Welcome to Easyiew.kr

Q&A

소프트웨어
하드웨어
by admin at 2015-11-03, 1608 hits
A.







Q&A는 사용자 분께서 직접 게시판을 이용하여 문의 하는 곳 입니다.

게시판에 문의를 해 주시면 최대한 빠르게  답변해 드리겠습니다.

감사합니다.


by xarmy87 at 2021-10-25, 5 hits
A.



Mitsubishi MELSEC A Series CPU : A2USHCPU-S1
Ethernet Interface Module : A1SJ71E71N3-T
해당 모듈과  이더넷 통신이 가능한 이지뷰 모델이 있는지 문의드립니다.
by easyview at 2021-10-25, 0 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


말씀해주신 Mitsubishi A Series CPU와 A1SJ71E71N3-T 모듈을 사용하는 프로토콜은 개발되지 않아 사용이 불가능합니다.

Mitsubishi MELSEC A Series CPU : A2USHCPU-S1의 CPU와 직결로 연결하여 Mitsubishi A2US 프로토콜을 사용하여 통신해주시기 바랍니다.

통신 설정에 대한 자세한 내용은 [SOFTWARE] > [PLC Connection guide]에서 확인해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



화면a에서 일정 시간동안 터치입력이 없으면 화면b로 넘어가게끔 할수있는 방법이 있을까요?
세트워드,plc제어기를 이용하여 일정 시간 후에 화면이 넘어가게끔 하는 방법을 사용하려했는데, 터치입력이 있으면 시간이 다시 25.5초로 초기화되게끔 하고싶습니다.
A.




안녕하세요. 이지뷰입니다.


간단하게는 화면 보호기 기능을 사용하셔서 구성할 수 있습니다.

[홈] > [시스템 파라미터] > [일반]의 화면 보호 시간의 시스템 태그 주소를 사용하여 구성할 수 있습니다.
먼저 [보호용 화면 번호]를 화면 b로 설정해 주신 후, [화면 보호시간]을 없음으로 설정해줍니다.

화면 a에 세트 워드 오브젝트를 만들어 주시는데 쓰기 주소 [LW-9081(화면 보호 시간 분 단위)], [화면이 열릴 때 세트(설정 값 "1")]로 하나, 
세트 워드 오브젝트 쓰기 주소 [LW-9081(화면 보호 시간 분 단위)], [화면이 닫힐 때 세트(설정 값 "0")]로 총 두개의 오브젝트를 만들어 줍니다.

위와 같이 화면 a에 만들어 둔다면 화면 a에 갔을 때 [화면 보호 시간] 1분이 동작하여 1분동안 터치 동작이 없다면 화면 b로 화면이 전환됩니다. 그 이외의 화면에서는 [화면 보호시간]이 0으로 설정되어 동작하지 않습니다.

화면 보호기 설정만으로 구성하려면 위의 기능을 사용하실 수 있고 최소 1분으로만 설정됩니다.

그 이하 시간으로 설정하고 싶으시다면 매크로를 사용하여 구성하셔야합니다.
터치 인식 비트인 LW-9041(터치 상태)의 0번째 비트를 통하여 조건문을 작성하셔서 사용하시기 바랍니다.

매크로에 대한 자세한 내용은 이지뷰 홈페이지 상단 [Download] > [매크로 사용자 설명서]를 참고해주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by pokdok at 2021-10-21, 16 hits
A.




화면 상단의 LOGIN 버튼은 콤보 스위치를 이용한 세트워드이고
하단의 LOGIN 버튼은 세트워드오브젝트를 이용한 버튼입니다.
세트워드오브젝트를 이용했을때는 정상적으로 로그인과 화면 이동이 되는데
콤보 스위치를 이용하여 두가지 동작을 한번에 하려고하니 LOGIN이 되질 않습니다.
하단의 세트워드 오브젝트를 이용하여 로그인 한 후에 상단의 콤보 스위치를 누르면 화면 이동은 됩니다.
콤보 스위치에서 세트워드 UAC명령, 상수값쓰기 2를 넣었는데도 안되는 이유를 알고싶습니다.
by easyview at 2021-10-21, 27 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


콤보 스위치 안에 세트 워드(UAC 명령, 상수값쓰기 2)와 화면 전환을 같이 넣으셨다는 말씀일까요?
그러셨다면 기존 화면 전환을 위해 설정해둔 보안을 콤보 스위치에도 설정하셨나요?

