Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
by easyview at 2020-01-09, 89 hits
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.

해당 주소는 DBn을 선택한 후 입력란에 입력하여 사용하실 수 있습니다.
주소의 포맷형식은 FFFFFDDDDD, FFFFF (DB no.), DDDDD (byte no.) 입니다.

궁금하신 사항이 있으신 경우 본사 기술문의로 전화주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by jackinjayz at 2019-12-30, 119 hits
A.



안녕하세요, 현재 cMT 제품과 MTV 제품을 테스트 중에 있습니다.
위 두가지 제품의 사운드 사용이 가능한가요? 가능하다면 연결 방법을 알려주실수 있을까요?
또한 작화를 Java script로 할수 있는지 여부도 확인 부탁드립니다.

감사합니다.
by easyview at 2019-12-31, 117 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 사운드 사용에 관해서 mTV제품의 경우 HDMI로 연결된 모니터의 스피커에서 사운드를 출력 할 수 있습니다.

cMT 제품의 경우에는 cMT-3090과, cMT-3151의 기기는 스피커를 내장하고 있고 
그 이외의 기기들은 연결된 모바일 기기나 태블릿의 스피커를 통해서 사운드를 출력할 수 있습니다.

사운드를 출력하는 방법으로는 오브젝트의 보안 탭 >> 사운드 사용에 체크하면 사용할 수 있습니다.


작화를 JAVA Script로 할 수 있는지의 여부로는 이지뷰의 작화는 EasyBuilder Pro 라는 자체 소프트웨어를 사용하기 때문에 불가능합니다.

기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by khkang79 at 2019-12-27, 83 hits
A.



cmt3072 사용중입니다.
data server disconnected 메시지가 뜨고, 화면이 먹통이 되어서 전원을 껐다가 다시 켜야만 하는 증상이 종종 나타납니다.
DB는 MS-SQL입니다.
7대 설치되어 있는데 하루에 7대 중에서 1대 정도의 꼴로 저런 오류가 납니다.
DB접속중에 오류 나는거야 있을 수 있는 일이고, 재시도 할 수 있도록 하면 될텐데, 이렇게 아예 먹통이 되어 버려서 전원을 껐다 켜야 하는 것은 굉장히 문제가 있다 생각됩니다.
어떻게 처리해야 하겠습니까?



by easyview at 2019-12-27, 94 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 내용과 관련하여,
사용하시고 계신 EasyBuilder Pro 소프트웨어 버전, 하드웨어 펌웨어 버전 등, 상세 정보가 없어 정확하게 답변을 드리기 어렵습니다.

easyview@easyview.kr 의 주소로 사용하고 계신 EasyBuilder Pro 소프트웨어 버전과 하드웨어 펌웨어 버전, 사용하고 계신 작화파일을 제공해 주시거나 본사(02-2066-8121)로 전화 주시면 확인 후 빠른 답변 드리도록 하겠습니다. 


감사합니다.


by xerarch at 2019-12-23, 113 hits
A.



작화를 터치에 다운로드하면 글자 크기와 위치가 변경됩니다.

굳이 다운로드를 하지 않고 오프라인 가상운전을 해도 똑같은 현상이 생기네요

원인과 해결방법이 궁금합니다.


그리고 plc와 터치 통신이 안되는데 원인을 잘 모르겠네요

기종과 통신속도 설정을 맞췄고요.

배선도 com1 232 통신 써서 콘넥터 2,3,5 쓰고 2,3 교차로 해서 plc연결 했는데 안되는 이유를 모르겠습니다.

작화와 plc프로그램 첨부해드립니다.

참고로 아직 작화와 plc프로그램은 미완성 단계 입니다.

by xerarch at 2019-12-23, 103 hits
A.


xerarch님의 글입니다.
>
>
>
>

작화를 터치에 다운로드하면 글자 크기와 위치가 변경됩니다.

