A.




첨부파일 확인하시고 보내드린 구성도와 같이 구성 가능한지 확인 부탁드립니다.

요지는 cMT-FHDX-820 사용하고 모니터 추가하여 현장 PLC 측정치를 모니터링을 하고

현장 PLC 알람이 발생하면 EasyAccess2.0 으로 핸드폰 SNS LINE 메세지 전달하려고 합니다.

수고하세요.
by ggseven at 2024-02-29, 25 hits
A.



해당 파일 컴파일이 안되서 문의드립니다.

확장메모리 SD 카드 오류

오류로 인한 다운로드 실패가 뜨는데 이유가 어떻게될까요
by easyview at 2024-02-29, 20 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 오류는 확장 메모리가 SD 카드로 인식되어 있어 발생하는 현상입니다.

EBPro 상단의 [홈] 》 [시스템 파라미터]  [확장 메모리] 탭으로 이동한 후 확인을 누르고 창을 나와주시기 바랍니다.

확인을 누른 후 다시 한번 컴파일을 진행하면 오류가 발생하지 않습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by ggseven at 2024-02-29, 20 hits
A.



MT 6071iE
by easyview at 2024-02-29, 23 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


요청하신 EBPro 소프트웨어 설치 파일 기재해 주신 메일로 송부해 드렸습니다.



추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by ggseven at 2024-02-29, 19 hits
A.



MT6071IE 모델 소프트웨어 다운로드 링크 부탁 드립니다~
by easyview at 2024-02-29, 18 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 모델 호환 소프트웨어 버전 설치 파일은 메일 주소를 기재해 주시면 송부해 드리겠습니다.



추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
by wjdtn9804 at 2024-02-28, 41 hits
A.



HMI에 저장된 메모리를 USB를 통해 데이터 백업을 하는 방법은
[데이터/이력]에서 데이터를 통해 설정할 수 있게 됩니다.
만약 그렇다면 받고 싶은 데이터가 5개이면
백업 규칙을 총 5개를 묶어 실행하는 것인가요??

백업 범위 설정 창에서
소스를 이력 데이터에 반대하는 이유
변화하는 방법을 선택하십시오..

질문은 데이터 값의 종류가 5가지면입니다.
총 5개의 규칙을 결정하는 것입니다.

하나의 편집로 5개의 데이터를 모두 백업할 수 없는 것을 생각합니다..
by easyview at 2024-02-28, 32 hits
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 내용을 이해하기가 어려운 결과 전화 문의를 통해 좀 더 자세하게 설명 부탁드립니다.


본사(02-2066-8121)로 전화 문의를 주시면 상세하게 기술 지원 해드리겠습니다.

감사합니다.


by wjdtn9804 at 2024-02-27, 41 hits
A.



실시간으로 또는 몇 분 주기적으로
HMI상의 데이터를 USB에 그 데이터 값을 저장하고 싶은데
방법을 알 수 있을까요 ??
by easyview at 2024-02-27, 34 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


일정한 시간 간격(분)에 맞춰 실시간으로 HMI에서 데이터를 USB로 샘플링하여 저장하는 방법은 EBPro 소프트웨어에서 [데이터 샘플링] 기능을 사용하시면 됩니다.
[데이터 샘플링]에서는 설정하는 방법에 따라 샘플링하고자 하는 파일의 이름과 샘플링 저장 범위에 맞춰 HMI, SD 카드, USB 디스크와 같은 저장 위치로 저장할 수 있습니다. 

[데이터 샘플링]의 설정은 EBPro 상단의 [데이터/이력] 》 [데이터 샘플링] 》 [데이터 샘플링]에서 [새로 만들기]를 눌러서 [데이터 샘플링] 설정으로 들어가실 수 있으며,
설정에서 시간 간격(분)에 맞춰 실시간으로 샘플링하는 것을 원하시면 "샘플링 모드"를 [시간 기준]으로 지정해 주시고 "샘플링 시간"을 분 단위로 수정해 주시기 바랍니다.
그다음 "읽기 주소"와 [데이터 형식] 또는 [설정]을 지정해 주시고 USB에 데이터를 바로 저장해 주고 싶으시다면 "이력 파일"을 [USB 디스크1에 저장]으로 체크해 주시기 바랍니다.

위와 같이 설정을 해주시면 샘플링 시 터치에 삽입되어 있는 USB에 실시간으로 저장이 됩니다.

