A.



안녕하세요 오늘 RS232 통신 때문에 연락 드렸었습니다.

통신문제는 해결 되었고 MW 값은 터치판넬에서 잘 들어오는데 DW 값이 들어간 오브젝트들이 화면에 호출이 안되는데 따로 설정해야되는 부분이 있을까요?
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


이지뷰측에서의 통신의 경우 디바이스의 주소를 작성하면 해당 주소의 값을 요청하게 됩니다. 
일부 영역만 통신하도록 하는 설정은 없습니다.

화면에 호출되지 않는다 라는 말씀이 오브젝트가 보이지 않는다라는 뜻이라면 통신이 되지 않기에 보이지 않거나, 오브젝트의 보안 설정으로 인해 숨김처리되었을 가능성이 있습니다.

먼저 통신 이상이라면 "Device no response"의 5번 화면이 간헐적으로 팝업되시는지 확인해주시기 바랍니다. 이때 5번 화면이 없다면 확인하기 어려우므로 간단하게 새로 만들기하여 통신 설정을 사용하시는 작화와 동일하게 구성한 후 오브젝트 몇개만 만들어서 넣어주신 후 확인해쥐기 바랍니다.

통신 이상으로 판단되신다면 작성하신 DW 주소가 정확한지 확인해주시기 바랍니다. 이지뷰에서 만들어져있는 프로토콜의 경우 해당 PLC의 계열 중 주소 범위가 가장 큰 제품을 기준으로 주소 범위가 제작되어 있습니다. 작화에 구성하신 주소가 사용중인 PLC에서 지원하는 영역인지 확인해주시기 바랍니다.

오브젝트의 보안 기능의 확인 방법으로는 해당 오브젝트의 속성의 보안탭에서 사용 시 숨김 처리에 체크되어 있는지 확인해주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



1. 데이터 이력표시를 할려고 시도하기 내가 원하는 곳은 modbus RTU 4X-4 랑 modbus RTU 4X-159번을 같이 사용하려고 합니다.

근 4X-4한다음 2워드하면 4X-4, 4X-5만 하는 것이라고 합니다.

4X-4, 4X-159를 동시에 받을 수 있나요???

2. 외부 PLC가 누구인지 내부에서 돌막기? 뭐야? 그럴 수도 있지 않을까요??

MODBUS 4X-10이라는 명칭은 Local HMI LW 110으로 인해? 같은거 가능해???
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

1. 문의해 주신 내용과 같이 MODBUS RTU "4X-4" 주소와 MODBUS RTU "4X-159" 주소처럼 순서에 맞게 배정되어 있지 않은 주소들을 하나의 인덱스 [데이터 샘플링]으로 지정하여 동시에 2워드로 샘플링을 받는 방법은 [데이터 전송(배경)] 기능을 추가로 사용해 주셔야 합니다.

[데이터 전송(배경)] 기능은 지정한 소스 주소의 데이터를 목적 주소에 일정한 시간 단위로 자동으로 데이터를 전송해 주는 기능입니다.

[데이터 샘플링]에서 추가되는 데이터 형식들은 "읽기 주소"를 시작으로 순차적으로 배정이 되기 때문에
[데이터 전송(배경)]의 "목적 주소"를 1Word씩 임의의 Local HMI LW 주소로 순차적으로 지정하여 추가해 주셔야 합니다.

ex1) 임의의 Local HMI LW 주소 LW-0, LW-1, LW-2 ...
ex2) MODBUS RTU "4X-4"와 "4X-159"를 "소스 주소"에 지정 후 Local HMI "LW-0"과 "LW-1"을 "목적 주소"에 순차적으로 지정.)

이후 [데이터 샘플링]의 "읽기 주소"를 Local HMI "LW-0"으로 지정하여 "데이터 형식"에서 2Word를 추가해 주시면 "LW-0~1"이 "읽기 주소"에 지정되기 때문에 MODBUS RTU "4X-4"와 "4X-159"를 Local HMI "LW-0"과 "LW-1"로 변경하여 동시에 데이터를 샘플링할 수 있게 됩니다.

