xgt plc 1대와 rs 232c로 터치A를 연결하고, 터치A와 터치B를 이더넷으로 연결시 통신에는 문제가 없을까요?

(단, 작화는 내용이 동일합니다.)

터치A: MT8050IE

터치B: MT8121XE

A.




안녕하세요, 이지뷰입니다.


말씀하신 PLC -(RS232)- HMI 1 -(이더넷)- HMI 2 으로 연결하시면 통신 가능합니다.

통신하는 방법은 다음과 같습니다.

PLC - HMI 1 - HMI 2 으로 설정을 하실때 HMI1과 HMI2는 마스터 슬레이브로 연결이 가능합니다.
아래의 시스템 파라미터의 설정을 참조해 주시기 바랍니다.


HMI 1 시스템파라미터 설정.
1. 로컬 HMI 1
2. 로컬 PLC XGT PLC


HMI 2 시스템파라미터 설정.
1. 로컬 HMI 2
2. 리모트 PLC XGT PLC [위치 : 이더넷(HMI 1의 IP,포트번호 8000 입력]


PLC---(RS232)--- HMI1 ---(이더넷)--- HMI2
위와 같이 HMI1에서는 일반적인 PLC설정으로 설정하시고,

HMI2에서는 PLC를 HMI1을 통해 연결되어 있기 때문에 리모트 PLC를 설정하시고,

                통신환경은 HMI1에서 설정한 PLC설정과 동일하게 설정하시면 됩니다.


위의 내용이 이해가 되시지 않으시면 본사 기술 문의(02-2066-8121)로 전화 주시기 바랍니다.

감사합니다.



by jong85hyun at 2018-04-30, 335 hits
A.



데이터 로그 셈플링을 통하여 데이터 로그 하였습니다.

데이터 로그 정보를 USB 로 다운받기 위하여 백업 옵션을 사용하여 프로그램 구성하였습니다.

백업 이후 리셋을 하기위해 리셋 버튼을 추가하였습니다.

USB 다운 로드 이후 리셋은 하고 그다음부터 USB 데이터 로그 백업이 되지 않습니다.

문제점을 어떻게 해결해야될까요?
by easyview at 2018-04-30, 372 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.

데이터 샘플링 파일을 백업 오브젝트를 이용하여 USB메모리에 백업한 후 
리셋 버튼을 눌러 리셋을 진행한다고 하셨는데, 
이 부분의 "리셋" 이라는 내용이 HMI 재부팅인지, 데이터 샘플링 파일을 삭제하신다는 건지 등 
내용이 명확하지 않아 답변 드리기 어려운 것 같습니다.

말씀하신 리셋 버튼을 어떤 용도로 어떻게 만들어 주셨는지 자세한 사항을 남겨주시면 감사하겠습니다. 
글로 올리기 번거로우시다면 본사(02-2066-8121) 기술 문의로 전화 주시기 바랍니다.

감사합니다.


by hisanjuk at 2018-04-06, 783 hits
A.



수고 많으십니다.


알람(이벤트)이벤트 목록에서 HMI 메모리로 저장 기능을 사용하고 있고 이를 백업(트리거) 오브젝트를

사용하여 이벤트 로그파일을 HMI에서 직접 USB로 다운 받고 있습니다.


관련하여 각 설비마다 이벤트 로그 파일 생성 시 다른 이름으로 *.evt 파일이 저장 될 수 있도록

할 수 있는 방법이 있는 지요..? (현재 3대 사용 중)


사용하거 있는 HMI 기종은 MT6071iP 입니다.


회신 부탁 드리겠습니다. 감사합니다.  

A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.


각 설비에 설치된 HMI마다 [ASCII오브젝트]를 생성하여 시스템태그주소 LW9032, 8워드로 설정을 하여 만들어주십시오. LW9032는 '이력파일 백업 시 SD, USB디스크 폴더 이름'의 시스템태그 주소 입니다.
LW9032로 만드신 [ASCII오브젝트]에 서로 다른 폴더이름을 넣어주십시오.
각각의 HMI마다 LW9032 시스템 태그 주소에 다른 이름을 넣어주시고 백업을 하시면 각 설비마다 이벤트 로그 파일이 각각 다른이름의 폴더에 저장이 될 것 입니다.


*알람(이벤트)목록에서 'HMI 메모리로 저장'을 사용하시고, 백업(트리거)오브젝트를 사용하셔야만 합니다.


추가 문의사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.



by kweapon at 2018-04-06, 535 hits
A.



사이몬 PLC CM1-XP3A 에 이더넷 EC01A 와 통신 설정시 포트번호 설정 부분예제가 있으면 보내 주시면 감사하겠습니다.


예제가 없다면 간단하게 설명 부탁드립니다.


온라인 가상운전 시 다른 포트가 있는지도 알고 싶습니다.

by easyview at 2018-04-06, 390 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.


첨부해드린 사진과 같이 설정을 해주시고 IP는 사용하시는 PLC의 IP를 기입해주십시오.


추가 문의사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


A.



옵션리스트 소스 항목중에 아이템 주소를 사용하여 드롭다운 리스트를 만들고 싶은데
예제프로그램을 보고 그대로 했는데도 드롭다운리스트에 아이템이 추가되지 않습니다.
첨부파일 보시고 어디가 문제점인지 확인 부탁드립니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.


첨부해주신 작화를 보시면 LW300을 제어 주소로 설정하셨습니다. 따라서 아이템 개수는 LW301이 됩니다.
그런데 LW301로 설정하셨던 수치오브젝트의 입력허가가 체크되어 있지 않았습니다.