굳이 다운로드를 하지 않고 오프라인 가상운전을 해도 똑같은 현상이 생기네요

원인과 해결방법이 궁금합니다.


그리고 plc와 터치 통신이 안되는데 원인을 잘 모르겠네요

기종과 통신속도 설정을 맞췄고요.

배선도 com1 232 통신 써서 콘넥터 2,3,5 쓰고 2,3 교차로 해서 plc연결 했는데 안되는 이유를 모르겠습니다.

작화와 plc프로그램 첨부해드립니다.

참고로 아직 작화와 plc프로그램은 미완성 단계 입니다.


by easyview at 2019-12-23, 134 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


기본적으로 이지뷰 작화는 PC에 설치되어 있는 윈도우 폰트를 가져와 사용합니다.
가상운전을 실행하거나 HMI에 다운로드 후 글자 크기와 위치가 바뀌는 경우는 두 가지 경우가 있습니다.

첫 번째로,
PC의 [디스플레이 설정] ≫ [텍스트 크기]가 100%가 아닌 125% 또는 150%로 설정되어 있을 때 발생합니다.
이지뷰 소프트웨어는 100%를 기준으로 설정되어 있기 때문에 다른 텍스트 배율을 사용할 수 없습니다.
두 번째로,
지원되지 않는 폰트를 사용하였거나 컴파일 시 [폰트 파일 만들기]를 체크하지 않을 경우에 발생합니다.
이 경우에는 기존에 사용한 폰트를 Droid Sans Fallback으로 변경하거나, 
[폰트 파일 만들기] 항목을 체크한 후 컴파일을 다시 실행하여 다운로드해 주시기 바랍니다.

PLC와 터치 간 통신이 안되는 사항에 대해,

기재해주신 배선대로 연결하면 결선은 알맞게 되어 있습니다.
첨부해주신 작화를 확인한 결과, 
HMI의 시스템 파라미터에서의 PLC 기본 국번과 PLC 프로그램 내의 국번이 다르게 설정되어 있습니다.
1:1 통신(RS232)의 경우 HMI와 PLC 측 국번은 같아야 합니다.
국번을 똑같이 설정하신 후 다운로드를 진행해 주시기 바랍니다.


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.
by guildelec at 2019-12-20, 112 hits
A.



MT8150XE에서 다국어로 설정 작화시 베트남어 폰트가 깨지는 현상이 발생 합니다..

베트남어 글꼴을 Times New Roman으로 설정시 정상적으로 글꼴이 보이다가

다른 언어 글꼴 크기만 변경하면 베트남 글꼴이 바탕 글꼴로 변경됩니다..

원인이 무었인지 궁금합니다..

언어 코드도 설정해야하는지 알려 주세요....

by easyview at 2019-12-20, 120 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의하신 다국어 설정에 대해서는 라벨 라이브러리 기능을 사용할 수 있습니다.

프로젝트 > 언어&글꼴에서 각각의 언어에 맞는 글꼴을 설정해 주신 후
프로젝트 > 라벨에 들어가서 라벨라이브러리를 각각 언어에 맞게 추가를 해주시면
텍스트 오브젝트의 라벨탭에서 사용을 눌러 사용 가능합니다.

확인은 홈 > 상태/언어 부분의 L1,L2의 부분을 클릭해 주시면 언어 1,언어 2의 상태를 확인 할 수 있습니다.

터치내에서 언어 변경에 대해서는 시스템 태그인 LW-9134를 통해 변경이 가능합니다.
예를 들어 언어 1의 상태를 표현하고 싶으시다면 LW-9134의 주소에 세트워드나 옵션리스트를 통해 1의 값을 넣어주면 됩니다.

베트남어 글꼴로 설정 하신 후 다른 언어의 글꼴 크기를 변경하면 베트날 글꼴이 바탕 글꼴로 변경되는 현상은
작화를 직접 확인하지못해 원인을 파악하기 어렵습니다.

언어코드는 따로 설정하실 필요는 없습니다.