콤보 스위치가 동작을 하면 세트 워드(로그인)와 화면 전환이 연속적으로 동작하게 되는데 로그인하지 않은 상태에서는 보안이 걸려져 있으니 동작하지 않는 것이 당연하고, 일반 세트 워드 오브젝트를 통해 로그인 후에는 보안이 풀려 정상적으로 동작하는게 맞습니다.
보안이 걸려져 있지 않다면 로그인 여부와 상관없이 화면이 전환되야 합니다.

로그인 후 자동적으로 화면이 전환되는것을 원하신다면 [Download] > [Demo Project]의 화면 전환 패스워드를 참고하여 구성해주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.


A.



'갯수 설정' 화면이동 버튼을 누르면 팝업창이 뜨게하여 그곳에 고급보안모드에 설정해놓은 암호를 입력후 로그인하고 화면이동버튼을 누르면 원하는 화면으로 이동할수 있게끔 해놨는데 오프라인가상운전 테스트중에 화면이동을 누르면 화면이동은 되지만 팝업창이 안꺼집니다. 해결 방안을 여쭤봅니다. 그리고 팝업창을 껐다 켜도 계속 succeeds라고 떠있네요
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


20번 화면을 팝업으로 열어주는 [갯수 설정] 펑션키에서 [풀 스크린 화면 변경시 팝업 화면 닫기] 체크 해주셔야 화면 전환 시 팝업창이 닫히게 됩니다.

Succeeds의 경우 기본적으로 화면이 닫힐 때 꺼지도록 만들어져 있는데, 같이 로그아웃(화면이 닫힐 때 세트 3)도 되도록 설정되어 있습니다.
이때 로그아웃 성공시에도 해당 비트는 ON이 되므로 Succeeds로 남아있는 것으로 보입니다.
가장 간단하게는 [UAC 명령 실행 결과 성공]이 세트비트로 [화면이 닫힐 때 OFF] 되어 있는 것을 [화면이 열릴 때 OFF]로 변경하시면 됩니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.
A.



mt8104ih기종이 사용된 기계입니다.

그런데 작업을 하다보면 PLC로 부터 데이터들이 정상적으로 올라오지 않습니다.

그래서 교체를 해야할 것 같은데

현재 단종이라 현재 생산되는 제품으로 옮길 수 있는지 궁금합니다.
A.


안녕하세요, 이지뷰 입니다.


사용하고 계신 MT8104iH의 소프트웨어는 EB8000이며, 현재 생산되는 제품의 iP 시리즈인 경우 EBPro 소프트웨어를 사용합니다.

MT8104iH로 작업된 작화를 iP 시리즈로 옮기시려고 하는 경우에는 홈페이지의 SUPPORT >> FAQ >> 소프트웨어의 Q.22를 참조하시기 바랍니다.

추가로 해당 모델(MT8104iH)은 USB Mini 5핀 케이블, 이더넷 케이블 또는 USB 스틱으로 업/다운로드가 가능합니다.

하지만 iP 시리즈의 경우 기종에 따라 USB Micro 5핀 케이블 또는 이더넷 케이블 또는 USB 스틱으로 업/다운로드가 가능합니다.

업/다운로드 방법은 홈페이지의 SUPPORT >> FAQ >> 하드웨어의 Q.7~8, Q.9~10, Q.11~12를 확인해 주시고 기종에 따라 맞는 방법으로 업/다운로드를 진행해 주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

by dbswjd6477 at 2021-10-08, 40 hits
A.



꺾은선 그래프에서 채널 2개를 선택하여 나타내려고 합니다.

채널1은 최소 -20, 최대 40 의 범위를
채널2는 최소 0, 최대 100 의 범위로 지정하였습니다.

이렇게 하면 실제 꺾은선 그래프에서 Y축의 최소, 최대값은 어떻게 되는건가요?
-20 부터 100까지 되는건가요?
by dbswjd6477 at 2021-10-08, 37 hits
A.


dbswjd6477님의 글입니다.
>
>
>
>꺾은선 그래프에서 채널 2개를 선택하여 나타내려고 합니다.

채널1은 최소 -20, 최대 40 의 범위를
채널2는 최소 0, 최대 100 의 범위로 지정하였습니다.

