by easyview at 2022-07-01, 768 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 사진으로만 봤을 땐 어떤 요인으로 인해 문제가 발생하는지 확인이 어려울 것 같습니다.

가능하시다면 작화 파일 첨부 부탁드리겠습니다.

작화 파일 첨부가 어려우시다면 EBPro 작화를 새로 만들기한 후 [홈] 》[화면 복사]를 이용하여
새로운 작화의 80번 스크린 세이버 화면을 기존 작화의 80번 화면으로 복사 붙여넣기를 하여 사용해 주시고

[홈] 》[시스템 파라미터] 》[일반] 》[화면 절전]에서 화면 보호시간의 설정과 보호용 화면 번호가 정상적인 스크린 세이버 화면으로 지정이 되어있는지 확인해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



000 000 000 000 000 000 000 ?
이에 대한 해법

A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


[막대 그래프] 오브젝트는 읽기 주소의 값에 따라 막대 그래프로 표시됩니다.

[범위설정] 탭에서는 최소 값, 최대 값, 목표 값, 하한 값, 상한 값을 따로 입력하여 [막대 그래프] 오브젝트를 생성할 수 있으며,
[제한 범위 설정]의 [동적 주소 사용]을 활성화한 경우, [경고 범위 설정]의 하한 값, 상한 값과 목적 값 모두
레지스터를 이용하여 설정할 수 있습니다.

[최소값/최대값 주소 설정] 또한 활성화를 할 경우, 최소 값과 최대 값을 레지스터를 이용하여 설정할 수 있습니다.

레지스터는 [동적 주소 사용]을 활성화했을 시 디바이스 주소(16-bit Unsigned)를 기준으로
         
          (16-bit)
하한 값    LW-n
상한 값    LW-n+1
목적 값    LW-n+2
최소 값    LW-n+3
최대 값    LW-n+4로 설정이 가능합니다.

예를 들어 [동적 주소 사용]과 [최소값/최대값 주소 설정]을 활성화 후 "TW-1#3"으로 주소를 지정했을 시에는

하한 값    TW-1#3
상한 값    TW-1#4
목적 값    TW-1#5
최소 값    TW-1#6
최대 값    TW-1#7로 지정이 됩니다.

레지스터를 이용하여 [막대 그래프] 오브젝트 설정이 모두 완료됐다면 지정한 레지스터 주소에 [수치] 오브젝트 등으로 값을 입력하여 최소 값, 최대 값, 목표 값, 하한 값, 상한 값를 지정하시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by sg3298 at 2022-06-29, 627 hits
A.



CAN 통신 중 통신이상이 발생 할 시 HMI를 매크로를 사용하여 자동으로 부팅시키고자 하는데 방법이 있을까요? 
by easyview at 2022-06-29, 692 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


우선 CAN 통신이 끊겼을 시 "LB-12081 : 디바이스와의 통신 상태 (CAN Bus), 세트 ON하여 다시 연결"이라는 시스템 태그 주소를 이용하는 방법이 있습니다.

통신이 끊길 때 비트를 살려준 뒤 "LB-9047 : HMI 재부팅(LB-9048이 ON일 때 Set ON 시)"과 "LB-9048 : 재부팅-HMI보호"라는 시스템 태그 주소를 연동하여 재부팅을 실행해 주실 수 있습니다.

만약 주기적 동작을 통해 실시간으로 감시할 경우 HMI가 켜지고 CAN 통신이 연결되기 전 타이밍에 매크로가 실행되어 HMI 재부팅을 무한 반복하게 될 수 있기 때문에 권장하지 않습니다.

HMI의 "LB-12081 : 디바이스와의 통신 상태 (CAN Bus)의 주소에 따라서 PLC 측 외부 출력 접점으로 신호를 주도록 만들어 준 후 전원쪽에 릴레이를 연결하여 릴레이를 제어하시는 것을 추천드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by zzonga82 at 2022-06-28, 711 hits
A.



현재 이지뷰에서 사용하는 codesys 버전이  v3.5 sp10 인데요
지금 코딩하고 있는 codesys 버전이 v3.5 sp11 입니다.

sp11 로 코딩 한 파일을 이용하여 이지뷰 터치에 업로드 가능한지 알고 싶습니다.


by easyview at 2022-06-28, 655 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


일단 이지뷰에서 권장하는 버전은 CODESYS V3.5 SP10 Patch3입니다.

그 이상버전을 사용할 경우 라이브러리의 버전을 3.5.10을 사용해주신다면 사용 가능합니다.

아래의 링크는 CODESYS 버전 관련 안내 PDF입니다.

https://www.dropbox.com/s/hejwdtjzcnquvnx/FAQ_CODESYS_Version.pdf?dl=1


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by hamradio1 at 2022-06-27, 734 hits
A.



아래 Modub RTU관련 문의글에서 
그림이 안보인다고 하셔서 PPT파일로 첨부하여 올립니다.