이해가 잘 되지 않으시거나 원하는 대로 구현이 되지 않으실 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.

by dlgks1 at 2019-12-18, 190 hits
A.

현재 HMI에 작화프로그램이 들어가있는 상태입니다.

 

USB메모리스틱으로 프로그램 업로드 후

 

간단한 편집후 다시 다운로드 하려고합니다.

 

편집후 USB메모리스틱으로 HMI에 다운로드만 완료해줘도 변경된 사항으로 진행가능한가요?

 

PLC HMI PC 연결이 필요하면 방법 부탁드립니다.

 

 

by easyview at 2019-12-18, 221 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 사항에 대해서는 작성해주신대로 USB스틱을 통한 업다운로드가 가능합니다.
USB스틱 업로드 후 작화 수정 시, PLC와 HMI의 통신 설정만 바뀌지 않는다면 다운로드 후 바로 사용이 가능합니다.


USB스틱 업다운로드 및 디컴파일 방법은 아래의 경로에서 확인해 주시기 바랍니다.


ftp://easyview.i234.me/13_FAQ


USB스틱 업다운로드 방법:
FAQ_11_USB 디스크_SD 카드로 업다운로드 하기.pdf


디컴파일:
FAQ_07_USB_Disk 로_업로드한_파일_디컴파일 하기.pdf



기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.



by dlgks1 at 2019-12-18, 139 hits
A.


예전에 사용한 컴휴터와 다른 컴퓨터인데

아무것도 안건드리고 메모리스틱으로 작화 다운로드시키면 이상없을까요?

PLC HMI 통신설정은 안건드렸습니다

컴퓨터로 작화수정하고 저장 후 USB메모리스틱으로 다운로드 하려고 합니다
by easyview at 2019-12-18, 153 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


업로드 한 작화를 PLC 통신 설정을 유지하신 상태로 다른 부분만 수정하고
다운로드를 시키면 통신에서는 이상이 없을 것으로 판단됩니다.


다만 이지뷰 프로젝트는 PC의 윈도우 폰트를 가져다 쓰기 때문에,
기존 프로젝트 파일의 PC환경과 현재의 PC환경이 다를 경우, 작화 파일을 열 때 글꼴 재설정 창이 표시됩니다.
이 때, 기존 글꼴과 동일한 글꼴 또는 Droid sans fallback 폰트로 선택한 후 다운로드하시는 것을 권장해 드립니다.
동일한 글꼴을 사용하더라도 PC 윈도우 환경 및 폰트 버전이 다를 경우에는
약간의 글꼴 모양 차이가 있을 수 있음을 주의해 주시기 바랍니다.


이해가 잘 되지 않으시거나 원하는 대로 구현이 되지 않으실 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)


감사합니다.



by dlfna at 2019-12-17, 121 hits
A.



MT8100IE에 프로그램이 들어가있는 상태입니다.


편집을 하고싶은데 컴퓨터에는 들어가있는 프로그램이 없는데


MT8100IE -> 컴퓨터로 프로그램을 다운로드 할 수 있는방법이 있을까요?


컴퓨터에는 MT8100IE에 컴파일시킨 프로그램이 없습니다.

by easyview at 2019-12-17, 181 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해주신 MT8100iE의 작화 파일을 PC로 받는 기능은 업로드 기능입니다. (HMI >> PC)

업로드는 EBPRO 프로그램을 통해 실행하실 수 있습니다.


EB PRO 소프트웨어는 아래의 경로에서 다운로드하여 설치하시기 바랍니다.
EasyView 홈페이지 >> DOWNLOAD >> FTP자료실 >> EB Pro


MT8100iE는 이더넷 또는 USB메모리 스틱을 이용한 업다운로드가 가능합니다.
업로드 한 작화 파일은 디컴파일을 진행하여 편집파일로 변환해야 열어보실 수 있습니다.
업로드 및 디컴파일 방법은 아래의 경로에서 참조해주시기 바랍니다.