이렇게 하면 실제 꺾은선 그래프에서 Y축의 최소, 최대값은 어떻게 되는건가요?
-20 부터 100까지 되는건가요?

by easyview at 2021-10-08, 54 hits
A.








안녕하세요. 이지뷰입니다.


[꺾은선 그래프] 오브젝트에서의 Y축 최소, 최대값은 말씀해 주신 것과는 다르게 각 채널끼리의 최소 최대 범위가 합쳐져 Y축에 -20부터 100까지 표기되는 것이 아닌, 각 채널별로 범위가 개별 표시됩니다.

Y축 최소, 최대값이 개별 표시되는 것을 확인하고 싶으시다면 아래의 방법으로 진행해 주시기 바랍니다.

[데이터/이력] > [꺾은선 그래프] > [꺾은선] > [격자] 사용 체크 > [Y축] > [Y축 비례] > [메인 축, 보조 축] 설정 > [확인]


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.



by bycromi at 2021-10-07, 40 hits
A.



현재 이지빌더프로 6.06.01.400 버전을 사용하다가 라벨 정렬 문제로

프로젝트 진행에 큰 문제가 발생한 상황으로

이전 버전인 6.05.02.526 버전으로 다운그레이드 해서 사용해야 할 것 같으나

현재 최신버전에서 하위버전으로 다운그레이드 하는 방법을 찾을 수가 없습니다.

압축 후 해제 및 컴파일 후 디컴파일 등도 하위버전에서는 진행이 되질 않습니다.


소프트웨어 버전이 6.06 버전으로 업그레이드 되면서 라벨 정렬 기능이 바뀌었는데

이에 따른 문제점이 있는 상황으로 해결 방법이 필요한 상황입니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


상위버전에서 낮은버전으로 다운그레이드는 불가능합니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.

A.



EasyBuilder Pro V.6.06.01.400 버전 사용중입니다.

기존에 작성중이던 작화에서 새버전으로 업그레드 한 후

비트 램프 및 워드 램프의 라벨 항목에서

0번 속성 이외의 다른 속성들의 정렬 기능이 적용되지 않습니다.

어떨때는 정렬기능이 적용되서 라벨들이 정렬되어 표시 되는데

또 어떨때는 정렬을 해놔도 다시 초기화 되거나 [왼쪽] 및 [사용자정의] 로 돌아가 있습니다.

해당 문제의 해결 방법 문의 드립니다.

현재 진행해야할 프로젝트의 작화가 상당부분 완료된 시점에 발견된 문제라

재작업 시간이 상당히 소요될 예정입니다.
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


먼저 사용하시는 Easybuilder Pro V6.06.01.400의 경우 베타버전이라는 점 참고 부탁드립니다. 해당 버전이 가장 높은 버전이기때문에 낮은 버전으로 다운그레이드가 불가능한점 참고부탁드립니다.

라벨의 경우 정렬기능을 통해 정렬되지 않을 때 [홈]탭 가장 오른쪽 부분의 [글꼴]과 [상태/언어]의 항목들이 있습니다.

ctrl + a의 단축키를 통해 모든 오브젝트를 선택해주신 후 [상태/언어]의 S0(상태0),S1(상태1)등 상태를 변경해주시면서 [글꼴] 항목의 수평과 수직을 가운데 정렬로 설정해주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나, 추가로 문의하실 내용이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.




by clfhr1 at 2021-10-06, 47 hits
A.



펑션키가 안먹히는데 확인좀 부탁드릴게요

13번화면, 21번화면, 22번화면, 23번화면의

"메뉴"라고 적힌 펑션키가 안먹히는데

제가 뭘 잘못한걸까요?
by easyview at 2021-10-06, 59 hits
A.


안녕하세요. 이지뷰입니다.


해당 13번화면, 21번 화면,22번 화면. 23번으로 가는 펑션키가 [풀스크린 화면 전환]이 아닌 [팝업 화면 표시]로되어있습니다.

14번화면에 있는 수동모드, 16번 화면에 있는 tVOC 그래프, 17번 화면에 있는 tVOC 데이터 이력, 18번 화면에 있는 tVOC 데이터 이력 그래프의 버튼들을 [팝업 화면 표시]가 아닌 [풀스크린 화면 전환]으로 수정해주시기 바랍니다.


이해가 되지 않으시거나 추가로 문의하실 사항이 있으시다면 본사(02-2066-8121)로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다.