제가 문의드린 내용은 MT8071에서 송신되는 요청Packet의 주소값이 
1만큼 적게 표시되는 것을 말씀드린것입니다.

첨부된 파일을 확인 부탁드리며,

제가 잘 못 이해하고 있다면 설명 부탁드리겠습니다.

감사합니다.
by easyview at 2022-06-28, 653 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


모드버스 슬레이어 프로그램을 사용하여 패킷을 확인해보니 기본 주소-1 형태로 들어가는것이 정상입니다.

추가적으로 기존 RTU 프로토콜에서 28번지에 신호를 보낼 시 Slave 쪽이 Zero-based일 경우 27번지에 신호가 들어가는 것을 확인하였습니다.

결과로 보아선 기기는 Zero-based로 구성이 되어 있어 주소의 차이가 발생하는 것 같습니다.

MODBUS RTU(Zero-based Addressing)의 프로토콜을 사용하여 정상적으로 통신이 되는지 확인해주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by hamradio1 at 2022-06-26, 726 hits
A.



제품: MT8071iE

modus rtu 를 사용하는데 아래 그림과 같이 주소를 설정해둘 경우

modbus 요청할 때 데이터를 보면 40번지를 요청하는 것이 아니라 39번지를 요청합니다.

40으로 설정하고, 32bit 가 되려면 40, 41번지 값을 읽어와야 할거 같은데...

39번지를 요청하는식으로 전체적으로 설정한 주소의 -1 에 대항하는 주소로 요청합니다.

이렇게 동작하는것이 맞는것인지... 아니면 다른설정을 해주어야 하는지요?


by easyview at 2022-06-27, 688 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


일단 사진이 보이지 않아 정확하지 않을 수 있는점 참고 부탁드립니다.

MODBUS RTU의 기본적인 주소의 범위가 4x-1과 같이 1번지부터 시작합니다.

해당 주소와 1씩 차이가 난다면 아마 사용하시는 MODBUS 기기가 Zero-based Addressing을 사용하시는것 같습니다.

주소의 범위가 4x - 0과 같이 0부터 시작하는 MODBUS RTU(Zero-based Addressing)으로 사용해보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by easyview at 2022-06-27, 646 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


일단 사진이 보이지 않아 정확하지 않을 수 있는점 참고 부탁드립니다.

MODBUS RTU의 기본적인 주소의 범위가 4x-1과 같이 1번지부터 시작합니다.

해당 주소와 1씩 차이가 난다면 아마 사용하시는 MODBUS 기기가 Zero-based Addressing을 사용하시는것 같습니다.

주소의 범위가 4x - 0과 같이 0부터 시작하는 MODBUS RTU(Zero-based Addressing)으로 사용해보시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.



안녕하세요 

1. hmi에서 비트램프나 램프를 원하는 위치로 이동하거나 표시되엇다가 안보이게 하는 방법이 있는지요 ?
2. 표의 크기도 10칸에서 15칸으로 늘리거나 줄일수 있는지요 ?

첨부의 그림과 같이 표의 크기에 따라서 비트램프 나 램프표시 표시유무와  위치  좌표를 움직이고 싶습니다 
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


1. EBPro 내에서 램프를 원하는 위치로 이동시키는 방법은 [그림 좌표 이동] 오브젝트를 사용해 주시면 됩니다.

[그림 좌표 이동] 오브젝트는 오브젝트의 상태와 이동 거리를 X, Y 좌표를 사용하여 정의하는데 이용됩니다.
상태, 지정 위치, 주소 값에 따라 오브젝트의 상태가 변하거나 이동합니다.

사용하고 계신 비트 램프나 램프들은 [그림 좌표 이동] 오브젝트로 변환하여 워드 주소를 사용하셔야 X, Y 좌표를 사용하여 이동시키는 것이 가능합니다.

그림 좌표 이동 오브젝트 설정은
상태 개수 : 2('0'과 '1')     》 상태에 따른 그림은 [그림 라이브러리]에서 설정.
형식 : X축과 Y축 설정이동    》 상태 별로 X, Y축 하한값과 상한값 수정 가능.
읽기 주소는 원하는 워드 주소 설정.

읽기 주소에 따라서 그림 좌표를 제어할 수 있습니다.
예를 들어 읽기 주소를 LW-20으로 가정한다면
오브젝트 상태 : LW-20
X축에서의 이동거리 : LW-21
Y축에서의 이동거리 : LW-22
로 지정되어 상태별로 원하는 X, Y 좌표 값을 지정하여 제어할 수 있습니다.


램프가 표시되었다가 안 보이게 하는 방법은 오브젝트 속성의 [보안] 탭에서
[레지스터 상태/값 사용]을 활성화하신 후 [액션]을 [미사용 시 숨기기]로 지정하여 특정 비트에 따라 램프를
표시했다가 사라지게 하는 기능을 사용해 주시면 됩니다.


