by wildcard706 at 2023-05-01, 59 hits
A.



MT 8090XE 사용중이며 작화 작업 후 컴파일 진행시 아래와 같이 오류가 발생합니다.

EXOB의 전체 크기와 펌췌어 파일이 64M 바이트 보다 큽니다.
라고 나오며 컴파일 실패합니다.

어떻게 해경할 수 있나요?
by easyview at 2023-05-02, 51 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


프로젝트의 용량 크기는 컴파일 시 가장 아랫부분에 표시되며,
각각의 그림, 프로젝트, 라벨 등 여러 가지 프로젝트에 포함된 용량이 표시됩니다.
문의해 주신 오류 현상은 프로젝트 용량 최대 크기를 벗어났을 때 컴파일이 되지 않는 현상입니다.

사용하시는 그림의 용량을 줄여주시거나, [프로젝트] 》 [그림]의 [그림 라이브러리]에서
사용하지 않는 그림을 삭제하여 용량을 줄인 뒤 사용해 주시기 바랍니다.

기본적으로 사용하는 HMI의 전체 해상도를 넘는 사진의 경우 HMI에서 정상적으로 표시되지 않습니다.
예) MT8090XE, HMI의 경우 1024 X 768 해상도를 가지고 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by shhan92 at 2023-04-26, 83 hits
A.



답변 감사드립니다. EasyBuilder 사진도 업로드하였는데, XG5000 사진만 업로드됬네요.

-Easyview 답변
위 정의 내용은 이지뷰 소프트웨어인 EBPro의 시스템 파라미터에서 "디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP]로 선택을 하였을 때 기준이며,

XG5000 프로그램에서 지정하는 주소와 동일한 주소값으로 숫자를 지정해 주고 싶으시다면
"디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing)]로 선택하여
XG5000 프로그램에서 0x40001로 지정 시 이지뷰에서는 4X-1 제 궁금증에 대한 답변을 주셨는데,

사진처럼 스위치에 해당값을 주었습니다. 오프라인 시뮬레이션에선 정상작동하나, 
제가 테스트하고있는 컨트롤러와 MODBUS TCP/IP 통신에서는 스위치를 ON으로 누르면 바로 OFF로 복귀해버립니다. 이더넷으로 연결시, 터치에서 "Device No Response"라는 상자가 안뜨기 때문에 통신은 된다고 
판단됩니다. 제가 EasyBuilder Pro에서 확인해봐야할 부분이있을까요? 

컨트롤러가 리셋을 시키는건가 의문이들어, 
PLC와 컨트롤러를 똑같은조건에서 통신해봤는데, 0x40001주소로 값 주고받는거에대한 문제는 없습니다.
그리고 터치와 무언가를 통신할때 어떤경우에 스위치가 자동으로 복귀하나요?? 

by easyview at 2023-04-26, 142 hits
A.










안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 이미지를 보면 4x_Bit에 주소값을 1.1과 1.2와 같이 소수점을 사용해 주신 것으로 확인됩니다.
EBPro 소프트웨어의 MODBUS TCP/IP 통신은 주소를 기입할 때 소수점 필요로 하지 않습니다.

[설정] 버튼을 눌러서 "주소 형식"을 확인해 보시면 기입하실 수 있는 주소의 형식과 범위를 확인하실 수 있습니다.
DDDDdd [범위 : 100~6553515, dd(비트 개수.) : 00 ~ 15]
여기서 DDDD는 워드 주소(1~65535)이고 dd는 비트 주소(00~15)이며, 워드에 비트를 쪼개서 주소를 기입하시면 됩니다.

예를 들어 MODBUS TCP/IP 통신을 제로베이스로 사용 시 0x40001은 EBPro에서 4X-1이기 때문에
첨부해 주신 이미지와 같이 비트를 사용하는 오브젝트의 주소를 설정할 때 4x_Bit-1dd로 주소를 기입해 주시면 됩니다.
(여기서 dd는 사용하실 임의의 비트 주소입니다.)


추가로 쓰기 주소를 사용하여 스위치를 ON 시키고 읽기 주소에서 리셋 기능이 따로 달려있는 게 없는지
PLC 프로그램에서 확인해 주시고 이상이 없으시다면 PLC를 STOP 상태로 놓고 쓰기 주소와 읽기 주소를 따로 나뉘지 않고
"읽기/쓰기 다른 주소 쓰기"를 활성화 해제하여 하나의 주소로 사용하여 테스트해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.





A.