위와 같은 내용은 MT 시리즈에서 해당되는 내용이며, cMT 시리즈에서는 "데이터 레코드" 설정에서
"다음 연속 주소"라는 기능을 활성화해 주시면 주소를 따로 나누고도 동시에 데이터를 샘플링해 주실 수 있습니다.

2. 문의해 주신 내용을 정확하게 판단하기가 어려운 관계로 전화 문의로 문의 부탁드리겠습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by aktmzmaos at 2023-09-20, 37 hits
A.



안녕하세요.

1. cMT 2078X 모델의 데이터 샘플링 설정에서 저장 부분에 HMI 메모리(공간이 부족할때까지)를 선택할 경우, 공간이 부족해지면 저장을 멈추는 것인가요?
이 경우에 자동적으로 가장 오래된 데이터를 삭제하고 저장을 이어가도록 설정하는 방법은 없나요?

2. 밑의 저장 제한은 체크 해제가 되지 않던데 강제로 사용해야 하는 기능인가요? 1~1000 중에서 선택하면 되나요?

3. 주기적 자동 동기화의 최소 설정 단위는 1분인가요?
by easyview at 2023-09-21, 29 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

1. 이력 메모리 저장을 "HMI 메모리(공간이 부족할 때까지)"로 설정하였을 때는 메모리 공간이 부족할 때까지 이력이 저장이 되는 기능이지만 메모리가 모두 찼을 때 시스템 메모리 영역에 영향을 줄 수가 있기 때문에 "저장 제한"을 활성화하여 사용하시는 것을 권장 드립니다.

2. "저장 제한(1~1000일)"은 이력 메모리 저장을 "HMI 메모리"로 지정하였을 때 설정하실 수 있습니다.
"저장 제한"은 활성화 해제가 가능하며, 활성화를 해주신다면 1~1000일 중에서 원하는 일 수를 지정하여 사용해 주시면 됩니다.

3. "주기적 자동 동기화"는 저장 방식을 "USB 디스크"로 지정하였을 때 설정이 가능하며, 최소 설정 단위는 '1' 분입니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


<명확한 설명을 위해 답변이 수정되었습니다. 양해 부탁드립니다.>


A.



plc는 ls산전의  xbc-dn32h를 사용합니다
터치모니터는  mt8102ip 2대가 있습니다

plc, hmi1, hmi2를 rs485 2w로 모두 연결하고자 합니다

처음에는 hmi1과 hmi2의 id만 달리해서 연결해서 되지 않을까 했는데 안되더라구요

여기에서 자료를 찾아보니 hmi의 설정에서 1대는 마스터, 다른 한대는 슬레이브방식으로 구성하라고 되었음을 확인됩니다

그러면  plc기준으로 보면 hmi1은 바로 통신이 되는 방식이지만  hmi2는 hmi1을 경유하여 plc에 연결되는 방식이니 hmi2의 통신속도가 hmi1보다 늦게 plc와 통신하는것이 아닌가요?

hmi들이 plc기준으로 동일하게 응답이 되었으면 하는 방식으로 하려면 어떻게 해야 될까요?

plc,hmi들의 연결은 rs485 2w로 연결하는 방식입니다, plc와 hmi1의 연결은 rs485, hmi1, hmi2의 연결은 이더넷으로 하는 방식은 안됩니다

답변 부탁드립니다

수고하세요
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


PLC와 HMI 두 대를 각각 RS485 2W로 연결하여 사용이 불가능한 이상 리모트 통신을 진행해 주시는 것을 권장드립니다.

HMI1과 HMI2를 이더넷으로 통신하는 것이 어려우시다면 마스터와 슬레이브 방식으로 구성을 해주셔야 하며,
이더넷 통신 대신 시리얼 통신 케이블을 사용했을 때의 미세한 통신 속도의 차이는 감안해 주셔야 합니다.