하지만 USB 수명 또는 비교적 원활한 데이터 관리를 위해 HMI 메모리에 샘플링 이력을 저장했다가 사용자가 원할 때 USB를 삽입한 후 비트 트리거 또는 터치 동작을 통해 USB에 샘플링 이력 데이터를 백업해 주시는 방법을 권장 드립니다.
사용자가 원할 때마다 비트 트리거 또는 터치 동작을 통해 USB에 이력 데이터를 저장하는 방법은 [백업(화면)] 오브젝트를 사용해 주시면 됩니다.

위 내용을 구현하려면 우선 [데이터 샘플링]의 설정에서 "이력 파일"을 [HMI 메모리로 저장]으로 체크해 주시고
[백업(화면)] 오브젝트 설정은 EBPro 상단의 [데이터/이력] 》 [백업(화면)]에서 "소스"를 [이력 데이터 샘플링]으로 지정 후 "트리거 모드"를 원하는 방식으로 지정해 줍니다.
그리고 [출력] 탭에서 "백업 위치"를 [USB 디스크 1]로 지정해 주시고 "저장 형식"을 [쉼표로 구분된 값(*.csv)]으로 지정하여 [백업] 오브젝트를 만들어 주시기 바랍니다.

위와 같이 설정을 해주시면 HMI 상에 저장되어 있는 샘플링 이력 데이터를 USB를 삽입한 후 원하는 트리거 방식에 한하여 USB에 저장해 주실 수 있습니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by pokdok at 2024-02-26, 39 hits
A.



PLC에 ASCII 값을 입력받아서 HMI 에서 ASCII 표시기로 표시하는것 까지는 이해를 하여 표시까지는 했으나
데이터 샘플링에 저장 하는것이 잘 안되어 질문 남깁니다.

M8190 이라는 트리거가 OFF->ON 됐을 때 데이터유형 문자열 D4000(12words)를 이력에 남기고 싶은데 표기가 잘 안됩니다..
해당 프로그램 첨부하겠습니다.

그리고 혹시 ASCII 표시기에 24BYTE가 표기 되는데 24 BYTE의 값을 입력하고, 후에 12 BYTE의 값을 입력 했을 때 이전에 남아있는 값이 자동으로 삭제되게 하는 기능도 있는지 여쭤보고싶습니다. 현재는 24BYTE 값의 앞자리 12BYTE에는 덮어씌워지지만 뒷자리 12BYTE는 값이 남아있어 PLC에서 제어를 해야하는것인가 궁금합니다.
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


첨부해 주신 작화 파일을 받아서 확인해 본 결과 표시하고 계신 문자는 [ASCII] 오브젝트에서 "문자열 형식"을 [UTF-8(Default)]로 지정하여 정상적으로 표시하고 계신데 [데이터 샘플링]에서 샘플링하여 저장하고자 하는 문자열은 "문자열 형식"이 [유니코드]로 지정되어 있는 것으로 확인됩니다.

[유니코드]를 활성화 시 ASCII 문자를 표시하는 것이 아닌 UNICODE로 문자가 표시되기 때문에 [유니코드] 체크를 풀어주시고 테스트해 주시기 바랍니다.

그리고 24Byte 입력 후 12Byte를 입력하였을 때 앞자리 12Byte는 덮어씌워지지만 뒷자리 12Byte 값이 그대로 남아있는 이유는
PLC에서 24Byte 단위로 쓰기를 해주다가 12Byte 단위만 써주었기 때문에 나머지 뒷자리 12Byte의 이전 데이터가 남아있게 됩니다.

PLC 쪽에서 쓰기 후 리셋 기능을 추가로 달아주시거나, 값을 쓸 때 24Byte 단위로만 쓰는 방식으로 구성을 수정해 주시는 것을 권유 드립니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


by yung1992 at 2024-02-21, 44 hits
A.



안녕하세요
1초 주기로 데이터 샘플링 최대 데이터 기록 건수 유지시 (86400) 2GB짜리 USB로는 최대 몇 년 사용할 수 있을까요?
혹시 총 56항목짜리 데이터 샘플링으로 86400건이 다 입력된 Data 엑셀 파일 하나의 크기가 몇 kb인지 혹은 mb인지 알 수 있을까요?
A.






안녕하세요. 이지뷰입니다.


데이터 샘플링 이력을 USB에 저장할 때의 사용 가능 주기는 샘플링되는 시간뿐만이 아니라 [데이터 형식]에서 추가되는 채널의 [데이터 길이](워드) 또한 주기에 영향을 주게 됩니다.