미쓰비시 q06udeh cpu 내장 이더넷 과 MT8071ip 의 이더넷 통신 자료 또는 설정방법 문의 드립니다
기존에 485 통신을 하다 이더넷으로 바꿔야 하는데 도움 부탁 드립니다.
베트남이라 유선상으로 질문이 곤란해서 글 남깁니다.
수고하십시요
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


MT8071iP 제품과 Mitsubishi Q06UDEH PLC 기종을 이더넷 통신하려면 EBPro 소프트웨어의 [시스템 파라미터] 속성에서
[Mitsubishi MELSEC-Q(Ethernet)] 프로토콜을 선택하여 디바이스를 지정해 주시면 됩니다.

단, PLC 프로그램인 GX Works2에서 이더넷 통신 설정을 하실 때
Binary Code 또는 ASCII Code 중 선택하시는 Code에 따라 통신 프로토콜이 갈리며,

프로토콜 선택 후 Open Setting 쪽에서 MC Protocol로 통신 설정을 하실 때 열어주신 포트 번호와
EBPro 작화 쪽 [시스템 파라미터]의 [디바이스 속성 창]에서 [설정] 버튼을 누른 뒤
"IP 주소 설정"에 있는 "포트 번호"를 동일하게 맞춰주셔야 합니다.

"IP 주소"도 동일하게 PLC IP와 맞춰주시기 바랍니다.

추가로 Works 2 쪽에서는 Enable online change(FTP, MC Protocol)을 꼭 활성화해 주시기 바랍니다.


자세한 내용의 통신 설정 매뉴얼을 원하신다면 아래의 경로를 참고해 주시기 바랍니다.

Binary Code를 이용하신다면 홈페이지 상단의 [DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection Guide] ≫ [CATEGORY] ≫ [Mitsubishi Electric Corporation] ≫ [Mitsubishi_MELSEC_Q_L_Binary_Mode_Ethernet]를 다운로드하여 주시고

ASCII Code를 이용하신다면 홈페이지 상단의 [DOWNLOAD] ≫ [PLC Connection Guide] ≫ [CATEGORY] ≫ [Mitsubishi Electric Corporation] ≫ [Mitsubishi_MELSEC_Q_L_ASCII_Mode_Ethernet]를 다운로드하여 주시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by shhan92 at 2023-04-24, 96 hits
A.



안녕하세요 질문대로 이지뷰와 어떤 컨트롤러를 모드버스 TCP로 통신을 하려합니다.

xg5000으로 plc에 프로그램넣고 컨트롤러에 값 In/out 들어오는걸 확인했습니다.

첨부파일1 처럼 P2P통신으로 해결하였는데,


똑같이 이지뷰에서 하고싶은데 주소를 어떻게 입력을 해야하는지 여쭙습니다.

쓰는주소가 40000번이여서 저렇게 입력했는데 아닌가요?

터치 기종은 MT8071iE이고, 컨트롤러와 터치를 랜선으로 연결했는데 통신은 되는거같습니다.

by easyview at 2023-04-24, 140 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 XG5000 프로그램의 캡쳐 사진을 기준으로 정의해 드리자면
LS PLC에서는 주소 체계가 제로베이스를 기본으로 하기 때문에,
주소를 XG5000 프로그램에서 0x40001로 지정 시 이지뷰에서는 4X-2,
0x40002로 지정 시 이지뷰에서는 4X-3로 정의됩니다.

위 정의 내용은 이지뷰 소프트웨어인 EBPro의 시스템 파라미터에서 "디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP]로 선택을 하였을 때 기준이며,

XG5000 프로그램에서 지정하는 주소와 동일한 주소값으로 숫자를 지정해 주고 싶으시다면
"디바이스 유형"을 [MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing)]로 선택하여
XG5000 프로그램에서 0x40001로 지정 시 이지뷰에서는 4X-1,
0x40002로 지정 시 이지뷰에서는 4X-2로 지정하여 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by drjeon7 at 2023-04-20, 129 hits
A.



안녕하세요 

CMT-SVR-102 와 M2I 소프트웨어인 TOP DESIGN STUIO 와 OPC UA 로 통신하려고합니다. 

1. CMT-SVR-102 에 라이센스가 필요한가요? 라이센스 제품명은 어떻게 되나요?
2. CMT 가 SERVER / M2I 소프트웨어가 CLIENT 로 설정하면 OPC UA 통신에 문제가없나요?
    OPC UA 설정관련 예제 있다면 공유 부탁드립니다. 
by easyview at 2023-04-20, 138 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.