1. 이더넷으로 업로드 후 디컴파일 실행 방법 :
      EasyView 홈페이지 >> SUPPORT >> FAQ >> 하드웨어 >> Q.9, Q.6
2. USB메모리 스틱으로 업로드 후 디컴파일 실행 방법 :
      EasyView 홈페이지 >> SUPPORT >> FAQ >> 하드웨어 >> Q.7, Q.6


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.



by chul287 at 2019-12-16, 90 hits
A.



MT510TV 사용 중 인데 작화 그대로 
CONVERT 해서 사용 할 수 있는 
모델이 있으면 알려주세요
PLC는 MASTER K 사용중이라 RS 232 통신을 사용중입니다. 
by easyview at 2019-12-16, 102 hits
A.







안녕하세요. 이지뷰입니다.

문의 해주신 MT510TV의 제품의 경우 4EV의 시리즈 와 5EV의 시리즈가 있습니다.
제품명 뒤에 적혀있는 글자로 확인해 주시기 바랍니다. (MT510TV4EV or MT510TV5EV)
4EV의 경우 컷팅 사이즈가 302 X 225mm ,5EV의 경우 컷팅 사이즈는 259 X 201mm 입니다.


대체 모델로는 eMT3105P와 MT8101iE가 있습니다.
eMT3105P의 컷팅 사이즈는 259 X 201mm, 디스플레이 인치는 10.4" 이며,
MT8101iE의 컷팅 사이즈는 260x202mm, 디스플레이 인치는 10.1"입니다.

사용하고 계신 MT510TV 기종에 따라 동일한 컷팅 사이즈의 터치를 선정하시거나,
컷팅 사이즈가 다른 기종의 경우 판넬 플레이트를 함께 구매하여 사용하실 수 있습니다.
판넬 플레이트는 대리점에서 같이 구입하실 수 있습니다.


통신 방식과 관련하여, 
MT500 시리즈와 현재 판매되고 있는 터치의 RS232 결선의 Rx, Tx가 반대로 되어 있습니다.
RS232의 경우 Com1포트의 235번입니다. (2번 Rx,3번 Tx,5번 Ground)


위에서 설명해드린 두 제품의 경우 사용하는 소프트웨어는 EasyBuilder Pro를 사용하므로
MT510TV가 사용하는 작화를 디버깅해야 정상적으로 사용할 수 있습니다.

EB500 에서 EB PRO로 작화를 디버깅하는 방법으로는 아래와 같습니다.

1.EasyView 홈페이지 >> SOFTWARE >> EasyBuilder Pro, EasyBuilder 8000 소프트웨어 다운로드 및 설치.
2.EasyBuilder 8000 실행 후 >> 도구 >> MT500 프로젝트 변환 ( 500의 .eob >> 8000의 .mtp 변환)
3.EasyBuilder 8000에서 .mtp 파일을 열어주신 후 도구 >> 압축/압축해제 >> 압축 ( .mtp>> .cmp 변환)
4.EasyBuilder Pro 에서 파일 >> 압축/압축풀기 >> 압축 풀기 (8000의 .cmp >> Pro의 .emtp 변환) 
5.EasyBuilder Pro 에서 .emtp파일을 열어주신 후 시스템 파라메터의 기종 탭에서 사용하시는 기종에 맞게 설정하신 후 
수정 및 다운로드가 가능합니다.


기타 문의 사항이 있으신 경우, 본사 기술문의로 전화 주시기 바랍니다. (02-2066-8121)

감사합니다.



A.



CMT 카다록에 푸시알림이 가능하다고 나와있는데요, IE시리즈도 가능한가요?
CMT 기종만 가능하다면 적용방법을 메일로 받고 싶습니다.


E-MAIL: sijpin@gmail.com

연락처: 010-3060-8749

이름: 손인중

A.


EasyBuilder_UserManual_kr.pdf 메뉴얼참조하여 확인했습니다.


[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10]