합니다.


by joonhu85 at 2020-06-02, 98 hits
A.



노트북에서 소프트웨어랑 실제 다운로드했을 때 적용 화면이 다른데 이유가 뭘까요??

by easyview at 2020-06-03, 129 hits
A.


안녕하세요.이지뷰입니다.


문의하신 다운로드 시 텍스트의 크기가 변경되는 이유는 다음과 같습니다.

Easybuilder Pro 소프트웨어는 Window 내부에 설치된 폰트파일을 사용하며 
Window의 텍스트의 배율 설정에 따라서 크기가 달라질 수 있습니다.

Easybuilder Pro는 텍스트 비율 100%를 기준으로 설정되어있으며 
작화를 작성하실 때 그 외 텍스트 비율을 사용하였을 경우 작화에서 텍스트의 크기가 커지거나 
다운로드 시 HMI내에서 텍스트의 크기가 커지는 현상이 발생할 수 있습니다.


추가 문의사항이나 궁금하신 점이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 전화주시기 바랍니다.

감사합니다.
by rlflszks at 2020-05-29, 142 hits
A.



EB800 프로그램을 통한 TK6070IP 모델은 업로드 및 다운로드 확인 했습니다. 근데 EB PRO를 통한 TK6071IP 모델 업로드가 안됩니다.
TK 모델이 중국 전용 모델 인건 알고 있습니다. 그래서 윈도우 중국어로 변경 및 프로그램 중국어 버전으로 다운 했습니다. 혹시 RS232를 연결한 상태에서는 업로드가 안되는 건가요. 첨부화일은 에러 메세지 입니다.
by easyview at 2020-06-01, 144 hits
A.






안녕하세요, 이지뷰입니다.

TK6071iP는 중국 Weinview 자체 생산 제품으로 이지뷰 취급 제품이 아닙니다.
해당 모델은 Weinview 자체 생산 제품으로 당사에서는 정확한 답변을 드릴 수 없습니다.
진행이 되지 않으실 경우 Weinview에 문의 주시기 바랍니다. 이 점, 양해 부탁드립니다.

감사합니다.




[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10]