1. cMT-SVR-102 제품은 OPC UA 라이센스가 필요한 제품이기 때문에
OPC Foundation 쪽에서 라이센스를 적용시켜서 사용해야만 OPC UA 서버 기능을 사용할 수 있습니다.

그렇기 때문에 이지뷰 제품을 구매하시기 전이라면 OPC UA 서버 기능이 지원되는 제품을 선정하여 사용해 주시는 것을 권장 드립니다. 


2. OPC UA 서버 기능이 지원되는 이지뷰 제품을 서버로 사용하게 되면 클라이언트 소프트웨어와 OPC UA 통신이 지원됩니다.
EBPro에서 태그를 만든 후 M2I 소프트웨어에서 태그 가져오기 기능을 사용하여 테스트해 주시기 바랍니다.

M2I 소프트웨어와의 OPC UA 설정 관련된 사례는 따로 없으므로 예제가 없는 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.



A.



글꼴이 이상하게 깨집니다. 뭐가 잘못 된 걸까요?
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰 HMI 제품은 한글을 표현하기 위해서 한글전용 혹은 한글 표시가 가능한 글꼴로 설정되어야 표시됩니다.

[프로젝트] 》 [언어&글꼴] 》 [글꼴 관리]에서 기존 추가되어 있는 글꼴을 한글 표시 가능한 글꼴로 대체해 주시기 바랍니다.

이지뷰에서 추천드리는 한글 글꼴은 [맑은 고딕] 또는 [Droid sans fallback]입니다.

해당 글꼴이 설치되어 있지 않으시다면 이지뷰 홈페이지 [이지뷰 자료실] 》 [16_기타] 》 [Fonts]에서
[맑은 고딕] 또는 [Droid sans fallback] 폰트를 설치하여 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.

by weberinc at 2023-04-11, 98 hits
A.



태블릿 2대를 통해 cmt view를 사용중입니다.

A모델은 버전이 2.18.23
B모델은 버전이 2.21.22입니다.

A모델에서는 알람이력이 정상적으로 보이나 
B모델에서는 알람화면에 알람이 보이지 않고
흑색글씨로 '표시 동작이 변경되었습니다. 데이터 서버를 업그레이드하십시오!' 라고 표시됩니다.

혹시 프로젝트 다운로드가 잘못된게 아닌가 싶어 다운로드를 새로 해보기도 했고
B모델에서 cmt viewer를 재설치해봐도 동일한증상이며,
스마트폰에서 cmt viewer를 설치해서 접속해도 동일하게 나옵니다.

cmt viewer의 버전이 낮은 A모델에서는 알람이 정상적으로 보이는데 

왜 최신버전의 cmt viewer에서는 보이지 않는건가요?

프로젝트 다운로드용 이지빌더프로의 버전은  6.07.01.360 입니다.
by easyview at 2023-04-12, 109 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 오류 표시는 아직 확인되지 않은 오류입니다.

우선, EBPro 소프트웨어를 최신 버전인 V6.08.02.300으로 업데이트하여
cMT Viewer에서 테스트해 보시고 그래도 해당 오류가 지속적으로 발생한다면
본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.

by djfod at 2023-04-11, 151 hits
A.



디컴파일 패스워드가 일치하지 않는 문제로 작화 수정이 안되고 있습니다.

패스워드를 알 수 있는 방법이나, 다른 방법을 통해 디컴파일을 할 수 있는 방법이 있을까요

*** 현재 패스워드를 전혀 알 수 없는 상황입니다.

0, 1, 111111 등등 시도하였지만 해결이 되지 않고 있습니다.  
by easyview at 2023-04-11, 120 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의하신 디컴파일 시 패스워드 오류는 두 가지 원인에 의해서 발생합니다.

다운로드 전 컴파일됐을 때, 작화 소프트웨어의 버전에 비해서
현재 디컴파일을 진행하려고 하는 소프트웨어의 버전이 낮거나
패스워드가 잘못 입력되었을 때 발생합니다.

우선 소프트웨어 버전이 낮으시다면 홈페이지에서 EBPro 소프트웨어를 최신 버전으로 설치하거나
EBPro 소프트웨어에서 버전 업데이트를 진행하여 디컴파일을 진행해 주시기 바랍니다.

소프트웨어 버전이 최신 버전이고 패스워드 입력을 "0, 1, 111111" 등등을 시도하여도 해결이 되지 않는 경우는 
작업자분이 컴파일 작업 진행 시 디컴파일 패스워드를 변경해 주신 경우이기 때문에
보안상의 문제로 패스워드를 찾을 수 있는 방법이 없습니다. 이점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by heum119 at 2023-04-10, 180 hits
A.



