by aktmzmaos at 2023-02-17, 211 hits
A.


파일이 하나씩만 첨부되어 나눠 올립니다.
by aktmzmaos at 2023-02-17, 273 hits
A.


aktmzmaos님의 글입니다.
>
>
>파일이 하나씩만 첨부되어 나눠 올립니다.

by easyview at 2023-02-17, 193 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


압축에 실패하는 경우 또는 압축 풀기 시 사이즈가 '0'으로 나오는 경우는
저장된 경로를 인식할 수 없는 경우에 나타나는 오류 현상입니다.

말씀해 주신 것과 같이 해당 폴더를 밖으로 꺼내주시거나
[다른 이름으로 저장] 기능을 사용하여 새 폴더에 저장하여 파일을 따로 관리해 주시기 바랍니다. 

압축에 성공했을 때 생성된 ecmp 파일의 용량이 큰 경우는 보통 emtp 파일보다 압축된 ecmp 파일의 용량이 더 큰 편이기도 하지만,
라이브러리 및 폰트 파일 등 구성한 작화 내용에 따라 용량이 훨씬 더 커지거나 작아질 수도 있기 때문입니다.

정확한 용량 수치에 대해서 답변을 드릴 수 없는 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by psyb123 at 2023-02-16, 244 hits
A.



1 데이터 샘플링 이력 표시가 삭제 명령을 하기 전까진 계속 표시
2 데이터 샘플링이 계속 누적 (예 2월1일 2월2일 2월3일 에 저장 해온 것들 모두 한번에 2월 4일에도 확인 가능)

이러한 기능을 사용 하려면 어느 부분을 설정 해줘야 하나요

부탁 드립니다.

by easyview at 2023-02-17, 275 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 데이터 샘플링 설정을 보면 모든 기록을 같은 파일로 HMI 메모리에 저장 설정이 정상적으로 되어있습니다.

그럼에도 원하시는 대로 이력이 표시되지 않으신다면 [데이터 이력 표시] 오브젝트의 "이력 제어"에서
"다중 기록 읽기 사용" 기능을 활성화해 주시기 바랍니다.

다중 기록 읽기 기능을 사용하게 되면 "이력 제어"에서 임의로 지정하신 주소에 '+1'을 한 주소에 값을 입력하여
[데이터 이력 표시] 오브젝트에 표시할 총 일 수를 원하는 대로 지정할 수 있습니다.

ex) 이력 제어 주소 LW-0로 지정 시. LW-1은 표시할 총 일 수 기능을 수행합니다.


위 기능을 사용하여 터치에서 확인해 주시고 이해가 되지 않으시거나,
추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by soko at 2023-02-16, 344 hits
A.



안녕하세요. 아래 질문 요청 드립니다.

이번에 사용하는 제품은 cMT2018X 입니다!

cMT2018X <---> PLC 랑 Modbus 통신하고 있는 상황에서

cMT2018X <---> 웹서버랑 Modbus Server 통신을 할 수 있을까요?

웹서버는 외주업체의 커스터마이징 서버 입니다.

바쁘시겠지만 자세한 설명 부탁드립니다!~


by easyview at 2023-02-16, 198 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰의 소프트웨어 EBPro에서는 Modbus 프로토콜이 지원됩니다.

Modbus 프로토콜은 범용 프로토콜이기 때문에 웹서버에서 Modbus가 지원이 된다면
cMT2108X와 Modbus Server 통신이 가능합니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by psyb123 at 2023-02-14, 216 hits
A.




데이터 샘플링 설정 후 데이터 이력 표시 기능 사용중 입니다.

샘플링후 장비 데이터 이력이 다음날에 표시가 되지 않아 설정 방법 문의 드립니다.

데이터 이력을 삭제 하기 전까진 데이터 이력이 계속 남아 있어야 하는데 

다음날이면 지워진건지 표시가 안되는 건지 데이터가 보이지 않아 문의 남깁니다.

기종은 MT8101IE ,  MT8090XE,   CMT2108 등 입니다.
by easyview at 2023-02-15, 248 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 이미지만으로는 어떤 문제 때문에 다음날에 데이터 이력 표시가 안되는지 정확히 판단하는 것은 다소 어렵습니다.

사용하고 계신 제품들 중 MT 시리즈를 사용하실 때는 [데이터 이력 표시] 오브젝트의 "이력 제어" 주소에
어떤 디바이스 주소와 그 주소에 어떤 값이 들어가 있는지에 대해서 확인을 해주셔야 합니다. 