아이템 개수를 입력하시지 않으면 아이템 데이터가 옵션리스트에 출력되지 않습니다.
따라서 LW301 수치오브젝트의 입력허가를 체크하시고, 아이템 개수(LW301)를 입력후 아이템 데이터를 업데이트(LW300)하시면 입력하셨던 아이템 주소를 불러오게 될것입니다.


추가문의사항은 본사기술문의(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.


감사합니다.


by biganus at 2018-04-03, 355 hits
A.




매크로 목록까진 보이는데 추가 또는 편집버튼을 눌러도 아무반응이 없습니다.

프로그램 재설치 및 재부팅을 여러번 해보았지만 매크로 편집창이 열리지 않습니다.

프로그램은 버전은 EBPro V5.07.02.262 이고 운영체제는 Win10 64bit입니다.


by easyview at 2018-04-03, 392 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.


혹시 듀얼모니터를 사용하시진 않으신가요?

듀얼모니터를 사용 하셨다면, 기존에 사용하셨던 창의 좌표값을 기억하여 해당 좌표값에 창에 나오게 됩니다.

기존 사용하셨던 창의 위치를 찾을수 없으시면 다음과 같이 해보시기 바랍니다.

1. 매크로 목록에서 추가 또는 편집 버튼을 누릅니다.
2. [Alt] 키를 누르고 [↓ 방향키], [ M ] 을 누른후 [↓ 방향키]를 한번 더 누르시면 마우스에 창이 붙게 됩니다.


위 방법대로 해보시고 안되신다면 EasyBuilder Pro에 관한 레지스트리를 지우신후 재설치 해주십시오.


추가 문의사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.

by danja1 at 2018-04-03, 300 hits
A.



안녕하세요.

mtv100에서 화면으로 출력시 tv는 uhd모델이든 hd모델 이든 상관이 없는지요.

혹시 해상도의 문제가 있다면 가장 좋은 형태의 tv는 어떤형식을 요구하는지요.

자료를 보아도 자세히 나와있는 것이 없어서 문의를 드립니다.

추후50"uhd tv 및 20"hd tv로 작화를 구현하고자 합니다.

견적받은 모델이 uhd 와 hd모델이 섞여있어서 혹시 해상도에 문제가 있지 않을까 걱정이 됩니다.

빠른 답변 부탁드립니다.~꾸벅

by easyview at 2018-04-03, 409 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.


mTV-100은 HDTV 를 지원합니다.
mTV-100의 사양은 다음과 같습니다. 참고해주시기 바랍니다.
http://easyview.kr/new2013_2/product/product_mtv_spec.php


추가 문의사항은 본사 기술문의(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by kimmachina at 2018-03-27, 382 hits
A.



KEYENCE사의 KV7000시리즈의 KV7500과 귀사의 제품을 통신하여 사용할 수 있는지요?
EASYBUILDER8000 소프트웨어의 PLC 선택 가능한 목록 중에 KEYENCE - KV7000 시리즈는 기해 있지 않아 질문 드립니다.
빠른 답변 바랍니다.
EASYBUILDER8000 캡쳐 붙임.
by easyview at 2018-03-27, 456 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰 입니다.
 
EasyBuilder Pro에는 KV7500의 프로토콜이 있습니다. 그러나 EasyBuilder 8000에는 KV7500 의 전용 프로토콜이 없습니다. 현재 EasyBuilder 8000에 대한 프로그램 개발 및 수정 계획이 없어 EBPRO의 KV7500 프로토콜를 사용할 수 없습니다.

 

기본적으로 동일한 시리즈에 주소 범위 및 하드웨어 통신 방식만 다를 경우, 주소 범위를 벗어나지 않는 이상 통신이 가능합니다. 같은 KEYENCE 사의 KV5000 시리즈의 프로토콜로 통신이 가능할 것으로 보입니다. KEYENCE KV-5000(Ethernet) 기종을 선택하여 연결 및 통신 테스트를 진행해 보시기 바랍니다.


추가 문의사항은 본사 기술문의 (02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.

A.



s7-300 이더넷으로 pc와 연결하여 온라인 가상운전을하여 시뮬레이션 중인데

시간을 pc 시간으로 받아오는것 같은데, plc에 설정된 시간으로 받아오는방법은없나요?

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PLC의 시간데이터를 터치내부 시스템태그 주소(LW9017,LW9018등)로

데이터전송 기능을 사용하여 데이터를 전송하면 PLC에 설정된 시간으로 받아보실수 있습니다.


추가문의사항은 본사기술문의(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by elec7441 at 2018-03-22, 413 hits
A.



Easy Builder 와 xg5000 연동 가상운전이 가능한가요?

by easyview at 2018-03-22, 629 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰 입니다.


EasyBuilder와 XG5000 별도의 통신 없이 소프트웨어만으로는 연동하여 사용할수는 없습니다.

하지만 PC - PLC 통신을 하여 EasyBuilder 와 XG5000을 연동하여 사용하시는 '온라인 가상운전'이 있습니다.

'온라인 가상운전'은 HMI에 다운로드 하지않고 PC상에서 PLC와 연결된 상태를 확인하고 싶으실때 사용합니다.

이때, PC-PLC의 통신이 되지 않는다면 '온라인 가상운전'은 정상적으로 작동되지 않습니다.


'온라인 가상운전'의 최대 작동시간은 10분이고, 10분이 지나면 PLC와 연결이 끊어지므로 주의해주시기 바랍니다.


기타문의사항은 본사기술문의(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.