[샘플링 시간]과 [데이터 길이]에 따른 사용 가능 주기와 이력을 엑셀로 변환한 파일의 크기는 직접 테스트하여 확인해 주셔야 하며,
USB에 장기적으로 이력 데이터를 저장시키고자 하는 것이시라면 32GB 용량의 USB 메모리 스틱을 사용하시는 것을 권장 드립니다.

USB 메모리 스틱의 메모리 종류에 따른 성능이나 속도 및 수명에 큰 차이가 있으니 테스트를 진행하실 경우 아래 내용을 참고하여 진행해 주시기 바랍니다. 

메모리 종류                 특징                         속도                 수명
SLC - Single Level Cell. 셀당 1bit의 정보 저장. 50K~100K / cycle. 100,000회.
MLC - Mutil  Level Cell. 셀당 2bit의 정보 저장. 5K~10K / cycle. 10,000회.
TLC  - Triple Level Cell. 셀당 3bit의 정보 저장. 1K~3K / cycle. 1,000회.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by hard81 at 2024-02-20, 42 hits
A.



안녕하세요
모델 MT8106iP  를 사용중입니다.
초기에 저장된 데모 프로그램을 다운 받고 실행중 이 exob는 보호되어 디컴파일 할 수 없음 이라고 합니다.
어떻게 해야 디컴파일 할 수 있나요?

그리고 중국 설비를 수입하여 확인하니 이지뷰 모델이 사용되었습니다.
이지뷰 중국 소프트웨어가 다르다고 하여 설치 후 국내용 중국용 따로 소프트웨어 사용중인데
국내용 업데이트 문구가 나와서 업데이트 하려니 에러가 발생 합니다.
혹시 중국 버젼이 좀더 높아서 그런지 궁금합니다.

이상입니다.
by easyview at 2024-02-20, 46 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


문의해 주신 데모 프로그램을 업로드 후 디컴파일 시 "이 exob는 보호되어 디컴파일 할 수 없음." 이라고 문구가 발생하는 이유는 디컴파일 금지 기능이 활성화되어있기 때문입니다.
대만 본사 사이트에서는 이지뷰 데모 프로그램을 따로 제공하고 있으나 해당 모델의 데모 프로그램은 따로 배포하지 않고 있습니다. 이 점 양해 부탁드립니다.

이지뷰 소프트웨어와 중국 소프트웨어는 설치 시 폴더를 반드시 구분하여 사용해 주셔야 합니다.

추가로 중국에서 입고된 제품에 한국 이지뷰 소프트웨어를 사용할 경우 작화 프로그램이 깨지거나 충돌 문제가 있을 수도 있습니다. 
만약, 중국 설비에서 수입한 모델이 한국 이지뷰 모델이 아니시라면 모델 확인 후 중국 웨인뷰 모델일 때 중국 소프트웨어로 사용하시는 것을 권장드리며,

한국 이지뷰 모델을 사용하고 계신데도 이지뷰 소프트웨어에서 업데이트 시 에러가 발생한다면 이지뷰 소프트웨어(EBPro)를 삭제 후 재설치해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by oheatmik at 2024-02-16, 42 hits
A.



첨부된 사진처럼 lw 값을 rw로 읽는 매크로로 이해 했는데요 

여기에서 lw값을 plc 메모리로 읽을수 있게 가능한가요? 

짧은 지식으로 rw가 불휘발성 영역이라고 봤던거 같은데 잘못 알았는지 배터리가 없는지 껏다가 키면 지워지더라구요 rw의 값을 plc 레치 메모리에 저장해 두고 싶습니다 가능할까요?
by easyview at 2024-02-19, 47 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


RW 영역은 비휘발성 영역이 맞으며, RW 주소 영역을 사용하여 데이터 저장 시 터치 전원을 껐다 키셔도 데이터가 남아있게 됩니다.
하지만 비휘발성 메모리 영역에 값 입력 후 저장 소요 시간은 1분 이내이기 때문에 RW 영역을 사용하게 되신다면 저장 소요 시간을 참고하여 저장하여 주시기 바랍니다.

첨부해 주신 매크로 내용과 문의 내용을 보면 LW 주소의 데이터 값을 PLC 메모리로 전송해 주려고 하시는 것으로 보입니다.
그러기 위해서는 LW 영역 > RW 영역이 아니라 LW 영역 > PLC 메모리로 설정되어야 하기 때문에
매크로 내용의 Setdata 영역에 RW 영역이 아니라 PLC 메모리 영역으로 수정해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.