"이력 제어" 주소를 설정하게 되면 기록 파일은 날짜별로 정렬되며 각 파일은 인덱스가 부여됩니다.
예를 들면 최근의 파일은 인덱스 '0'에 할당이 되고 두 번째 최신 파일은 인덱스 '1'로 부여가 됩니다.
"이력 제어"는 원하는 기록 데이터를 표시하기 위한 제어 주소로 사용되기 때문에
작화에서 "이력 제어" 주소에 사용되고 있는 주소와 값을 확인해 주시기 바랍니다.

cMT 시리즈 같은 경우는 [데이터 이력 표시] 오브젝트의 우측 상단에 있는 아이콘을 사용하여 지정된 날짜의 데이터를 표시할 수 있습니다.
전날의 데이터 이력도 확인하고 싶으시다면 우측 상단의 옵션 버튼을 눌러서 날짜를 지정하여 표시해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by psyb123 at 2023-02-16, 262 hits
A.


easyview님의 글입니다.
>
>
>
안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 이미지만으로는 어떤 문제 때문에 다음날에 데이터 이력 표시가 안되는지 정확히 판단하는 것은 다소 어렵습니다.

사용하고 계신 제품들 중 MT 시리즈를 사용하실 때는 [데이터 이력 표시] 오브젝트의 "이력 제어" 주소에
어떤 디바이스 주소와 그 주소에 어떤 값이 들어가 있는지에 대해서 확인을 해주셔야 합니다. 

"이력 제어" 주소를 설정하게 되면 기록 파일은 날짜별로 정렬되며 각 파일은 인덱스가 부여됩니다.
예를 들면 최근의 파일은 인덱스 '0'에 할당이 되고 두 번째 최신 파일은 인덱스 '1'로 부여가 됩니다.
"이력 제어"는 원하는 기록 데이터를 표시하기 위한 제어 주소로 사용되기 때문에
작화에서 "이력 제어" 주소에 사용되고 있는 주소와 값을 확인해 주시기 바랍니다.

cMT 시리즈 같은 경우는 [데이터 이력 표시] 오브젝트의 우측 상단에 있는 아이콘을 사용하여 지정된 날짜의 데이터를 표시할 수 있습니다.
전날의 데이터 이력도 확인하고 싶으시다면 우측 상단의 옵션 버튼을 눌러서 날짜를 지정하여 표시해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

>


1 데이터 샘플링 이력 표시가 삭제 명령을 하기 전까진 계속 표시
2 데이터 샘플링이 계속 누적 (예 2월1일 2월2일 2월3일 에 저장 해온 것들 모두 한번에 2월 4일에도 확인 가능)

이러한 기능을 사용 하려면 어느 부분을 설정 해줘야 하나요

부탁 드립니다.











by easyview at 2023-02-17, 273 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 데이터 샘플링 설정을 보면 모든 기록을 같은 파일로 HMI 메모리에 저장 설정이 정상적으로 되어있습니다.

그럼에도 원하시는 대로 이력이 표시되지 않으신다면 [데이터 이력 표시] 오브젝트의 "이력 제어"에서
"다중 기록 읽기 사용" 기능을 활성화해 주시기 바랍니다.

다중 기록 읽기 기능을 사용하게 되면 "이력 제어"에서 임의로 지정하신 주소에 '+1'을 한 주소에 값을 입력하여
[데이터 이력 표시] 오브젝트에 표시할 총 일 수를 원하는 대로 지정할 수 있습니다.

ex) 이력 제어 주소 LW-0로 지정 시. LW-1은 표시할 총 일 수 기능을 수행합니다.


위 기능을 사용하여 터치에서 확인해 주시고 이해가 되지 않으시거나,
추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by hys1923 at 2023-02-14, 216 hits
A.



수고 하십니다.
485 모드버스 서버 설정을 해야 하는데,
국번 및 통신규격 설정을 어디서 해야 하는지요??
by easyview at 2023-02-15, 277 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


485 케이블 통신을 이용한 모드버스 서버 설정은 EBPro 소프트웨어에서 국번 및 통신 규격과 함께 설정이 가능합니다.

EBPro 소프트웨어에서의 모드버스 서버 설정은 아래와 같습니다.

EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스/서버 추가] 》 "디바이스 유형"을 MODBUS Server로 지정 》 
"인터페이스"를 [RS-485 2W]로 지정 》 "국번" 지정 》 [설정] 》 컴포트 및 통신 속도 등등 지정.

추가로 모드버스 서버에 대한 통신 매뉴얼이 필요하시다면 아래의 경로에서 매뉴얼을 다운로드해 주시기 바랍니다.