MT8102iE 와 LS XGK-CPUSN 과 연결문의합니다.
디바이스유형은 LS XGK FENET(ETHENE)
IP는 192.168.250.1 포트는=2004
PLC는 IP주소 192.168.250.110
  서브넷 마스크  255.255.255.0
 게이크웨이 192.168.250.1
드라이버 모드버스 TCP/IP 서버
Device No Response 메세제 발생합니다. 
해결방법 알고 싶습니다. 수고 하세[요
by easyview at 2023-04-10, 125 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.



문의해 주신 내용에서 PLC 프로그램과 EBPro 소프트웨어에 기입하신 IP를 유추해 보면,


PLC의 IP 주소는 "192.168.250.110"로 기입을 해주셨고


EBPro 소프트웨어 [시스템 파라미터]의 [디바이스 속성] 창에서는

IP 주소를 "192.168.250.1", 포트 번호는 "2004"로 입력해 주신 것으로 보입니다.


여기서의 IP 주소는 PLC의 IP 주소를 그대로 입력해 주셔야 하기 때문에

"192.168.250.110"를 그대로 입력해 주셔야 합니다.


HMI와 PLC가 "192.168.250.xx"로 같은 망의 대역으로 통신 중이시라면

위 내용에서 말씀드린 대로 [디바이스 속성] 창의 IP 주소를 PLC IP로 변경하여 테스트해 주시기 바랍니다.



이해가 되지 않으시거나, 문의 사항이 있으신 경우 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.


by happyys3 at 2023-04-07, 116 hits
A.



1. 다른 PLC 를 이용할 때에는 PLC와 HMI를 직접 연결하였는데, Beckhoff 제품을 이용할 경우 PC와 연결을 해야 할지 PLC와 연결을 해야 할지 잘 몰라 여쭤보고 싶습니다.

2. EB Pro 프로젝트 생성 창에서 MT8070IH 모델을 찾을 수 없는데 MT8070iP나 MT8070iE 시리즈로 대체해 프로젝트를 만들면 되나요? USB를 이용해 PC -> HMI 다운로드를 하려 했는데, 다운로드 창에 이더넷만 뜹니다.

3. Beckhoff Automation GmbH 상에 5가지 선택지가 존재하는데, 이 중 Beckhoff ADS/AMS(Ethernet)을 이용하면 되는 것이 맞는지 알고 싶습니다.

4. EB pro 내에서 IP 설정의 경우 PLC의 IP주소를 넣는 것이 맞나요? 저의 경우 IP에 10.0.147.242를 넣고, AMS에 0.0.0.0.1.1을 넣으면 되는지 알고 싶습니다. PC의 IP주소와 PLC의 IP 주소 중 어떤 것을 넣어야 할지 잘 알지 못해 질문 드립니다.
    
by easyview at 2023-04-07, 123 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.


1. Beckhoff 제품도 타 PLC와 동일하게 HMI와 PLC를 직접 연결해야 합니다.


2. MT8070iH는 단종된 기종입니다. EBPro에서는 MT8070iH 모델 선택을 하실 수 없으며,
EB8000 소프트웨어에서 USB 케이블을 이용한 업/다운로드 및 통신이 가능합니다.

MT8070iH의 호환 프로그램인 EB8000 소프트웨어 툴은
이지뷰 홈페이지 상단 [Download]에서 [이지뷰 자료실(소프트웨어 다운로드)] 》 [03_EB8000] 》
[EB8000V46602016.zip]을 설치하여 사용해 주시기 바랍니다.


3. 디바이스는 Twincat이 지원되는 Beckhoff ADS/AMS(Ethernet)으로 지정해 주시기 바랍니다.


4. EBPro 내에서 PLC 디바이스의 "IP 주소 설정"은 PLC의 IP 주소를 기입해 주시는 것이 맞습니다.

"IP 주소 설정"에는 PLC IP 주소를 기입해 주시고
"파라미터 설정"의 "AMS NetId"에는 Twincat3에서 확인한 주소 6자리를 기입하여 테스트해 보시기 바랍니다.

그래도 통신이 안되신다면 본사에서는 지속적인 통신 테스트가 필요할 것으로 판단되어
Beckhoff 제품을 받아서 충분한 테스트 후 지원해 드리겠습니다.


추가로 첨부해 주신 PDF 자료의 마지막 내용을 보면 사용 중인 Ethercat coupler이신 것으로 확인됩니다.

MT8070iH는 Ethercat이 지원되지 않기 때문에 대체품 선정을 원하시거나
추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.


감사합니다.