2. 표의 크기를 10칸에서 15칸으로 늘리거나 줄이는 등, [표 작성] 오브젝트의 칸 수를 조정하는 기능은
[표 작성] 오브젝트의 속성에서 수직, 수평 값을 넣어 수정 가능합니다.
터치 화면에서 [표 작성] 오브젝트의 칸 수를 수정하는 기능은 불가능합니다. EBPro에서 지원하지 않는 점 양해 부탁드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by kh1126 at 2022-06-23, 718 hits
A.



이벤트 발생시에는 배경을 빨간색으로 하고 복구 시에는 투명으로 바꾸고 싶은데 
이벤트 표시에서 설정을 해도 바꿔지지 않습니다. 
어떻게 해야 하나요?
by easyview at 2022-06-23, 734 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 사진을 보면 [이벤트 표시] 오브젝트의 모드를 [이력]으로 설정해 놓으신 것으로 판단됩니다.

이벤트 발생 시 배경을 빨간색, 이벤트 복귀 시 배경을 투명색으로 설정하는 기능은 [이력] 모드에서는 지원이 되지 않습니다.

그 기능을 적용하고 싶으시다면 모드를 [실시간]으로 바꿔주어야 합니다.

[이벤트 표시] 오브젝트 속성 [일반] 탭에서 모드 : [실시간]으로 변경.
[이벤트 표시] 탭에서 복귀한 이벤트 배경 색상 [투명]으로 설정.
[알람(이벤트) 목록]에 있는 알람 속성의 [메시지] 탭에서 배경 색상을 [빨간색]으로 설정하면

이벤트 발생 시의 배경색을 빨간색, 복귀 시에는 투명색으로의 설정이 완료됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by mrdevil at 2022-06-21, 716 hits
A.




수치 오브젝트에 숫자를 입력했을 때 그 숫자를 보고 해당하는 숫자의 램프가  켜지게 하고 싶은데 방법이 있는지 어떻게 하면 되는지 문의드립니다


수치 오브젝트 주소는 PLC  워드디바이스입니다. 
by easyview at 2022-06-22, 779 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 기능은 [워드 램프] 오브젝트와 오프셋 기능을 사용하여야 구현이 가능합니다.

숫자를 입력하실 [수치] 오브젝트와 입력하실 숫자에 해당하는 램프들을 [워드 램프] 오브젝트로 각각 만들어 줍니다.
주소는 PLC 워드 디바이스로 모두 동일하게 설정해 줍니다.

여기서 [워드 램프] 오브젝트의 설정은 상태 개수를 모두 3개로 설정해야 하고
오프셋은 [수치] 오브젝트에 입력하실 숫자 값에 '-1'을 하여 입력을 해줘야 하며,
그림은 '0' 상태일 때 OFF 상태의 램프,
'1' 상태일 때 ON 상태의 램프,
'2' 상태일 때 OFF 상태의 램프로 설정하여야 합니다.

예를 들어서 [수치] 오브젝트에 '21'이라는 값을 입력했을 때 21번의 램프를 켜지게 하고 싶다면

상태 개수 : 3개
오프셋 : 20('21'-1)
'0' 상태 : OFF 상태의 램프, '1' 상태 : ON 상태의 램프, '2' 상태 : OFF 상태의 램프로 설정하여야 합니다.

상태 개수를 3개로 설정하고 '2' 상태일 때 OFF 상태의 램프로 설정하는 이유는
원하는 값을 입력하여 램프를 키고 난 뒤 또 다른 값을 입력하여 램프를 켤 때 기존에 켜져 있던 램프는 OFF를 시키기 위함입니다.
변경된 값이 램프에 표시된 값보다 크거나 같게 되면 OFF 상태의 램프가 표시되기 때문입니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



A.



안녕하세요 

8071ip에서 이력을 발생한 날짜 시간 에러내용을 문자로 만들어 저장하고 다시 부르기를 
하여 화면에 표시하고 싶은데 방법을 알려주십시요 

첨부의 그림과 같이 스크롤바를 넣어 표시하고 싶습니다 

A.










안녕하세요. 이지뷰 입니다.


문의주신 내용은 Weintek HMI에 내장되어 있는 기능입니다.

아래 순서로 진행 해 주시기 바랍니다.

1. [데이터/이력] - [알람/이벤트 목록]에서 원하는 알람 내용 작성.
2. [데이터/이력] - [데이터 이력 표시]오브젝트 생성.
3. [오브젝트] - [옵션 리스트] 오브젝트를 생성하여 알람 이력의 날짜를 제어.

* 알람 이력 내용은 .evt확장자로 저장되며 csv파일로 업로드하여 확인할 수 있습니다. 

해당 기능에 대한 자세한 내용은 아래 영상과 메뉴얼 참조 부탁드립니다.
https://youtu.be/LL_w2tQIiv0


이해가 되지 않으시거나 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의 주시기 바랍니다.

감사합니다.