아래 내용은 시리얼로 리모트 통신을 하기 위한 통신 설정입니다.

1. 1번 HMI의 작화 파일에서 [홈] > [시스템 파라미터] > [디바이스]에서 Master Slave Server의 프로토콜을 추가합니다.

2. 1번과 2번을 연결할 방식(RS-485 2w) 설정 후 통신 속도를 설정합니다. 1번 작화는 해당 기능만 추가합니다.

3. 2번 작화에서 리모트로 바꾼 후 [설정]에서 COM port로 설정합니다.

4. 아래 COM의 설정의 내용을 1번과 연결 한 Master Slave Server의 설정에 맞게 변경합니다.
(연결한 COM 번호, 통신 속도 및 데이터 비트 등)

위와 같이 설정하여 리모트 통신을 진행해 주시고 추가적인 내용을 동영상 매뉴얼로 확인해보고 싶으시다면 아래 동영상 링크를 통하여 확인해 주시기 바랍니다.

https://www.youtube.com/watch?v=FPVjzFBYEts


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by duckh12 at 2023-09-15, 39 hits
A.



백업 받은 프로젝트는 정상 컴파일 후 온라인/가상운전이 정상동작이 되는데..
개조 설비 화면 수정 후 현재 컴파일 에러가 발생하면서 안됩니다.. 
기존꺼는 잘되는데 수정안한 부분에서 왜 컴파일 에러 뜨는지 확인 부탁드립니다.
by easyview at 2023-09-15, 36 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


컴파일 시 발생하는 오류는 오류 목록에서 내용 확인 및 수정이 가능합니다.

컴파일 시 어떤 오류가 발생하는지 확인하여 수정해 주시고 오류 수정이 어려우시다면
아래의 이지뷰 메일로 작화를 송부하여 주시면 오류 확인 후 메일로 답변 드리겠습니다. 

easyview@easyview.kr


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by kakawa at 2023-09-13, 69 hits
A.



안녕하세요~
cmt-fhdx-820 에 대해 관심이 많은 유저 입니다.
제가 사용할 현장이 주로 먼지가 많아서 조금 튼튼한 모니터를 사용 하려고 알아보고 있는데요?
그래서 여러가지 찾아보다가 필립스 터치 기능이 있는 필립스 242b9t와 연결사용이 가능여부가 궁금하여 질문 드립니다.
그리고 크로스오버에도 터치모니터 24TL75란 모델이 있던데 그 회사 하고도 가능한지 궁금합니다.
답변 부탁드립니다~
by easyview at 2023-09-13, 58 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


cMT-FHDX-820의 최대 해상도는 1920 x 1080이고 HDMI 포트가 내장되어 있기 때문에 HDMI 케이블로 모니터와 통신을 합니다.

모니터 제품 선정은 해상도 1920 x 1080 이하의 스펙과 HDMI 통신이 가능한 제품으로 선정해 주시기 바랍니다. 


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by power2617 at 2023-09-11, 61 hits
A.



화면전환을 평션키가 아닌 plc제어기를 이용하여 화면전환을 해볼려고 하는데 잘 안되어 문의드립니다.

트리거 주소를 어떻게 설정해야되는건지, 어떠한 방법으로 해야되는건지 잘 모르겠는데 혹시 예제파일 혹은 간단한 파일이 있으면 받고싶어 글을 작성합니다.
by easyview at 2023-09-11, 66 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


[PLC 제어기]의 [화면 전환] 기능은 "트리거 주소"를 지정하고 "트리거 주소"에 화면 번호에 해당되는 상수 값을 입력하게 되면 입력한 번호의 화면으로 전환이 됩니다.

예제 파일은 따로 없으며, 아래의 유튜브 링크에서 이지뷰 채널의 동영상 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다.

https://www.youtube.com/watch?v=48prlydjJW4


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by aktmzmaos at 2023-09-07, 57 hits
A.



안녕하세요.
작화 프로그램에서 MT->cMT 기종 변경 시 프로젝트 리포트가 생성되어 문의 남깁니다.