홈페이지의 [Download] 》 [PLC Connection Guide] 》 [MODBUS Server]의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



알람등록후 해당 알람이 발생한 이력을 전원을 껏다 다시켜도 내용이 지워지지 않고 계속 유지 하는 설정을 알려주세요
기종은 mt8071ie입니다
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


우선 [이벤트 표시] 오브젝트에 표기되는 알람의 경우 [실시간] 모드와 [이력] 모드로 나뉘어집니다.

[실시간] 모드의 경우 HMI가 켜진 후 ~ 꺼지기 전까지의 모든 알람을 표시하고
HMI가 꺼지면 [실시간] 모드인 [이벤트 표시] 오브젝트에 표시되었던 알람들은 전부 사라집니다.

[이력] 모드의 경우 발생한 모든 알람들은 HMI 내부 혹은 외부 저장 공간에 .evt형식으로 저장되며,
HMI가 꺼졌다 켜져도 해당 이력 파일을 읽어서 표시할 수 있습니다.

HMI 전원을 껐다가 다시 켰을 때 알람 이력 내용이 지워지지 않고 유지를 하고 싶으시다면
[알람(이벤트) 목록]에서 "이력 파일"에 [HMI 메모리로 저장]을 활성화해주시고
[이벤트 표시] 오브젝트에서 "모드"를 [이력]으로 변경해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





by cotnaud at 2023-02-14, 201 hits
A.



cMT3162X 사용하고 있습니다
HMI 우측 상단에 "HIGH CPU LOAD 95%" 메시지가 표시 되는데
메시지를 무시하고 생산을 시작 했습니다
무슨 내용인지?
어떻게  대처해야 하는지 알려 주세요
by easyview at 2023-02-14, 235 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 팝업창은 CPU에서 작업 중인 양이 많을 때 나타나는 팝업이며,
팝업이 지속되면 터치가 자동으로 꺼지는 현상이 발생할 수도 있습니다.

터치에 다운로드해 주신 작화의 양과 메모리 사용량이 많을 때 표시되는 경고 알림이오니
구성된 작화의 용량 크기 및 데이터 샘플링 등등 데이터 사용량을 줄여 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by bongpjh at 2023-02-10, 283 hits
A.




이더넷 통신에 문의를 드리고자 합니다.

현재 PC와 HMI(cMT3162X)와의 이더넷통신을 하고자 합니다.
 -. 시스템 파라미터에서 디바이스 유형을 어떤 항목을 선택해야하는지요?
    (PLC 및 외부전자기기는 접속하지 않은 상태에서 1:1로 PC와 HMI(cMT3162X)만 통신

-. 태그 또는 통신프로토콜 패킷을 PC와 매칭을 하여야하는데 방법이 어떻게 되는지요?
     
by easyview at 2023-02-10, 302 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PC와 HMI를 이더넷 통신을 하려고 하시는 것이라면 범용 프로토콜인 MODBUS 통신을 사용하시면 됩니다.

EBPro 소프트웨어에서는 HMI를 클라이언트 및 서버로 사용이 가능한 [MODBUS TCP/IP]와 [MODBUS Server] 통신 프로토콜이 지원됩니다.

우선 PC와 HMI 중 어느 쪽을 클라이언트와 서버로 지정할 것인지에 따라서 통신 설정이 달라집니다.


1. HMI를 클라이언트로 지정할 경우.

EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스/서버 추가] 》 "디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP]로 지정 》
[설정] 》 "IP 주소"를 PC 쪽 서버 프로그램의 IP로 지정.


2. PC를 클라이언트로 지정할 경우.

EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터] 》 [디바이스/서버 추가] 》 "디바이스 유형"을 [MODBUS Server]로 지정 》
"MODBUS TCP/IP Gateway"에서 "사용" 활성화 》 [주소 맵핑 테이블] 》 주소 맵핑.

MODBUS Server 사용 시 기본 값으로 매핑되는 주소 영역은 다음과 같습니다.

LB - 0 ~ 9998은 0x/1x - 1 ~ 9999로 할당됩니다.
LW - 0 ~ 9998은 3x/4x - 1 ~ 9999로 할당됩니다.
RW - 0 ~ 55536은 3x/4x - 10000 ~ 65536으로 할당됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by hglzone at 2023-02-10, 335 hits
A.



안녕하세요 문의 하나 남깁니다.  
단종 된 MT8100ie에  쓰던 프로그램을 MT8102ie 용으로 쓰려면 

easybuilder pro 작화툴에서 어느 메뉴로 들어가서 변환하면 될까요?? 
관련링크나 답변 바랍니다 
 