1. 데이터 샘플링(1) : 이력 파일에 대해 [자동 동기화] 설정이 활성화되어 5분으로 설정되었습니다.
-> [자동 동기화]는 데이터 이력을 HMI에서 USB로 백업하는 것을 의미하는 건가요? MT에는 자동 동기화 기능이 아예 없는 건가요?

2. cMT/cMT X 시리즈에서는 매크로 함수 [FindDataSampling*/FindEventLog*]가 지원되지 않습니다.
-> MT에서 데이터 샘플링을 이용하여 꺾은선 그래프 오브젝트를 사용하고 있습니다. cMT로 변경할 경우 어떤 문제가 발생할 수 있나요?
FindDataSampling/ FindEventLog 함수를 이용한 매크로는 사용하고 있지 않습니다.

by easyview at 2023-09-07, 68 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용의 답변은 아래와 같습니다.

1. MT 시리즈는 이력 파일을 실시간으로 자동 동기화해주며, 따로 동기화 시간을 설정하는 기능은 없습니다.

그리고 cMT 시리즈는 "주기적 자동 동기화" 기능을 활성화하지 않으면 이력 데이터가 10000개가 쌓였을 시 자동으로 저장이 됩니다.

반대로 "주기적 자동 동기화" 기능을 활성화하여 시간(분)을 직접 지정해 놓으면
이력 데이터가 10000개가 쌓였을 때와 상관없이 지정해 놓은 시간(분) 수를 기준으로 이력 데이터가 저장이 됩니다.

2. "cMT/cMT X 시리즈에서는 매크로 함수 [FindDataSampling*/FindEventLog*]가 지원되지 않습니다." 라는 문구는
기존 MT 시리즈에서 [데이터 샘플링]과 [매크로]를 사용하고 있었을 때 cMT/cMT X 시리즈로 기종 변환을 하면
"프로젝트 리포트"에 나타나는 주의용 알림입니다.

[FindDataSampling/ FindEventLog] 함수를 이용한 매크로를 사용하고 계시지 않으셨으면
cMT/cMT X 시리즈로 기종 변환을 하였을 때 문제가 발생하지 않습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by aktmzmaos at 2023-09-06, 49 hits
A.



드래그하여 오브젝트들을 선택 후 '콤보 스위치로 변환'을 누르면 첨부파일 1과 같이 표시가 됩니다.
+를 눌러도 선택할 수 있는 것이 없습니다.
이 상테에서 변환 확인 팝업창의 '확인'을 누르면 변환할 수 없다는 문구만 뜹니다(첨부파일 2 참조).

어떻게 해야 정상적인 변환이 가능한가요?
by easyview at 2023-09-06, 57 hits
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


[세트 비트] 또는 [세트 워드] 오브젝트에서 '화면이 열릴 때 세트' 기능은 [콤보 스위치] 오브젝트에서 지원되지 않습니다.

그렇기 때문에 '콤보 스위치로 변환' 창에서 적색으로 표시되거나 아예 '콤보 스위치로 변환' 기능 자체가 비활성화됩니다.

'화면이 열릴 때 세트' 기능은 HMI에서 터치를 하여 동작시키는 기능이 아니며, 말 그대로 화면이 열렸을 때 세트 ON이 되는 기능이기 때문에 화면이 열렸을 때 세트 ON 하고자 하는 화면에 [세트 비트] 또는 [세트 워드] 오브젝트를 배치하여 사용해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by sbkin2003 at 2023-09-06, 46 hits
A.



안녕하세요

mtv-100, mt8102ie 두 제품 문의 합니다.

두 제품의 화면의 값을 표시하려 합니다.

값은 MCU에서 rs232로 보낸 데이터를 화면에 출력하려 합니다.

모드버스 연결 등 없이 단순 rs232통신으로 화면 출력이 가능한지 확인 부탁드립니다.

그리고 MCU와 hmi를 연결할 다른 방법이 있는지도 확인 바랍니다.

수고하십시오.